• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?

Started by Veronika Nec., 25.09.2013, 10:30

previous topic - next topic

Veronika Nec.

25.09.2013, 10:30 Last Edit: 25.09.2013, 18:26 by Miroslav Minařík
Přišla nám neskutečná faktura za elektřinu. Začala jsem si zapisovat stav elektroměru, půjčila jsem si měřící přístroje, ale stále mi vychází absolutní  čísla. Bydlíme v panelákovém bytě, elektřinou netopíme, vaříme na plynu. Spotřeba neustále stoupá, minulý týden 50kWh za den, momentálně 100kWh za den!! Máme ledničku (podle měřáku 0,67 kWh za den), televize (běžný provoz 0,104 kwH za den), pračku a sušičku (momentálně vytáhnuté ze zásuvky, takže do spotřeby nepočítám) svítíme běžně, přes noc zapnutí dětská chůvička, 1x denně kávovat na 5 minut, žehličku jsem nepoužila, klimatizaci nemáme, trouba zapnutá max. 4 hodiny týdně, digestoř vypnutá, myčka běží max hodinu denně, WIFI modem skoro nic nebere.
Podle diskuzních fór co jsem prošla ohledně elektroměrů všude píšou, že elektroměry špatný být nemůžou a když, tak měří méně. Máme digitální. Přece ale musí být špatný elektroměr? Přece tato spotřeba není normální. Když vyhodím všechny jističe, spotřeba se zastaví. Už jsme objednali výměnu elektroměru, snad na konci týdne přijdou.
Co si myslíte? Setkali jste s něčím podobným? Viděli jste porouchaný digitální elektroměr, který načítal o dost víc?

Milan Hudec


Zdenek Rajmont

Podle Vašich denních odečtů - skutečně "tolik" elektroměr napočítá ?
Máte jednofázový či třífázový hlavní jistič?
Jeho hodnota ?
"Nenapíchl" se někdo na vás?
Průměrný odběr cca 2,4kW je skutečně dost.

Pokud je podezření na vadný elektroměr, pozor, neboť po výměně zmizí v propadlišti distribuční společnosti a reklamace bude problém ...

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Lubomír Jindra

Údaje o spotřebách se zdají být důvěryhodné a spotřeba 100kWh za den je opravdu velmi hodně. To je přibližně jako kdyby byl 24hodin zapnutý spotřebič 4kW. Takovou spotřebu by vám nevytvořil ani soused, kdyby se na vás napojil. Rovněž lze vyloučit poruchy (zkrat vedení, zkrat ve spotřebiči...) protože při takovém množství energie které by do takové poruchy teklo, by vše již dávno chytlo nepřehlédnutelným plamenem.

Nevím jak jsou digitální elektroměry poruchové, ale myslím si že rozbít se může úplně všechno a nezdá se mi pravděpodobné že by z toho pánbůh vyňal elektroměry. Uvidíte po výměně.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Vít Rotrekl

Souhlasím s kolegy. A doplnil bych kol. Rajmonta. Pořádně si zdokumentujte stavy elektroměru, pro případnou reklamaci.... Ale pokud nemáte stav zapisovaný pravidelně a ideálně i prováděný samoodečet, tak budete těžko něco dokazovat....

Jen tak nepřehlídla jste se o desetinou čárku? Jen se tak pro jistotu ptám. Ale to by nebyla velká cifra na faktuře.... (rychlejší ruce jak hlava).
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Vít Rotrekl on 25.09.2013, 19:30
...Jen tak nepřehlídla jste se o desetinou čárku? Jen se tak pro jistotu ptám. Ale to by nebyla velká cifra na faktuře.... (rychlejší ruce jak hlava).
Já bych tuto myšlenku ještě tak úplně neopouštěl. Zatím o faktuře víme jenom "neskutečná faktura ... absolutní čísla". To může pro někoho znamenat nárůst o 10%, pro někoho o 1000%.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Kelbich

Quote from: Veronika Nec. on 25.09.2013, 10:30
Když vyhodím všechny jističe, spotřeba se zastaví.


