• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?

Started by Jirmud, 31.08.2015, 08:23

previous topic - next topic

Jirmud



Elektrikář nám dělal novou elektroinstalaci a následně jsem si pozval revizního technika, který mi vydefinoval chyby, revizi nevystavil s tím, že je schopen zařídit nápravu za docela dost peněz. Elektrikář zase říká, že to je blbost a já netuším komu věřit  :'(

Miroslav Minařík

Quote from: Jirmud on 31.08.2015, 08:23

Elektrikář nám dělal novou elektroinstalaci a následně jsem si pozval revizního technika, který mi vydefinoval chyby, revizi nevystavil s tím, že je schopen zařídit nápravu za docela dost peněz. Elektrikář zase říká, že to je blbost a já netuším komu věřit  :'(

Důležitou roli teď bude hrát projektová dokumentace. Podle které to elektrikář instaloval a podle které to revizní technik kontroluje.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Jako RT vám mohu dát něco jako "první verzi revizní zprávy", kde budou vypsané závady a nedostatky, s odkazy na normy ale možná i na zákony a vyhlášky, které ten porušuje. To celé "na papíru s podpisem a razítkem". Pak je možnost po odstranění závad udělat kontrolu a vydat "definitivní čistou RZ".

Dokáže vám dát elektrikář "dokument s vyšší právní váhou" než má parafovaná revizní zpráva?

Z formulace vašeho dotazu není jasné jestli se jedná o závady "v koncepci", u kterých je primární problém ve špatném nebo chybějícím projektu, nebo jestli se jedná o závady "montážní".

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Novotný- Stryker

Možná bych dal jedno vodítko. Pokud RT, jak Vy píšete vydefinoval chyby, tak je jeho povinností je uvést s tím, která část zákona, vyhlášky, nařízení vlády, či normy byla porušena.
Potom je na vás, jestli jste schopen toto překontrolovat, resp. pochopit význam těch slov a jejich závažnost.
Pokud chcete, klidně hoďte ty závady sem a radí vám poradíme.

PS: Já osobně miluji po některých RT "hrubé" závady typu, že vypínač č.1 nespíná v polze klapka nahoru apod.  ;D

Jaroslav Hasala

Vyšší autoritou v této situaci by měl být revizní technik.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr M

Quote from: Jaroslav Hasala on 31.08.2015, 09:44
Vyšší autoritou v této situaci by měl být revizní technik.


Ale revizní zprávu by vydat měl vždycky, je za to placený  (norm). Jestli tam bude VYHOVUJE nebo NEVYHOVUJE, to už je druhá věc. A třetí věc je, jestli ji chce zákazník hned, nebo až po opravě.

Seznam chyb předal, nabídl jejich odstraněni. Teď jde o to, jestli je levnější chtít předělávku po dodavateli, nebo ji platit extra (neádat sse s blbcem, požadovat finanční náhradu), nebo jestli si ty náklady může pan domácí sám (chybějící dokumentace).  To tady bez seznamu závad nerozsekneme.

Fakt je taky to, že RT musí závadu zdůvodnit. Například odkazem na normu. A pokud elektrikář tu normu nezná a udělal to jinak, je vina na straně elektrikáře.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jiří Novotný- Stryker

Ale pořád je zde ta hořká pilulka, kterou zřejmě majitel né a né spolknout.
Vsadím se, že se pracovalo bez PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.  ;)

Milan Hudec

Někdy narazím na revizní zprávu s výčtem závad svědčících o dlouhodobé sexuální abstinenci autora, většinou se jedná o perfektcionalistu z dob závaznosti norem bez kouska vidění za roh a v širších souvislostech, tudíž mu mnohdy uteče skutečné riziko, zatímco se ukájí malicherným problémem.

Pavel Horský

Projektová dokumentace - montážní firma - revizní technik.

Pokud jste v tomto řetězci něco zanedbal, pak má rozhodující slovo vždy revizní technik. Jak má být sestavena revizní zpráva, to již napsali kolegové předemnou.
Pokud revizní technik obhájí svá tvrzení podporou ČSN, vyhlášek a zákonů, vám nezbyde pak nic jiného, než reklamovat dílo u provádějící firmy.
Pokud vám práce prováděl melouchář, zřejmě vám zbydou jen oči pro pláč.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Gluckselig


Jde o to, že světla ve stropě jsou vedena kabely CYKYLO a zaomítnuty protože do stropu nejde moc sekat a revizák povídá že tyhle kabely musí být v chráničce.

A dále rozvaděč je částečně zapěnován ve zdi protipožární pěnou den braven  

http://www.denbraven.cz/podlahove-systemy/0512-protipozarni-pena-13-cz134.html

a to se prý musí včechny kabely do rozvaděče také dát do chrániček.

A promárně mi jde o to, jestli mám sehnat jiného revizáka a nebo uhodit na elektrikáře ať to předělá ( ovšem ty stropy jsou komplet hotovy  :( )

Jiří Novotný- Stryker

A už to začíná! Projekt chybí a rádoby RT si vymýšlí rádoby závady, ničím nepodložené.
Takže nejlepší  bude, když zde závady uvedete, klidně i touto formou, pokud chcete pomoci.
Na kabelu CYKYlO není nic špatného, jeho uložení pod omítkou je plně v souladu s podmínkami výrobce.
Na tom, že je rozavděč zapěnován, také nic špatného není. Žádných trubek netřeba-hovadina!  Neplašte se a nevěšte hlavu.
Začínám tušit, že zřejmě budete muset vyměnit onoho RT, pokud vám věší takové bulíky na nos  >:(
Jen tak pro zajímavost bych toho střelce nechal napsat závady s jejich odůvodněním (což ostatně měl udělat již sám). Je jasné, že se tak nestalo, jinak by toto nikdy nemohl vypustit z úst.
Je to  k zblití, jak erudice jednotlivých RT padá až kamsi k bodu mrazu.

Jaroslav Molák

Revizní technik má vyšší kvalifikaci. Těžko vám říci vůbec něco jiného. Aby vám někdo poradil, musí revidované zařízení vidět.
Pokud jste zaplatil špatnou práci. reklamujte ji. Píšete, že jde o nápravu za dost peněz, z toho plyne, že instalace bude špatná. Písemná reklamace je na místě.
Revizní technik vám rád napíše zprávu, (min zprávu o technické prohlídce) s uvedením závad, s uvedením jakému předpisu nevyhovuje. Vždyť to nedělá zadarmo.
Technické normy požadují minimum toho, aby zařízení bylo bezpečné a provozuschopné.
Po elektrikářovi požadujte uvedení elektroinstalace v souladu s předpisem. Samozřejmě písemně a termíny.

Pozn.: velmi nízká řemeslná úroveň je všude kolem nás,  i mezi námi revizními techniky jsou rozdíly v odbornosti. váš dotaz to jenom potvrzuje.
Pokud si nevíte rady oslovte někoho z nás na celostátní elektrice.cz; přijedeme, zrevidujeme.




Petr M

Pokud má problém s CYKYLo v omítce, tak  bych rovnou vyměnil RT. CYKYLo je plochý právě proto, aby mohl být tahaný v omítce a i to výrobce takhle doporučuje. Navíc je tohle řešení lepší, než si narušit statiku stropu...

Projekt ale neokecáte, ten se musí doplnit, nebo minimálně zadokumentovat stávající stav. Ale tohohle RT bych to asi nenechal dělat.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jiří Schwarz

Kabely CYKYLO mají menší mechanickou ochranu před poškozením než CYKY, takže je dobré je dát do chrániček pokud se tahají ve stropě v sádrokartonovém podhledu nebo podobně. V omítce je to naprosto v pohodě.

Podobně u rozvaděče - montáž do zdi pomocí pěny je jednou z často používaných technologií a nevyplývá z toho nějaký požadavek na chráničky pro kabely.

Jsem z Domažlicka, kdybyste byl "z tohoto kouta", můžeme se domluvit na nějaké prohlídce.
A kolegové prakticky pokrývají celou naši zem, i jinde by se jistě někdo našel...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Červený

Jeden poslední mazácký kousek jistého RT byl, že do závad výchozí revize napsal závadu "chybějící kapsa na dokumentaci v rozvaděči". Nic proti, ale jednalo se o 24 modulový plasťák a byla to vážná závada, která bránila předání díla  (doh)

To k té sexuální abstinenci některých RT  ;)
Těžko zde soudit, kde je pravda, na to je hodně málo informací. Každopádně RT je autoritativně výše na montérem. Ty vypsané závady, co jste zde pustil, považuji osobně za buzeraci, ale je to věc názoru a pořád to ještě neznamená, že elektrikář byl svatej.

Jak psali již kolegové výše, vyměňte nejdříve RT a pak uvidíte dále. Padla zde již i nabídka hledat na tomto portále, který disponuje prověřenými odborníky napříč republikou.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Gluckselig

Seznam závad jsem dostal emailem, některé elektrikář během jednoho dne opravil, některé řekl, že to je blbost....
-rozvaděč je zapěnován, chybí chráničky kabelů
- chybí označení rozvaděče (POZOR EL. ZAŘÍZENÍ)
- V jističích je více vodičů než je dovoleno (tyto svorky jsou pouze na jeden vodič)
- Kabely pro světla musí být kulatéCYKY pokud je použit kabel CYKYLO musí být v chráničce
- Nejsou řádně ukončeny vývody na půdě
- Pr. chránič musí mít o stupeň vyšší hodnotu nebo alespoň stejnou než jištění před chráničem. Tedy min. 32A/4/003


Fasáda
- Hlavní pojistková skříň SS100 na fasádě RD je vypodložena hořlavým materiálem, dále u této PS nejsou vývodky na kabelech

Jiří Schwarz

Označení rozvaděče - to nemá revizák ani elektrikář "samolepku"?

Více vodičů pod jednou svorkou - porušení doporučení výrobce je vážná závada. Jsou technická řešení jak to elegantně ošetřit.

Ukončení vývodů na půdě - to chce fotku nebo nějaké podrobnosti, to může být vážná závada

Chránič potřebuje "předjištění" podle jmenovitého max. proudu, někteří výrobci doporučují nižší předjištění

Pojistková skříň na fasádě - opět by napověděla fotka
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)