Jak zapojím starý napěťový chránič do soustavy TN-C?

Started by Colejek, 23.11.2012, 23:16

previous topic - next topic

Colejek

23.11.2012, 23:16 Last Edit: 23.11.2012, 23:17 by Miroslav Minařík

Jde ještě nějak zapojit napěťový chránič do starší stávající soustavy TN-C?

Jaroslav Mrázek

Pouze jako integrovaný v zásuvce a to pro každou zásuvku samostatně. Na začátek obvodu do rozvaděče ho vložit nelze.

Oldřich Morávek

tazatel se ptal na napěťový, nikoli na proudový chránič.
Funkčně v tom nevidím problém.

Lukáš Rotrekl

Abych řekl pravdu, musel jsem se podívat na princip napěťového chrániče, protože odpověď p. Morávka mě dost překvapila a znejistěla....
Jak bude v TN-C fungovat? Jen jako jistič, pokud bude vybaven proudovou spouští nebo pro individuální spotřebiče.

Správnější odpověď je ta od. p. Mrázka, ale ta je zase nezrealizovatelná....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Při požadavcích na uzemnění a pospojování v síti TN je problém z realizací "nezávislého" uzemnění pro získání "referenční země", bez které je napěťový chránič v podstatě "na nic"!

Pokud chce tazatel opravdu něco udělat pro bezpečnost, lépe by bylo přemýšlet a "minimalizaci rozsahu sítě TN, hned za měřením vytvořit síť TN-S, na zásuvkové okruhy doplnit proudové chrániče...
Jenže k tomu je třeba vyměnit rozvody za "třídrátové" a to už je dost radikální zákrok.   
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Illek


Milan Hudec

Quote from: Oldřich Morávek on 24.11.2012, 08:11
tazatel se ptal na napěťový, nikoli na proudový chránič.
Funkčně v tom nevidím problém.


Do TN-C?, neunáhlil jste se?

Jiří Kubík

Quote from: Oldřich Morávek on 24.11.2012, 08:11
tazatel se ptal na napěťový, nikoli na proudový chránič.
Funkčně v tom nevidím problém.



Správně.
Napěťové chrániče se běžně používají u mobilních centrál, maringotek apod..
Jako uzemění se zavrtává hliníkový kůl.

Milan Hudec

Quote from: Jiří Kubík on 24.11.2012, 12:33
Správně.
Napěťové chrániče se běžně používají u mobilních centrál, maringotek apod..
Jako uzemění se zavrtává hliníkový kůl.

No, spíše dělám do křečků, ale tohle se mě jeví jako prapodivná odpověď.

Jiří Kubík

Quote from: Milan Hudec on 24.11.2012, 12:43
No, spíše dělám do křečků, ale tohle se mě jeví jako prapodivná odpověď.

Napěťový chránič zabraňuje tomu, aby na chráněném předmětu vzniklo nebezpečné
napětí proti zemi.
Kdo byl na vojně u vysílaček a radarů, tak se mu o hledání místa pro uzemění
(aby vybavil tlačítkem) určitě dodnes zdá.

Milan Hudec

Quote from: Jiří Kubík on 24.11.2012, 12:53
Napěťový chránič zabraňuje tomu, aby na chráněném předmětu vzniklo nebezpečné
napětí proti zemi.


Víte co je to TN-C?

Lukáš Rotrekl

Zrovna u té maringotky si to umím funkčně představit, kdy se cívka chrániče připojí mezi kostru maringotky a zemnící tyč. Je to ale TN-C? 
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Kubík

Quote from: Milan Hudec on 24.11.2012, 12:59
Víte co je to TN-C?

Můj příspěvek zmizel - ?.
Na soustavě vůbec nezáleží.
Nebezpečné napětí proti zemi tam můž vzniknout jakkoliv.
Elektrocentrály byly TN-C, tenkrát se o nějaké S vůbec neuvažovalo.
Vaše reakce mě překvapují !

Milan Hudec

Quote from: Lukáš Rotrekl on 24.11.2012, 13:04
Zrovna u té maringotky si to umím funkčně představit, kdy se cívka chrániče připojí mezi kostru maringotky a zemnící tyč. Je to ale TN-C? 

Proboha neeeee, nenechte se splést obrázky z 1010, potažmo z prvních dvou 4-41, kde je v síti rozveden PEN, avšak spotřebič jako takový musí být zapojen "tří/pětidrátově".

Jiří Kubík


Lukáš Rotrekl

Mluvím o tom, že kostra maringotky bude mít jako ochranu před vnikem nebezpečného dotyku připojenou kostru přes cívku napěťového chrániče na zem, ale pak to bude spíše TT než TN-C, ale pak musí být splněna podmínka, že PEN (PE) v maringotce nesmí být spojen s její kostrou.

Kdysi dávno jsem toto řešil, když jsme dělali předváděcí výstavní autobus zákazníkovi a narazil jsem na starý báňský předpis, který právě toto zakazoval z důvodu funkčnosti napěťových chráničů na instalacích kam se maringotky zapojovaly. Podotýkám, že z doby, kdy proudové chrániče byly něco o čem se vědělo, že existuje, ale málo kdo ho viděl....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Quote from: Jiří Kubík on 24.11.2012, 13:11

Elektrocentrály byly TN-C, tenkrát se o nějaké S vůbec neuvažovalo.
Vaše reakce mě překvapují !

Ne, že by to technicky nebylo možné, ale centrály většinou fungují v jiném módu, než TN-C.
Z toto si nic nedělejte, taky někdy překvapím sám sebe (dance)
Nicméně začněmeod počátku, kolik vodičů musí být připojeno v 1f zásuvce, chráněné napěťovým chráničem?, dle vás dva?

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jiří Kubík on 24.11.2012, 13:21
Aby bylo jasno.


Ano, ale to je to co se psalo na začátku: individuální nasazení pro jednotlivé spotřebiče (zásuvky) s individuálním uzemněním. Nikoliv např. pro celý dům jeden centrální napěťový chránič pro objekt, jak bylo zvykem např. na Jižní Moravě v době kdy tu rozvodná síť byla TT. Nevím jak třeba fungovalo Brno, ale když vyjedete za Brno, narazíte stále na spoustu baráků, kde bude jako hlavní jistič osazen napěťový chránič. Rozvody od hlavního rozvaděče pak už jsou samozřejmě 3 drátové a nesmí se spojovat PE s čímkoliv uzemněným, čímž se samozřejmě chránič eliminuje...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.