Quote from: Ladislav Husár on 27.12.2012, 22:57
... pripojene spotrebice trvalo su, chladnicka, 2xTV, digestor, kavovar,  a spotrebice bezneho pouzivania...  uvazujete tak ze na niektorom z obvodov ktore su chranene prudovym chranicom unika cez PE prud, ktory je na hrane udrzatelnosti este prudoveho chranica ale ako nahle nabehnu pulzne zdroje pre svetla ktore su mimo chranica ale tak velmi "zanesu" siet bordelom ze proste vyhodi chranic... asi by som mal zmerat unikajuce prudy cez PE vodice zasuvkovych obvodov, a konecne si kupit nejaky kliestovy ampermeter ako uz dlho uvazujem....  :o
rele ktore bolo zlepene /raz za rok sa to stalo/ a napaja pulzne zdroje je SA2-02M coz je s 04M na rovnaku prudovu zataz...16A, ale to asi sam viete ak poznate vyrobky ELKOep

I to je jedna z možností - mají TV na primáru připojeno PE do zásuvky, nebo jsou ve třídě II (málo pravděpodobné, ale ne nemožné vzhledem k navazující kabeláži)?
Ta digestoř mne také láká...
Slepit relé v SA2-02M není zcela jednoduché a chce to slušné proudové rány.
Jak velkým proudem mezi L a PE "spolehlivě sundáte" to RCD? Na to v nouzi stačí i prázdná vidlice a několik vhodných, předem připravených rezistorů  ;)

Václav Třetí


Zkuste hledat přechodové odpory v přívodu PEN do rozvaděče a jeho rozdělení na PE a N ještě v části před chrániči, která je společná i pro okruhy bez chráničů.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář


Milan Hudec

Pokud nechcete měnit chránič, je prostější cesta spočívající v osazení kvalitní PO třídy III, já bych ji instaloval hned vedle toho jističe napájejícího onen světelný okruh, ale nelze jistě zavrrhnouti řešení spočívající v instalaci hned u zdroje jiskření.

Chránič který máte použitý, je citlivýněkde kolem 15-20mA, ale při 50Hz :)

ACEOF ACES

Pokud jste už neobjevil jinou závadu, tak mne napadá, jestli není obvod chráněný červeným proudovým chráničem,
ještě někde spojený s PE nebo pospojením , např. přes trubky, armatury nebo jinak.
Tak by mohl proudový náraz při zapnutí impulzních zdrojů pro LED, v některých případech způsobovat vznik vyrovnávacích proudů v obvodu chráněného červeným proudovým chráničem.
Tyto proudy už mohou být dostatečně velké (po krátkou dobu), aby vybavili proudový chránič.
Není ani třeba, aby byl světelný a zásuvkový obvod na jednom chrániči.

Pavel Majer

Divím se, že to nikomu nepřišlo divné - zapojit 43 kusů jističů na jeden chránič... Při reálném vybavovacím proudu chrániče cca 20 mA postačí k vybavení chrániče unikající proud 0,5 mA v každém připojeném obvodu. A i když je unikající proud těsně pod hranicí vybavení, pak klidně postačí nějaká naindukovaná špička ze světelného obvodu a je to. Myslím, že by pomohlo rozdělit obvody na více proudových chráničů a bylo by po problému.

Ján Garaj

Quote from: Pavel  Majer on 20.01.2013, 08:21
Divím se, že to nikomu nepřišlo divné - zapojit 43 kusů jističů na jeden chránič... Při reálném vybavovacím proudu chrániče cca 20 mA postačí k vybavení chrániče unikající proud 0,5 mA v každém připojeném obvodu. A i když je unikající proud těsně pod hranicí vybavení, pak klidně postačí nějaká naindukovaná špička ze světelného obvodu a je to. Myslím, že by pomohlo rozdělit obvody na více proudových chráničů a bylo by po problému.

Nechcel som to takto akosi napísať sám, ale keďže táto možnosť je tu tiež. Tak čo keď naozaj hladáme poruchu tam kde nie je? To objavenie sa závady práve pri zapnutí svetelného okruhu môže byť len naozaj zhoda náhod. 100x nič a naraz. Skúste to rozdeliť.

Ladislav Husár

Ano máte pravdu, nad tymto som casto uvazoval ze proste unikajuce prudy z tych obvodov su nahrane vybavenia chranica, Prave som si zakupil novinku od metrelu MD 9270 aby som mohol tie male unikajuce prudy pomerať. Neviem si dost dobre predstavit ako to rozdelit nakolko v rozvadzaci moc priestoru uz nieje... chyba vyroby... :( a velke poucenie do buducna... Pristroj mam v na kalibracii, v tyzdni skusim ist k rozvadzacu a vykonat meranie.... ano je to tak 100x nic a potom bach... a je to...
pomaly začínajúci RT: EZ-E-E2-A,B 
www.autoalarmy-trencin.sk

Pavel Majer

Při měření unikajících proudů a hledání závady vám budu držet palce. A ať vám asistuje projektant nebo konstruktér rozvaděče, bude to pro něj jistě přínosné. Jsem též projektant, ale na jeden proudový chránič připojuji max. 6 až 8 obvodů. A jističe za chráničem navrhuji zásadně dvoupólové - tyto jsou při hledání jakékoliv závady v obvodech za chráničem neocenitelné.

