• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Určuje nějaký zákon, že musím mít projekt na elektroinstalaci?

Started by Alex.Kolouch, 08.09.2012, 21:53

previous topic - next topic

Alex.Kolouch

  Koupil jsem malý byt ve starém domě, který chci postupně upravit. Teď mám možnost osadit zásuvkové krabice a krabice pro vypínače, natáhnout a zazdít kabely, které by prozatím končily stočené v předsíni pod stropem. Potřebuji se brzy nastěhovat. Pak bych teprve řešil nový rozvaděč v předsíni a zrušení starého.
  Určuje nějaký zákon, že musím mít v této chvíli projekt na elektroinstalaci?

Jirka Š. Svejkovský

Ne. Je to na vaší zodpovědnost.
Projekt vyžaduje pouze stavební úřad, pokud ho požádáte o svolení ke stavbě.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Alex.Kolouch

   A když pak nechám udělat nový rozvaděč, tak projekt také nemusím mít?

Jiří Schwarz

Podle Stavebního zákona byste měl mít dokumentaci.
Po tak rozsáhlém zákroku jaký popisujete,  byste měl mít výchozí revizi.
Revizní technik by měl mít k dispozici projekt nebo dokumentaci skutečného provedení.
Možná by bylo lepší mít to na začátku "namalované", než na konci vymýšlet jak to našvindlovat...
Ona ta druhá varianta někdy bývá složitější a dražší...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Alex.Kolouch

   Mohu si to narýsovat sám (nemyslím rozvaděč, ale vedení) nebo na to musím mít "štempl"?

   Předchozí majitel byt kupoval od města a žádnou dokumentaci k bytu nedostal, prý žádná nebyla.

Lukáš Malík

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Alex.Kolouch

   Jak "odrbat"? Ptám se, jestli musím mít projekt elektroinstalace, když teď pouze zazdím krabice a příslušné kabely. Původní elektroistalace se vůbec nedotknu.

 Co je dokumentace? Fotky,  půdorys bytu se zakreslenými stávajícími vývody, popis  jističů v rozvodnici? Chtěl jsem zakreslit trasy zazděných kabelů a ptám se jestli to mohu narýsovat sám, nebo je potřeba kulaté razítko. Žádný z mých kamarádů, kteří mají projektovou dokumentaci, nemají rozkreslené trasy!

Jan Franěk

A co použít tlačítko vyhledávání.

např:

" http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22720.0.html "

Zjednodušeně řečeno. Každé el. zařízení, má mít uchovánu dokumentaci skutečného provedení, po celou dobu životnosti zařízení.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Quote from: Alex.Kolouch on 09.09.2012, 11:20
   Mohu si to narýsovat sám (nemyslím rozvaděč, ale vedení) nebo na to musím mít "štempl"?

   Předchozí majitel byt kupoval od města a žádnou dokumentaci k bytu nedostal, prý žádná nebyla.


Když bude mít všechny náležitosti...proč ne ?
PS:Někdy jsou plány (projekty) od "akreditovaných" hrůza a děs!! (zle)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Rajmont

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jaroslav Molák

V řemesle platí spíš souhrně název "předpis" a to platí nejen  technická norma,  oborová norma, ale i zákon, vyhláška aj. V těchto předpisech se požaduje, aby dílo bylo provedeno řemeslně, dokumentace v rozsahu potřebném alespoň pro udržbu a  revize. Vyvarujete se pozdějších problémů, které mohou v budoucnu nastat. Za provedení je zodpovědný zhotovitel, doklad o správnosti, bezpečnosti el. zařízení vám musí vystavit revizní technik, upozorňuji, aby jste se neobracel na "rychlokvašku". Platí to na všech stupních u všech řemesel.
Prosím respektujte tuto radu; spojte se s řemeslníkem, lépe takovým, který myslí dopředu, např. s
projektantem nebo revizním technikem, ale i dobrým elektromontérem. Tito skýtají přepoklad, že vám poradí dobře a myslím i nejlépe. Navíc vás upozorní na okolnosti, nad kterými jste dosud nepřemýšlel. Pak teprve přistupte k zamýšleným pracem. Samozřejmě řemeslo je řemeslo, to poznáte až při ukončení díla.

Oldřich Morávek

Jestli musíte mít dokumentaci vypracovanou akreditovanou osobou vám zdělí na stavebním úřadě. Vychází to z požadavků stavebního zákona.
Dokumentaci k vašim úpravám instalace si můžete "narýsovat" sám ale:

Je potřeba vědět jak má taková dokumentace vypadat a jaké údaje má obsahovat, aby byla do budoucna efektivně využitelná (i když kolikrát jsem rád i za ruční malůvku na pytlíku od svačiny  (zle) ).Obecně ale můžem říct, že cokoli je lepší než nic.

Při vámi popisovaných úpravách je vhodné, aby jste si našel vhodného elektromontéra nebo RT, který vám s realizací pomůže a dohlédne na její realizaci a způsob provedení. Už při plánování tras a rozmístění instalace je třeba brát v potaz požadavky předpisů, aby jste se v budoucnu nedostal do potíží až budete chtít revizi, resp. kolaudaci.
rozvaděč je výrobek. Ten koupíte podle zadané specifikace u výrobce jako kus a vývody se jen dopojí.

Milan Illek

Quote from: Oldřich Morávek on 09.09.2012, 16:58
Je potřeba vědět jak má taková dokumentace vypadat a jaké údaje má obsahovat, aby byla do budoucna efektivně využitelná (i když kolikrát jsem rád i za ruční malůvku na pytlíku od svačiny  (zle) ).Obecně ale můžem říct, že cokoli je lepší než nic.

Pro větší stavby je pak vhodný pytel od cementu, případně jiné stav. hmoty.   :D

Lukáš Malík

To jo, ale problém pak nastává, když stavební hmoty vozí domíchávač  ;D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Štefan Beláň

Quote from: Alex.Kolouch on 09.09.2012, 12:20
Jak "odrbat"? Ptám se, jestli musím mít projekt elektroinstalace, když teď pouze zazdím krabice a příslušné kabely. Původní elektroistalace se vůbec nedotknu.



TO: Kolouch

Z pohledu revizního technika, který se řídí hlavně normami, uvádím výčet některých norem, které řeší "dokumentaci", jako jeden ze základní pokdladů pro provedení jakékoliv revize elektrického zařízení nebo instalace.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky
ČSN 07 0703,      čl. 12      (dokumentace)
ČSN 33 1310 ed. 2,   čl. 5.1      (dokumentace)
ČSN 33 1500,      čl. 4.1      (podklady k vr)
ČSN 33 1500,      čl. 4.2      (podklady k pr)
ČSN 33 2000-1 ed. 2,   čl. 132.13   (dokumentace)
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3,   čl. 514.5   (schémata)
ČSN 33 2000-6,      čl. 62.1.2/N   (podklady)
ČSN 33 3210,      čl. 1.2      (dokumentace)
ČSN 33 3210,      čl. 7.1      (dokumentace)
ČSN EN 50110-1 ed. 2,   čl. 4.7      (dokumentace)



Chránič chrání - jistič jistí.

Alex.Kolouch

   Pokud byt v devadesát let starém domě nemá dokumentaci, není možné provést revizi elektrické instalace?

   Normy jsou závazné?

   TO: Franěk - Ve Vámi uvedeném vláknu mne zaujaly otázky p.Šohajdy. Na to samé se teď také ptám.

Zdenek Rajmont

Quote from: Alex.Kolouch on 09.09.2012, 21:10
Pokud byt v devadesát let starém domě nemá dokumentaci, není možné provést revizi elektrické instalace?
Normy jsou závazné?

1. Je možné revizi udělat,
2. Nevím k čemu by byla taková revize dobrá,
3. Normy závazné nejsou.
4. Pokud si jen osadíte krabice a nataháte kabely, nikdo nemůže ani ceknout. (leda vzteky  že přišel o zakázku, ale to je na tomto fóru již folklór)

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Alex.Kolouch

   A až nechám osadit nový rozvaděč a připojit kabely, pak bez dokumentace není možné provést revizi?

   Je nutná revize např. pro změnu sazby?