• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?

Started by Jiří Mejstřík, 01.11.2012, 19:20

previous topic - next topic

Jiří Mejstřík

01.11.2012, 19:20 Last Edit: 01.11.2012, 19:26 by Miroslav Minařík
Mohl by někdo uvest vzorec, jakým činným výkonem lze zatížit tf. jistič 10A.

Jiří Schwarz

Jistič se jmenovitým proudem 10A můžete zatížit proudem 10A, za "optimálních" podmínek by neměl vypadnout při 11,3A, při zatížení proudem 14,5A musí vypadnout do hodiny, může již za půl hodiny...

Přes jistič 10A můžete při napětí 12V napájet spotřebič s příkonem 120W, při 230V 2300W, činný výkon je součinem proudu a napětí (u střídavé sítě  je to efektivní hodnota napětí)

Pokud pod "zkratkou" tf myslíte třífázový, tak je to 3x větší výkon, tedy 6900W (3*230V*10A nebo 400V*10A*sqrt3)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Správný vzorec by v sobě zahrnoval tolik neznamých, že by stejně k ničemu nebyl

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Teplota okolí, počet prvků v rozvaděči při rúzných ztrátových výkonech, stáří jističe, a dalších pár extravagantních jako nadmořská výška

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Milan Illek

Quote from: Jiří Schwarz on 01.11.2012, 20:07
Pokud pod "zkratkou" tf myslíte třífázový, tak je to 3x větší výkon, tedy 6900W (3*230V*10A nebo 400V*10A*sqrt3)

(no)

Milan Hudec

Quote from: Kamil Novák on 02.11.2012, 00:22
  (ssur)

Proč myslíte, mám za to, že charakteristika dlouho používaného jističe se bude od nového lišit

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Illek on 02.11.2012, 01:07
(no)

Kolego, zkuste mi upřesnit důvod vašeho údivu nebo nesouhlasu...

Pokud se vám nelíbí ten vzoreček na konci, asi by to tak mělo opravdu být, sgrt je "textový výraz" pro odmocninu
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Illek

Quote from: Jiří Schwarz on 02.11.2012, 08:32
Kolego, zkuste mi upřesnit důvod vašeho údivu nebo nesouhlasu...

Spočívá ve výpočtu činného výkonu AC sítě [W] pouze jako součinu napětí a proudu [VA].

Jiří Schwarz

Samozřejmě je to jak píšete.
Já jsem odpovídal tazateli, který i v názvu vlákna uvádí "činný výkon", takže jsem účiník neuvažoval. Ta uvedená hodnota maximálního výkonu je pak pouze pro spotřebiče s účiníkem 1. (odporová zátěž bez kapacitní nebo indukční složky)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Spočtený

Quote from: Jiří Mejstřík on 01.11.2012, 19:20
Mohl by někdo uvest vzorec, jakým činným výkonem lze zatížit tf. jistič 10A.


Jistič nerozlišuje mezi činným a jalovým výkonem. Zajímá ho jen modul (absolutní velikost) proudu. Takže teoreticky jistič může vypnout i při nulovém činném výkonu pokud obvodem poteče velký jalový proud.

Milan Illek

Quote from: Tomáš Spočtený on 02.11.2012, 12:26
Jistič nerozlišuje mezi činným a jalovým výkonem. Zajímá ho jen modul (absolutní velikost) proudu.

To je nějaký nový termín? Ještě jsem to neslyšel.  :-[

xMichal

Tak jak ma komplexni cislo ve  slozkovem tavru realnou a imaginarni cast, tak v goniometrickem ma take dve cast: modul (tez norma, nebo absolutni hodnota) a orientovany uhel.

Rozmahel Vladimír

Quote from: Milan Illek on 02.11.2012, 01:07
(no)

On je to takový chyták.
Quote from: Jiří Schwarz on 01.11.2012, 20:07
...(3*230V*10A nebo 400V*10A*sqrt3)


Správně 3*(400V/sgrt3) * 10A
Matematickou úpravou pak vznikne uvedený tvar 400V*10A*sqrt3, který na první pohled vypadá hrozně.

Jiří Schwarz

Nás kdysi učili ve škole počítat to buď jako fázové napětí * proud * 3
nebo sdružené napětí * proud * sqrt3

Protože fázové napětí * sqrt3 = sdružené napětí (u třífázové sítě se stejnými fázovými napětími a posuvem 120 stupňů mezi fázemi, mělo by to vyjít "stejně"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Kelbich

Quote from: Rozmahel Vladimír on 02.11.2012, 14:38
Matematickou úpravou pak vznikne uvedený tvar 400V*10A*sqrt3, který na první pohled vypadá hrozně.


Proč by vypadal hrozně ? Jám myslím, že je rozhodně lepší, nežli mít odmocninu ve jmenovateli (tzv. usměrněný tvar).

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jirka Š. Svejkovský

Otázka zněla, jakým činným výkonem lze zatížit jistič. Proto je nutné počítat s účiníkem ve vztahu ke spotřebiči.

Jistič reaguje až v okamžiku, kdy hodnota I2t přesáhne určitou hodnotu. Ta je nezávislá na napětí, tudíž počítat s účiníkem nemá smysl (ve vztahu k jištění).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B