Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?

Started by Roman Paholík, 20.08.2012, 14:43

previous topic - next topic

Roman Paholík

Kedysi som tu založil tému http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17495.0.html a keďže je uzavretá, chcel by som na ňu nadviazať.

Pre pár dňami som mal problém s prepaľovaním poistky v okruhu, kde sú zapojené lampy v izbách, a vypaľovalo mi to poistky, aj keď som všetko zhasol, pričom používam len kompaktné žiarivky. Elektrikár mi to urobil nejako tak, že to rozobral, nakoniec vymenil vypínací istič (10 alebo 16A) a dal ho tam, kde bola poistka na svetlá a namiesto ističa dal myslím 16 A poistku.

Poradil mi, že by nebolo zlé vymeniť poistkovú skriňu za skrinku s ističmi, nech sa mi aspoň tie poistky stále nevypaľujú a nech to mám pripravené na prípadnú skorú výmenu rozvodov. Teda ma zaujíma, či je to dobrý nápad. Vraví že na svetlo sa dáva 10 A (predtým som mal 6 A), na ostatné tak 16 A, pričom ešte nevieme, či tam náhodou nie je niekoľko rozvodov zapojených do jedného, to zistíme zajtra, keď nám to bude montovať.

Jaroslav Borovec

Nevím o tom, že by ji někdo uzavíral, ale to vlákno je na jiné téma, než uvádíte zde.

Roman Paholík

Ak nie je uzavreté, nie je možné naň odpovedať, nevidím tam tlačidlo na odpoveď. V každom prípade máte pravdu, je to už iná téma.

Václav 3

Tak jak to čtu, tak mi napadá jediné řešení: Vyměnit elektrikáře, vyměnit rozvody a s nimi teprve tu bytovou (domovní) rozvodnici. Nejlépe přesně v tomto pořadí.

Na starých rozvodech vyměnit pojistky za jističe a ještě dávat silnější je životu nebezpečné, ve Vašem případě obvzlášť, když jste nezjistili, proč pojistka opakovaně přehořela.

Roman Paholík

Presne som si aj myslel, akurát už som to objednal a dnes mi to majú robiť :)

xmic


Roman Paholík

Všeobecne sa neodporúča meniť poistky za ističe na starých rozvodoch? V minulej téme mi poradili, že by som mal vymeniť poistkovú skriňu.

xmic

Vymenit muzete, ale az po tom co vite ze navazujici rozvody jsou pro tuto zmenu vyhovujici, coz podle popisu temer 100% vylucuji. Kazdopadne ale menit 6A pojistku za 16A jistic proto ze me hori i kdyz mam vsechny svetla zhasnuty, a ani neodhalit pricinu je velky hazard.

Roman Paholík

No to mi je jasné. Nemenili sme ale poistku 6A za 16A, ale za 10A, dočasne, potom vraj tam dáme 10A istič, no neviem, ale rád by som tomu elektrikárovi veril. Vravel že je možné, že niekde v tej poistkovej skrinke bude nejaký problém.

xmic

Ok, spatne jsem se v tom zorientoval, ale stale plati jedna vec: Pokud tam bylo 6A, melo by tam 6A i zustat a ne navysovat na 10A, protoze se to tak ted dela. Rozvody byly konstruovany na 6A jisteni a jeho zvetseni bez toho, aniz by se overilo ze cely okruh splnuje parametry je spatne. PS: 6A je cca 1300W, tak to by jste tam musel mit svetelnou show aby to horelo jen tak bez poruchy.

Roman Paholík

Rozumiem, v každom prípade myslím že by nemal byť problém premerať, či tam niekde nie je nejaký skrat, keď mi to vyhadzovalo tých 6A.

xmic

Ano, napred najit problem a pak teprv dukladne uvazovat co dal.

