07.02.2013, 14:20 Last Edit: 07.02.2013, 15:28 by Miroslav Minařík
Sice to není přímo elektrikářský dotaz, ale s kladením kabelů do země se jistě setkáváte.
Pro jednotlivý kabel nn, který má být dle normy uložen v hloubce 70 cm, jsem předepsal výkop š = 35 cm, h = 80 cm (tento rozměr je ostatně jednou z položek ceníku v rozpočtových programech). Pracovník investora, který kontroloval soulad projektové dokumentace se zákony, vyhláškami a normami, mi projekt vrátil s tím, že výkop má být široký 80 cm. Opírá se přitom o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (NV 591/2006). V příloze 3 tohoto nařízení se v části V., odstavec 5 píše :
"Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací ...".  
Což o to, já mohu opravit výkres a přepočítat rozpočet - nakonec ten výkop bude platit investor. Ptám se, zda jste se setkali už s něčím takovým?
Absurdita tohoto požadavku vynikne, když si uvědomíme, že hloubka uložení kabelu může být dle norem někde jen 35 cm. Pak se bude muset dělat výkop pro jeden kabel také široký 80 cm? Ovšem faktem je, že v NV 951/2006 se o hloubce výkopu nic nepraví.

Jiří Schwarz

Tak trochu jste si popisem problém i odpověděl.
Pokud se pouze pomocí nějaké mechanizace na dno výkopu spustí kabel, zasype pískem a pak zeminou, nevidím problém se šířkou 35cm.
Jakmile tam bude třeba cokoliv dělat "ručně" a budou tam muset pracovníci vstupovat do výkopu, je třeba respektovat uvedený požadavek z vládního nařízení a ještě je třeba dát pozor na to, kdy se musí stěny výkopu zapažit, zajistit proti sesunutí, když do výkopu sestoupí člověk...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

No tak teď jsem z toho opravdu "volaaký zmetěný".
Výkop šíře 35cm o hloubce 80cm......tak s rameny se tam nevejdu, abych si kleknul a ono mě to zavalilo v kleče, když budu stát a zavalí mě to do 80cm, tak budu v hlíně tak po rozkrok a to by se muselo zavalit opravdu do roviny, což je nesmysl.
Myslím, že by se měl používat hlavně mozek, bo ten neslouží jen jako výplň dutiny lebeční, aby při sebemenším zvuku nevznikala ozvěna.

Běžný postup......naveze se 10cm písku, to se rozhrne lopatou, na to se položí kabel např. v Koruflexce, na něj opět 10cm písku, pak 20cm hlíny, folie a zase hlína......když na to přijde, nemusím do výkopu vůbec vstoupit.

U hlubších výkopů je to jasné, tam lezou jen cvoci.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jakub Sedláček

Jestli to chápu dobře tak odstavec 4,5 se vztahují na strojem vyhloubené výkopy a odstavec 2 a asi i 3 k výkopům kopaných ručně hordou dělníků... Záleží tedy na tom jaký postup se použije nebo je to jinak?
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"

Rozmahel Vladimír

Celý odstavec je dle mého soudu s nadpisem zabezpečení výkopů. Je tam zmíněno pažení nad 130 cm, atd... Tam bych vyžadoval i tu šířku výkopu. Jinak by se musel proti sesypání podle stejné logiky pažit i výkop hl.80cm.

Oldřich Morávek

Chápal bych to stejně.
Pokud nikdo neleze do výkopu (což teoreticky nemusí), pak stačí taková šíře výkopu, abych ho byl schopný do výkopu položit + pískový obsyp i po stranách.
Pokud do něj musí vstoupit dělník, pak asi platí oněch 80cm.

Jinak ve svých brigádnických dobách jsem u instalatérů kopal i rozpadlý odpad a hlína mě zavalila do půl stehen.
Už nikdy víc. je to dost slušný tlak na poškození tkáně během pár minut a sám bych se od tamtud nedostal.

Radim Strycharski

Řekl bych, že hlavním záměrem je trošku prodražit výkop.

Milan Hudec

Pouze bych připoměl tlak vybagrované zeminy, což je v naprosté většině případů ona rozbuška

Ján Garaj

Quote from: Josef Dolejšek on 07.02.2013, 14:20
Sice to není přímo elektrikářský dotaz, ale s kladením kabelů do země se jistě setkáváte.
Pro jednotlivý kabel nn, který má být dle normy uložen v hloubce 70 cm, jsem předepsal výkop š = 35 cm, h = 80 cm (tento rozměr je ostatně jednou z položek ceníku v rozpočtových programech). Pracovník investora, který kontroloval soulad projektové dokumentace se zákony, vyhláškami a normami, mi projekt vrátil s tím, že výkop má být široký 80 cm.

Je to riadna hlúposť, ale urobte mu čo mu na očiach uvidíte aj trikrát. Náš zákazník, náš pán. len sa ho opýtajte, či to myslí vážne a či vám to zaplatí. O cenníkoch sa mi dvaja predsa nebudeme baviť určite ich poznáte a asi aj lepšie ako ja ale pre ostatných uvediem, že poznáme aj výkop 35/90, dokonca aj 35/120 čo už je veľmi zlý výkop pre práce ale aj taký sme mali na stavbe a robili sme to. Trubku HDPE s OK sme do takého výkopu hádzali na Opavsku s najväčším odporom a preklínali sme od projektanta po investora každého. O pažení hovoria bezpečnostné predpisy asi nasledovne. Paží sa každý výkop jama alebo rýha hlbší,ako 140 cm od  povrchu priľahlého terénu. Stačilo, alebo treba ešte niečo? Zas mám dva mínus?

Milan Hudec

Co máte pořád s těmi minusy? píšete už snad dost dlouho, abyste pochopil, že děti nenosí čáp, ale hodně jich přinese anonymní soused

Lukáš Malík

Quote from: Milan Hudec on 07.02.2013, 23:29
Co máte pořád s těmi minusy? píšete už snad dost dlouho, abyste pochopil, že děti nenosí čáp, ale hodně jich přinese anonymní soused


Aj vám priniesol?  ;) ;D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Ján Garaj

Quote from: Lukáš Malík on 08.02.2013, 00:04
Aj vám priniesol?  ;) ;D


Myslím, som presvedčený, že mne nie. Skôr by som sa bál, že naopak.

Josef Dolejšek

Takže se zeptám jinak.
Už někdo z vás viděl výkop pro jeden kabel ručně kopaný o hloubce 80 cm, který by byl 80 cm široký?

Jan Alin

Quote from: Josef Dolejšek on 08.02.2013, 11:17
Takže se zeptám jinak.
Už někdo z vás viděl výkop pro jeden kabel ručně kopaný o hloubce 80 cm, který by byl 80 cm široký?


Občas mám zlé sny, ale takhle zlé zas ne.  ;) :D

Josef Dolejšek

08.02.2013, 11:53 #14 Last Edit: 08.02.2013, 12:00 by Josef Dolejšek
Quote from: Ján Garaj on 07.02.2013, 21:06
Je to riadna hlúposť, ale urobte mu čo mu na očiach uvidíte aj trikrát. Náš zákazník, náš pán. len sa ho opýtajte, či to myslí vážne a či vám to zaplatí.

Já to mám od toho investora písemně, takže jsem s klidným srdcem překreslil výkres a přepočítal rozpočet.
Jen bych nechtěl být na stavbě až tam dorazí realizační firma. Těch nadávek projektantovi do blbců! A co teprve, jestli se dozvědí, že vlastním i kulaté autorizační razítko!

Jiří Schwarz

Quote from: Josef Dolejšek on 08.02.2013, 11:17
Takže se zeptám jinak.
Už někdo z vás viděl výkop pro jeden kabel ručně kopaný o hloubce 80 cm, který by byl 80 cm široký?

S tak širokou lopatou by nikdo nedělal, ručně se kope na "šířku lopaty", ta se někdy ještě lehce zmenší, takže i ta fólie se tam musí nějak "našlapat"...
To bylo "radosti", když si pan projektant zjistil, že je v místě plánovaného výkopu v části trasy navážka plná kamení a nedefinovatelného odpadu, tak naplánoval, že se to vykope, podsype a vyrovná pískem, na to se postaví cihly, mezi ně se uloží kabel, pískem se to zasype podle těch cihel a další cihlou přikryje... Cihly byly "delší" než měly široké lopaty  
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Oldřich Morávek

Teď už nezbývá nic jiného, než prezentovat své podklady směrem k realizační firmě a tím přesunout nadávky z hlavy projektantské na investorskou.

Pavel Horský

Quote from: Josef Dolejšek on 08.02.2013, 11:53
Já to mám od toho investora písemně, takže jsem s klidným srdcem překreslil výkres a přepočítal rozpočet.
Jen bych nechtěl být na stavbě až tam dorazí realizační firma. Těch nadávek projektantovi do blbců! A co teprve, jestli se dozvědí, že vlastním i kulaté autorizační razítko!


Zcela jistě bych si pro vás zajel, vyfasoval byste lopatu a výkop vykopal.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602