Milan Hudec

Trochu to rozvířím názorem, že posuzování instalace dle norem platných k datu uvádění do provozu či zpracování projektu je možné pouze v rámci souboru 332000, u posuzování požadavků mimo tento soubor je RT se svým tvrzením o bezpečnosti dost na vodě

Josef Nosek

Asi bych do té pravidelné revize nepsal něco v tom smyslu že instalace nemusí být dostatečně bezpečná jak píše J.Schwarz. Napsal bych tam že bezpečnost je na úrovni doby, kdy byla instalace uvedena do provozu a byla na ni provedena výchozí revize.
Pokud to bude chtít stavební úřad zkolaudovat, tak to zkolauduje.

František Šohajda

QuotePokud to bude chtít stavební úřad zkolaudovat, tak to zkolauduje.


Také si myslím, že pokud na úřadě nebude nějaký odborník, je jim to jedno co stavebník odevzdá....
Také jsem v loni dělal revizi na nezkolaudovaný dům, napsal jsem revize pravidelná /výchozí byla/ a vše
prošlo OK.....bez slovíčka ! ;)
Snad to ani nikdo nečte ! (dance)  Můj dojem!  ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Pouze bych připoměl, že poviností úředníka není číst, ale do práce chodit odpočatý

Jaroslav Hasala

Podobné situace už jsem několikrát řešil, právě formou "mimořádné" revize. Doposud bez výhrad.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

David Hruda

Myslím, že se tu do hloubky rozebírá jasná věc.
1)Ke kolaudaci je potřeba výchozí revize, ta existuje.
2)Některý stavební úřad chce revizi ne starší jednoho roku (chtěl bych vědět, na základě jakého předpisu či zákona), provede se tedy periodická nebo mimořádná revize a je to.
Rady jako předělávat instalaci zřízenou v době platnosti 34 1010 do podoby dle současně platných norem apod. snad nikdo vážně nemyslí.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Illek

Quote from: David Hruda on 01.12.2012, 12:43
Myslím, že se tu do hloubky rozebírá jasná věc.
1)Ke kolaudaci je potřeba výchozí revize, ta existuje.
2)Některý stavební úřad chce revizi ne starší jednoho roku (chtěl bych vědět, na základě jakého předpisu či zákona), provede se tedy periodická nebo mimořádná revize a je to.
Rady jako předělávat instalaci zřízenou v době platnosti 34 1010 do podoby dle současně platných norem apod. snad nikdo vážně nemyslí.

Konečně kvalifikovaný názor z hlediska RT.  (jednicka)
Dodal bych:  Žádné alibistické věty o snížené bezpečnosti do RZ. Pouze to, co vyžaduje ČSN  33 1500. Datum si každý přečíst umí.

David Hruda

Quote from: Milan Illek on 01.12.2012, 12:54
Dodal bych:  Žádné alibistické věty o snížené bezpečnosti do RZ. Pouze to, co vyžaduje ČSN  33 1500. Datum si každý přečíst umí.

Ano, tohle jsem chtěl napsat taky, ale při psaní mi to vypadlo.  (jednicka)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Ján Garaj

Páni Nosek a Hruda majú úplnú pravdu. To nie je len môj názor. Pýtal som si vyjadrenie aj od stavebného úradu, samozrejme iného, ako je ten pána kolejníka. Tak že Východzia RZ je. To ostatné je buď mimoriadna RZ alebo aj periodická, radšej nie. Elektroinštalácia vyhovovala platným predpisom, čiže pokiaľ sa na nej nič nemenilo, tak vyhovuje aj teraz. Asi všetko.

Milan Hudec

Quote from: Ján Garaj on 01.12.2012, 15:41
čiže pokiaľ sa na nej nič nemenilo, tak vyhovuje aj teraz.


Jak to poznáte, že se nezměnilo?

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vladimír Huba

Quote from: Ján Garaj on 01.12.2012, 15:41
To ostatné je buď mimoriadna RZ alebo aj periodická


Pán Garaj pozor! Na Slovensku nepoznáme pojem "mimoriadna revízia". Je buď prvá, alebo opakovaná. Nič viac, nič menej.
Nepoznám legislatívu ČR, ale jestvuje nejaký predpis, ktorý prikazuje v súkromných objektoch vykonávať pravidelné revízie?
Východisková bola vykonaná, ostatné požiadavky úradníkov by som si nechal zdôvodniť.
Ži a nechaj žiť

Kamil Novák

Ačkoli v ČR taky oficiálně známe pouze 2 druhy revizí (výchozí a pravidelná), pojem Mimořádná revize a i Dílčí revize se zde občas vyskytuje.  (whist)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Schwarz

Quote from: Kamil Novák on 02.12.2012, 10:02
Ačkoli v ČR taky oficiálně známe pouze 2 druhy revizí (výchozí a pravidelná), pojem Mimořádná revize a i Dílčí revize se zde občas vyskytuje.  (whist)

A na ITI nám před léty na zkouškách tvrdili, že se dělá kromě výchozí a pravidelné revize i mimořádná, jednou z možností pro provedení mimořádné revize je "napadení" revize provedené "špatně" jiným RT.
Podobně jsme se o možnosti provést mimořádnou revizi bavili na DÚ.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: Jiří Schwarz on 02.12.2012, 11:27
A na ITI nám před léty na zkouškách tvrdili, že se dělá kromě výchozí a pravidelné revize i mimořádná, jednou z možností pro provedení mimořádné revize je "napadení" revize provedené "špatně" jiným RT.
Podobně jsme se o možnosti provést mimořádnou revizi bavili na DÚ.


Sice nevím nic o "napadení" špatné revize revizí mimořádnou, ale svůj předešlý příspěvek beru v celém rozsahu zpět!
Neuvědomil jsem si při jeho psaní, že pojem Mimořádná revize zavedla do ČSN 33 1500 změna 4 (2007).  (doh)

Takže správná odpověď na poznámku kol. Huby měla být ve smyslu :
Dle ČSN 33 1500+Z1+Z2+Z3+Z4, čl.3.10 existuje v ČR pojem Mimořádná revize.  (norm)

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Milan Hudec

Tyto základní instrukce mají být předmětem řekněme vyhlášky a ne opravy oprav stařičké normy

Jiří Schwarz

Quote from: Kamil Novák on 02.12.2012, 11:59
Sice nevím nic o "napadení" špatné revize revizí mimořádnou, ...

Při prvních zkouškách na ITI jsme možnost mimořádné revize probírali z toho pohledu, že investor si nechá udělat "stavbu na klíč, včetně revize", něco se mu nelíbí, tak si nechá udělat nezávislým revizním technikem revizi, která buď potvrdí výsledek původní revize, nebo potvrdí podezření investora, že cosi není jak by mělo být...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: Jiří Schwarz on 02.12.2012, 14:24
Při prvních zkouškách na ITI jsme možnost mimořádné revize probírali z toho pohledu, že investor si nechá udělat "stavbu na klíč, včetně revize", něco se mu nelíbí, tak si nechá udělat nezávislým revizním technikem revizi, která buď potvrdí výsledek původní revize, nebo potvrdí podezření investora, že cosi není jak by mělo být...


A jaký to má praktický význam?
Ne snad že bych zde chtěl obhajovat revizní techniky-střelce, ale i v případě, že se takto dostanou do rukou investora dva dost rozdílné dokumenty, tak by stejně musel dát oficiální podnět k prošetření SÚIP, v případě dalších sporů znalce, za kterým přijde kontraznalec ....  :-[

BTW : není nad to, když si obezřetní nebo poučení investoři dají už do smlouvy, že revize a jiné posudky si zajistí sami, nezávislými subjekty.
A když se dopředu neví kdo nakonec přijde, je to na práci montážníků (nejen elektrikářů) často docela vidět.  (surprice)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj