Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?

Started by kolejník, 20.06.2013, 19:56

previous topic - next topic

kolejník

A co v případě, že budova je zateplena?
Stále platí možnost použít pásovinu, která by situaci vyřešila?

Jan Franěk

Quote from: kolejník on 21.06.2013, 20:12
A co v případě, že budova je zateplena?
Stále platí možnost použít pásovinu, která by situaci vyřešila?



Ano platí. Vzhledem k jejímu průřezu, nemusí být dodržena bezpečná vzdálenost od hořlavého podkladu.
V případě "drátu", se musí použít minimálně 10mm, ne 8mmm. Tedy za předpokladu, že je na budově dostatečný počet svodů.
Snad se nepletu  (dance)   ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

kolejník

Po žebříku zůstaly ve zdi držáky. Jsou uřezané zároveň s omítou. JEKL 60x30mm,
První 0,50m od země, další po 1m. Je možné pásovinu(kulatinu 10mm) k nim přivařit?

Milan Hudec


Jan Franěk

Omlouvám se. Vkládám přesné znění.

Citace:

5.3.4 Instalace
Svody systému ochrany před bleskem (LPS - Lightning Protection System) neoddáleného od chráněné stavby smí být instalovány:

   je-li stěna z nehořlavého materiálu, smí se svody umísťovat na stěnu nebo do stěny;
   je-li stěna z lehce hořlavého materiálu, smí se svody umísťovat na stěnu, není-li zvýšení teploty způsobené průchodem bleskového proudu nebezpečné s ohledem na materiál stěny;
   je-li stěna z lehce hořlavého materiálu a zvýšení teploty svodů je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenost mezi svody a stěnou byla větší než 0,1m; součásti pro uchycení se smí dotýkat stěny.
   Není-li možné zajistit dodržení vzdálenostimezi svodem a hořlavým materiálem, měl by být průřez svodů minimálně 100mm2.



TO znamená, že 10mm drát nee, ale pásek 30x4 ano.

Quote from: Milan Hudec on 21.06.2013, 22:28
Honzo s tou desítkou podstřelils 5x5x3 neni 100


Máš pravdu.  ;)  Díky za upozornění. Nepočítal jsem si to. Jen mi to nějak uvízlo v palici  a ani nevím proč.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Wolfgang Marks II

Pánové a opět jsme u jiné otázky. Řešili jste někdy skutečně "hořlavost" s lidmi, kteří tomu skutečně rozumí. V normě je tento bod popsán velmi vágně. Hořlavost se posuzuje jako materiálu reakce na plamen.  Žádnou hořlavou omítku/střechu třída reakce na plamen nemůžete instalovat, protože byste dům nezkolaudovali, viz Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 268/2011.

Takže zpět k vaší diskusi, není důvod, proč by nemohl být použit drát. Až k úrovni země by to byl svod a přívod uzemnění si umíte udělat. Oteplení Al vodiče o průměru 8 mm při průchodu implusního proudu 100 kA (LPS III a IV) je 12°. Pásek na zateplené omítce, to není dobrý nápad a navíc je velmi špatně realizovatelný
S úctou Wolfgang Marks

Milan Hudec

Quote from: Wolfgang Marks II on 22.06.2013, 10:52
  Žádnou hořlavou omítku/střechu třída reakce na plamen nemůžete instalovat, protože byste dům nezkolaudovali, viz Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 268/2011.

Takže zpět k vaší diskusi, není důvod, proč by nemohl být použit drát. Až k úrovni země by to byl svod a přívod uzemnění si umíte udělat. Oteplení Al vodiče o průměru 8 mm při průchodu implusního proudu 100 kA (LPS III a IV) je 12°. Pásek na zateplené omítce, to není dobrý nápad a navíc je velmi špatně realizovatelný

V tomto vláknu se bavíme o úpravě stávajícího staršího systému (alespoň jsem to tak pochopil), co se týká hořlavosti materiálů, v současné době jsou požadavky a jejich definice velice nejasné a roztříštěné, takže "hrát si" na nějaký závěr typu "toto je/není normálněně hořlavá látka" je přinejmenším odvážné.


