• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?

Started by Sičák., 11.11.2012, 11:32

previous topic - next topic

Sičák.

V novej inštalácii domu vybavuje prúdový chránič ihneď po nahodení ističa jednej izby. Problém však je, že tam nie sú nahodené žiadne zásuvky a vodiče trčia len z krabičky, napriek tomu ale chránič zareaguje. Čo to môže spôsobovať? Od rozvádzača je použitý kábel CYKY 3x2,5mm2, je neprerušený a tak vedie až po tú prvú zásuvku. Chránič je OEZ 4p/40A/30mA a je zapojený na všetky zásuvky v dome. Skúšal som odpojiť vodič N aj PE tohoto okruhu (myslel som, že sú niekde spojené) ale chránič aj tak vyhodí.

František Šohajda

Typický příklad ....!

Odpojil jste všechny odchozí vodiče od FI ??Jde nahodit ? Pokud ano, je v instalaci něco špatně ! (norm)
Nejprve vyzkoušet chránič "nasucho" zda jde nahodit a pokud drží je vadná instalace !
Po takových otázkách od kolegů, že nejde nahodit FI, vždy byla špatná instalace ! (zle)
Elektrikář si musí umět poradit vždy!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Jako RT bych dokázal během chvíle na místě odpojit vývody z chrániče a změřit (ověřit) parametry chrániče. Není velká pravděpodobnost, že by byl vadný, i když vyloučit se to nedá.
Než bych odpojené vodiče připojil zpět, pár drobností bych na nich také změřil.
Věřím, že v tu dobu bych měl jasno "PROČ"

Sebedelší a sebeobsažnější diskuse bude pořád jen jakýmsi hádáním toho, co by mohlo být špatně. Některé věci "na dálku" jdou dost špatně!

Jen taková maličkost - máte "vadasku"? Když ji připojíte při vypnutém chrániči na L před chráničem a na N za chráničem, je tam nějaké napětí, dělá to něco?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Sičák.

Ja sice tuším, že bude niekde chyba v inštalácii ale neviem kde, keďže ten kábel ide v celku. Skúšal som nahodiť iné zásuvkové obvody, ktoré tiež nemajú osadené zásuvky ale tie chránič drží, tento posledný okruh nie. Vadasku momentálne nemám. Predtým keď ešte nebola spustená "nová" elektrika som ten okruh meral multimetrom. Spojil som si v krabičke L a N a v rozvádzači som meral odpor medzi L a N ale nič som nenameral. V iných obvodoch áno. Skúsim teda ešte odmerať napätie ako hovoríte. Chránič je v poriadku, jeden okruh mi už teraz na ňom beží, testovacie tlačítko funguje, taktiež keď spojím chránený N a PE chránič padne, tak by mal byť v poriadku.

Petr Doležal

Co to je za kabel?
Má v sobě kabelovou hmotu, ví se jak dlouho a kde byl skladován, nejsou omítky nové a vlhké a současně jeho jmenovité napětí jen 0,5kV?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Sičák.

Jednoducho klasický kábel CYKY, čierna izolácia, vnútri mäkká biela izolácia a potom samotné vodiče a zase ich izolácie. Bol kúpený celý 100m balík a cca 1 mesiac bol odložený v suchu a predtým ležal na palete v sklade. Omietky sú nové v celom dome, niekde až od kvádrov (tj. malta), niekde len sadrová omietka na dorovnanie. Určite sú ešte vlhké aj keď menej, ale iné káble na rovnakej trase nemajú problém. Napr svetelný okruh ide spoločne s týmto káblom, a je nahodený už dva dni, aj keď je zas pravda, že nejde cez chránič. Môže ten chránič takto silno ovplyvniť tá vlhkosť? Nie je blbosť aby sa vlhkosť dostala cez tri izolácie?

Hugo K.


Krýdl Petr

Quote from: Sičák. on 11.11.2012, 11:32
.... Od rozvádzača je použitý kábel CYKY 3x2,5mm2, je neprerušený a tak vedie až po tú prvú zásuvku.
....

Nejednoduší a nejrychlejší rada je : zkuste změřit izolační stav kabelového vývodu, hlavně mezi PE + N a budete moudřejší, ale na to vám multimetr stačit nebude, potřebujete lepší měřící přístroj. Nebo si pozvěte nějakého revizáka a ten bude jistě potřebně vybaven a udělá kroky ke zjištění poruchového stavu.

Sičák.

Quote from: Hugo K. on 11.11.2012, 20:15
Nebouchali murári někde  skoby nebo klince ?

Samotní elektrikári prichytávali káble na klince namiesto sadry, preto po ich velmi "odbornom" natiahnutí elektriky som si krabičky aj ističe zapojil už radšej sám. Murárske práce sme si robili sami, nič sa do stien nezatĺkalo. Mne to pripadá ako by bol niekde preseknutý kábel a pritom spojený s vlhkou omietkou...rozmýšal som aj nad tým, že by som pustil L cez N a N cez PE a PE nezapojiť a takto to odskúšať a keď bude náhodov poškodený vodič L potom už neviem čo (zle) Tak dlhý kábel vysekať s konečne nových omietok...asi zavolám tých elektrikárov čo to ťahali nech nájdu chybu.

Jiří Schwarz

Quote from: Sičák. on 11.11.2012, 19:29
... Spojil som si v krabičke L a N a v rozvádzači som meral odpor medzi L a N ale nič som nenameral. ...

Tohle bych potřeboval vysvětlit.
Když si v krabičce spojíte L a N, musíte "na druhém konci" naměřit zkrat (hodnotu v desetinách Ohmu, představující především přechodové odporu ve spojích, na kontkatech měřicích šňůr...

Samozřejmě se to musí měřit na vypnutém a odpojeném vedení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Sičák.

Quote from: Jiří Schwarz on 11.11.2012, 20:53
Tohle bych potřeboval vysvětlit.
Když si v krabičce spojíte L a N, musíte "na druhém konci" naměřit zkrat (hodnotu v desetinách Ohmu, představující především přechodové odporu ve spojích, na kontkatech měřicích šňůr...

Samozřejmě se to musí měřit na vypnutém a odpojeném vedení.

Meral som jednoducho odpor (všetko vypnuté) a mal by som pár ohmov namerať,resp išlo mi hlavne o to, odmerať či je to vedenie neprerušené, taktiež som to skúšal merať ako diodu ale keďže som nenameral nič musí to byť niekde prerušené a ja netuším kde a ani ako. Ale odmerať PE a N alebo PE a L ako odpor(prip. diodu) ma nenapadlo. Pre ešte lepšie pochopenie, v rozvádzači som meral konce L a N, tzn. odpojené od ističa aj N svorkovnice.

ACEOF ACES

Podle toho co píšete to opravdu vypadá na přeseknutý kabel.
Jak píšete zavolejte ty elektrikáře co to tahali ať najdou chybu.

Jirka Š. Svejkovský

Odkud jste? Mě připadá, že vám víc a rychleji pomůže někdo na místě, než tato věštírna.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Máte rozvaděč zapojený tak "kulturně", že se dá jednoznačně přiřadit k L vodiči správný N vodič?
Ono takové přehození 2 N vodičů z okruhů "s chráničem a bez chrániče" dokáže pěkně potrápit.

A můžete jednoznačně k L a N vodiči přiřadit PE vodič z konkrétného kabelu pro konkrétní okruh?
Spojením L-N-PE na jednom konci by se dalo měření zkusit jestli je přerušený jeden vodič nebo více... A také by bylo dobře zjistit jestli tam není zkrat N-PE
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Sičák.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.11.2012, 21:13
Odkud jste? Mě připadá, že vám víc a rychleji pomůže někdo na místě, než tato věštírna.
Čo pomôže odkiaľ som? :) Ale ak chcete vediet Slovensko, okolie Piešťan, dedina Veselé... zas tak ďaleko od CZ hraníc to nieje. Zatiaľ to vyzerá tak,že pozvem tých elektrikárov čo to naťahovali a nech si po sebe bordel opravia! Rozvádzač som si zapájal sám, užasný zrovna nieje ale viem ktoré vodiče vedú s tej izby.Skrat medzi N a PE nemôže nastať, lebo ako som hovoril, odpojil som z toho okruhu PE aj N zo svorkovnice a keď nahodím istič toho okruhu kde je zapojená LEN fáza tak chránič okamžite vyhodí.
Pre lepšiu predstavu foto rozvádzača (kto by chcel rypnúť, nemám sice oprávnenie zapájať ale študujem slaboprúd a tak "bonusovo" aj silnoprúd)



Petr Doležal

Nezdrhla se (nenařízla se) izolace fázového vodiče při jeho protahování za horní vodorovnou DIN lištou o její hranu?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Khun Václav

Quote from: Sičák. on 11.11.2012, 21:42
Čo pomôže odkiaľ som? :) Ale ak chcete vediet Slovensko, okolie Piešťan, dedina Veselé... zas tak ďaleko od CZ hraníc to nieje. Zatiaľ to vyzerá tak,že pozvem tých elektrikárov čo to naťahovali a nech si po sebe bordel opravia! Rozvádzač som si zapájal sám, užasný zrovna nieje ale viem ktoré vodiče vedú s tej izby.Skrat medzi N a PE nemôže nastať, lebo ako som hovoril, odpojil som z toho okruhu PE aj N zo svorkovnice a keď nahodím istič toho okruhu kde je zapojená LEN fáza tak chránič okamžite vyhodí.
Pre lepšiu predstavu foto rozvádzača (kto by chcel rypnúť, nemám sice oprávnenie zapájať ale študujem slaboprúd a tak "bonusovo" aj silnoprúd)





Když jste odpojil N i PE, a měl připojenou přes chránič jen L, a chránič vypadl, tak bych typoval že je v rozvaděči prohozen nějaký N vodič, protože pak by platilo že proud chráničem tekoucí a z něj vytékající se nerovná nule... ale podle výše uvedeného jste v žádné koncové zásuvce nic připojeného neměl, že?
Ještě mě napadlo, a uznávám že je to celkem nepravděpodobné ale jistá šance tu je, neprohodil jste při horlivém zapojování v krabičkách jeden N za PE?

Sičák.

Quote from: Khun Václav on 11.11.2012, 22:02
... ale podle výše uvedeného jste v žádné koncové zásuvce nic připojeného neměl, že?

Presne tak, žiadny spotrebič, jednoducho nič, lebo tam nieje zásuvka ani namontovaná a pokial to bude v takomto stave tak ju tam ani nemusím dávať, že? :'(
Quote from: Petr Doležal on 11.11.2012, 22:01
Nezdrhla se (nenařízla se) izolace fázového vodiče při jeho protahování za horní vodorovnou DIN lištou o její hranu?

Vodiče v tom rozvádzači som nekontroloval, prestrkovali ich tam elektrikári, ktorí tam nechali vysieť hromadu káblov a odišli preč... pokiaľ sa nemýlim tak aj keby bol niektorý z nich narezaný cez izoláciu a bol spojený o kovovú lištu nestalo by sa nič len by mohla byť napr. fáza aj na lište, lišta je prišróbovaná k plastovému výlisku rozváďzača ale nieje nijak vodivo spojená s prvkami alebo svorkovnicou.