• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?

Started by Miloslav Šťastný, 07.08.2012, 17:16

previous topic - next topic

Rozmahel Vladimír


Václav 3

Quote from: Rozmahel Vladimír on 08.08.2012, 08:43
EONi používají žebříky z plastu, přešli na ně po hliníkových. Sice pruží jako když chcete postavit hada na ocas, ale s diel.rukavicemi pracují na částech pod napětí zcela běžně.



Není nad starý poctivý dřevěný žebřík, je sice těžší, ale izoluje a drží, ty hliníkové se také kroutí.

Rozmahel Vladimír

Ano, právě ta vodivost hliníku je u energetik v tomto případě na závadu.

Jiří Schwarz

Quote from: Rozmahel Vladimír on 08.08.2012, 08:43
... ale s diel.rukavicemi pracují na částech pod napětí zcela běžně.


Sebelepší vybavení nechrání před "zánětem spojivek" když se něco nepodaří a pěkně se "zableskne"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Quote from: Jiří Schwarz on 08.08.2012, 10:01
Sebelepší vybavení nechrání před "zánětem spojivek" když se něco nepodaří a pěkně se "zableskne"...


Leda používat samozabarvovací svářecí kuklu Speedglass.  ;D 
Dělám si sice legraci, ale je to při sváření el. obloukem úplně jiná pohoda, než s klasickou s tmavým sklem.

František Šohajda

Quote from: Václav 3 on 08.08.2012, 09:41
Není nad starý poctivý dřevěný žebřík, je sice těžší, ale izoluje a drží, ty hliníkové se také kroutí.


Poctivý dřevěný žebřík dnes hledáte jak jehlu v kupce sena !! ;)
U hliníku je ten problém, že to vyrábí kde kdo a cenově jdou hodně dolů ! Je dobré si "omakat" žebřík a žebřík v obchodě (cenový rozdíl mezi stejnými typy - velikostmi ale v rozdílu kvality jsou tisíce.. >:D)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Abych předešel dohadům, provedl jsem zkoušku.

Výsledky pokusu:
U= 243V AC
já na dřevěných štaflích bez patek, bos, štafle na betonovém dvorku
v ruce hrot měřáku, přiměřeně zapíchnut do prstu
20 pokusů

proud kolísal od 0,6 do 1,8mA, nejvíce záleželo na tom, jak velkou plochou těla jsem se dotýkal štaflí, číslo šprušle nehrálo roli

Pocitově v pohodě, spíše jsem dostal žízeň (dance)


Petr Doležal

 (jednicka) bod
Ještě prosím zopakovat se suchými prkénky pod patkami štaflí (simulace parket).
A pokud možno z tvrdého dřeva
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

Quote from: Petr Doležal on 08.08.2012, 15:45
(jednicka) bod
Ještě prosím zopakovat se suchými prkénky pod patkami štaflí (simulace parket).
A pokud možno z tvrdého dřeva

Moment, musím oschnout (dance)

Marián K

Fakt nápadité, za 100 bodov. (jednicka)
Akurát by ma zaujímalo, či ste sa ako "spotrebič" pri tomto overení definoval ako ochranný vodič tr. I, alebo dvojitá izolácia tr. II. ?

Rozmahel Vladimír

Quote from: Milan Hudec on 08.08.2012, 15:40
...proud kolísal od 0,6 do 1,8mA, nejvíce záleželo na tom, jak velkou plochou těla jsem se dotýkal štaflí, číslo šprušle nehrálo roli. Pocitově v pohodě, spíše jsem dostal žízeň (dance)

Každý badatel při bádání objevil i to co nechtěl. Vzpomeňme na plesnivou nohu objevitele penicilínu. Třeba by se to dalo prodat nějakému pivovaru.  :D
Jinak pro objektivní uznání vašeho výzkumu bych ještě do tabulky uvedl hodnoty proudu na 1. až poslední šprušli.  (dance)

Václav 3

to kol. Hudec:

Vy jste doopravdy člověk zapálený pro věc, Vaše pokusničení nemá konkurenci, takže máte u mě nyní alespoň pomyslný bod, časem jich už u mě máte celou řadu.

P.S. Ozvěte se mi prosím na můj e-mail, něco pro vás už tady delší dobu mám.

to kol. Šohajda:

Žebřík nehledám, ten mám, ale ty hliníkové se kroutí bez ohledu na výrobce či obchodníka a když po nich lezu se svými 90 kg, tak předvádí pěknou sinusovku, tu ale raději vidím na obrazovce osciloskopu.  Nejvíc jsem alergický na domácí hliníkové schůdky, ty jsou snad konstruované na max. 50kg.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Petr Doležal on 08.08.2012, 15:45
(jednicka) bod
Ještě prosím zopakovat se suchými prkénky pod patkami štaflí (simulace parket).
A pokud možno z tvrdého dřeva

Provedeno s výsledkem do 0,5mA, bez brnění (nejhorší bylo udržet štafle na dřevěných parkrtách (dance))

Zajímavější výsledek přinesl dodatečný pokus, kdy jsem byl celý mokrý od vody po pobytu v bazénku, přičemž ve výsledku mnou protékali stejné proudy coby za sucha, ovšem po hodinovém štípání dřeva a řádném propocení proudy za stejných podmínek cca. dvojnásobné a kolem 4mA již nepříjemné.,

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 09.08.2012, 12:54
...
Zajímavější výsledek přinesl dodatečný pokus, kdy jsem byl celý mokrý od vody po pobytu v bazénku, ...

Tak ještě sežeň nějakého "maskota", na kterém bys to vyzkoušel až budou ty štafle na dešti...
A pak přijeď do Svojšína a uvidíš, že "pod trakcí" to může bít (být i bít) úplně jinak   (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 09.08.2012, 14:24
Tak ještě sežeň nějakého "maskota", na kterém bys to vyzkoušel až budou ty štafle na dešti...
A pak přijeď do Svojšína a uvidíš, že "pod trakcí" to může bít (být i bít) úplně jinak   (zle)


Měřák máš taky, štafle Ti mohu půjčit, můžeš si to zkoušet sám, já potřebuju oddech (dance)

Petr Doležal

Quote from: Milan Hudec on 09.08.2012, 12:54
Provedeno s výsledkem do 0,5mA, bez brnění (nejhorší bylo udržet štafle na dřevěných parkrtách (dance))

Zcela jistě na to měla vliv vodorovná orientace vláken "parket"

Quote from: Milan Hudec on 09.08.2012, 12:54
celý mokrý od vody po pobytu v bazénku, přičemž ve výsledku mnou protékali stejné proudy coby za sucha, ovšem po hodinovém štípání dřeva a řádném propocení proudy za stejných podmínek cca. dvojnásobné a kolem 4mA již nepříjemné.,

No ba, pot je slaný vodič a v bazénu jistě nebyla mořská voda
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 09.08.2012, 12:54
Zajímavější výsledek přinesl dodatečný pokus, kdy jsem byl celý mokrý od vody po pobytu v bazénku, přičemž ve výsledku mnou protékali stejné proudy coby za sucha, ovšem po hodinovém štípání dřeva a řádném propocení proudy za stejných podmínek cca. dvojnásobné a kolem 4mA již nepříjemné.,


Tak a teď ještě husarský kousek nakonec. Zkuste sehnat pojišťovnu, která vás pojistí na úraz při těchto experimentech. Pokud ano, jsem zvědav na cenu roční pojistky. Začal bych se poptávat u Lloyd's, tam prý pojistí za příslušný obnos i barvu očí. ;D