Mohu bojler připojit přes zásuvku?

Started by Vlasta 123, 11.06.2015, 09:25

previous topic - next topic

Václav Kalina DC

Pokud má boiler samostatný přívod a je jisten do 16A, nevidím důvod, proč by nemohl být připojen přes zásuvku. Omezení na pevné připojeni platí pro přívod s více spotřebiči. Samozřejmě přez jednozasuvku s jasným označením k čemu je určena
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Hynek Bureš

Quote from: Pavel Horský on 12.06.2015, 11:17
Přesně tak.
Budeme tedy vycházet z toho, že přes zásuvku NELZE, neboť je to jasné porušení výše uvedeného článku v normě ČSN 33 2130 ed.2


Normu ČSN 33 2130 ed.2 i ed.3 porušují projektanti i elektrikáři  téměř denně, aniž si to uvědomí; většinu lze provést lépe, elegantněji, bezpečněji, spolehlivěji - zdaleka ne všichni žijí v králíkárně. Co to je "základní zdroj tepla nebo teplé vody"? Co když právě tento zde diskutovaný bojler je druhý a nikoliv základní zdroj? Pak je zásuvkové připojení OK i podle ČSN 33 2130.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Žvak Petr

Pokud je to RD tak co jiného by boiler byl, než zákl. zdroj teplé vody?


Vladimír Štemberg

Pokud je nový boiler od výrobce vybaven flexošňůrou s vidlicí a v návodu má napsáno, že se připojuje přes zásuvku, tak ho přes zásuvku připojím. Pokud bych flexošňůru nahradil pevným připojením, hrozí ztráta záruky.
Kdysi před mnoha lety na školení (tenkrát ještě podle vyhlášky 95) školitel, revizák a starý praktik, dával boiler připojený přes zásuvku jako příklad závady neohrožující bezpečnost. Přímo řekl: "Je to porušení normy, do závad to při revizi napsat musím. Ale protože to nikoho nemůže ohrozit, neurčím lhůtu pro odstranění závady a pustím to do provozu."
A ještě k ochrannému pospojování boileru: zapojoval jsem v koupelně italský boiler. Evropskou certifikaci měl, ale přívodní svorkovnice byla tak malá, že jsem do ní s bídou nacpal CYKY 3x1,5, uzemňovací svorka nikde, trubky byly tak krátké, že se na ně AB svorky nevešly a dál byla celá vodovodní instalace z plastu. Zavlečení nebezpečného dotykového napětí tedy nikam nehrozilo. Tak jsem pospojovací vodič zapojil přes vějířovou podložku pod šroub, upevňující boiler ke zdi. Byl jsem si vědom, že takovéto pospojení je přesně na dvě věci, ale jinak to opravdu nešlo. A revizí to prošlo.

Zdenek Hejčl

To Vladimír Štemberg:
Hezky napsané.  ;D
Pokud bude bojler nad vanou, uděláte pro něho teda novou extra zásuvku, aby se neztratila záruka?  (zle)
Doufám, že ta zásuvka bude instalovaná ve správné zóně, přes chránič a bojler ve správném krytí IP. Pokud bojler nemá vnější ochrannou svorku na pospojení není důvod tuto svorku vyrábět a postupovat vždy v souladu s návodem výrobce. ;)

Nakonec tato informace je pro majitele naprosto nepodstatná, protože si koupil nějaký bojler a o těchto věcech absolutně nic neví....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Pavel Horský

Quote from: Vladimír Štemberg on 13.06.2015, 13:49
Pokud je nový boiler od výrobce vybaven flexošňůrou s vidlicí a v návodu má napsáno, že se připojuje přes zásuvku, tak ho přes zásuvku připojím. Pokud bych flexošňůru nahradil pevným připojením, hrozí ztráta záruky.



