• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?

Started by Petr Pavlíček 1, 10.03.2013, 19:33

previous topic - next topic

Petr Pavlíček 1

Spojit (prodloužit) stávající vedení o 2m. Jenomže spoj má být 2,5mm2 AL a 1,5mm2 CU a ještě k tomu zaomítaný. Je tato kombinace možná? Jak jí správně provést?
Předřazený jistič LPN 6B.
Pročetl jsem diskuse, ale odpovědi jsem se nedočetl.

Pavel Horský

2,5mm1 Al bych jistě nedoporučoval pro zaomítlou spojku.
Zásadně bych doporučoval KU68 a svorky WAGO s ošetřením Al kontaktní pastou.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jakub Sedláček

Přesně jak říká pan Horský. Wago svorky, krabičku a Al pastu. Tento problém jsem nedávno řešil také.  ;)
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"

Miroslav Minařík



Tady je něco tři roky starého na toto téma! A našel jsem to vyhledáváním  (dance) (dance)

[video]/video/2009/09zlohlvod.mp4[/video]
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Oldřich Morávek

Pokud mermomocí trváte na tom, že to chcete spojit pod omítkou, pak bych asi použil gelovou zemní spojku.
Ale je to drahé, je to velké a spoj Al/Cu bych prostě chtěl mít přístupný.
Takže platí doporučení kolegů - KU68 a wago

Jaroslav Hasala

Pokud nejde o samostatný přívod, je výhodnější jít po přívodním kabelu a spoj udělat v odbočné krabici nebo pod zásuvkou 230V.
Podle jištění se zdá, že vám jde o posunutí vývodu pro světlo nebo něco podobného - potom bude určitě někde poblíž odbočná krabice. 
U samostatných okruhů je nejlepším řešením samozřejmě samostatný přívod z podružné rozvodnice.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Hudec

Já si nemohu pomoci, ale kombinace hliník, meď a pasta mé néjak nesedí, zkusil jsem si načrtnout chemické vazby a pořád z toho leze článek

Jirka Š. Svejkovský

Ta pasta má zabránit přístupu vlhkosti a kyselého prostředí ke spoji a tím vytvoření onoho článku. Nic víc.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Pokud by mělo platit, že "kvalitní spoj" by měl být dlouhodobě dobře vodivý, tak by měl být přístupný, aby jej bylo možné občas kontrolovat, WAGO svorka má jistou pružnost, "snad" to dlouhodobě bude OK, u šroubových spojů je třeba občas lehce dotáhnout...
A kdyby to snad mělo být přívod ke světlu, ve stropě, na dřevě..., tak raději žádné spojování!
Horší spoj, který by se mohl časem začít hřát, je tak trochu poukázkou na malér!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Pavlíček 1

Quote from: Miroslav Minařík on 10.03.2013, 22:10

Tady je něco tři roky starého na toto téma! A našel jsem to vyhledáváním  (dance) (dance)



Ano toto video bylo to první na co jsem koukal než jsem psal příspěvek. Proto jsem se snažil formulovat dotaz jakože to chci spoji pod omítkou bez krabice.

Jinak díky za názory. Vyplynulo mi z toho, že dělat spoj CU+AL pod omítkou není dobré.
Spoj tedy provedu v KU68 s wago dle videonávodu, buďto vyhledám odbočnou, nebo spoj provedu ve stávající krabici.

Myslel jsem, že existuje nějaká spojka, ale on to bude asi oříšek měď a hliník a ještě k tomu různé průřezy....

Maroš Klein


Milan Hudec

To Svejkovský, máte pravdu, ale pasta také díky drobným vodivým částečkám slouží jako vodivý tmel, kde vidím problémek jednak na jejím povrchu, kde částečky nebudou při průchodu proudu stabilní a jednak když svorku popatĺám tak snížím izolaci mezi různými svorkami

Jirka Š. Svejkovský

O vodivých částečkách jsem neslyšel. Já žil v domnění, že má pouze bránit korozi povrchu styčných ploch.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Tak se mi opět zdá, že vaše rozpitvávání je celkem zbytečné. Při 6A jištění bych se ničeho nebál. Prostě metoda WAGOvka + pasta a nebo klasika věneček a to vše v KU68.
Proč se zabývat nějakými částečkami? Jste staří praktici, tak snad víte, že není třeba z komára dělat velblouda. Běžné výše popisované řešení majitele přežije, stejně jako jeho děti.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 11.03.2013, 16:51
Tak se mi opět zdá, že vaše rozpitvávání je celkem zbytečné. Při 6A jištění bych se ničeho nebál. Prostě metoda WAGOvka + pasta a nebo klasika věneček a to vše v KU68.
Proč se zabývat nějakými částečkami? Jste staří praktici, tak snad víte, že není třeba z komára dělat velblouda. Běžné výše popisované řešení majitele přežije, stejně jako jeho děti.


Už mlčim.
Na druhou stranu jistě neuškodí, když si i "starý praktik elektrikář" něco málo zopákne z chemie (dance)

Lukáš Rotrekl

Vím o instalaci, kde jsou Wago CU - AL zahozený v krabici pod omítkou z doby, kdy jsem se seznamoval v domě studia s kleštěma. (cca 17,18 let zpět) a "vagíny" začínaly, čili žádná pasta, žádná páčková, ....... Je to na vedení do dřevníku, kde občas běží cirkula, občas nějaký ptákoviny. Dělal to jeden z mých v té době zkušenějších nadřízených. Dodnes to bez problému žije.....  

!! Nemá to být návod !!  
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 11.03.2013, 17:23
Už mlčim.
Na druhou stranu jistě neuškodí, když si i "starý praktik elektrikář" něco málo zopákne z chemie (dance)


Tak to máš pravdu i když já a chemie..........to nešlo nikdy dohromady  (zle), proto mě štve, když se někdo baví o něčem, čemu nerozumím  (dance)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Jenom poznámka. Prosím kolegy, aby v hovorovém označení výrobků firmy Wago důsledně používali dvojité "w". Jinak se poněkud posouvá význam a mohlo by dojít k nedorozumnění.  ;)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B