Mohu bojler připojit přes zásuvku?

Started by Vlasta 123, 11.06.2015, 09:25

previous topic - next topic

Vlasta 123

11.06.2015, 09:25 Last Edit: 11.06.2015, 09:42 by Miroslav Minařík

Ve sklepě mám vyveden kabel s nočním proudem nízkým tarifem pro bojler.
Zatím jen tak visí z lišty a původní plán je přimontovat vypínač a z něj napojit kabel k bojleru.
Bojler který mi vodáci vodoinstalatéři namontovali má ale šňůru se zástrčkou pohyblivý přívod.
Mohu místo vypínače použít zásuvku?

Petr M

Pokud je bojler jednofázový do 3,5kW a zásuvka bude mít odpovídající provedení a bude zapojená osobou s odpovídající kvalifikací, tak není problém.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Zdeněk Mazač

Tady vidím jiný problém a to ten, že tazatel sice píše, že bojler dodala instaletérská firma a i s pohyblivým přívodem, ale kde je napsáno, že tak byl i vyroben? Neinstaloval tam ten pohyblivý přívod instalatér?
Takže opět to nepopulární  "Co na to návod?"

Pavel Horský

Nevidím v tom problém.
Když bude bojler připojen tak jak má být odborníkem a ne instalatérem, pak bude vše v nejlepším pořádku.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Quote from: Pavel Horský on 11.06.2015, 10:05
Nevidím v tom problém.
Když bude bojler připojen tak jak má být odborníkem a ne instalatérem, pak bude vše v nejlepším pořádku.


Může být instalován pouze "instalo-elektrikářem" jak je u nových oborů  kumulován. ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr M

Instalo-elektrikář? To je ten, co nedá do šroubení těsnění a hodí pod to něco s krytím IP20?  (zle)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

František Šohajda

Quote from: Petr M on 11.06.2015, 10:27
Instalo-elektrikář? To je ten, co nedá do šroubení těsnění a hodí pod to něco s krytím IP20?  (zle)


To je nový (?) kumulovaný učební obor...
Ale ve skutečnosti neumí nic moc z instalatéra a ani z elektrikáře. :'(
Každý obor chce své.
Je to požadavek stavebních firem, aby zbytečně nezaměstnávali dva lidi (instalatér,elektrikář). Prý se musí šetřit. (zle)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Znalosti a zkušenosti, ve škole nikdo nezíská. To až praxí a soustavným sebevzděláváním. Tedy je putna, jak se obor jmenuje. Důležité je hlavně chtít a něco pro to udělat.


Ale zpět k dotazu. Taky nevidím problém v připojení bojleru přes zásuvku, pokud to není zakázáno v návodu, nebo pokud tam není vysloveně uveden jiný způsob zapojení k síti. Navíc u spotřebičů do 2kW, může vidlice nahrazovat i vypínač.
Navíc je nutno dodržet i další nařízení z návodu, jako je třeba zapojení odbornou firmou a podobně  (norm)
Třeba už jen proto, že ne každá vidlice je k tomuto vhodná a mohlo by se stát, že by vám ta nevhodná, brzo v zásuvce shořela, i s tou zásuvkou.  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Pokud není bojler vybaven solo zemnícím vodičem, bál bych se obecně radit ve smyslu jeho připojení vidlicí.

Jaroslav Hasala

Některé typy boilerů jsou už od výrobce vybaveny vidlicí 230V.

Na některých boilerech nenajdete ani svorku pro připojení ochranného pospojování.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

Quote from: Jaroslav Hasala on 11.06.2015, 13:50
Některé typy boilerů jsou už od výrobce vybaveny vidlicí 230V.

Na některých boilerech nenajdete ani svorku pro připojení ochranného pospojování.



Vildice je tím pádem hlavní vypínač.
Svorku jsem hledal asi před 8 roky na novém boileru (zvyklý z dob mládí pospojit ;))
Hledal jsem marně....nějak mě to nesedělo.
Ale dnes už má svorku málokterý boiler.Spíše je to výjimka. (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Kalina DC

Pokud nemá boiler ochranou svorku svorku, (Dražice ji mají třeba na uchytech) má se pospojovat na přírube stejně jako expanze , plynové hodiny a pod.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Miroslav Trapp

ČSN 33 21 30
7.7.9 Spotřebiče sloužící jako základní zdroj vytápění nebo ohřev TUV se doporučuje připojit na samostatné obvody.
Průřez vodičů pro jednotlivé spotřebiče a jejich jištění se volí aspoň podle tabulky 6. Je-li na jeden obvod připojeno více spotřebičů, musí se volit průřez vodičů podle celkového připojeného příkonu.
Tyto spotřebiče musí být připojeny pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.
Při užití elektřiny jako základního způsobu vytápění nesmí být použito jističe s podpěťovou spouští.
Jak si vysvětlujete tento odstavec.


Jan Franěk

Představuji s tzo tak, že by měl být připojen pevně, ale pokud to umožní návod výrobce, tak i přes zásuvku.

Odpovědi z předešlé diskuse. Upozorňuji především na kolegu Beláně.  (norm)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18053.0.html
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Pak tedy výrobce svým výrobkem a doporučením nabádá k porušení ČSN.
Ještě jsem se nesetkal s bojlerem, kde by nešel originál flexi přívod odpojit a bojler poté připojit napevno.

S pospojením je to dnes horší.
Pokud tedy nejde provést tato doplňková ochrana, zvolíme druhou, ochranu proudovým chráničem.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin_Vašíček

Quote from: Pavel Horský on 12.06.2015, 07:14
Pak tedy výrobce svým výrobkem a doporučením nabádá k porušení ČSN.

;)

Já myslím, že tento konkrétní případ je v ČSN popsán dost jasně a žádné obvyklé mlžení, které si lze vysvětlit různě.

Pavel Horský

Quote from: Martin_Vašíček on 12.06.2015, 07:45
;)

Já myslím, že tento konkrétní případ je v ČSN popsán dost jasně a žádné obvyklé mlžení, které si lze vysvětlit různě.


Přesně tak.
Budeme tedy vycházet z toho, že přes zásuvku NELZE, neboť je to jasné porušení výše uvedeného článku v normě ČSN 33 2130 ed.2
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr látal

V citované normě je napsáno: spotřebiče jako základní zdroj vytápění, nebo ohřev TUV. Co je základní zdroj a co nezákladní zdroj. Když bude tedy bojler jako nezákladní zdroj ohřevu TUV, může mít vidlici.  :D
Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.