Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?

Started by chinook, 15.09.2015, 19:37

previous topic - next topic

chinook


V kuchyni máme světlo.
Ve vypínači je fáze na přívodu i výstupu.
Na světle už někdy ano někdy ne.
Zkouším na holých drátech.
Ale pokud vezmu vadasku, přítáhnu fázi odjinud, tak tam mám vždy napětí.
Fáze proti fázi to ukazuje přes 400V proti nuláku 230V +-.

Když tam dám žárovku, tak většinou nesvítí.
Mohu tahat za dráty jak chci, ale nesvítí.
ALe když připojím žárovku a vadaskou ověřím fázi proti jiné fází, případně nulák proti jiné fázi, kterou přivedu třeba z garáže tak pak světlo svítí klidně hodinu.
Pokud pak zhasínám rozsvěcuji, tak někdy poblikává a časem přestane svítit úplně.
Napadlo mě, že je upálenej drát a jak přivedu napětí odjinud, tak se propojí přes trubku ve zdi, sice se mně to moc nezdá, ale nic jiného mě nenapadá.

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Mám nějaké zkušenosti, mám nějakou měřicí techniku, takže bych dokázal problém najít.
Něco se najde měřením impedance, něco se najde i kleštovým ampérmetrem, ale ani jeden z těch přístrojů nefunguje "dálkově"...
Může to být i dost nebezpečný stav, ale vadaska asi moc nepomůže.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Libor Klíma

Asi ano, asi to tak dopadne. Ale zajímalo by mě co to může být. Moc to nechápu. Např. to, že na výpínači na vadasce svítí dioda úplně pokaždé, ale na světle už ne. Proto si myslím, te s PEN nic nebude. Že to bude ve fázovým vodiči z vypínače do světla, ale pak nechápu proč to někdy jede a někdy ne.

Libor Klíma

Chápu, že nikdo nemá křišťálovou kouli, ale snad jde odhadnout na základě popisu chování co to způsobuje.

Vít Rotrekl

Ve vypínači měříte na šroubku nebo na drátu? Může být špatný kontakt ve vypínači...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Libor Klíma

Ano, měřím na drátu. U drátu jsem i konce očistil nožíkem, jak u vypínače, tak u světla.

Jan Franěk

Dioda?  ;D  ?? Vadaska?

To bude asi ten hlavní problém. Nevíte čím, co a jak měřit. Jistě ani jak to vyhodnotit.  Bez jakýchkoliv urážek. Pozvěte odborníka a problém bude rychle vyřešen.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Libor Klíma

Už jsem si ho objednal. Ale ne každý je odborník je šikovný, proto bych raději nějaké tipy čím to může být než někdo začne sekat do zdi. A ano přiznávám vadaska není ideální a nechápu proč se tak děje, ale přece nějaké vysvětlení musí být.
Např. jak tu někdo psal uvolněný PEN, což se mě nezdá, já to tipuju na nahořelou fázi z vypínače do světla, ale nechápu proč jednou tam je fáze podruhé ne. A pokud ji propojím proti jiné fázi, tak vadaska měří vždy 400V. Bohužel nemám nic čím bych to zatížil, abych poznal jak je to stabilní.

A rada pozvěte si odborníka není rada. Ten je již pozván.

Pavel Horský

Závad může být několik.
Vámi uvažovaný špatný spoj fázových vodičů v odbočné krabici, špatný spoj vodiče PEN v odbočné krabici a nebo problém v samotné objímce žárovky.

To, že naměříte mezi dvěmi různými fázemi 400V a mezi fází a PEN 230V je v pořádku. Dál se tím nezabývejte, je to prostě tak.

Požadoval jste výčet možných závad, ten jste dostal.
Teď jen vyčkat příchodu elektrikáře, který dvě ze tří možností vyloučí a vy budete spokojený s krásně svítícím, neblikajícím svítidlem.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Libor Klíma

Ani jedna závada mně nevysvětluje všechno, ale uvidíme odpoledne co řekne ellktrikář.
Jinak objímka to není. Dráty jsem měřil přímo u stropu.
Pokud je špatný spoj fáz. vodičů, tak nechápu proč mezi jinou fází a tím "špatným" fázovým vodičem naměřím úplně vždy 400V. Ale pokud vezmu doutnavku, tak tam fáze pokaždné není, ale většinou pokud začnu měřit fázi proti fázi, tak fáze se tam objeví. Toto vůbec nechápu.

A špatný PEN, kdyby byl špatný PEN, tak tu fázi nemám na vypínači, ne? Tam se doutnavka rozvítí 100x ze 100. Měřím na drátu co jde ven z vypínače. Ale o 2m dál u stropu již ta fáze není pokaždé.

Jediné vysvětlení co mě napadá, že drát je někde přerušen a když se tam objeví proud, tak se speče a proto to pak chvíli svítí. Ale proč se nespeče, když tam je samotná žářovka, ale pouze když tam vadaskou přivedu druhou fázi? A také proč by kabel přehoříval? Chápu, že se může někde časem povolit v krabici, ale ta tam po cestě není.

