Jaký ideální kabel k akumulačním kamnům?

Started by kamil popule, 05.01.2013, 17:31

previous topic - next topic

kamil popule

05.01.2013, 17:31 Last Edit: 05.01.2013, 17:35 by Miroslav Minařík

V rámci nového rozvaděče budu také zapojovat dvoje akumulační kamna - třífázová - každá mají 4kW.
Původně jsem uvažoval o dvou samostatných přívodech se samostatným jištěním - kabel cyky 5x2,5 a jištěno 16A,
ale v podstatě by mělo stačit jen 5x1,5 a jistič 10A.  
Kdyby se v budoucnu kamna třeba měnila, ať  není rozvod zbytečně poddimenzovaný.
Jaké máte zkušenosti z praxe?

Vzdálenost od rozvodu ke kamnům cca 12 a 15 m.
Dále by se to dalo řešit i jedním (příslušně silnějším - min 5x2,5 kabelem a připojit na něj oboje kamna.
Jaké řešení byste použili?

Mirek_CB

Osobně bych použil určitě samostatné přívody CYKY J 5x 2,5 dále musíte zvážit jestli kamna nepotřebují přívod pro termostat a bezpečnostní smyčku havarijního termostatu ovládacího stykače, to postačí 2x1,5   :o

Maroš Klein

Dúfam, že CYKY neplánujete ukončiť v spotrebiči.
Pevne pripojený neprenosný spotrebič, samostatný vypínač nablízku, z vypínača (zdola zo steny)  predpokladám pohyblivý prívod v chráničke.
1,5-neriešte, pokiaľ neplánujete uloženie napr. Ko.po.  ;) , potom je výmena keď sa usporia korunky na 2,5 hračkou  :)
Máte návod od výrobcu (so zapojením nie obsluhou), podmienky záruky, hoc aj z netu?

Miroš Jan

TO : kamil popule
Neuvedl jste, jaký typ AKU kamen, hodláte použít. V zásadě ale platí obecně:
1)   V případě že v objektu nikdy AKU kamna nebyli, je dobré si nechat provést výpočet tepelně technických ztrát objektu, protože tento údaj vám hovoří o tepelných ztrátách, a dle toho se pořizuje výkon tepelného zdroje.
2)   Dále je potřeba dojednat s dodavatelem elektrické energie blokování AKU spotřebičů, to znamená vyplnit žádost o zřízení AKU spotřebičů. Jak kvalitní sít v dané lokalitě je, určuje pouze dodavatel elektrické energie,(ČEZ, E.O.N., PRE). Ten nakonec určí jaký celkově instalovaný příkon AKU spotřebičů lze instalovat. Nejspíš se ale nevyhnete provést úpravu elektroměrového rozvaděče, dle připojovacích podmínek dodavatele el. energie, (pokud tam byli AKU spotřebiče již namontovány, toto není potřeba).
3)   pokud mají AKU kamna příkon 4kW, stačí kabel CYKY 5 x 1,5mm2/pokud byste ale v budoucnu uvažoval o výměně AKU kamen za silnější, je lepší použít kabel CYKY 5 x 2,5mm2. Cenový rozdíl je cca 10kč.
4)   No a v neposlední řadě je třeba AKU kamna nějakým způsobem ovládat. Buďto prostorovým termostatem, nebo nějakou centrální jednotkou. Takže bych doporučoval k těm AKU kamnům dotáhnout ještě kabel CYKY 5 x 1,5mm2.
5)   Dále v případě použití prostorového termostatu, dotáhnout kabel ještě k tomu termostatu. Nejlépe CYKY 5 x 1,5.



Quote from: Mirek_CB on 05.01.2013, 17:49
Osobně bych použil určitě samostatné přívody CYKY J 5x 2,5 dále musíte zvážit jestli kamna nepotřebují přívod pro termostat a bezpečnostní smyčku havarijního termostatu ovládacího stykače, to postačí 2x1,5   :o

To jako havarijním termostatem vypnu stykač?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Franěk

05.01.2013, 18:29 #4 Last Edit: 05.01.2013, 18:42 by Jan Franěk
Pro tento příkon a vzdálenost jsou kabely CYKY 5Cx1,5mmm plně dostačující. Sice nevím jak budou uloženy, ale asi bych se nebál i případného navýšení příkonu aku kamen na 6kW.  Ještě si důkladně přečtěte návod výrobce. Ten velmi často doporučuje i nevhodnější průřezy kabelů. ke svým zařízením.
Ale je mi divné, že se dopředu počítá s tím, že by ta kamna neměla stačit. To nejsou spočítané tepelné ztráty jednotlivých místností? Vždyť se to pak může díky tomu všechno pěkně prodražit. No, to nebudu dál komentovat.

