Chci se jen informovat, zda vyhovuje ?

Vít Rotrekl

Je to v cajku. Je to sice ze starší normy ČSN 33 200-7-701, bohužel v edici 2 už tento pěkný obrázek není, a ani toto ta norma přesně neřeší. Nicméně tento obrázek je pěkně názorný.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Robert Jedek

Quote from: Vít Rotrekl on 19.09.2013, 18:18
Je to v cajku. Je to sice ze starší normy ČSN 33 200-7-701, bohužel v edici 2 už tento pěkný obrázek není, a ani toto ta norma přesně neřeší. Nicméně tento obrázek je pěkně názorný.

Ono to zas tak "v cajku" být nemusí. V edici 2 to nenajdete, protože se umývací prostor přesunul do ČSN 33 2130 ed.2.
Pokud si prohlédnete obrázek umývacího prostoru v této normě, možná změníte názor.
Nebo si to obhájíte posledním odstavcem čl. 7.8.1 a bude to jak říkáte "v cajku".

Kamil Novák

Quote from: Robert Jedek on 19.09.2013, 19:56
Nebo si to obhájíte posledním odstavcem čl. 7.8.1 a bude to jak říkáte "v cajku".

Což je v tomto případě asi správně.

A na dalším obrázku? Mám v ruce RZ, že je vše OK.  (beach)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Robert Jedek

Quote from: Kamil Novák on 19.09.2013, 22:13
Což je v tomto případě asi správně.


Já si právě nejsem jistý ani tím asi.
Mám za to, že se tím odkládacím prostorem myslí například jednolitá umyvadla, která nemají dřezové baterie, které je možno nad toto plochu otočit.
Zatímco dřezy s dřezovými bateriemi tuto možnost mají a tím rozšiřují umývací prostor i nad tuto plochu.

Kamil Novák

Tak to já zase věřím v IQ obsluhy dřezu (manželky, přítelkyně a pod.).
Proč by asi pouštěly vodu nad odkapávací plochou? A jestliže některé takto činí, pak nepatří bez obojku a náhubku mezi lidi.  (plc)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Milan Hudec

Že by voda nacákala do direk zásuvky není pravděpodobné, horší paseku nadělá voda stékající která se dostává pod dekl

Pavel Horský

Quote from: Kamil Novák on 19.09.2013, 22:13
Což je v tomto případě asi správně.

A na dalším obrázku? Mám v ruce RZ, že je vše OK.  (beach)


A což takhle.......................
Situace: místo umývadla měla být nainstalované skříňka s dřezem a prac polochou. Ve skříňce měl stát průtokový ohřívač. Vše dle platné, schválené PD.
Proběhla revize elektroinstalace.
Po měsíci dorazil majitel, že si to rozmyslel a že bude instalováno jen umývadlo.
A tak se také stalo.
Teď mudruj. RT dle mého soudu nepochybyl.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Pavel Horský on 20.09.2013, 07:43
...
Po měsíci dorazil majitel, že si to rozmyslel a že bude instalováno jen umývadlo.
A tak se také stalo.
Teď mudruj. RT dle mého soudu nepochybyl.

To pak neřeší ani nějaké povídání v RZ, že "... je popsán stav elektroinstalace v okamžiku revize a RT neručí za změny, které mohou nastat po skončení revize..."
protože se nezměnilo EZ, ale jeho okolí, prostředí...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: Pavel Horský on 20.09.2013, 07:43
A což takhle.......................
Situace: místo umývadla měla být nainstalované skříňka s dřezem a prac polochou. Ve skříňce měl stát průtokový ohřívač. Vše dle platné, schválené PD.
Proběhla revize elektroinstalace.
Po měsíci dorazil majitel, že si to rozmyslel a že bude instalováno jen umývadlo.
A tak se také stalo.
Teď mudruj. RT dle mého soudu nepochybyl.

V tomto případě to tak asi nebylo.
Tady jde o WC pro imobilní v kině. Tam se žádné skříňky asi nevymýšlejí. A průtokový ohřívač tam opravdu je, ale nad baterií a pomocí prodlužovací šňůry se napojuje právě z této zásuvky.
Že by se veřejné "sociálky" kolaudovaly bez teplé vody, to by asi hygienou neprošlo.
Tudíž předpokládám, že tam ten EOV (a tedy i umyvadlo) už byl při provádění revize.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Quote from: Jiří Schwarz on 20.09.2013, 07:57
To pak neřeší ani nějaké povídání v RZ, že "... je popsán stav elektroinstalace v okamžiku revize a RT neručí za změny, které mohou nastat po skončení revize..."
protože se nezměnilo EZ, ale jeho okolí, prostředí...


Tak to budu muset dopsat.....

Mám jen:  RTEZ neručí za změny v zapojení el.instalace provedené po jeho odchodu!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Ona skutečnost by šla jistě u soudu dovodit bez ohledu na tu jakou formulku v revizi, nicméně formulace s odchodem mě přijde poněkud nešťastná, stačí se u klientky zdržet přes noc a může být malér na světě

Lukáš Malík

...no ještě se tak zdržovat u klientky přes noc, to tak...
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jirka Š. Svejkovský

Co má člověk dělat? Kolikrát jsem zažil situaci, kdy elektrikáři na stavbě instalovali zásuvky a vypínače. Pak přišli "umyvadláři" a nacpali tam megaumyvadlo. Co s tím. Dlaždičky za baťoh a chyběly tři centimetry.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Žabka

Ta zásuvka na fotce pod umyvadlem je v provedeni IP44(ABB tango), bohužel norma vůbec neřeší provedení zásuvky, myslím tím nějakou úlevu v případě vyššího krytí. Nedávno jsem projektoval do jedné koupelny právě zásuvky v IP44 investorovy se líbili ty víčka kvůli dětem, samozřejmě umístění jsem navrhoval podle ČSN 33 2160 ed.2.

Když jsem danou situaci řešil se starším kolegou říkal mi, že je to zcela zbytečné  (s ohledem na normu), protože to jen prodražuje instalaci. Samozřejmě, když vemen v potaz realitu, je to na RT jestli to podepíše a nebo bude žádat nápravu, ať už tam je klasická zásuvka a nebo IP44.
Jinak na nedávném školení RT nám bylo řečeno, že v případě ,že se osadí pracovní deska (až ke zdi) tak tím se umývací prostor ukončí, tedy pod deskou už se to nebere. Takže v podstatě stačí umyvadlo umístit do desky a je vyhráno.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Milan Hudec

Šmarjá kolegové neblázněte, norma je vodítko, bohužel někdy značně pokřivené, bez použití vlastního rozumu je dobrá akorát pro chudáky bez názoru

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 21.09.2013, 16:20
Šmarjá kolegové neblázněte, norma je vodítko, bohužel někdy značně pokřivené, bez použití vlastního rozumu je dobrá akorát pro chudáky bez názoru


Mluvíš mi z duše.  (drinks) (jednicka)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 21.09.2013, 16:30
Mluvíš mi z duše.  (drinks) (jednicka)

Jsem si vzpoměl na jednoho chudáka "normožrouta", který řešil obdobný problém, umyvadlo bylo ale úplně kulaté, tak jestli neumřel, hledá tu hranu umyvadla dodnes (dance)