Pavel Horský

To víte, cesta k tomu, aby člověk rozumněl elektrice je dlouhá a kolikrát trnitá. Ne nadarmo odborníci navštěvovali několik let odbornou školu, která je naučila především teoretické znalosti a ne nadarmo pak každý dlouhá léta sbírá další teoretické a praktické znalosti, aby mohl kvalitně provádět svoje povolání.
Pokud chcete tomuto oboru porzumět, není problém se přihlásit na školu a celou výše uvedenou cestu absolvovat.
Nebo si myslíte, že tu někdo z nás bude vyučovat laiky ze základů elektrotechniky.
Říká vám něco např. indukce? Ne? No a právě díky ní vám svítí a nesvítí ta vaše doutnavka.
Závada na elektroinstalaci není práce pro laika, který elektrice ani zbla nerozumí a ještě si myslí, že na ni přijde díky měření pomocí doutnavky...........
Elektrikář vám odpoledne jistě sdělí příčinu závady a pak se tu s ní můžete pochlubit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Libor Klíma

Jsem zvědav co to je a dám vědět. Teoreticky jak funguje elektřina si myslím, že chápu. I asi co je indukce. Ta by možná doutnavku rozsvítila, přerušený spoj by se mohl chovat jako kondenzátor a doutnavka by asi taky svítila. Možná i spořivá žárovka by nějak mohla poblikovat.
Ale já jsem schopen na daném vedení rozsvítit i 100w žárovku a svítit bude i klidně hodinu, ale pak jednou při rozsvícení začne poblikovat a už se zase nerozsvítí.

A vadasku pokud používám tu magnetickou část či jak se tomu řiká, tak tu by taky indukce nerozhýbala, nebo ano? Ta už přeci odběr má.

Jaroslav Molák

Jste laik největšího zrna, včas zanechejte svých zvýdavých pokusů, než si zničíte připojované spotřebiče, nebo někoho zabijete.
Z Vašich vyjádření je zřejmé, že máte neodbornými zásahy doničenou elektroinstalaci, která je chvíli funkční, ale rozhodně nebezpečná. Samozřejmě. že některé záležitosti, jak se vám uzavírají obvody vůbec nechápete a Vámi očekávaný elektrikář z toho bude pravděpodobně jelen.
Pro řemeslníka je to práce na max 1/4 hodiny, aby byl v obraze.
Jak říká Bolek:"Všecko sa dá vysvětlit. Bohužel né všeckým"

Libor Klíma

Já bych to zase tak tragicky neviděl. Nějaké harakiri tu asi nebude, ale ideálně to taky zapojené nebude. Ale funguje to tak už asi 30let a nikdo do toho nehrabal. Mám tu už elektrikáře, asi po hodině a půl našel pod druhou krabicí smotaný spojený tak, že se jen smotaly dva dráty dohromady a omotaly izolačkou. Toto by mě fakt nenapadlo.

BTW, elektrikář má jen vadasku a žárovku a taky to zvládl. Prý mu to stačí ostatním věcem nevěří.

Takže to vypadá, že byl rozpojený nebo spíše špatně spojení fázový vodič, který vede z vypínače do světla.

Pavel Horský

Quote from: Pavel Horský on 16.09.2015, 07:22
Závad může být několik.
Vámi uvažovaný špatný spoj fázových vodičů v odbočné krabici, špatný spoj vodiče PEN v odbočné krabici a nebo problém v samotné objímce žárovky.


.............že by se opět osvědčila má křišťálová koule...... a bez doutnavky

Quote from: Libor Klíma on 16.09.2015, 14:36
Já bych to zase tak tragicky neviděl. Nějaké harakiri tu asi nebude, ale ideálně to taky zapojené nebude. Ale funguje to tak už asi 30let a nikdo do toho nehrabal. Mám tu už elektrikáře, asi po hodině a půl našel pod druhou krabicí smotaný spojený tak, že se jen smotaly dva dráty dohromady a omotaly izolačkou. Toto by mě fakt nenapadlo.



Jako elektrikáře by vás to napadlo, neboť by jste z praxe věděl, že jsou takovýchto spojů plné starší baráky, jako ten váš.
A věřte mi, je jen otázkou času, kdy bude hůř.

Quote from: Libor Klíma on 16.09.2015, 14:36

BTW, elektrikář má jen vadasku a žárovku a taky to zvládl. Prý mu to stačí ostatním věcem nevěří.



Zvládl, protože je to prostě elektrikář a má svůj styl.
vám jakožto laikovi by bylo prd platné i to nejsvětovější vybavení  (dance) :D :)

Tak to prostě je.

Hlavně, že je porucha odstraněna a vy můžete opět v klidu svítit bez blikání. To jsem rád.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Libor Klíma

Jj máte pravdu p. Horský, byla to jedna ze závad co jste psal. A že elektrikář má praxi a nevidí něco podobného poprvé. Mě by v životě nenapadlo táhnout fázi z vypínače do lustru ze dvou kusů drátu a ještě je spojit jen izolačkou. Proč to někdo udělal nechápu ani teď. Asi jim došel drát netuším. Navíc já drát hledal na cestě mezi vypínačem a světlem, ale on vedl na druhou stranu, kde bych ho vůbec nečekal. V tom se elktrikář zorientoval taky lehce. Prostě věděl jak se to dřív dělalo.

Jak řikáte, je to o té praxi a na toto bych asi nepřišel.

Každopádně to vypadá, že to funguje, tak všem co dali nějaké rady děkuji.


Jan Franěk

Taky jsem rád, že jste si pozval odborníka a ten to vyřešil k vaší plné spokojenosti. Pamatujte si to a příště, v případě podobného problému, udělejte to samé. Podle posledních reakcí je vidět, že už rozumíte tomu proč je to jednoduší, než dlouze spekulovat a hledat na internetu.
Ještě dík za zpětnou vazbu a seznámení nás zde s "konečnou diagnózou". Osobně bych si to takto představoval vždy. Většinou tazatel přijde, nasosá rozumy a pak se už neozve. To osobně považuji za neomalené a často by mě výsledek ,,zkoumání" docela dost zajímal.