Navíc bych ke každým kamnům, táhl samostatný přívod i jej samostatně jistil. V případě poruchy na některých kamnech, pak nemusíte hledat kde je problém a navíc vám porucha jedněch kamen, neovlivní i ta druhá kamna.


O přívodech pro ventilátor se nezmiňuji. Na ty se dotaz nevtahoval.

Honza mě předběhl  ;D


PS: jen mě mate ten nadpis - ideální kabel. Pro danou aplikaci je kabel CYKY 5cx1,5mmm dostačující, ale dalo by se říci, že ideálním kabelem bude 5Cx2,5mmm, nebo o větším průřezu. Tak si vyberte  (norm)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Kolegové Janové, a co takhle 10mm z/ž (unikající proudy)dle 5-54, nic?

Miroš Jan

Milane, a ty výš, že z AKU kamen uniká proud 10mA po vodiči PE?
Pokud mě paměť neklame, tak já jsem se s tímto ještě nesetkal.  ??
Co není může být že.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 05.01.2013, 18:47
Milane, a ty výš, že z AKU kamen uniká proud 10mA po vodiči PE?
Pokud mě paměť neklame, tak já jsem se s tímto ještě nesetkal.  ?
Co není může být že.


Asi z 40 Aku kamen, které jsem dělal, byl unikající proud většinou někde kolem do 5, ale u déle provozovaných se již pohyboval výše.
Alespoň pro mne jsou kamna typ. příklad spotřebiče, ke kterému bych desítku natáhl vždy.

Maroš Klein

Spotrebiče síce bežne nerobím, ale pokiaľ pamätám je to 3,5 + 1 na každý kW v PE.
Pokiaľ mám v 4kW spotrebiči napr.  9mA v PE a výrobca mi jasne neudáva viac než 10 mA ako normálny jav v prevádzke, posudzujem spotrebič ako nevyhovujúci.
Pri dnešných serióznych výrobcoch a materiáloch to nepredpokladám pri výrobku 4 kW.
10-kou sa samozrejme do budúcna nič nepokazí, konkrétnej situácii (ak nastane) to ale veľmi nepomôže.

Predpokladám, že sa jedná o nové výrobky.

Milan Hudec

Quote from: Maroš Klein on 05.01.2013, 19:36

Pri dnešných serióznych výrobcoch a materiáloch.



Pane kolego, vy jste takový naivní, či takový srandista  (dance)

Já prostě vycházím z faktu, že akumulačky, pokud jsou provozovány v bytě, nikdy nikdo další revidovat nebude, bude se na nich sušit mokrý hadr adt., prostě takový spotřebič a bezpečnost provozu mít zajištěnou 1,5mm vodičem mě přijde takové (zle)

Jan Franěk

Jak alespoň přibližně vybrat kamna.


Jinak jsem zrovna v listopadu prováděl revizi na jedné MŠ a mimo jiné i měřil akumulační kamna. Po cca  6 letech provozu aku kamen, jsem naměřil hodnoty cca od 3,2-7mA. Měřena byla čtvera akumulační kamna. Shodou okolností také 4kW . Pravdou je také to, že nejnižší hodnotu jsem naměřil u kamen, kde jsem před tím vyměnil dvě tělesa za nová.
Napájení k akukamnům provedeno CYKY 5Cx2,5mmm.

Osobně k napájení akumuačních kamen, také používám kabel CYKY 5Cx2,5mmm a výše. CYKY 5Cx1,5mmm, používám pouze k ventilátorům
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Maroš Klein

Quote from: Milan Hudec on 05.01.2013, 19:46
... pokud jsou provozovány v bytě...


