Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?

Started by Martin Matyáš, 10.11.2014, 17:30

previous topic - next topic

Martin Matyáš



Nově bydlím v bytě ve zrekonstruovaném cihlovém domě v Chebu.
Do bytu mám přivedenou jednu fázi, která je centrálně jištěná jedním proudovým chráničem na celý byt.
Zjistil jsem, že mi každý den, nebo přesně řečeno poslední 4 dny pravidelně vždy v 16:52 hod. proudový chránič vyletí.
Již jsem tady přečetl mnoho diskuzí na téma proudový chránič a samozřejmě jsem se dočetl, že to může být způsobeno sepnutím nízkého tarifu, ale já mám v bytě pouze jednu fázi. Zjistil jsem, že sousední byt má vytápění přímotopy, tudíž nízký tarif využívá, ale nevím, jestli to může mít nějaký vliv na můj proudový chránič??

Miroš Jan

Quote from: Martin Matyáš on 10.11.2014, 17:30

Nově bydlím v bytě ve zrekonstruovaném cihlovém domě v Chebu.
Do bytu mám přivedenou jednu fázi, která je centrálně jištěná jedním proudovým chráničem na celý byt.
Zjistil jsem, že mi každý den, nebo přesně řečeno poslední 4 dny pravidelně vždy v 16:52 hod. proudový chránič vyletí.
Již jsem tady přečetl mnoho diskuzí na téma proudový chránič a samozřejmě jsem se dočetl, že to může být způsobeno sepnutím nízkého tarifu, ale já mám v bytě pouze jednu fázi. Zjistil jsem, že sousední byt má vytápění přímotopy, tudíž nízký tarif využívá, ale nevím, jestli to může mít nějaký vliv na můj proudový chránič??


A máte v bytě nízký tarif nebo ne?
Myšleno jestli máte v bytě nějaké akumulační spotřebiče,(například el. Boiler, elektrokotel)?
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

David Hruda

Obávám se, že tohle může být na delší bádání na místě, takhle na dálku neřešitelné...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Martin Matyáš

Nic takového nemám, topení a ohřev vody vlastním plynovým kotlem. Jak říkám, mám pouze jednofázový přívod z rozvodné skříně.

František Šohajda

Quote from: Martin Matyáš on 10.11.2014, 18:31
Nic takového nemám, topení a ohřev vody vlastním plynovým kotlem. Jak říkám, mám pouze jednofázový přívod z rozvodné skříně.


Jak píše kolega....to bude pro schopného ! elektrikáře na delší dobu... (dance)

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroš Jan

To:Martin Matyáš

Potom je na řadě měření. Nic jiného nelze doporučit. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

ACEOF ACES

Můžete zkoušet postupně vypnou nebo lépe vytáhnout ze zásuvky spotřebiče, které jsou tou dobou zapnuté nebo připojené, je-li to možné tak i ten kotel.

Martin Matyáš

Samozřejmě pozvu revizáka a vše nechám proměřit, pouze mi jde o to, jestli může na spínání nízkého tarifu v rozvodné skříni reagovat můj PCH, i když mám pouze jednofázový přívod. Jsem přesvědčený, že to není žádným spotřebičem, protože se to děje opravdu pravidelně v 16:52 hod.  Ale nejsem odborník, tak uvidíme co zjistí revizák.

Jozef BABJAK

Nota bene, 16.50 sa v oblasti západ vypína nízky tarif pre C25d/C45d (povel A1B1DP6, kód 106), takže korelácia by sa priam núkala. Ničmenej, tie časy platia pre pondelok až piatok, a keďže dotaz vo fóre ste založili v pondelok a píšete, že jav nastal posledné 4 dni, sme zasa na začiatku.

Ešte by sme mohli chvíľu teoretizovať, ak nám pošlete presný typ padavšieho chrániča a informáciu či máte pred ním, ale najmä za ním inštalovanú nejakú prepäťovú ochranu.

O výhodnosti jedného centrálneho chrániča ste sa presvedčili; možno jednoduchá decentralizácia by problém vyriešila, ale to je tiež iba teória.

Martin Matyáš

To je právě to, co mě nejvíce mate. K pádu PCH došlo v 16:52 hod. i přes víkend a to k žádnému spínání či vypínaní v síti nedochází.

Jiří_Hrubý


Jozef BABJAK

Mimo tému, ale nedá mi: kto a prečo tam strčil toho hokeistu k šíku Bonegy? :-)

Martin Matyáš

Pokojový termostat k plynovému kotli není napájen za sítě, ale tužkovými bateriemi. Spínaná zásuvka žádná není.

Jiří Schwarz

První, čím v takovém případě začínám, je ověření parametrů chrániče (nějaký mimořádně citlivý se vyjímečně najde) a změřením izolačního stavu za chráničem při vypnutém chrániči.
Další krok je "nastavit" vývody (nebo přívody) ke chrániči, aby se tam daly nasadit "kleště" od Eurotestu. Když se do nich dá L i N vodič, dá se měřit rozdílový proud již od jednotek mA.

Máte vybavení na takové měření? Pokud ne, tak sis tím asi sám neporadíte a budete muset v okolí najít někoho, kdo má čím to změřit.