Fuk Tomáš

Quote from: kolejník on 21.06.2013, 20:12
A co v případě, že budova je zateplena?
Nenapsal jste čím. Peřinami, minerální vatou, fasádním polystyrenem nebo obyčejným polystyrenem?

Quote from: kolejník on 21.06.2013, 21:01
Po žebříku zůstaly ve zdi držáky. Jsou uřezané zároveň s omítou. JEKL 60x30mm,
První 0,50m od země, další po 1m. Je možné pásovinu(kulatinu 10mm) k nim přivařit?
Vařit v zateplené fasádě?
Neuvažoval jste o např. silonových kotvách?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

kolejník

TO:Fuk.
Peřina to asi nebude, je to klasické obložení cihlového domu, tím pádem ani minerální.
Chtěl jsem se jen zeptat, zda by nebylo možné využít jekly a tím je i trochu schovat. Není problém , co půl metru dát hmoždinku

kolejník

TO: Wolfgang.
Stále řešíme zda to nejde - jde a pokud ano jak se na to tváří norma a diskutující odborníci.
Pokud je názor, že pokud chci snížit přístup na střechu a musím udělat nový hromosvod a zabývat se oteplením při svařováním atd.., asi bude lepší poslat ho na tyto stránky a ať
si taky počte - je to vlastně jeho majetek.

Fuk Tomáš

Quote from: kolejník on 22.06.2013, 20:16
Peřina to asi nebude, je to klasické obložení cihlového domu, tím pádem ani minerální.
U mne je zateplení minerální vlnou klasika, a polystyrenem zvrhlost.

Quote from: kolejník on 22.06.2013, 20:16
...využít jekly a tím je i trochu schovat...
Přesně to jsem měl na mysli těmi silonovými kotvami (dovnitř do jäklů, na principu hmoždinky).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

kolejník

TO: Hájek
Pásek se mi zamlouvá. Kde se dá sehnat(pod jakým číslem a v jaké délce)?

Jan Hájek

Tak bohužel pro Vaše účely byste musel použít dva pásky, protože se dělají jen v délce 1,5 a 3 m.
Objednací číslo 860330  je 3 m dlouhý pásek z V4A, musel by se spojit nejlépe svorkou 318 233.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

kolejník

Quote from: Fuk Tomáš on 22.06.2013, 20:51
U mne je zateplení minerální vlnou klasika, a polystyrenem zvrhlost.
Přesně to jsem měl na mysli těmi silonovými kotvami (dovnitř do jäklů, na principu hmoždinky).

Ta chemická kotva je dobrý nápad. Horší bude se pak trefit.
Nešlo by, dřevěný klín a pásek přidělat vrutem.
Máte někdo lepší řešení?

kolejník

Neexistuje nějaká vychytávka, pozinkový pásek přidělal na jekl po uřezaném žebříku?

Milan Hudec

Quote from: kolejník on 27.06.2013, 08:53
Ta chemická kotva je dobrý nápad. Horší bude se pak trefit.


Změřím rozteč jeklů, do pásku dle toho vyvrtám otvory, jekly vyplním chemikálií, strčím tam nerez šroubovnici, na ní hnedka pásek, nechám trochu ztuhnout, sundám opatrně pásek,  doplním případně chemikálii, nechám ztuhnout úplně, nasadím pásek, nerez pérovku a dotáhnu nerez maticí (nejlépe si šroubovnici upravím na délku, abych použil matici kloboukovou ve spojení s chemickým zajišťovačem závitů).

Fuk Tomáš

Quote from: kolejník on 27.06.2013, 08:53
Ta chemická kotva je dobrý nápad. Horší bude se pak trefit.
Nešlo by, dřevěný klín a pásek přidělat vrutem.
O chemické kotvě jsem nic nepsal.
Dřevěný klín by fungoval, ale tak jednu sezónu. Vyschne-vypadne.
Nakonec se ukáže jako největší problém ochrana toho pahýlu-nepahýlu jäklu před korozí.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Hejčl

To se dá ošetřit barvou...
Maminko, až to budu netírat znova, tak už tu nebudete....... :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU