Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?

Started by Michaela Žako, 01.04.2015, 11:10

previous topic - next topic

Michaela Žako

Plánujeme stavět zděný jednopodlažní RD (8 x 13m) na samotě ve vzdálenosti cca 900m od zástavby a místa připojení (sloup ČEZ).(Plyn nemáme) Dle odhadu potřebujeme jistič 32A. Kabel bude uložen v zemi .

Pavel Horský

Pokud plánujete stavbu, jistě budete mít projektovou dokumentaci. Tato pak "musí" obsahovat návrh připojení objektu.
Dle odhadu budete potřebovat kabel AYKY 4x120mm2.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Michaela Žako

Projektant navrhuje Kabel AYKY-J 3x185+95 - bylo nám však řečeno , že je zbytečně předimenzován. Již jsme měli zpracován projekt, kde jiný projektant navrhoval  2x silový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25 - R1+RTČ+CYKY 50x2,5 - RT4 . Došlo však k potřebě upravit místo připojení v původním projektu a první projektant již neměl čas a asi ani chuť se našim projektem zabývat. Oslovili jsme tudíž projektanta jiného , který se nad silou navrhovaných kabelů pozastavoval  a navrhuje již zmiňovaný AYKY-J 3x185+95.

František Šohajda

Projektant by měl vědět, proč takový či makový kabel navrhuje!
Určitě si to nevycucal z prstu! Jsou tam určité úbytky napětí na takové délce...

Potom nějaké dohady jsou mimo mísu!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Ano, projektant může mít pravdu.
Jen on zná jistě vstupní data k přesnému výpočtu.
Bez nich nelze přesně vypočítat, pak je to vždy jen odhad.
Existuje software např. SICHR od OEZ v němž lze perfektně navrhnout napájecí kabel, ale jak jsem již zmiňoval, bez vstupních dat (měření na místě, transrormátor atd.) není výpočet přesný a není vlastně ničím podložený.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

ACEOF ACES

Jistič 3x32A/B, délka kabelu v zemi 900m, použil bych kabel AYKY-J 4x185 mm2.

Lukáš Rotrekl

Máte nějaký důvod, proč se nezeptáte projektanta, proč navrhuje zrovna tento a ne slabší kabel? Pokud spolu normálně spolupracujete, určitě vám vysvětlí proč navrhl tento a jaké výhody nebo nevýhody má oproti původnímu řešení, proč nechce jít na slabší průřez atd....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jozef BABJAK

Projektant - na rozdiel od nás - napr. vie - alebo by aspoň mal vedieť - či na plánujete aj fotovoltaiku, ktorá by z tej samoty dole do dediny mala tlačiť elektrinu zo slniečka.

Michaela Žako

Ano, uvažujeme o fotovoltaice, nebo tepelném čerpadle. Nejraději bychom obojí - kombinaci, ale RD je vlastně zemědělskou stavbou ( i když jde o klasický RD využívaný 3-člennou rodinou), protože stavíme na orné půdě. Jsme klasifikováni jako zemědělští podnikatelé, proto pro TČ vyžaduje ČEZ vlastní měření - tzn. museli bychom asi položit ještě jeden kabel pouze pro TČ. Počáteční investice by tedy byla hodně vysoká. Jakékoli nápady a rady vítáme! (budujeme "malou rodinnou farmu pro koně")

Vít Rotrekl

Nejde přípojka provést jako "prodloužení sítě" a měření až u vašeho objektu? V nějakých standardech ČEZ...

Tohle fakt nepůjde vyřešit od stolu....
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr M

Kde je hranice pozemku? Pořád je možnost nechat pojistky na sloupě, přípojku co nejblíž k domu a elektroměr(y) v plotě, tuplovat teprve "poslední míli"... Jeden silnější kabel může vyjít líp, než tři slabší.

