Je pojistka T315 a T3.15A totéž?

Started by Albert233, 13.09.2012, 23:40

previous topic - next topic

Albert233

13.09.2012, 23:40 Last Edit: 13.09.2012, 23:48 by Miroslav Minařík
Nevyznám se ve značení pojistek, ale potřeboval jsem zakoupit pojistku podle nefunkčního vzorku. Označení je dost špatně čitelné. Po zakoupení jsem se podíval znovu na to označení a zjistil, že na jedné je T315 a na druhé T3.15A. Je to tentýž typ, nebo ne? Vydedukoval jsem, že 315 je hodnota v mA, zatímco 3,15 v A. Jenže 315 mA není 3,15 A, nýbrž 0,315 A.

Václav 3

315mA je desetkrát méně než 3,15A.  Písmeno T znamená pojistku s pomalou charakteristikou.

Jiří Buben

Hodnoty jste vydedukoval správně. Jelikož nemáme možnost vidět vaše pojistky v reálu, jediné co vám mohu poradit pro správné určení jmenovitého proudu pojistky je, podívat se na spotřebič ze kterého pojistka pochází a u jejího držáku či pouzdra hledat štítek s proudem pojistky. Pokud máte návod k obsluze, možná tuto informaci naleznete v něm.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

Někdy je těžké přečíst špatně vyraženou hodnotu.... ;)
Nejlépe je návod, schéma a pod....jak píší kolegové...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Albert233

Myslel jsem si, že by to třeba někdo věděl i tak. Třeba oba typy neexistujou, jen jeden. Přeci jenom 0,315 ani 3,15 nejsou zrovna kulaté číslo.

Quote from: Jiří Buben on 14.09.2012, 06:16
Hodnoty jste vydedukoval správně. Jelikož nemáme možnost vidět vaše pojistky v reálu, jediné co vám mohu poradit pro správné určení jmenovitého proudu pojistky je, podívat se na spotřebič ze kterého pojistka pochází a u jejího držáku či pouzdra hledat štítek s proudem pojistky. Pokud máte návod k obsluze, možná tuto informaci naleznete v něm.


Díky za tip, ale štítek s proudovou hodnotou ani návod k obsluze bohužel není k dispozici (po návodu se zkusím popídit). Pojistka byla zasazena do držáku v desce plošných spojů v plynovém kotli, stáří cca 15 let. Před nedávnem se vypálila, měnil jí opravář. Teď se vypálila znovu (nevím, jestli tatáž, nebo jiná ze tří, které tam jsou) a protože se domluvený opravář nedostavil a kotel bylo nutno zprovoznit, našel jsem na krytu rezervní pojistku a tu použil. Teď doplňuji rezervu pojistek, protože mám obavu, že se to brzy může stát znovu.

Jiří Buben

Vězte, že 315 mA i 3,15 A jsou hodnoty z jmenovité řady přístrojových pojistek a tudíž se běžně vyskytují a jsou v pořádku.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jaroslav Hasala

Pokud není k dispozici návod, podle typu zařízení by se snad dal ohadnout odebíraný proud.
U plynového kotle, pokud pojistka jistí pouze elektroniku, bych předpokládal spíše pojistku 0,315A.

Jinou cestou je pořídit oba typy pojistek, zkusit slabší pojistku, jestli bude zařízení fugovat, tak ji tam ponechat, pokud nevydrží, tak tam dát silnější. Rozdíl mezi 0,315A a 3,15A by se měl projevit.    

Předpokládám, že jde přístrojové pojistky, tzv. "skleněnky", což není nic zvlášť finančně nákladného.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

ACEOF ACES

Jestli máte možnost porovnat tloušťku drátku v původní a nové pojistce, tak to může napovědět o jakou hodnotu se jedná.
Ale musí to být stejný typ pojistky, v tomto případě jak píšete T.

Vladisla Bělka

A jaký je důvod prasklé pojistky? Když píšete, že už to je podruhé?
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek

Albert233

Quote from: Vladisla Bělka on 15.09.2012, 11:57
A jaký je důvod prasklé pojistky? Když píšete, že už to je podruhé?


Děkuji za optání, ale nevím, nejsem věštec. Prostě kotel přestal jít. Když se to stalo podruhé, měřil jsem zkoušečkou, zda je napětí na obou koncích každé pojistky. U jedné pojistky jsem na jednom konci napětí naměřil a na druhém ne. Tuto pojistku jsem vyměnil (použil jsem tu, která byla na krytu jako rezervní) a poté už kotel běžel.

