• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?

Started by Roman S., 27.11.2014, 18:00

previous topic - next topic

Roman S.

27.11.2014, 18:00 Last Edit: 28.11.2014, 19:47 by Miroslav Minařík
Může špatný sled fázi před elektroměrem způsobit špatné načítaní spotřeby? jedna se o novější typ elektroměru.

Miroslav Minařík

Máte na mysli místo L1, L2, L3 třeba L1, L3, L2?

Pak vězte, že to bude mít vliv pouze na směr otáčení "míchačky" ale určitě ne kotouče v elektroměru. Ten je prý magicky spravedlivý a otáčí se stále stejným směrem. Ne tedy podle výsledků voleb vlevo  či vpravo :-)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Kurel


Jiří Schwarz

A "neprotestují" některé elektronické elektroměry při špatném pořadí fází?

Nové elektronické elektroměry mají někde jinde "práh necitlivosti".
To už bylo lidí, kterým ukápla slza nad novým vyúčtováním z chaty nebo chalupy, kde za jejich nepřítomnosti běží jen nějaká EZS nebo něco podobného, "Křižík" se dokázal zastavit, ale "ta nová bestie" pomalu počítá a počítá...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Ne. moderní 4kvadranty rozlišují směr odběru (spotřeba-výroba), charakter (účiník), ale smysl otáčení nikoliv. Je jim to jedno. Měří napětí a proudy ve třech fázích a ty prostě sečtou (3 elektroměry v jednom).

Tazatel by měl lépe popsat svůj problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Minařík

Quote from: Jiří Schwarz on 28.11.2014, 20:27
A "neprotestují" některé elektronické elektroměry při špatném pořadí fází?

Nové elektronické elektroměry mají někde jinde "práh necitlivosti".
To už bylo lidí, kterým ukápla slza nad novým vyúčtováním z chaty nebo chalupy, kde za jejich nepřítomnosti běží jen nějaká EZS nebo něco podobného, "Křižík" se dokázal zastavit, ale "ta nová bestie" pomalu počítá a počítá...

Někdy v době "mého mládí" jsem slyšel o opačném otáčení kotoučku, kdy docházelo o odpočítávání. Ale to bylo za krále "Klacka". Dnes je situace jinde. Tehdy se používaly třeba dálnopisy ... a tak podobně.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vít Rotrekl

Mirku vím, že se po stavbách nepohybuješ, ale nevěřil by jsi kolik číselníkových elektroměrů s "kolečkem" je stále namontováno a pořád se točí...

A pokud se nepletu, tak u elektroměru s kolečkem, by to, při přehození fází, bylo teoreticky možné, ale pouze za předpokladu, že by byla nějakým způsobem poškozena "brzda", která v elektroměru je aby se do zadu nemohl točit.
Ale osobně jsem to nikdy nezkoušel, tak mě když tak zkušenější kolegové usměrněte myšlenky.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Minařík

Quote from: Vít Rotrekl on 28.11.2014, 21:36
Mirku vím, že se po stavbách nepohybuješ, ale nevěřil by jsi kolik číselníkových elektroměrů s "kolečkem" je stále namontováno a pořád se točí...

A pokud se nepletu, tak u elektroměru s kolečkem, by to, při přehození fází, bylo teoreticky možné, ale pouze za předpokladu, že by byla nějakým způsobem poškozena "brzda", která v elektroměru je aby se do zadu nemohl točit.
Ale osobně jsem to nikdy nezkoušel, tak mě když tak zkušenější kolegové usměrněte myšlenky.

No počkej, já neměl kolečkové elektroměry za ty dinosauří. Byly to sice také kolečkové ale psal jsem, že to bylo kdysi. A promiň, kde se podle tebe asi pohybuju, že bych neměl přehled o tom, čím se měří? Máš mne za úředníka?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vít Rotrekl

No to néééé. Ale, ale nemyslím si, že s kamerou lozíš do elektroměrovejch rozvaděčů na dědinách. Ale tam se toho občas najde...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Ani "dinosauří" elektroměry neřeší sled fází. Třífázový elektroměr jsou v podstatě tři jednofázové elektroměry, kdy každý strká do hřídelky svým momentem a momenty se pak nastřídají na fakturačním kolečku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Ale proč je tedy tak nutné mít správně nafázovaný elektroměr?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

My jsme jednou po opravě kabelu u podružného měření měli špatně pořadí fází a ono to dokázalo natočit víc než ten fakturační, montér ze ZČE to nějak vysvětloval, že  ten elektroměr může být v takovém zapojení moc citlivý na malé odběry nebo na kapacitní proudy díky dlouhému kabelu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Ostrihoň

Ja mohu potvrdit že při špatném zapojení fází ( vstup - výstup) elektroměr odečital.
Začínajicí elektrikař - a věcný student

mafiak

Potvrdzujem, náš elektromer pri zlom poradí fáz tiež odčítal. Ale odčítal aj pri vypnutom ističo za elektromerom!

