• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?

Started by fricoman2000, 10.01.2013, 14:51

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: Radim Strycharski on 24.01.2013, 14:25
Trochu mi to připomíná dilema, kdy připojovací vodič k SPD hodnotit ještě jako vodič s nějakou délkou a kdy už ho lze považovat rovnou za sběrnici.

Tohle jsem si "sám pro sebe" vyřešil, pokud bude onen vodič nejméně průřezu 50, a ke sběrnici ho připojím nejméně 2ks paralelních předepsaných svorek (dle požadavků normy na přípojnice), pak va výjmečných případech nazírám na tento vodič coby na pokračování sběrny, (podmínkou je jakési seskupení "důležitých" vodičů na sběrně vedle sebe).
Pokud si pamatuji, tak kolega Buben měl na toto hezkou malůvku, jak řadí na přípojniciPEN rozdělení vodičů, škoda, že nezasahuje do tématu, jeho názor bych chtěl znát, vážím si ho jako špičkového odborníka.

Milan Illek

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 24.01.2013, 12:18
Dle platné normy.   

Tato věta ve mně evokuje vzpomínku, kdy jsem měl navrhout připojení instalace v obchodě v přízemí bytového domu.
Jednalo se o měřený odběr, tak jsem chtěl napojení konzultovat s techničkou JME (nyní E.ON). Odpověděla mi:
"Udělejte to podle norem".  :-[ To je opravdu rada k nezaplacení. Vyšší specifikace je pak: "Podle platné normy".

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Illek on 24.01.2013, 19:28
.... Vyšší specifikace je pak: "Podle platné normy".

Taky občas používám alibistický výraz "podle aktuálně platných připojovacích podmínek"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)