Maroš Klein

Quote from: Ladislav Husár on 20.01.2013, 10:07
Neviem si dost dobre predstavit ako to rozdelit nakolko v rozvadzaci moc priestoru uz nieje... chyba vyroby...

Jednomodulové chrániče?

Ona elektrina sa vždy tak nejak zásadne chová "slušne" v prítomnosti elektrikára.
Ako odporúča p. Jaroš,skúste zistiť stav v PE. Najlepšie jednotlivo pre každý chránič pri maximálnej možnej záťaži. Neviete totiž aká je súdobosť vo vašej neprítomnosti.
Potom je možné porovnať aspoň orientačne maximálne unikajúce prúdy v jednotlivých chráničoch a zvoliť vhodné riešenie na ich prijateľné rozloženie.
Je v 1.NP kúpeľňa? Je v nej osvetlenie cez PCH?


Ján Garaj

Myslím, že konštruktérom rozvadzača je kolega Husár - to priznal bez mučenia v tomto vlákne. Skúste naozaj aj za cenu nejakeho (dočasného) krátkodobého stavu prepojiť niektoré okruhy, svetlá ostatné určite nemusia byť v toľkých okruhoch, zásuvky podobne. Ale to sa takto naozaj na diaľku dá dosť ťažko poradiť. Treba to naozaj vyskúšať. Bolo  by predsa hanbou nachať svoju prácu niekomu inému. To by vás určite ohovárali po celom okolí. To už ide tak trochu(hlavne) aj o Vaše meno - referencie. Pri tom meraní by naozaj mal byť ešte niekto skúsenejší, aby ste neboli úplne sám. Držím palce a rád by som sa dozvedel aj výsledok.

Oliver Mička

Mohli ste to rozdeliť na viac okruhov lebo toľko ističov na jeden chránič som dlho nevidel zavesených a kedže ste "otcom" rozvádzača mohli ste tam nechať viac placu.. Priznali ste si to: "rozvadzac som robil sam, o to ma to viac stve, musim to vyriesit k spokojnosti zakaznika..." o:-)

Ja by som skúsil vymeniť jednoducho prúdový chránič za iný rovnakého typu, dá vám to chvíľku práce s tou lištou ale budete mat istotu. ;)

Mne raz chránič OEZ v rozvádzači vypínal prehrievajúci sa istič vedľa neho a tiež keď sme to zistili to trvalo..Istič bol chybný (LPE B10/1 sa prehrieval pri prúde 7A - napájal halogénové svetla ). Po výmene chrániča s ističom bol klud.
Majiteľ po nahodený chrániča niekoľkokrát nezavrel dvierka skrine a keď to bolo chladené tak to nepadalo ale akonáhle to niekto zavrel stačila chvíľka a už to padalo. :-\
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

ACEOF ACES

Je vhodné změřit unikající proudy jednotlivých spotřebičů (obvodů), zda vyhovují a poznamenat si jejich velikost a na kterou fázi je spotřebič připojený.
To může odhalit případný vadný spotřebič nebo obvod.

Ve třífázovém rozvodu není celkový unikající proud prostý součet jednotlivých unikajících proudů, ale jde o součet vektorový,
proto je možné, že při vhodném rozložení stabilních spotřebičů do fází bude stačit přidat k červenému proudovému chrániči jeden proudový chránič, aby byly dva
a jednotlivé obvody vhodným způsobem rozdělit a připojit na tyto proudové chrániče.
Na velikost unikajícího proudu má také vliv soudobost, fázový posun, stáří, charakter unikajícího proudu, instalace, spínání spotřebičů, provozní podmínky. teplota, vlhkost, ...

Ale nejprve, vyměnit červeně označený proudový chránič za chránič s vhodnějšími vlastnostmi a charakteristikou a s ohledem na rázy při zapínání impulzních zdrojů pro LED a teprve když to nepomůže, tak můžete použít dva proudové chrániče.
Také je třeba vzít v úvahu vliv stárnutí a tím se zvyšující unikající proud.
Můžete zvážit jestli není možno některé samostatné obvody zapojit mimo proudový chránič.

Maroš Klein

Quote from: Ladislav Husár on 27.12.2012, 22:23
...posielam pohlad na cely rozvadzac....


Mimo tému by ma zaujímalo, na akú MRK pri takejto kapacite rozvádzača je dotyčný RD prihlásený?
V praxi som sa zatiaľ stretol pri RD s maximom 3x40A.
Predpokladám, že to nebude obligátnych 3x25A  ::).

Oliver Mička

Quote from: Maroš Klein on 21.01.2013, 11:24
Mimo tému by ma zaujímalo, na akú MRK pri takejto kapacite rozvádzača je dotyčný RD prihlásený?
V praxi som sa zatiaľ stretol pri RD s maximom 3x40A.
Predpokladám, že to nebude obligátnych 3x25A  ::).

Ja som sa v praxi stretol pri RD už aj s isteným 3x80A. Inak v praci už aj 3x2500A, inak klasika RD od 3x20 do 3x63A. :D
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Martin Poupě

Můj názor: pokud je před chráničem třeba spínaný zdroj nebo špatně odrušený triak nebo tyristor, který může vyvolat vyšší harmonické, tak potom skrz chránič se dostane do vedení za ním tyto vyšší harmonické a pak již za chráničem stačí jen například VF filtr který se toto pokusí svést proti zemi ovšem vznikne tím únik vyšší než je maximální hodnota únikového proudu na chrániči a chránič udělá cvak...