Kúpili sme záhradu, s el prípojkou. Rozvádzač: istič pred elektromerom, elektromer a za ním dva ističe pre zás. 400V a 230V, žiadne ďalšie istenia ani káble.
Po zapnutí hl ističa sa elektromer pomaly otáčal. Tu na fóre som dohľadal, že je to v poriadku a "kotouč" sa zastaví tak aby bolo vidno značku na kotúči.
V priebehu asi troch mesiacov natočil cca 60kW.

Chyba vznikla pravdepodobne pred pár rokmi ked sa rekonštruovalo vedenie v obci.
Dočasne som to vyriešil zmenou poradia na  nezaplombovanom hl ističi (ja viem..), v lete prebehne výmena celej skrine.

Miroslav Minařík

Quote from: mafiak on 29.11.2014, 07:44
Potvrdzujem, náš elektromer pri zlom poradí fáz tiež odčítal. Ale odčítal aj pri vypnutom ističo za elektromerom!

Kúpili sme záhradu, s el prípojkou. Rozvádzač: istič pred elektromerom, elektromer a za ním dva ističe pre zás. 400V a 230V, žiadne ďalšie istenia ani káble.
Po zapnutí hl ističa sa elektromer pomaly otáčal. Tu na fóre som dohľadal, že je to v poriadku a "kotouč" sa zastaví tak aby bolo vidno značku na kotúči.
V priebehu asi troch mesiacov natočil cca 60kW.

Chyba vznikla pravdepodobne pred pár rokmi ked sa rekonštruovalo vedenie v obci.
Dočasne som to vyriešil zmenou poradia na  nezaplombovanom hl ističi (ja viem..), v lete prebehne výmena celej skrine.

Pokud jsem psal o "dinosauřím" elektroměru, který při přehození fáze odečítal, pak se psal rok max. rok 1985.

Nevím tedy jak na Slovensku ale při rekonstrukcích vedení v obci je správný sled fází ne pouze podmínkou ale samozřejmostí. A pokud by opačný sled fázi měl opravdu vliv na směr počítání kWh (nikoliv jen kW), pak vězte, že energetika by tam stála ještě před uvedením do provozu.
Ale jak uvádím, situaci a zvyky na Slovensku neznám.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Oldřich Morávek

Musím ti odporovat.
Minulý týden jsem se setkal s digitálním elektroměrem s otočenými fázemi.
Podle zákazníka to tam takhle je cca 3 roky od doby rekonstrukce sítě v obci.
Přebráno, zaplombováno, provozováno ČEZem.
(mimochodem těch chyb tam je víc. Ještě se tam budu vracet na opravu dalších šíleností)

dolac

Správny sled fáz na svorkách elektromeru je nevyhnutný iba u indukčných (ferarisových) elektromerov na jalovú elektrinu. Tam je to priamo dané konštrukciu elektromeru, resp. vyplýva to z princípu merania. U indukčných elektromerov na činnú elektrinu to nie je nevyhnutné, nakoľko, tak ako tu už niekto uviedol, výsledný moment na kotúči je daný súčtom momentov daných činným výkonom v jednotlivých fázach. Napriek tomu sa aj u týchto elektromeroch odporúča, resp. priamo vyžaduje správny sled fáz a to z jediného dôvodu: Indukčný elektromer je vybavený brzdiacím magnetom, ktorý zabezpečuje, aby sa sa elektromer netočil pri nulovom prúde. Pôsobenie tohto magnetu sa v skúšobni nastavuje pri správnom slede fáz. Ak sa však sled fáz zmení, nie je zaručené, že elektromer nemôže mať voľný chod. Taktiež to však neznamená, že ak sa zmení sled fáz, že takýto elektromer automaticky musí mať voľný chod. Niekedy sa to však stáva, preto je vhodné aby mal správny sled.
Čo sa týka statických elektromerov, tam z princípu ich merania sled fáz nemôže mať žiadny vplyv na činnosť merania ani u jalových elektromerov. Napriek tomu sa sled fáz pri ich montáži stále kontroluje (podľa mňa zbytočne), je to však dané asi skôr zo zvyku, resp z nepochopenia činnosti týchto elektromerov.