• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?

Started by R.G., 09.02.2015, 12:27

previous topic - next topic

R.G.


Potřeboval bych připojit indukční desku s příkonem 7kW (používá 2f) a pod ní umístěnou troubu 3kW (používá 1f) k jedné 3f/16A přípojnici.
Mohu použít kabel 5x2.5 z přípojnice do instalační krabice umístěné pod skříňkou trouby a z ní poté kabelem 4x2.5 připojit varnou desku a kabelem 3x2.5(1.5) troubu?
Je toto v rozporu s nějakou normou?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: R.G. on 09.02.2015, 12:27
Potřeboval bych připojit indukční desku s příkonem 7kW (používá 2f) a pod ní umístěnou troubu 3kW (používá 1f) k jedné 3f/16A přípojnici.
Mohu použít kabel 5x2.5 z přípojnice do instalační krabice umístěné pod skříňkou trouby a z ní poté kabelem 4x2.5 5x2,5 připojit varnou desku a kabelem 3x2.5(1.5) troubu?
Je toto v rozporu s nějakou normou?


Ano, může to tak váš elektrikář udělat. Ať nezapomene na správné jištění a bacha na zapojení desky, dá se dost snadno odpálit (a je po záruce).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Není to tak dávno, co jsem něco takového zapojoval, a měl jsem tak trochu "výčitky svědomí" jestli je to správné, když jsem na jednom vývodu z rozvaděče na jeden PE a jeden N dal 2 nezávislé spotřebiče a možná by se to dalo označit za sdružený obvod,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Lehce si tu bourlivou debatu vybavuji. Neslo tam o to jak to nachystat pri rekonstrukci? Nechce se me to dohledavat.
Celkem toto reseni dokazu pochopit u stavajicich rozvodu. Ale u novych instalaci rozhodne provadim dva privody 5x2,5 a 3x2,5.
Nerikam ze je to nejspravnejsi reseni, ale povazuji ho za prijatelne. Z a predpokladu dodrzeni jisteni kabelu.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

PetrBaned

Quote from: Vít Rotrekl on 09.02.2015, 22:09
Lehce si tu bourlivou debatu vybavuji. Neslo tam o to jak to nachystat pri rekonstrukci? Nechce se me to dohledavat.




ne ne to bylo zase něco jiného ....

jsem zvědavý na další reakce. To co píšete je ve zkratce logické ...ale kolegové se do vás opřou že jste se nevypořádal s tím že tomu vašemu připojení je předřazen 3f jistič ....
...samozřejmě že u nové instalace kuchyně je lepší táhnout zvlášť kabel na 400V pro várnou desku, a potom 2x kabel na troubu a myčku (drtič odpadů) ...ale pokud je již stávající vedení 5x2,5 .....
...je na konec , ta debata se točila okolo tohoto případu a byl jsem nařčen z diletantství a že to prostě podle normy NELZE...a moje poznámka že v případě zakoupení sporáku je to na svorkovnici stejně rpovedeno tak jak píše v tomto dotazu tazatel. 2f deska a 1f trouba ...po mých argumentech přišel BAN a diskuze je nevím kde :-)

Zdeněk Pikhart

Tato situace připojení je celkem běžná. Když je trouba pod varnou deskou, počítá se připojení setu na 1 přívod 5x2,5. Pokud je trouba osazená mimo, mívá samostatný přívod. Jen někteří elektrikáři osazují pod varnou desku dva přívody, 5x2,5 ukončen v krabici a 3x2,5 ukončen zásuvkou.
Často tyto přístroje připojují truhláři co montují kuchyň a nemají o správném připojeni ani potuchy a vše se děje po revizi novostavby.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

David Frýba

QuoteAle u novych instalaci rozhodne provadim dva privody 5x2,5 a 3x2,5.

Také to tak vidím.Elektrická trouba je ukončena vidličkou zapojuje se do zásuvkového okruhu a jištění doplňuje chránič, kdežto varné desky se zapojují napevno bez nutnosti zapojení chrániče ač není taky na škodu.

Kastner Lubomír

Nechci nějak prudit, ale co říká návod o uzemnění a ochranách? Nemá tam být zcela náhodou daleko silnější přívod podle návodu k desce? 2,5 mm vodič k indukční desce je podle mě velmi málo!! Do smrdí průšvihem a né zrovna malým. Základem by měl být návod a doporučení výrobce pro připojení!
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Zdeněk Pikhart

Quote from: PetrBaned on 09.02.2015, 23:32
...,

jen nevím až sem přijdou "odborníci" jestli vás nesjedou  ;D

nevím proč nejde na začátku poděkovat  (zle)  ..tak ... za Vaši výstižnou odpověď až an konci.

..tak na počtvrté upravuji příspěvek...asi je tu nějký boot který neumožňuje napsat d.ě.k.u.j.i.


Nevím za co? Popsal jsem realitu, ale to není to tak správně.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Milan Hudec


Jan Bocek

Quote from: Milan Hudec on 10.02.2015, 06:58
Vývod >2kW samostatný kabel.


Samostatné vývody v bytech pro spotřebiče nad 2 kW.
Tak tuto otázku jsem obvykle dostal na TIČRu při přezkoušení.  Souvisí to s ČSN 33 2130.
Dále pro sporáky do 10 kW se obvykle navrhuje vodič  o průřezu 4 mm, protože nezaručíte uložení, kde vyjde ještě vodič o průřezu 2,5 mm.

Když použiji selský elektrikářský rozum podpořený zákonem pana Ohma, tak mi vyjde součtový proud v N vodiči okolo 30A. Uvažovat o nějakém součiniteli soudobosti je nesmysl.
( Stejný nesmysl je výběrové relé buď sporák nebo trouba)

Myslím si, že je poddimenzovaný jistič i vedení a porušená celá řada norem 33 2000.
Proto se dosti vyhýbám revizím bytových "bastlů".

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Michal Čeleda

Moje otázka by byla téměř stejná, tak se s dovolením přidám - síť TN-C, jistič 3x16A, kabel CYKY4x2,5 cca 15m ve zdi, sporáková kombinace. V současnosti sporák plně elektrický s jednou svorkovnicí, příkon z hlavy nevím, tuším ale kolem 8kW. Je to stadium úvahy nad koupí indukce + trouby. Zatím nemám ani jedno, návody od výrobce o nějakém připojení mlčí, resp. je uvedeno, že zařízení má kabel nebo kabel s koncovkou.

Dá se za stávající situace připojit samostatná indukční varná deska 7,4kW (nejspíš 2f) + samostatná trouba 2,8kW (1f)? Nechci si koupit něco, co nepůjde připojit. Ptám se, zda to jde, jak se to provede, bude věcí odborníka.

Kastner Lubomír

Vážený pane tazateli. V tomto případě nejde ani tak o výkon i když to také, ale jde o unikající reziduální proudy a vysokofrekvenční složky. V tom je velká záludnost indukčních desek. A na internetu jde jistě bez problémů dohledat i návody na konkrétní typ. A pokud chcete něco dělat bez znalostí co a s čím, tak potom hodně štěstí.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Juraj Rojko

Quote from: Kastner Lubomír on 10.02.2015, 12:43
Vážený pane tazateli. V tomto případě nejde ani tak o výkon i když to také, ale jde o unikající reziduální proudy a vysokofrekvenční složky. V tom je velká záludnost indukčních desek. A na internetu jde jistě bez problémů dohledat i návody na konkrétní typ. A pokud chcete něco dělat bez znalostí co a s čím, tak potom hodně štěstí.


Nechci se vás dotknout, ale myslím, že máte trochu zkreslené představy o úrovni návodů dodávaných k domácím elektrospotřebičů.

Petr Sýkora

Quote from: Jan Bocek on 10.02.2015, 10:29
Když použiji selský elektrikářský rozum podpořený zákonem pana Ohma, tak mi vyjde součtový proud v N vodiči okolo 30A. Uvažovat o nějakém součiniteli soudobosti je nesmysl.

Není mi nějak jasné, kde se v N vodiči vezme 30A. Mně to vychází ani ne na půlku, pokud je to rozfázované na 3f (3kW/1f + 7kW/2f). Mohl by jste mi to prosím upřesnit?

Kastner Lubomír

Quote from: Juraj Rojko on 10.02.2015, 13:13
Nechci se vás dotknout, ale myslím, že máte trochu zkreslené představy o úrovni návodů dodávaných k domácím elektrospotřebičů.

Pokud mě je známo, tak návody co jsem četl já, tak tam mají a dokonce některé i zvýrazněně napsané co se jak připojuje a jakým vodičem, některé i předepsané jištění. A některé návody mají uvedeny např. i utahovací momenty šroubových spojů. Ale ve všech návodech k zařízením, které měli co společného s elektroinstalací a kde nešlo jen o zastrčení zástrčky do zásuvky je zcela jasně a zřetelně zapsané že smí zapojovat jen osoba k tomu odborně způsobilá a proškolená. Asi tedy čtu jiné návody než vy.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Juraj Rojko

Pokud jde o tu větu o "osobě", tak to ano, to tam je vždy a nelze než souhlasit. Ale jinak se tato "osoba" ve většině návodů k varným deskám nedočte nic podstatného. Návody k výrobkům čím dál více připomínají spíše komiks, než technický dokument. A to jak provedením (obrázky místo textu), tak obsahem (ubývá podstatných informací a přibývá veselých rad, typu nesušit v mikrovlnce kočky). Konkrétně u varných desek je průřez uváděn jen někdy (a když, tak vždy 2,5mm2, resp. nic jiného jsem nikdy neviděl), jištění také ne vždy. Rozhodně tam nenajdete nic o harmonických, reziduálních proudech nebo něčem podobném. Nepochybně to není zcela triviální záležitost a někdo kdo s tím má zkušenosti se určitě hodí, ale pochybuji, že zrovna návod komukoli pomůže případné problémy řešit či jim dokonce předcházet. Pokud máte příklad návodu k varné desce, kde výše uvedené neplatí, tak si ho v rámci sebevzdělávání velmi rád přečtu. Myslím to zcela bez ironie.


Michal Čeleda

Tedy v mém případě se jedná o desku EHH6340FSK a troubu EOB3400DOX, oboje Electrolux. Ani jedno nemám, takže jsem odkázán na návod, který má výrobce na webu, ani v jednom způsob připojení není. Možná je na nějakém štítku přímo na zařízení. Možná jsem se špatně vyjádřil - ptal jsem se, zda to jde, abych nekoupil něco a až přivolaný odborník mi sdělil, že to zapojit nejde. Na tohle si netroufám (teda na troubu s koncovkou ano, ale nic víc).