To je přece nesmysl.
Což takhle upozornit výrobce, že je jeho požadavek připojení v rozporu s platnou ČSN? Ti by asi koukali.
A buďte si jistý, že odpojením jejich krátkého "cancouru", který k bojleru připojují ve fabrice z důvodů lepší služby zákazníkovi (a naprosto zbytečně) a připojením bojleru na pevno, o žádnou záruku nepřijdete.
U bojleru není nikdy problém s elektrovýbavou, ale vždy výhradně u jeho konstrukce.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Horský

Quote from: Václav Kalina DC on 13.06.2015, 11:01
Pokud má boiler samostatný přívod a je jisten do 16A, nevidím důvod, proč by nemohl být připojen přes zásuvku. Omezení na pevné připojeni platí pro přívod s více spotřebiči. Samozřejmě přez jednozasuvku s jasným označením k čemu je určena


Hloupost!
Přečtěte si prosím řádně předešlé příspěvky a pak přijdete na to, že nemáte pravdu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav Kalina DC

Teď jsem si pořádně přečetl patřičnou část normy, a musím uznat, že nemám pravdu, zmátl mě ten zavádějící obr. 1 umístění ohřívače vody v umývací zóně, který soudruzi nakreslili se zásuvkou. Vím že jsem se na to ptal kdysi na TIČRu a bylo mi řečeno, že pokud to bude uděláno tak, aby se do příslušné zásuvky nedalo připojit nic dalšího, tak se to dá tolerovat.
Přiznám se, že to tak doma mám, ale předělávat to rozhodně nehodlám. No holt kovářova kobila chodí bosa.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Pavel Horský

Reakce na poslední příspěvek kolegy Kaliny........................

A zde se dostáváme k možnému rozporování ČSN.

Bojler je brán v 90% jako základní zdroj ohřevu TUV a měl by být tedy připojen pevně, jak nám doporučuje výše uvedená ČSN.
Pokud jde ale o průtokový ohřívač a nebo 10L zásobník, pak jde již o doplňkový zdroj tepla a zapojení přes zásuvku je možné, dá se říci, že dokonce normální.

No jo, ale co když jde o komplex kanceláří, kde mají jednu kuchyňku a průtokáč nebo 10L zásobník je tam jediný a tudíž je brán jako základní (jiný v objektu nenajdeme).

Na to zřejmě tvůrce ČSN nemyslel.
A budeme tu mít edici 4 :-D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

U toho základního nanejvýš hrozí jeho odpojení ze zásuvky omylem a studená sprcha, tohle riziko vidím coby přijatelné (dance)

Václav Kalina DC

Spíš se dostávám k dilematu, jestli slepě trvat na normě, a nebo používat hlavu. Osobně se v takovém případě pod revizi podepíšu. Nenapadá mě žadný rozumný důvod, proč by to mělo být v případě kvalitní zásuvky nebezpečné. Riziko, že dojde k nějaké nebezpečné situaci, je v tomto nepoměrně menší, než to, že něco jiného přehlédnu. Samozřejmě se bavím o technické místnosti, né boileru v koupelně nad vanou  :)
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Pavel Mužík_

Pánové, myslím, že jste všichni přehlédli jednu okolnost, a to, že bojler se obvykle připojuje na sníženou sazbu (tedy tzv. noční proud nízká sazba). A to je ten pravý důvod, proč se historicky (a zřejmě doposud) trvalo na tom, aby byl připojený napevno. Distributorům el. energie šlo o to, aby si zákazník nemohl do zásuvky, která je pod napětím pouze při snížené sazbě, zapínat další spotřebiče, které by se mu zapnuly automaticky.
Samozřejmě na českého koumáka je to krátkozraké - vyčíhá si, kdy se přepne na sníženou sazbu a pak zapíná všechny spotřebiče s velkým příkonem.
Průtokáče na noční proud nízká sazba nikdy nebyly, proto tam to nemělo a  nemá smysl.

Pavel Horský

Quote from: Pavel Mužík_ on 14.06.2015, 22:04
Pánové, myslím, že jste všichni přehlédli jednu okolnost, a to, že bojler se obvykle připojuje na sníženou sazbu (tedy tzv. noční proud nízká sazba). A to je ten pravý důvod, proč se historicky (a zřejmě doposud) trvalo na tom, aby byl připojený napevno. Distributorům el. energie šlo o to, aby si zákazník nemohl do zásuvky, která je pod napětím pouze při snížené sazbě, zapínat další spotřebiče, které by se mu zapnuly automaticky.
Samozřejmě na českého koumáka je to krátkozraké - vyčíhá si, kdy se přepne na sníženou sazbu a pak zapíná všechny spotřebiče s velkým příkonem.
Průtokáče na noční proud nízká sazba nikdy nebyly, proto tam to nemělo a  nemá smysl.


(jednicka) (drinks) a je to.
Quote from: Václav Kalina DC on 14.06.2015, 15:10
Osobně se v takovém případě pod revizi podepíšu.


Nechápu tuto větu.
Vy se pod revize s nevyhovujícím stavem nepodepisujete?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr M

Quote from: Žvak Petr on 13.06.2015, 12:48
Pokud je to RD tak co jiného by boiler byl, než zákl. zdroj teplé vody?


V tom případě... Mám plynový kotel se zásobníkem TUV na jedné straně domu. Na druhé jsme přidělávali sprchu pro případ, že jdeme ze zahrady - ono by nebylo praktický sekat hotovým domem 30m trubky. Takže lokální 40l bojler... A fčíl, normo raď  ;)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Zdenek Hejčl

    
Re: Mohu bojler připojit přes zásuvku?

Poslal: Hynek Bureš    Posláno: 13.06.2015, 12:09
Citace: Pavel Horský  12.06.2015, 11:17
Přesně tak.
Budeme tedy vycházet z toho, že přes zásuvku NELZE, neboť je to jasné porušení výše uvedeného článku v normě ČSN 33 2130 ed.2

Normu ČSN 33 2130 ed.2 i ed.3 porušují projektanti i elektrikáři  téměř denně, aniž si to uvědomí; většinu lze provést lépe, elegantněji, bezpečněji, spolehlivěji - zdaleka ne všichni žijí v králíkárně. Co to je "základní zdroj tepla nebo teplé vody"? Co když právě tento zde diskutovaný bojler je druhý a nikoliv základní zdroj? Pak je zásuvkové připojení OK i podle ČSN 33 2130.

Tato odpověď je snad dotačující...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr M

Quote from: Pavel Mužík_ on 14.06.2015, 22:04
Pánové, myslím, že jste všichni přehlédli jednu okolnost, a to, že bojler se obvykle připojuje na sníženou sazbu (tedy tzv. noční proud nízká sazba). A to je ten pravý důvod, proč se historicky (a zřejmě doposud) trvalo na tom, aby byl připojený napevno. Distributorům el. energie šlo o to, aby si zákazník nemohl do zásuvky, která je pod napětím pouze při snížené sazbě, zapínat další spotřebiče, které by se mu zapnuly automaticky.


Pokud vím, tak nižší tarif je určený na "spálení přebytků" z výroby. Když ho aktivují, tak se potřebují zbavit nějaké energie a jestli to "sežere" bojler, který se po 20 minutách vypne, nebo mu s tím pomůže pračka s hodinovým programem, by nemělo být až tak podstatný.

A připojovací podmínky říkají jasně - blokovat bojler, přímotop atd. Nebrání v blokování čehokoliv dalšího. Takže třeba proti zásuvce s hodinovým zpožďovacím relé za HDO a dalšímu stykači  tam není námitek...  o:-)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jan Franěk

CO přestat vymejšlet jak to obejít a použít rozumu.

Když pominu uváděný článek normy, který je trochu nejednoznačný až zavádějící, popište mi, jaká rizika plynou z připojení bojleru přes zásuvku. Plně souhlasím s názorem, že pevné připojení bojleru, spíše důvod k němu, se už trochu přežil a dnes se využívá mnoho prostředků, k využití nt. Například odložené starty praček a mnoho dalších. Kolik z vás nikdy nemontovalo zásuvku pro pračku, myčku a podobně blokovanou zároveň s bojlerem? Minimálně se využívala různá světélka, která znamenala povel pro pečení, žehlení a podobně. Lidé si vždycky nějakou cestu našli.

Nepíšu o bojlerech přímo v koupelnách, především nad vanou, kde je pevné připojení zcela jasné, ale o těch bojlerech, umístěných ve sklepích, kumbálech a podobně.
Sice bojler sám vždy připojuji napevno, ale pokud bych měl revidovat u bojleru zásuvku, asi bych s tím neměl problém, pokud by vše ostatní bylo v pořádku.
Na jinou stranu, považuji bojlery bez PE svorky, za atrapy, především pokud jsou z jižních států a snažím se jim pokud možno vyhýbat. Ovšem ne vždy musí být jeho absence závadou.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Quote from: Pavel Mužík_ on 14.06.2015, 22:04
Distributorům el. energie šlo o to, aby si zákazník nemohl do zásuvky, která je pod napětím pouze při snížené sazbě, zapínat další spotřebiče, které by se mu zapnuly automaticky.


Dovolím si s tebou nesouhlasit, distributorům jde o to, aby určený spotřebič neodebíral proud při tarifu vysokém.