Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?

Started by Jiří Salz, 07.09.2012, 19:40

previous topic - next topic

Jiří Salz

   Opravuji na chalupě tmavou komoru, ve které potřebuji světlo. Připravil jsem od jističe k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu kvůli rákosovému stropu kabel CYKYLo. Požádal jsem místního elektrikáře o zapojení. Prý je to špatně, ve vypínači se přerušuje pouze fáze, ochranný a střední vodič prochází bez přerušení. Musím prý mít po celé délce buď CYKY nebo CYKYLo. Teď nevím, jestli si "šprýmař" nedělá legraci.

Jiří Mudra

Osobně nevidím problém v kvalitních svorkách v krabičce pod vypínačem... ale nejsem RT ani nemám ještě normy v malíku, tak raději počkám, zda se nedočkám normovaného překvapení
Elektrikář - údržbář §6, §8

Tomáš Hradecký

argument nepřerušení N a PE v krabici pod vypínačem je trošku mimo v době kdy se vše spojuje pomocí WAGO svorek právě po vypínači. Druhá věc je uložení kabelu CYKYLo .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Jiří Salz

   Je něco špatně na uložení kabelu CYKYLo v omítce rákosového stropu?

Tomáš Hradecký

uložení v omitce problémem není , jen nebylo jasné když jde o chalupu zda nepovedete někde kabel po dřevěných konstrukcích atd . 
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Vít Rotrekl

 Nevidím problém s přerušením PE a N v krabičce. Větší problém bych viděl jako kolega Hradecký v uložení kabelu. Pokud je kabel pod omítkou tak není problém (myslím CYKYlo). Pokud je na příchtkách tak je to takové ne prd, jelikož u tohoto kabelu je ta vnější izolace strašně slabá a měl bych strach z nějakého mechanického poškození.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Salz

   CYKYLo je v omítce, ale dotýká se rákosu na stropě. Bylo mi ve velkoobchodu řečeno, že CYKYLo může na hořlavé materiály, dřevo atd.

Tomáš Hradecký

CYKY na dřevo ano ale kdyz uz používám CYKYLo tak jedině do zdi určitě ne ho volně položit na dřevo , SDK nebo cokoliv jiného , prostě je to takový divný  (zle)
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Robert Jedek

Ideálně by se měly ukládat v souladu s návodem výrobce, tedy pod omítku nebo do lišt.
(v omítce !=  pod omítkou)

Lukáš Malík

CYKYLo v omítce ANO. V tom stropě to taky nebude na závadu.
Spojování WAGO svorkama v krabičce pod vypínačem není žádný problém a nic proti ničemu ani proti žádné normě.
Toť vše.  Pokud se vám něco nezdá, vyměňte elektrikáře.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jiří Schwarz

Quote from: Robert Jedek on 07.09.2012, 21:20
Ideálně by se měly ukládat v souladu s návodem výrobce, tedy pod omítku nebo do lišt.
(v omítce !=  pod omítkou)

??
Co když vám výrobce předloží prohlášení o shodě, ve kterém bude napsáno, že kabel CYKYlo má stejný "protipožární atest" jako CYKY?

A pokud se máme bavit o "normách", pokud budeme strop považovat za "hořlavý materiál", měl by tak být proudový chránič 300mA...

Spojení N a PE vodičů z kabelu CYKY a CYKYlo v krabici pod vypínačem beru jako běžné "standardní" řešení...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Hradecký

Quote from: Jiří Schwarz on 07.09.2012, 21:37
?
Co když vám výrobce předloží prohlášení o shodě, ve kterém bude napsáno, že kabel CYKYlo má stejný "protipožární atest" jako CYKY?



Ať už výrobce předloží cokoliv ... tak CYKYLo patří JEN do zdi .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Vít Rotrekl

Quote from: Tomáš Hradecký on 07.09.2012, 21:42
Ať už výrobce předloží cokoliv ... tak CYKYLo patří JEN do zdi .

Toto je hodně odvážné tvrzení...

Z webu výrobce DRAKA:
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovité napětí: 450/750 V
Zkušební napětí: 2,5 kV
Dovolená provozní teplota: min. -40 °C max. +70 °C
Nejmenší teplota
- při montáži a manipulaci: +4 °C
- při skladování: -40 °C
Největší teplota při skladování: +40 °C
Použití:
Pro instalace pod omítkou a do lišt.
Barva pláště: černá
Barevné provedení žil dle: ČSN 33 01 66 ed. 2
Vyrobeno dle: PN-DK 2.98
Standardní balení: kruhy 50, 100, 200 m; bubny 2 000 m
Poznámka: Odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 (IEC 60332-1).

Nemáte někdo v hlavě tu normu co se týče šíření plamene? Řekl bych, že jestli v liště nebo na dřevě tak to bude v podstatě to stejné...
A ještě zajímavá informace: Proudová zatižitelnost CYKYlo 3x1,5 je 19A. Hmm tomu relativně docela velký číslo
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Tomáš Hradecký

dobrá přepíšu své tvrzení " Podle mě" patří CYKYLo jen do zdi. Osobně bych ho nedal ani volně ani do lišty , protože vrchni izolace je slabší než u CYKY a  při instalaci do lišty , zvlášť pokud se tak dává více kabelů  může dojít k poškození izolace.
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Štefan Beláň

Quote from: Tomáš Hradecký on 07.09.2012, 21:42
Ať už výrobce předloží cokoliv ... tak CYKYLo patří JEN do zdi .


TO: Hradecký

Máte pravdu, ale jen částečnou. Záleží vždy na prohlášení výrobcem.

Například DRAKA uvádí v katalogu:
Použití: Pro instalace pod omítkou a do lišt - viz příloha 1 (norm)
ale v prohlášení uvádí uložení do hořlavých materiálů - viz příloha 2  (norm)

V dnešní době si musí každá montážní firma i revizní technik dávat veliký pozor a vždy vyžadovat dokumenty od výrobců k použitým materiálům. :(
Chránič chrání - jistič jistí.

David Hruda

Pokud to "podle mě" nepodpoříte argumentem, který bude obsahovat článek normy nebo něco podobného, velkou váhu bych tomu nepřikládal.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Salz

   Kdybych tedy vedl ke světlu raději CYKY, je lepší, když bude podle elektrikáře pod vypínačem přerušena jen fáze, nebo je to úplně jedno a mohou se přerušit všechny tři vodiče?

David Hruda

Klidně přerušte všechny tři vodiče, pomocí WAGO ty dva zase napojíte. Kolik času byste trávil u jednoho spínače, kdybyste je nechtěl přerušit? A jak byste tam motal ty dlouhé kusy nepřerušených vodičů...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz