• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?

Started by Tomas Kyselica, 06.06.2014, 18:24

previous topic - next topic

Tomas Kyselica


Bleskozvodari mi robili doma bleskozvod a hlavnu ekvipotencialnu svorku (EQI).
Odbocku na EQI urobili priamo zo skusobnej svorky bleskozvodu asi meter nad zemou.
Skusobna svorka spaja zemniaci vodic gulatina FeZn 10mm priemer so zvodicovym drotom AlMgSi 8mm priemer a hlavny uzemnovaci vodic na EQI je CYA 16mm2 a spojili ho tak, ze na mosadznu matku skusobnej svorky dali dalsiu ocelovu matku, podlozku, omotali lanko, ktore rozdelili na dva pramene okolo skrutky, dalsia podlozka a dotiahli dalsou matkou.

Nemala by sa tato odbocka urobit niekde v zemi?
Napr. v strede medzi dvoma zvodmi?
Som laik, na prvy pohlad sa mi to zda byt ok, vodivost tej FeZn gulatiny je pomerne vysoka, takze napatie pri udere blesku by malo byt +- rovnake bez ohladu na to, ci je ta odbocka v zemi alebo tak ako ju mam urobenu teraz.
Na druhej strane, napatie vznika hlavne prechodom bleskoveho prudu a v zemi teda moze byt podstatne nizsi potencial ako na skusobnej svorke, cez ktoru tecie bleskovy prud.

Nebolo by lepsie nakrimpovat kablove oko na CYA vodic a spojit vejarovkou a pruzinovou podlozkou, pripadne este pridat ochranu proti korozii (vazelina) alebo pouzit nerezove podlozky?

Vít Rotrekl

Určitě je prasárna rvát lanko rovnou pod matku bez "nějakého" rozumného konce - lisovací očko.

To napojení na hromosvod je taky špatně. Spojení by mělo být v zemi, tam se ten bleskoproud "rozplyne do země". Kdežto takhle je riziko, že se na pospojených částech instalce objeví při úderu nějaké napětí. I když malinko nechápu, jak to, že když to bude spojené v zemi tak ne  :o. Prostě to beru jako fakt a tak k tomu přistupuju.
Ale určitě s tu najde někdo kdo to smysluplně vysvětlí...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Tomas Kyselica

Skusim to vysvetlit, ako to chapem ja. Zem je v podstate obrovske mnozstvo pomerne velkych odporov paralelne pripojenych k zvodicu, cize ked sa takto paralelne zapoja, vyjde pomerne nizky zemny odpor, dajmetomu 5 ohmov (v mojom pripade to vychadza pekne necele 2 ohmy). Pri udere blesku je napatie na zvodici prud * zemny odpor (zanedbame odpor vodica a napatie vytvorene indukciou) cize napr. 50kA * 2 ohmy = 100 kV. Napatie v zemi je v jednom bode, cez ktory netecie prakticky ziaden prud (ten je rozdeleny medzi tie vsetky odpory) je takmer nulove. Cize podla mna je naozaj velmi zle zapojit ekvipotencialu na zvodic - privedie sa tym velmi vysoke napatie rovno do domu. Na druhej strane neviem ako urobit tu odbocku, aby mala stale kvalitny prechodovy odpor v zemi.
Ak je to naozaj takto, potom to nie su bleskozvodari ale fuseri. A kto sa podpise pod takuto reviziu by mal ist rovno do basy.

Tomas Kyselica

Ale zasa nemam celkom pravdu asi ani ja, lebo ak zrovna si najde cast bleskoveho prudu (moze byt pomerne vysoka, napr. 1/10 celkoveho) cestu do zeme prave v tom bode odbocenia na ekvipotencialnu svorku v zemi, tak to treba vynasobit urcite vacsim odporom ako celkovym zemnym odporom zemnica, co moze vyjst stale pomerne vysoke cislo a nie prakticky nulove napatie, ako som napisal. Ale urcite bude nizsie ako napatie na zvode, uz len preto, ze ten prud sa rozdeli do zeme. Treba pockat na vyjadrenie odbornikov.

Vít Rotrekl

Myslím, že to chápete naprosto přesně.

A jak zajistit kvalitní spoj v zemi? Kvalitní svorkou s kvalitním provedením. Popřípadě, vývodem na svorkovnici vdrátem FeZn a ten mít k zemniči přivařen.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Tomas Kyselica

Takze je velka chyba odbocit hlavny uzemnovaci vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
V podstate nas mohlo vsetkych pozabijat pocas burky, ak by nam udrelo do bleskozvodu. To uz je pomaly vseobecne ohrozenie. Volal som s majstrom a vraj sa spyta nejakeho odbornika, ale vraj to takto robia vsade a ze norma nehovori nic o tom, ako ma byt prevedena odbocka na ekvipotencialu.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomas Kyselica

Ked budem doma odfotim, ale myslel som, ze som to popisal dostatocne zrozumitelne. Skratka asi meter nad zemou, na stene domu je krabica, a v nej je spojena FeZn 10 s AlMgSi 8 zo zvodica, spojene skusobnou svorkou a z tejto svorky (s mosadznymi matkami) ide odbocka dovnutra domu (do pivnice) na EQI svorkovnicu.
zvody su na tej stene dva, po oboch stranach, FeZn je v zemi v jednom kuse vyvedeny asi ten meter nad urovnou zeme po oboch stranach, a v zemi su na FeZn pripojene 4 zemniace tyce dlhe 1.5 metra, zemny odpor vychadzal pod 2 ohmy.

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomas Kyselica

Ja ich nechcem hned kritizovat, ked tomu sam nerozumiem, snazim sa to pochopit. Ale stale mi to nedava zmysel, ak je odbocka na EQI v zemi, tak rozdiel potencialov pri udere blesku je stale najvyssi vtedy, ak by celym vodicom tiekol bleskovy prud, a ak sa oddeli cast prudu v zemi, tak rozdiel by mal byt este mensi (ak beriem ten vodic ako seriove zapojenie velkeho mnozstva rezistorov s velmi nizkym odporom), a odpor toho kusku zvodica od sucasnej odbocky po tu odbocku v zemi (asi 4 metre) mi vychadza na 0.005 ohmu, co je pri bleskovom prude 50kA asi 250V, a to si myslim nie je problem. Potom to znamena, ze ak je oproti zemi na sucasnej odbocke napr. 100 kV oproti zemi (50kA * 2ohmy zemny odpor), tak ak ju dam do zeme, bude len o 250V menej, co je pri 100 kV uplne zanedbatelne (99.75kV).
Proste intuicia mi vravi, ze na takom kuse zeleza sa drzi rovnaky potencial, alebo su tam len male rozdiely (spominanych 250V pri obrovskom prude 50kA).

Juraj Hámorský

Odkiaľ ste? Ak by to bolo blízko možno by som k vám zašiel pozrieť.

Len nechápem tomu, že keď už mali čosi odkopane, prečo to tam v zemi nenapojili povedzme svorkou SS a drôt by dotiahli až do domu na tú eqvipotenciálnu.
Dajte si vypracovať revíziu, revíkaza na toto upozornite, nech si to poriadne preverí a podľa jej záveru to dajte opraviť danej firme.
Nepáči sa mi to, že keby som chcel odpojiť skúšobnú svorku odpojím aj uzemnenie v dome. A ako ste sám napisali, bolo by vhodné použiť očko, keď už použili CYA. Dokonca neviem, či sa vôbec CYA moze použiť ako uzemňovací vodič, ale nie som si isty, či som si to nepoplietol s niečím iným.

Tomas Kyselica

blizko Trencina byvam.
Oni praveze reviziu maju priniest zajtra, ale revizak to ani nevidel, asi mu veri. To sa mi tiez nepaci.
Hodim sem foto ako to vyzera.
Okolo domu mame taky murik, mozno sa im nechcelo v tej vyske zeme prevrtavat dalsich 20 cm betonu do pivnice - uz len stena je 50 cm betonu :), asi nemali ani taky dlhy vrtak.
Na druhej strane, jednu vyhodu to ma, je ten spoj kontrolovatelny a menej nachylny na koroziu, pokial nie je v zemi. A keby ju pripoja na dolnu cast svorkovnice, tak staci rozpojit hornu cast a uzemnenie sa da merat bez toho, aby sa odpajalo.

Tomas Kyselica

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.06.2014, 20:18
Fotečka by nebyla?

Fotku som pridal + celkova situacia (fotil som to v noci na mobil, ale snad bude vidno ako to asi vyzera):

Jan Hájek

To je strašný, pověste autora za  pohlavní orgán.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Tomas Kyselica

nic v zlom, ale zatial mi nikto nenapisal, PRECO to tak nesmie byt...
ja sa to snazim hlavne pochopit, v com je riziko takehoto riesenia (ak vobec je).
Preco sa dava odbocka na EQI do zeme a nemoze sa odbocit takto zo zvodu - to ma hlavne zaujima. Teda zaujima ma fyzikalne vysvelenie toho, co sa moze udiat ak tam trafi blesk, co je na tom zle, alebo ked uz nie vysvetlenie, tak aspon norma, ktora to zakazuje takto riesit, alebo prikazuje ako to riesit.

Jan Hájek

ČSN EN 62305 - 3 Ed.2.


6.2.2 Ekvipotenciální pospojování proti blesku pro kovové instalace
V případě izolovaného (oddáleného) vnějšího LPS musí být ekvipotenciální vyrovnání proti blesku provedeno jen na úrovni terénu.

Pro vnější LPS, který není izolován, musí být ekvipotenciální pospojování proti blesku instalováno v následujících místech:
a)   ve sklepě nebo přibližně v úrovni terénu. Vodiče pospojování musí být připojeny k přípojnici pospojování, která je konstruována a instalována tak, aby byla lehce přístupná za účelem revize. Přípojnice pospojování musí být spojena s uzemňovací soustavou. U velkých budov (například s délkou nad 20 m) může být použita okružní přípojnice pospojování nebo může být instalováno více přípojnic pospojování; předpokládá se přitom vzájemné spojení;

E.6.2.2 Ekvipotenciální pospojování vnitřních vodivých částí
Přípojnice pospojování by měly být umístěny tak, aby byly připojeny krátkými vodiči k uzemňovací soustavě nebo k vodorovným obvodovým vodičům.
Přípojnice pospojování je přednostně instalována na vnitřní straně vnější stěny v blízkosti úrovně terénu, hlavního rozvaděče sítě nízkého napětí a připojena krátkou trasou k uzemňovací soustavě zahrnující obvodový zemnič, základový zemnič a kde je použit náhodný zemnič jako vzájemně spojené ocelové armování.


Pokud tam není nasazen svodič bleskových proudů je to provedení na nic, pokud tam je, je to také na nic, protože při jeho reakci by mělo dojít k vytržení spoje. Velká vzdálenost mezi svorkovnicí a uzemněním bude mít za následek obrovský úbytek napětí a tak opět bude svodič na nic.
To že je svod udělán špatně, je použitá špatná krabice, úchyty atd. by pro rozsudek pověšení za k... mělo bohatě stačit.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Tomas Kyselica

No ak sa uzemnovacou sustavou rozumie aj zvod, tak ta pripojnica je spojena s uzemnovacou sustavou.
Zvodic bleskovych prudov mame. Myslite vytrhnutie toho zltozeleneho kabla z reviznej svorky? Preto, ze je ohnuty a bleskovy prud by sa ho snazil vyrovnat?
Co sa tyka vzdialenosti, mate na mysli vzdialenost medzi reviznou svorkou a zemnicom? Tam je vzdialenost asi 4 metre a odpor vodica by mal byt 0.005 ohmu, co je pri bleskovom prude 50kA "iba" 250V. Zemny odpor je asi 2 ohmy.
Krabice, to je mozno tak trochu moja vina, pretoze som im povedal, ze planujeme zateplovat dom, preto dali aj husie krky na zvod.
Od reviznej svorky po EQI svorkovnicu je tiez asi 4m CYA 16mm2 tahanych cez mur do pivnice.
Ja sa snazim pochopit, aky je rozdiel, ak sa odbocka na EQI urobi v zemi, a ak je robena tak ako teraz, zo zvodu.

Jan Hájek

Quote from: Tomas Kyselica on 07.06.2014, 00:52
Tam je vzdialenost asi 4 metre a odpor vodica by mal byt 0.005 ohmu, co je pri bleskovom prude 50kA "iba" 250V.

No sice jsem si řekl, že už na takovéto diskuse nemám, ale toto mi nedá.
Na těch 250 V jste přišel jak? To jste uvažoval DC proud a ohmický odpor?
Strmost je 10 mikro s a svod je indukčnost, ale jestli chcete s tím provedením žít, tak žijte, až do zásahu byste mohl být spokojený.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!