To v príspevku p. Popule neuvádza, ťažko teda posúdiť či ide novostavbu RD, firmy, pred kolaudáciou alebo rozšírenie (jeden nový rozvádzač).
Vedieť výrobcu,typ a návod by tiež nebolo od veci, často sa tu spomína jeho váha.
7 mA je nejakých cca 33 kohm Riso teoreticky za prevádzky.
V studenom stave pred meraním to bude väčšinou inak.

No, naivný som niekedy dosť, hlavne keď si myslím, že je na niečo dobré ukazovať investorovi výpočet ekonomickej optimalizácie.  ??

Ako som napísal, 10-ka nič nepokazí, 1,5 podľa normy, 2,5 podľa zdravého rozumu  :)

Martin Novák

Quote from: Miroš Jan on 05.01.2013, 18:17
To jako havarijním termostatem vypnu stykač?


Ano, i takova kamna uz jsem instaloval, stejne jako kamna, kde byla pomerne inteligentni elektronika ridici nabijeni, ale zadny vykonovy prvek a bylo pocitano s tim, ze akumulacky si pres kabel vypnou silovy stykac v rozvadeci... Proto povazuju kabel 5x1,5 pro ventilator a rizeni a kabel 4(5)x2,5 pro telesa za idealni volbu.

P.S. za jistych definovatelnych okolnosti by plne postacoval kabel CYKY 5x1,5mm2. Ale stoji ten rozdil v cene (6 Kc na metr) pri instalaci za par dost  tisicovek za pripadne pristi problemy??

Jiří Schwarz

Jestliže se někdo ptá na "ideální kabel", asi by bylo dobré zdůraznit, že CYKY asi ideální být nemusí, akumulační kamna bych se snažil připojit tzv. poddajným přívodem, tedy napevno připojené, ale vedené ohebným kabelem (vodiče nemají tvrdé jádro, ale "slaněné" (licny).

S těmi proudy ochranným vodičem je to problém - u tepelných spotřebičů se někdy něco naměří a není způsob jak za reálného provozu zjistit, kdy se to dostalo na hranici 10mA a pak by byl i problém někoho přesvědčit, aby si nechal rozsekat zeď kolem rozvaděče, aby tu "desítku" bylo jak vytáhnout. Některé věci není špatné udělat "preventivně" 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin Novák

Quote from: Jiří Schwarz on 05.01.2013, 21:51
Jestliže se někdo ptá na "ideální kabel", asi by bylo dobré zdůraznit, že CYKY asi ideální být nemusí, akumulační kamna bych se snažil připojit tzv. poddajným přívodem, tedy napevno připojené, ale vedené ohebným kabelem (vodiče nemají tvrdé jádro, ale "slaněné" (licny).



Podle mne CYKY 5x2,5 pevna intalace od rozvadece po vypinac (sporakova kombinace) a od vypinace kus v trubce a pak ke kamnum az na svorkovnici neco z H05S - kabel se silikonovou izolaci pro vysoke teploty...

Miroš Jan

Quote from: Martin Novák on 05.01.2013, 21:11
Ano, i takova kamna uz jsem instaloval, stejne jako kamna, kde byla pomerne inteligentni elektronika ridici nabijeni, ale zadny vykonovy prvek a bylo pocitano s tim, ze akumulacky si pres kabel vypnou silovy stykac v rozvadeci... Proto povazuju kabel 5x1,5 pro ventilator a rizeni a kabel 4(5)x2,5 pro telesa za idealni volbu.

P.S. za jistych definovatelnych okolnosti by plne postacoval kabel CYKY 5x1,5mm2. Ale stoji ten rozdil v cene (6 Kc na metr) pri instalaci za par dost  tisicovek za pripadne pristi problemy??


To jako nebyl provozní a ani havarijní termostat?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Quote from: Martin Novák on 05.01.2013, 22:06
Podle mne CYKY 5x2,5 pevna intalace od rozvadece po vypinac (sporakova kombinace) a od vypinace kus v trubce a pak ke kamnum az na svorkovnici neco z H05S - kabel se silikonovou izolaci pro vysoke teploty...

(jednicka)
Tak nějak bych si to také představoval
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Bych jen připoměl, že 05 je na 300V, takže by revizí u mne takový přívod neprošel