V návodu k obsluze je psáno: čerpadlo musí být jištěno proti nadproudu jističem nebo
nadproudovým relé s třídou setrvačnosti T1 nebo T2 a proti zkratu. Nadproudová ochrana musí být nastavena na jistící proud čerpadla (elektromotoru), který je uveden v kapitole 3.0 tabulka 1 nebo na štítku čerpadla (tj 6A).

Ochranu čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí je třeba zabezpečit podle platných předpisù. Schéma zapojení čerpadla s dodávaným elektropříslušenstvím
(jistič a na kabelu napojená vidlice) je na obr. 6 - v příloze.

Pro správné zapojení tedy koupím motorový spouštěč, který nastavím na hodnotu 6A, k němu přídavný kontakt, který při rozepnutí ochranných kontaktů T1 a T2 odpojí celé zařízení od sítě ?

Jan Žák

Na schematu mate kromě teda vidlice, motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochranou v jedné krabici (rozvaděči) a cívku od relé.
Pokud by jste chtěl odpojit zařízení (motor) tak určitě ne přídavným kontaktem na motorovém spouštěči ale právě tou tepelnou ochranou v motoru která spíná tu cívku řekněme od stykače od kterého na schematu nejsou nakresleny kontakty nicméně několik výrobců tokovýto multifunkční prvek tuším má a byla to taková skládačka.
Nicméně pokud se jedná o kalové čerpadlo předpokládám, že má na sobě i plovák kvůli ochraně běhu na sucho a dle vidlice to není pevná instalace..
Proto bych ke kalovce připojil motorový spouštěč s originál krabicí IP 65 a tepelnou ochranu kalovky bych nechal nezapojenou.
Pokud se jedná o instalaci pevnou předpokládám že nebude kalovka přes vidlici a tudíš by posloupnost byla motorový spouštěč stykač  a v ovládacím obvodu ten přídavný kontakt spouštěče i tepelky + tlačítko start stop  například.Také lze použít pojistky stykač tepelnou ochranu  kde v ovladací části bude kontakt tepelky za stykačem v serii s tepelkou motoru  tekže možností jak toto provést je více a jsou závislé na způsobu použití a také ceně té dané kalovky...

Jiří Buben

Quote from: Jan Žák on 28.04.2015, 18:50
Na schematu ......... a cívku od relé.


Řekl bych, že to nebude cívka stykače, ale podpěťová spoušť, což naznačuje i symbol napsaný ve schematické značce cívky. No a dle schematu odhaduji, že podpěťová spoušť bude uváděna v činnost pomocí tepelné ochrany zabudovaném v motoru čerpadla, jenž má vyvedeny kontakty na svorky T1 a T2.

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří_Hrubý

Sigma KDFU-80. Máte ji s kabelem, nebo samotnou, bude připojená pevně, nebo bude mobilní?

Jan Žák

Quote from: Jiří Buben on 28.04.2015, 19:07
Řekl bych, že to nebude cívka stykače, ale podpěťová spoušť, což naznačuje i symbol napsaný ve schematické značce cívky. No a dle schematu odhaduji, že podpěťová spoušť bude uváděna v činnost pomocí tepelné ochrany zabudovaném v motoru čerpadla, jenž má vyvedeny kontakty na svorky T1 a T2.



Ano to jsem přehlédl, podpěťové cívky  bývají volitelné příslušenství i na jističe tedy i na motorový spouštěč.Děkuji za opravu

Kastner Lubomír

A jak a kam zapojíte proudový chránič? My pro tyto čerpadla standartně dodáváme 7 žilový kabel. 5 žil je málo.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Radek Luža

QuoteSigma KDFU-80
Přesně tak jak říká kolega Jiří Hrubý.

Stejné čerpadlo jsem zapojoval a je tam opravdu podpěťová spoušť a T1-T2 je vývod termočlánku  z čerpadla (ochrana proti přehřátí).

Doporučuji koupit originál motorový spouštěč s těmito vývody u prodejce čerpadel Sigma, prodají vám to včetně krabice s krytím.

Něco se mě ještě jeví že je v návodu uvedeno že pokud zde nemáte tento spouštěč tak se na čerpadlo nevztahuje záruka.

Kastner Lubomír

Ještě bych chtěl upozornit na kapitolu 5.3 návodu na straně 9 na nutnost zapojení ochrany před nebezpečným dotykem!
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Jan Žák

Quote from: Radek Luža on 29.04.2015, 05:49
Přesně tak jak říká kolega Jiří Hrubý.

Stejné čerpadlo jsem zapojoval a je tam opravdu podpěťová spoušť a T1-T2 je vývod termočlánku  z čerpadla (ochrana proti přehřátí).

Doporučuji koupit originál motorový spouštěč s těmito vývody u prodejce čerpadel Sigma, prodají vám to včetně krabice s krytím.

Něco se mě ještě jeví že je v návodu uvedeno že pokud zde nemáte tento spouštěč tak se na čerpadlo nevztahuje záruka.


MS je určitě možno dát jakékoliv značky sigma to také určitě překupuje odjinud.U nás mají běžně Schneider nebo OEZ i s krabkou IP65
Ochrana proti přehřátí podle zapojení je nějaký bimetal ne termočlánek.


Jiří_Hrubý

Ano, ale to co dodává Sigma je hotový výrobek určený pro dané čerpadlo a tudíž jeho použití může usnadnit případnou reklamaci.
Termočlánek ne, je tam malý jednorozsahový bimetalový termostat.