Začal bych tím, že zjistím, který obvod to způsobuje.
Takže vypnout všechny jističe, kromě hlavního, a pokud bude spotřeba nulová nebo naprosto minimální, tak po jednom zapínat jističe, až najdete ten, při jehož zapnutí spotřeba dramaticky vzroste.
A na tom obvodu bych hledal.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Ludvík Kubík

Já NEOBLÍBENĚ radím: Pozvěte si elektrikáře. Odpověď, kterou tazatelé neradi slyší. Tvrdím ale, že po hodině práce u tazatele, bych měl jasno. Vzhledem k zatím dostupným informacím bych začal ve společných prostorách panelákového domu a nepředpokládám (i když nemohu vyloučit), že by byl vadný elektroměr.

dolac

Quote from: Zdenek Rajmont on 25.09.2013, 19:12
Pokud je podezření na vadný elektroměr, pozor, neboť po výměně zmizí v propadlišti distribuční společnosti a reklamace bude problém ...
Pokiaľ je reklamovaná správna funkčnosť elektromeru a dôjde z tohto dôvodu k jeho výmene, elektromer musí byť uložený v sklade minimálne 6 mesiacov a nesmie byť počas tejto doby nikde vymontovaný. Taká je prax u nás a myslím že v ČR by to mohlo byť obdobné.
Problém by mohol nastať, keď k výmene dôjde z iného dôvodu, napr. prešlá doba overenia a pod.     

Zdenek Rajmont

Quote from: dolac on 25.09.2013, 21:06
Pokiaľ je reklamovaná správna funkčnosť elektromeru a dôjde z tohto dôvodu k jeho výmene, elektromer musí byť uložený v sklade minimálne 6 mesiacov a nesmie byť počas tejto doby nikde vymontovaný...


;D ;D ;D ;D ;D ;D
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Václav Třetí

Pokud odběratel nesouhlasí s fakturací (reklamace) a nechá vyměnit elměr, měl by být dán distributorem do cejchovny a zkontrolován, pokud bude vadný, měl by distributor provést přepočet faktury (odhadem, podle dodávky v minulých obdobích) a cena kontroly v cejchovně jde na vrub dodavatele.

V případě, že bude elměr v cejchovně shledán způsobilým pro fakturační měření (přesnost odpovídající požadavkům normy), jde cena cejchování na vrub zákazníka.

V tomto případě by musela být chyba v instalaci za elměrem nebo černý odběr sousedů z měřené části tazatelky. Chyba za elměrem představující odběr 4kW (100 kW za den) by znamenala dva stále běžící přímotopy po 2kW, nebo nějaký únik proudu do zdí, ovšem to by muselo topit také jako ty dva přímotopy, což mi připadá jako nesmysl už z toho hlediska, že by to dlouho nevydrželo - s vysokou pravděpodobností by brzy nastal zkrat. Další možností je, že se na vás někdo napojil, což by mohlo být dost pravděpodobné u sousedů romského původu, ti jsou pak schopni různými podezřelými způsoby (kabely pověšené mezi okny nebo natažené po chodbě mezi vstupními dveřmi bytů) distribuovat takto získanou elektřinu do několika bytů.

WIFI modem mívá odběr do 10W, což představuje 1/4 kW denně a dvě chůvičky (přijímací a vysílací část) napájené pomocí dvou adaptérů ze sítě (po max. 5W) také 1/4 kW. V obou případech míněn provoz 24 hod. denně. Běžný televizor LCD nebo s klasickou obrazovkou má spotřebu kolem 100W (0,1kW), plazmový mívá výrazně více (může být až do 500W podle velikosti a stáří) v tomto případě míněno za hodinu, nevím, jak dlouho se díváte na TV denně. Pračka nebo myčka odbere až do 2kW za hodinu provozu, závisí na použitém pracím nebo mycím programu. Trouba spotřebovává obvykle do 1,5 až 2kW za hodinu, u digestoře motor podle zapnuté rychlosti do max. 100W a osvětlení podle osazených žárovek, úsporek nebo zářivkové trubice 10 až 80W. Žehlička mívá 1 až 2,5 kW, díky termostatu však netopí po celou dobu žehlení, takže spotřeba bývá nižší, záleží co žehlíte, největší spotřeba bývá při žehlení ložního prádla, kde se používá nejvyšší teplota, ovšem i v tomto případě neběží top. tělísko po celou dobu. Osvětlení nebude asi hrát příliš velkou roli, zřejmě nesvítíte celý den 40 kusy 100W žárovek najednou.

U elektromechanických elměrů bývaly poruchy různé a oběma směry (ubíraly i přidávaly), statické (digitální) obvykle buď měří, nebo odejdou úplně (většinou po bouřkách), s digitálním typem, který by měřil na první pohled (t.j pouhým úsudkem)výrazně více jsem se ještě nesetkal.

S ohledem na to co píšete, že po vypnutí jističů v bytě odběr ustane, bych před výměnou elměru doporučil proměření instalace bytu revizním technikem.

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Tomáš Žabka

Trochu budu opakovat kolegy, ale pokud vám vychází denní spotřeba 100kWh tak to znamená trvalí odběr 4kW. To už je za hranicí standardního jističe 16A, který se používá v domácnosti. Takže pokud spotřeba ustane v případě vypnutí všech spotřebičů, nemáte poruchu na více obvodech a nebo jste špatně neodečetla hodnoty z elektroměru. Tak už zbývá jen špatně připojený elektroměr a nebo jeho porucha. Každopádně by se revize instalace hodila (má se dělat periodicky).

Kolik let platíte na tomto odběrovém místě faktury za elektrickou energii? Kdy jste začala pozorovat takto razantní nárůst spotřeby? Jak starou revizní správu máte na instalaci v bytu?

Když vám budou měnit elektroměr, rovnou si odzkoušejte jak rychle načítá, odběr 4kW bude určitě velice dobře vidět.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jaroslav Hasala

V dané situaci by měl pomoci elektrikář nebo lépe revizní technik vybavený určitými přístroji, např. klešťovým ampérmetrem.
V dané situaci by měl být problém rychle nalezen a odstraněn, ten "ztracený" výkon je opravdu velmi vysoký.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Schwarz

Setkal jsem se již se dvěma "podivně vysokými odběry".
Jednou to bylo v řadovém domku, kde došlo k "přehození" 4 kabelů (dvou dvojic) vedoucích do 2 rozváděčů vedle sebe u vstupních dveří, několik let to fungovalo, než majitel jedné části odjel, vypnul většinu jističů a po návratu se divil proč má jističe zapnuté a "dost natočeno" s ohledem na to, že měl doma prakticky vše vypnuté.
A pak jednou přišel do jednoho bytového domu provozovatel internetu, domluvil se na postavení nějakého zařízení s "odběrem pár Watů". Domluveno připojení na společné prostory... Do půl roku tam byl stožár ověšený X parabolami, u paty různými plastovými skříněmi, kde "se v zimě nedržel sníh"... A na faktuře to bylo krutě poznat...
Můžete vyloučit něco podobného, tedy obecně stav, kdy není problém v elektroměru, ale odebírá to nějaký spotřebič, o jehož existenci nevíte?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rozmahel Vladimír

Quote from: Veronika Nec. on 25.09.2013, 10:30
...Když vyhodím všechny jističe, spotřeba se zastaví...

Fázový proud tam tedy teče. Dodavatele už nezajímá ke komu.
Najít obvod, který to dělá, by nemělo být tak těžké. Jedná se o panelák, tedy stoupačky, jádra, atd...., v extremu to může být i soused.
Je třeba začít u vašeho elektroměru. I u elektroměrů v daném rozvaděči...

Jirka Š. Svejkovský

Napadlo mě, neměnili vám v poslední době elektroměr? Může mít špatně nastavenou konstantu, mohl být původně někde na nepřímém měření třeba 150/5A a v turánu vám bude načítat 30x víc, než je skutečnost.

A přidám taky jeden příběh:

V jednom paneláku o 4 vchodech jsme řešili následující situaci. Jeden nájemník si stěžoval, že mu přišel nedoplatek okolo šesti tisíc.

Problém jsme našli dost rychle.

Družstvo si nechalo namontovat kamerový systém. Rekorder byl ve sklepě a napíchlý na elektroměr tohoto nájemníka. Těch pár korun navíc ani nepozná. No, dost se mýlili.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Václav Třetí on 26.09.2013, 04:33
Pračka nebo myčka odbere až do 2kW za hodinu provozu, závisí na použitém pracím nebo mycím programu. Trouba spotřebovává obvykle do 1,5 až 2kW za hodinu,

:( :-[ :o

Oldřich Morávek

Jednou jsem se setkal s mechanickým elektroměrem, který načítal víc, než měl. Chybu jsme našli v připojené, resp. nepřipojené nule k elektroměru.

Pozvěte si RT, nebo patřičně vybaveného elektrikáře. Najít závadu by při takovém odběru neměl být zas až tak velký problém