• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?

Started by XpipinX, 09.09.2012, 15:46

previous topic - next topic

XpipinX

09.09.2012, 15:46 Last Edit: 09.09.2012, 16:43 by Petr Doležal
V přízemí nám dělal elektriku elektrikář což je v pořádku ale vytáhl nám kabely do prvního patra o průřezu 2,5mm ale pak nás napadlo že si jí už uděláme sami ale bohužel jsme použily na zásuvky kabel 3x1,5mm a je to na jističe 16A a zajímá mě jestli je to hodně velký pruser nebo ne a jedná se o pokoje kde bude jenom pc a tv maximálně občas zapojení vysavače a lampička...a napojení toho 3x1,5mm je maximalně 5metrů jedna větev která se pak napojuje do krabičky kde už je 2,5mm pruřez.....

Původní otázka: Mohu nechat takhle zapojené zásuvky na 1,5mm?
Vy jste to zapojovala s dalšími ženami? A co ta dlouhatánská jedna věta bez otazníku?

Jirka Š. Svejkovský

Tyto kabely nejsou jištěny proti přetížení. Vyměňte jištění těchto okruhů za jistič 13A nebo 10A.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Malík

No, máte to špatně. Buďto přetahejte kabely za správné nebo jak řekl kolega, snižte jištění těchto okruhů.

P.S.: ještě používáte rozbočovací krabičky?
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

XpipinX

A když to necham takhle jak to je je to veliký průser nebo ne...A ano použil jsem 2x rozbočovací krabičku ale jednu jenom na prodloužení kabelu a druhá tam to mam uprostřed místnosti a mam to zní roztahané do levé a pravé strany....

Milan Illek

Nechte si udělat revizi a uvidíte, zda jste to dělaly správně.  ;D

Milan Illek

Quote from: Lukáš Malík on 09.09.2012, 17:14
P.S.: ještě používáte rozbočovací krabičky?

To se už považuje za znak zaostalosti?  :o

Lukáš Malík

Quote from: Milan Illek on 09.09.2012, 17:42
To se už považuje za znak zaostalosti?  :o


No néé, to neříkám, jen se ptám. Jde to i elegantněji, že ano.. Ale o tom toto vlákno není  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

XpipinX

Tak jsem se rozhodl že snížím jističe na 13A tak doufám že se nic nestane....

Jozef BABJAK

Quote from: XpipinX on 09.09.2012, 17:31
A když to necham takhle jak to je je to veliký průser nebo ne...


Nie, teraz je všetko v poriadku, svetlá predsa svietia, spotrebiče fungujú. Prúser to bude, až keď vám zhorí dom. Taký celkom veľký prúser.

Milan Hudec

Quote from: XpipinX on 09.09.2012, 18:34
Tak jsem se rozhodl že snížím jističe na 13A tak doufám že se nic nestane....

Záleží na uložení onoho kabelu, na umístění jeho jističe, na úpravě izolace jeho konců (především tam se mění oteplovací koeficient), úbytku napětí, atd., jednoznačná odpověď  na dálku možná není.

XpipinX

Kabely jsou uloženy v omítce a ostatní je uděláno přesně tak jako to dělal elektrikář jenom ty kabely že jsou 1,5mm a né 2,5mm....

XpipinX

A jak jsem psal na jeden jistič poběží jedna tv ,počítač, nabiječka na mobil lampička a občas vysavač nic jiného tak by snad nemuselo vadit že tam bude jistič 13A a kabel 1,5mm....

Milan Hudec

13A jistič bude s největší pravděpodobností v pohodě, za určitých podmínek by tam mohl zůstat i 16A, ale to již záleží na drobných niancích, které po mailu nevyřešíme.

XpipinX

Velmi děkuji všem za odpovědi a tam dam jistič 13A...

Petr Vondrák

Tak to s tou 1.5 Cu nechapu.Ja napriklad bydlim v dome postavenem na klic a vsechny zasuvkove obvody jsou zde natazene v Cu 1.5 mm a jisteny 16A jisticem.Vubec jsem to nevedel az do doby kdy zacal zlobit proudovy chranic a musel jsem privolat elektrikare.Ten rekl ze tohle jeste nevidel ze je to proti normam a tak.Nic mene na zavadu neprisel a az casem se ukazalo ze nebyla v elektroinstalaci ale v prodluzovaku k zahradni sekacce.Tvrzeni pana elektrikare mi ale nedalo a zavolal jsem RT aby vse prosel a zkontroloval take puvodni revizni zpravu.Ten rekl ze tahat zasuvkove obvody v cu 1.5 neni uplne bezne ale vsechna mereni mu vysla a normam pry nic neodporuje.Mam tedy elektroinstalaci v poradku nebo ne?

Milan Hudec

Oni normotvůrci trochu laškují, jednou 1,5 stačí, pak zas ne, nicméně z hlediska fyzikálních zákonů máte instalaci zřejmě v pořádku a to je rozhodující.
Problém může nastat z hlediska úbytku napětí k některým žravým spotřebičům (např. invertorová svářečka), kde budete muset pevnou 1,5 dohnat o to silnějším prodlužovacím kabelem.

Petr Vondrák

No jsou na prdlajs ty normy.Melo by to byt jasne dane a hotovo.Me taky trochu stve ze mam zasuvky v Cu 1.5 mm ale dodavatel stavby potreboval asi usetrit no.Jinak tedy musim priznat za 14 let krom toho prodluzovaku zadna zavada tak snad i nadale bude vse v poradku.

XpipinX

Tak teda ted nevím jestli tam mam teda ten jistič 16A a nebo ho vyměnit za 13A...