Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?

Started by Milan Kacer, 07.01.2013, 20:40

previous topic - next topic

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Illek on 08.01.2013, 14:18
Běžná situace, že při spojení N a PE chránič vypadne při vypnuté L. ...

Samozřejmě.
Ale to je dané zpravidla tím, že se proud vodičem N nějak rozdělí a běží přes Na PE vodič okruhu s vypnutým L přívodem.
Já jsem reagoval na teorii, že je na N vodiči "jiný potenciál" než na PE
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Kacer

Dnes som demontoval drtic a rozobral spodnu cast, kde je zapojena privodna snura.
Zistil som, ze kable pokial ich vidim su ok, ziaden zlomeny alebo predraty alebo pod. Takze problem bude asi niekde "hlbsie".

Co ma ale zaujalo je to, ze po premerani som zistil, ze privodny kabel je zapojeny tak, ze hnedy vodic ide do zasuvky do pravej dierky a modry do lavej, cize vypinac v skutocnosti neprerusuje fazu ale prerusuje nulak.
Takze v skutocnosti po zapojeni do zasuvky a vypinaci v polohe OFF je zapojena faza a PE, preruseny je N.

Myslite, ze bude problem v motore ?

Jan Franěk

Quote from: Milan Kacer on 08.01.2013, 21:50
Myslite, ze bude problem v motore ?


Vzhledem k tomu, že drtič je vlatně jeden velikej motor, tak si dovolím tvrdit, že zcela jistě  ;D

Velmi často jde jen o vlkost, která se dostala do vinutí, nebo jiných elektro částí. Může za to ztvrdlé, nebo jinak poškozené těsnění. Je to jedna z možných příčin, bohužel ne jediná  o:-)

Zkuste nechat drtič pořádně vyschnout, třeba na topení.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Kacer

Nerozumiem cim to je, ze original kabel je zapojeny tak, ze modry vodic ide do zasuvky na lavu dierku a hnedy na pravu...je to ok ?

Asi budem potom v kazdom pripade lepsie, ked ten jednopolovy spinac prehodim tak, ze bude prerusovat fazu, ze ?

Martin H.

Quote from: Milan Kacer on 09.01.2013, 14:59
Nerozumiem cim to je, ze original kabel je zapojeny tak, ze modry vodic ide do zasuvky na lavu dierku a hnedy na pravu...je to ok ?

V Európe nevládne zhoda v tom, ze zásuvka má mať kolík a fáza má byť pod ním vľavo. V tomto sme skôr historicky daná výnimka.

Ižák Ctibor

 Pokus o laické vysvetlenie:
Bežne v praxi sa uplatňuje zapojenie:vľavo fáza , vpravo  nulák . to však vôbec na beh a funkčnosť stroja nemá vplyv,aj keby to bolo opačne. V každom prípade v sústave TNS cez prúdový chránič je spotrebič pripojený na  fázu a nulák. Ochranný vodič (PE ) je kolík (Kostra)vedený mimo tohoto chrániča.. Čiže fáza a nulák je prívod, cez ktorý tento spotrebič pracuje. Pokiaľ tohoto  obvodu sa akokoľvek dostane niečo na kostru, čiže na kolík, prúdový chránič vypína  a je to správne. Môže to byť aký-koľvek poruchový stav, (zavlhnutý motor, a. i.)
V podstate toto isté to už tu odznelo, len som to chcel vysvetliť trochu po lopate.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jiří Schwarz

Quote from: Ižák Ctibor on 09.01.2013, 16:52
Pokus o laické vysvetlenie:
... len som to chcel vysvetliť trochu po lopate.

ANO.
------------------
Ono se to bude špatně hledat někomu, kdo nemůže změřit unikající proud a izolační stav. Pro "elektrikáře" nebo RT s běžným vybavení by to měla být otázka chvilky identifikovat co se děje.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)