Nezapomeňte u toho ještě na ovládací kabel pro HDO. Bude se určitě hodit...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Patrik Dedík

To je takto ťažko určiť. Keď mi dáte informácie aké poistky sú na stĺpe, aký je celkový výkon tak to prepočítam  dám vedieť aký kábel potrebujete resp. aký vyšiel.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Roger

Quote from: Michaela Žako on 01.04.2015, 11:51
Projektant navrhuje Kabel AYKY-J 3x185+95 - bylo nám však řečeno , že je zbytečně předimenzován. Již jsme měli zpracován projekt, kde jiný projektant navrhoval  2x silový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25 - R1+RTČ+CYKY 50x2,5 - RT4 . Došlo však k potřebě upravit místo připojení v původním projektu a první projektant již neměl čas a asi ani chuť se našim projektem zabývat. Oslovili jsme tudíž projektanta jiného , který se nad silou navrhovaných kabelů pozastavoval  a navrhuje již zmiňovaný AYKY-J 3x185+95.


Takze puvodne jste meli mit elektromer u domu (neboli prodlouzeni DS) a k nemu privod 4x25? Pak ztraty na kabelu plati distributor :-)

A proto doslo k potrebe upravit misto pripojeni? Distributor mel namitek?
Projektant nemel chut se tim zabyvat, protoze jiz dostal zaplaceno a tak proc by neco delal? Ono vyjde levneji zaplatit jineho projektanta?

Malo informaci, ztraty na vedeni za elektromerem (merena cast) do objektu s ohledem na silu vodice si muzete snadno spocitat a zvolit tak optimalni kabel s ohledem na predpokladany prikon a delku vedeni.

Vít Rotrekl

Quote from: Michaela Žako on 01.04.2015, 11:51
l  2x silový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25


Pokud je místo připojení těsně vedle trafa, tak by to mohlo možná vyjít...sice s úbytkem 5%

EDIT: Zapoměl jsem dodat, že koeficientem soudobosti 0,65

Quote from: Michaela Žako on 01.04.2015, 11:51
CYKY 50x2,5 - RT4 .


Toto je co za kabel? Nebo je to překlep a mělo být CYKY 5x2,5mm, jako povelový kabel na HDO?

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Quote from: Patrik Dedík on 01.04.2015, 14:42
To je takto ťažko určiť. Keď mi dáte informácie aké poistky sú na stĺpe, aký je celkový výkon tak to prepočítam  dám vedieť aký kábel potrebujete resp. aký vyšiel.


Odvážné tvrzení.
Z pojistek a celkového výkonu?   ?? ::)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Návrh podobného řešení, nepatří do položky rohlík, který koupím kdekoliv a vždy se nějak najím.

To, že připravujete nějaký objekt a máte ,noho plánů do budoucna, znamená, že tyto plány musíte řešit už teď. Přesněji musíte počítat s tím, že se vám podnikání, nebo koníček může rozšířit a bude zapotřebí navýšit hlavní jistič.
Nemalou položkou u takto dlouhého vedení, jsou pak jeho vlastní ztráty. Osobně bych vám tedy doporučil, počítat raději s větším průřezem. Jistě se tato investice vyplatí. O jakém průřezu se ale bavíme nevím. Samotná délka vedení, je pouze jednou z několika důležitých informací.
Jako většina jiných, vás asi odkážu na služby jiného projektanta, který navrhne řešení podle konkrétních potřeb a podmínek.

Jinak jsem kdysi řešil něco podobného a nakonec si zákazník spočítal, že než tahat dva kabely, vyjde ho levněji položit jeden silnější s tím, že ho pak bezplatně předá místnímu distributorovi.
Jemu to přineslo, sice za větší investici, především elektroměr vedle domu, minimální ztráty na vedení, které by platil on a v budoucnu žádné starosti s údržbou. ALe to se může zásadně lišit, tedy ta výhodnost,  případ od případu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

OT: jak je to s distributorskou povinnost privest elektriku k me stavebni parcele a narok na uhradu pouze casti nakladu? Jaka vyhoda je mit elektromer 900 metru od baraku? Kdyz mi vyleti jistic, tak...

Pavel Horský

Quote from: Roger on 01.04.2015, 19:07
Kdyz mi vyleti jistic, tak...


.......ruce na prsa a hurá do terénu :-) Pohyb je dobrý na udržování dobrého kardiovaskulárního systému.  (dance)
Tak vzpomínám, kolikrát mi doma vybavil jistič u elektroměru  ??  Asi bych moc nezhubl.