Quote from: Jiří Buben on 14.09.2012, 23:24
Vězte, že 315 mA i 3,15 A jsou hodnoty z jmenovité řady přístrojových pojistek a tudíž se běžně vyskytují a jsou v pořádku.


To je pro mě asi nejpodstatnější informace, takže díky (i všem ostatním).

Zdenek Hejčl

To Albert233:
To je pro mě asi nejpodstatnější informace, takže díky (i všem ostatním).
To ovšem neznamená, že místo pojistky 315mA tam dáte pojistku 3,15A. Jen proto, že se nepřepálí....
Takže změřit procházející proud pojistkou a hledat případnou závadu....
Nebo kontaktovat servis na plynový kotel, měl by jste si jej nechat každý rok prohlédnout a vyčistit.  o:-)
Jen proto, aby třeba nepřestal funguvat uprostřed velkých mrazů - lepším případě...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

Prozraďte nám typ toho kotle, občas se dá něco najít, např.Panther
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Albert233

Quote from: Zdenek Hejčl on 15.09.2012, 14:38
To Albert233:
To ovšem neznamená, že místo pojistky 315mA tam dáte pojistku 3,15A. Jen proto, že se nepřepálí....


Samozřejmě, pojistku 3,15 A tam samozřejmě dávat nebudu (ani jako rezervní do krytu).

Quote from: Zdenek Hejčl on 15.09.2012, 14:38
Takže změřit procházející proud pojistkou a hledat případnou závadu....
Nebo kontaktovat servis na plynový kotel, měl by jste si jej nechat každý rok prohlédnout a vyčistit.  o:-)
Jen proto, aby třeba nepřestal funguvat uprostřed velkých mrazů - lepším případě...


Změřit proud procházející pojistkou nemám jak. Když se pojistka přepálila poprvé, bylo to asi před měsícem, tak pojistku měnil servisák a současně udělal roční prohlídku kotle. Ovšem kde vzal tu pojistku, kterou tam dal (zda z náhradních v krytu, nebo nějakou přinesenou), to nevím. Každopádně po výměně kotel fungoval. Nemůžu samozřejmě ani vyloučit, že tam dal špatnou pojistku, ale pro takové podezření nemám žádný důvod.

Quote from: Petr Doležal on 15.09.2012, 18:35
Prozraďte nám typ toho kotle, občas se dá něco najít, např. Panther


Jde o Vaillant VU 180 XE.

Petr Doležal

Kolik máte v kotli vestavěných pojistek?
Pokud jen jednu, pak by dle připojeného obrázku mělo být 2A.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  (beach)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

František Šohajda

Quote from: Zdenek Hejčl on 16.09.2012, 00:23
Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  (beach)


Také dávám do krabičky pojistku jen na čerpadlo....samostatnou, dodatečně dávanou....
Z různých zásahů jsem se poučil... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Albert233

Quote from: Petr Doležal on 15.09.2012, 23:20
Kolik máte v kotli vestavěných pojistek?
Pokud jen jednu, pak by dle připojeného obrázku mělo být 2A.


Vidím, že situace je složitější, než jsem si myslel. V kotli jsou tři pojistky, označme si je A, B a C:
A - F 400 mA, je pod napětím, když je kotel zapnutý
B - byla tam ta T 315 (mA), před druhou výměnou (mnou provedenou) bylo na jedné straně napětí a na druhé ne, při druhé výměně jsem tam dal náhradní z krytu (ta je, jak jsem teď zjistil, odlišného typu - T 1,25 A), ovšem dnes je na obou stranách bez napětí a kotel funguje
C - T 1,25 A, byla i je bez napětí

Čili budu muset z návodu nebo od výrobce zjistit, jaké tam vlastně správně mají být pojistky.

Quote from: Zdenek Hejčl on 16.09.2012, 00:23
Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  (beach)


Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).

Quote from: František Šohajda on 16.09.2012, 09:39
Také dávám do krabičky pojistku jen na čerpadlo....samostatnou, dodatečně dávanou....


Nerozumín.

Zdenek Hejčl

To Albert233:
Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).

Plynové kotle většinou mají svoje oběhové čerpadlo. A pokud je čerpadlo napájeno z kotle, nebo přímo zabudované, tak to souvislost má - většina případů. A tato informace, že není čerpadlo součástí kotle, ani s ním spojeno, jste poskytl až teď - takže klídek.   (beach)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU