Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?

Started by Martin H., 24.07.2014, 12:24

previous topic - next topic

Martin H.

24.07.2014, 12:24 Last Edit: 24.07.2014, 12:50 by Miroslav Minařík
Dnes mi volala svokra (tchyně), že sa teší, lebo jej konečne vymenili prívodný kábel. Trasa: stĺp pred domom - nástrešák - elektromer na stene domu. Na faktúre má medený kábel 4x6. Je to starý rodinný dom.

Vzťahuje sa podmienka PEN >= 10 mm2 na tento kábel? Viem, že sú nejaké výnimky, ale nepoznám ich.

Jirka Š. Svejkovský

Nevím, jak na Slovensku, v ČR je vyjímka pro vedení do a z elektroměru.
Viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr M

Quote from: Martin H. on 24.07.2014, 12:24
Dnes mi volala svokra (tchyně), že sa teší, lebo jej konečne vymenili prívodný kábel. Trasa: stĺp pred domom - nástrešák - elektromer na stene domu. Na faktúre má medený kábel 4x6. Je to starý rodinný dom.

Vzťahuje sa podmienka PEN >= 10 mm2 na tento kábel? Viem, že sú nejaké výnimky, ale nepoznám ich.


Měděný? Měnili ho i před pojistkama (propojení na AES nebo AlFe jana)? Můžete být v klidu, v tom případě se svokra dlouho radovat nebude...  ;)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jiří_Hrubý

Nezdá se mi, že by někdo použil CYKYz. Navíc přípojka jde na vrub distributora. Není to náhodou až za HDS a nebyla ta faktura za zkulturnění HDV (pokud protahovali slabou trubkou, šestku chápu) případně RM?

Lukáš Rotrekl

Quote from: Petr M on 24.07.2014, 15:22
Měděný? Měnili ho i před pojistkama (propojení na AES nebo AlFe jana)? Můžete být v klidu, v tom případě se svokra dlouho radovat nebude...  ;)

Proč?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr M

Cu + Al + vlkhko + elektrika = časovaná bomba (norm) Jako přípojka pro tchýni ideál  ;)

Elektrochemická koroze je potvora... Ale za HDS už je to jedno, tam už to není přímý spojení Cu a Al.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jan Kelbich

Quote from: Petr M on 24.07.2014, 22:45
Ale za HDS už je to jedno, tam už to není přímý spojení Cu a Al.


Tak tohle zase nechápu já. To je to spojeno snad něčím co tvoří obětovanou elektrodu, nebo proč to vlastně nevadí ?

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Lukáš Rotrekl

Ani na AES není spojení CU a Al, případně jsou pro to svorky určeny.

I na volné vedení existují svorky pro AlFe - CU.

Nevidím problém.... Pokud ji tedy elektromontér použije. Pokud ne, nenazýval bych ho elektromontérem
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Martin H.

Žiaľ, neviem nič bližšieho o tom, ako to bolo spravené. Svokra je z iného mesta a informácie mám len po telefóne.

Zdenek Hejčl

 Svokra je z iného mesta...
To je dobrá a podstatná informace.  ;)  :)  (jupi) (jupi)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří_Hrubý

Správně provedené odbočení nedělá problémy. I obyčejný cupalový ovin na AlFe, nebo lépe připojovaného vodiče, kvůli nedobrému vlivu mědi na pozinkované svorky, je-li kvalitně proveden, vydrží do příští rekonstrukce.
No a když na ni dojde a nechají se Alfe, pak se dá proudovka a je to.

Jan Franěk

Podle mne nevyhovuje. Pochybuji, že zároveň s výměnou kabelu, bude někdo řešit i dodatečné přizemnění. Na pohádky nevěřím. Jde o klasickou cestu, jak být levnější než konkurence a to za každou cenu. I když mám u sebe doma přizemnění, sám bych si to takovým kabelem nepřipojil, ale volil bych minimálně CYKY 10mm2. Myslím že každý ze znalých kolegů, k tomu najde dostatek dobrých důvodů.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Rotrekl

Honzo, ale ten stávající střešník může být dost pádným argumentem proč 4x6.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Franěk

Quote from: Lukáš Rotrekl on 26.07.2014, 00:16
Honzo, ale ten stávající střešník může být dost pádným argumentem proč 4x6.


Opravdu? A proč, jestli se smím zeptat? Kvůli průměru střešníku to asi nebude. Marně hledám pádný důvod k tomuto snížení průřezu, především vodiče PEN. Co impedance sítě, ubytek napětí, vzdálenost od posledního přizemnění PEN a pod.? Nejdřív musím znát všechny podmínky v místě, abych mohl něco takového provést. Odvolat se na vyjímku s tím, že je to v pohodě, bez znalosti místních podmínek, beru jako věštění. Toho bych se moc bál.
Pro mě pořád platí, že minimum k RD je 4x10mm2 CYKY. Pak nemusím nic zásadnějšího řešit. Úspora v penězích, na těch pár metrech kabelu, je o ničem.

PS: jen ještě připomenu, že se i zde objevují v diskusích témata o vyšších harmonických a podobně. Je potřeba i toto vzít v úvahu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Rotrekl

To už ale rozebíráme celou instalaci, nikoliv použití kabelu CYKY-j 4x6 pro HDV, které v pořádky být může, ale taky nemusí. Pro přesné posouzení ale podklady nemáme.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Franěk

Quote from: Lukáš Rotrekl on 26.07.2014, 08:56
To už ale rozebíráme celou instalaci, .


Nee. Pokud není Elměrový rozvaděč přizemněn, týká se to celého HDV.

Quote from: Lukáš Rotrekl on 26.07.2014, 08:56
.. použití kabelu CYKY-j 4x6 pro HDV, které v pořádky být může, ale taky nemusí. Pro přesné posouzení ale podklady nemáme.


Přesně o tom píšu. Jednoznačné může, není správnou odpovědí, na položenou otázku. Namísto komplikací, bych raději volil cestu "bezpečnou" tedy volbu kabelu, u kterého nemusím nic zásadnějšího řešit.

Ale pořád nechápu, jak mě může limitovat ten nástřešák při výběru kabelu, u běžného RD.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Rotrekl

OK, tak jinak, jen celou instalaci HDV a toho co prováděli. Jen jsem prolítl diskuzi, o uzemnění nikde ani zmínka, jen dotaz, jestli je možno pro HDV použít kabel 4x6 CU.
Na to je odpověď "Ano, ale ........" a ještě jedna poznámka. tuším to psal kolega Svejkovský, je to národní výjímka ČR. Co je na SVK neumím říct.

Střešním může výběr kabelu limitovat průměrem, neprostupným ohybem, ..... Třeba by šel vyměnit, třeba je to komplikované a je jednodušší uzemnit PEN.

Jen rychle   D                  m
4x6            13,8mm        0,4kg/m
4x10          16,1mm        0,6kg/m

To něco málo přes dva milimetry může být u protahování značně znát.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.