Jiří Schwarz

Tady se nám setkávají 2 různé činnosti.
1) opakovaně přerušená pojistka - ideálním řešením je najít v okolí někoho, kdo o tom něco ví a má "klešťový ampérmetr" a další vybavení. Změří se proud, izolační stavy,... Pozor na jednu věc - ve starých rozvodech může být nějaký problém, poškozená izolace vodičů, postupně proříznutá izolace někde na nějaké hraně,... 100x vypadne jistič nebo se spálí pojistka, 100 se "ohřeje" hořlavý podklad v místě poruchy, nic se nestane a po 101. nebo 151. nebo po 199. to začne hořet!
2) výměna pojistek za jističe - to už není oprava, takže by to "správně" chtělo alespoň jednoduchý projekt, vycházející jak z aktuálně platných norem, tak respektující parametry a možnosti přívodu. To je v podstatě kompletní rekonstrukce.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Z toho co píšete usuzuji, že v objektu mohou být ještě vodiče s textilní nebo gumotextilní izolací. Jen tak pro zajímavost, na čem jsou namontovány pojistky a jak je objekt starý?

Ještě dodatek k mému minulému příspěvku na vysvětlenou, proč tam doporučuji vyměnit nejprve elektrikáře. Schopný a zodpovědný elektrikář neřeší problém padajícího jističe (nebo přehořívání pojistky) tím, že tam dá vyšší proudovou hodnotu. Dobrý elektrikář dohledá chybu, byť to bude na starém rozvodu třeba jen na chvíli (do brzké rekonstrukce), provede kontrolu rozvodu (zjištění, co je z něj napájeno, typ a průřez vodičů, kontrolu spojů v krabicích, zásuvkách a vypínačích), pak provede potřebná měření a teprve nakonec může rozhodnout, zda vyměnit pojistku za jistič stejné hodnoty nebo je možné a je třeba hodnotu zvýšit. Jak zde napsal již autor přede mnou, v dnešní době úsporných žárovek je jistič 6A dostatečný pro použití asi 60 běžných úsporek o příkonu kolem 20W najednou, což nejspíš nepotřebujete  a nevyužijete. Je ovšem otázkou, zda jsou na tomto obvodu pouze světla nebo také zásuvky. Hodně staré rozvody nemají tyto obvody rozdělené, pak je samozřejmě jistič 6A nedostatečný, ovšem to bývají také vodiče velmi slabé (obvykle 1mm2 a jsou ve výše zmiňovaných "hadrových" izolacích), takže zvýšení hodnoty jištění nepřichází v úvahu a rozvod je nejlepší okamžitě rekonstruovat.

Roman Paholík

Quote from: Václav 3 on 21.08.2012, 11:10
Z toho co píšete usuzuji, že v objektu mohou být ještě vodiče s textilní nebo gumotextilní izolací. Jen tak pro zajímavost, na čem jsou namontovány pojistky a jak je objekt starý?


Neviem presne na čom sú namontované poistky, ale objekt je zo začiatku 60. rokov. Určite budem chcieť od toho elektrikára, nech to hlavne premeria a zistí, či tam nie je nejaký problém, lebo ako píšete, výmena poistky za silnejší istič nebude riešenie.

Jiří Schwarz

Quote from: Roman Paholík on 21.08.2012, 12:43
Neviem presne na čom sú namontované poistky,...

Byl by pro vás problém dát se fotku?
Ono se úplně jinak diskutuje a hodnotí, když člověk vidí alespoň obrázek, když už to nemůže vidět na vlastní oči, osahat, proměřit,...
Pokud je "šedá" deska Premix, není to snad tak špatné, pokud by to byla ještě "stará černá", je to horší, pokud je to nějaký "polobastl na pertinaxu", tam je víc než vhodné to řešit rychle a radikálně!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Roman Paholík

Myslím že vo vnútri je doska čierna a okolo je skrinka biela alebo šedá. V každom prípade si myslím, že celé sa to bude meniť, teda aj tá doska, hádam by tam niekto nedal ističe na nejakú starú dosku. Celé ma to má vyjsť na 70 €, aj s novou chodbovou lampou z Baumaxu za 3-4 €, urobím potom určite fotky, do rekonštrukcie už nestíham nafotiť aktuálny stav.

Roman Paholík

Tak elektrikár to včera nestihol, urobil som teda dnes ráno jednu fotku pôvodného stavu, aj keď toho veľa asi nepovie, už nebol čas to otvárať, tak zatiaľ len zvonka.