Nechci pomlouvat Bonegu, ale právě u jejich chrániče jsem se už setkal s tím, že padal když přes něj šlo několik PC, rozdílový (unikající) proud byl do 10mA a chránič někdy reagoval na špičky sítě, zvýšení o několik V po odlehčení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ACEOF ACES

Quote from: ACEOF ACES on 10.11.2014, 19:12
Můžete zkoušet postupně vypnou nebo lépe vytáhnout ze zásuvky spotřebiče, které jsou tou dobou zapnuté nebo připojené, je-li to možné tak i ten kotel.


Jde o to, že některý spotřebič nebo prodlužovák nebo i více spotřebičů společně může způsobovat vyšší unikající proud, blížící se hranici, kdy začíná reagovat proudový chránič. Potom mohou některé přechodové jevy v síti, jako např. spínání, vypínání, aj. ke kterým dochází třeba jen v určitou dobu, napomoci k překročení této hranice a tím způsobit vybavení proudového chrániče. Samozřejmě nelze vyloučit ani stav instalace a působení jiných vlivů.
Proto by další měření parametrů spotřebičů, prodlužováků, instalace, sítě a přechodových jevů v síti a jejich vzájemného působení, měl provést zkušený elektrikář nebo revizní technik, který ví co dělá.

Martin Kurka

Jak to popisujete, pak podle mojí teorie je problém někde kolem poddimenzovaného vodiče PEN na stoupačce, kde jeho funkci částečně supluje plynové potrubí.
Teda pominu-li nějakou minelu v zapojení obvodů za chráničem, že by tam mohl být spojený N a PE.
Takže jestli je moje úvaha správná, úbytek na PEN od sousedových přímotopů se objeví jako rozdílové napětí u vás doma mezi N a plynovým potrubím.
Jestli má jiskřiště kotle svod s kostrou, nebo má kotlová elektrovýzbroj nemalou kapacitu mezi kostrou a N (nebo obojí), pak by mohla změna proudu ve stoupačce způsobit vybavení chrániče, zejména má-li vyšší citlivost než má mít.
Zkusil bych napájet kotel ze staré elektroparagovácké rozbočky, z pravé části - té, která otáčela fázi a nulák.
Pak bych nechal revizáka prověřit spojení kotle s kostrou a s plynovým potrubím.
A provést měření napětí mezi plynovým potrubím a PE či N kotle v odpojeném stavu kotle a při nízké sazbě (zapnutých přímotopech u souseda).

Řešení je vícero.
Izolační díl na plynovém potrubí
Impulzně odolný chránič, nebo jen s nominální citlivostí (nepřecitlivělý).
Doplňkové pospojení kotle na bod rozdělení
Zesílení PEN stoupačky (asi celého vedení)

V každém případě rozhodnutí dá revizák.
Nejprve prověří instalaci a spojení N-PE za chráničem, pak ostatní.
Jednoduché ověření, zda to dělá kotel, je krátkodobé napájení kotle ze zvláštního, nouzově přidaného proudochrániče. Pokud vypadne jen on a ne byt, je to poruchový okruh přes plynové potrubí. Vypadnou-li oba najednou, tak nevím.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Oldřich Morávek

Nechte si ověřit parametry chrániče.
Nechte si ověřit proud ochranným vodičem.
Pokud tam teče, pak nechte zjistit izolační stavy při vypnutém hlavním jističi a rozpojených nulách v rozvaděči mezi všemi N-vodiči, PE-vodiči na straně bytu a PEN vodičem přívodu.
Zbytek už popsal kolega Kurka

Martin Matyáš

Je pravda, že vodič PEN ve stupačce je také suplován plynovým potrubím. Jako možnou příčinu musím vyloučit jakékoliv chybné zapojení u nás v bytě, protože si pravidelně již nějakou dobu zapisuji časy, kdy k vypadnutí proudového chrániče dochází a tento čas je přesně dle mého času v 16:52 hod., každý den a nezáleží na dni v týdnu. Dnes jsem v 16:45 hod. v bytě zkusil vše vypojit ze zásuvek a čekal jsem, jestli opět v 16:52 hod. nastane situace vypadnutí mého chrániče a skutečně k tomu došlo. Jak zde již někdo uvedl, nemůže to být tedy způsobeno spínáním či vypínáním nízkého tarifu v sousedním bytě, protože by to podle času nesedělo na víkendové dny (a mě se tak děje i o víkendech). Podotýkám, že sousední byt, jenž je vytápěn elektropřímotopy (nemá zaveden plyn), ještě není developerem prodán a tudíž je naprosto prázdný. Je možné, že kdyby bylo v sousedním bytě nastaveno na termostatu pravidelné spínaní topení kolem 16:52 hod., tak by na toto sepnutí mohl reagovat můj prouďák a vždy v tento čas vypadnout?? Dnes jsem chtěl před vypadnutím PCH zkontrolovat elektrohodiny sousedního bytu, jestli je tam nějaký odběr a poté to zkontrolovat po vypadnutí mého PCH, ale zase jsem na o zapomněl. Zítra mi přijde nový PCH EATON, tak ho zkusím vyměnit za stávající, a když to bude dělat pořád, tak už je na řadě revizák.