Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?

Started by Radim Blaťák, 26.11.2015, 17:13

previous topic - next topic

Radim Blaťák

26.11.2015, 17:13 Last Edit: 26.11.2015, 20:29 by Miroslav Minařík
Setkávám se s různými pohled na řešení nouzového osvětlení na lůžkových pokojích nemocnice a chtěl bych si v tom udělat jasno.

Názor 1:
Když jsou v pokoji dva okruhy osvětlení MDO a DO, kdy DO je živený dieselem, tak již není potřeba nouzové osvětlení v pokojích aplikovat.

Názor 2:
Nouzové osvětlení je potřeba aplikovat, protože při odpojení díeselu třeba CENTRAL STOPEM je potřeba zajistit na pokoji osvětlení pro orientaci a únik nemocných osob.

Já se přikláním k názoru 2, protože zejména v noci bývá v nemocnicích dost málo personálu a může tam vzniknout docela slušná panika. Kde je ale pravda, když někdo se mnou souhlasí a někdo ne?

Miroslav Minařík


Doposud jsem v žil v domnění, že nemocnice mají systém UPS.
Tedy včetně koridorů.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Radim Blaťák

No jak které. Tohle je zrovna starší nemocnice, která se rekonstruuje a mají tam navržena pouze nouzové svítidla s vlastím bateriovým zdrojem na únikových cestách. Pak už jen osvětlení na DO a MDO obvody. Na DO mají pouze diesel. Žádnou UPS tam nemají.

Radim Blaťák

V podstatě není otázkou, zda má být nouzové osvětlení přes UPS, nebo autonomní, ale zda na těch pokojích musí být.

I různí pracovníci TIČRu na to odpovídají jinak.

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Radim Blaťák on 26.11.2015, 20:55
V podstatě není otázkou, zda má být nouzové osvětlení přes UPS, nebo autonomní, ale zda na těch pokojích musí být.

I různí pracovníci TIČRu na to odpovídají jinak.


Mělo by být, už jen selským pohledem na věc. Tma, jak Vy píšete panika (klidně kouř, či cokoli jiného) a kam v tu chvíli má pacient, či kdokoli jiný utíkat?
Klidně si dovedu představit v pokoji i několikatery dveře, ale jen ty jedny mě vyvedou bezpečně ven.
Dle mého je to východ směrem k chráněné únikové cestě jako každý jiný, čili by měl být označen (osvětlen).

J Lhava

Quote from: Radim Blaťák on 26.11.2015, 17:13
... Nouzové osvětlení je potřeba aplikovat, protože při odpojení díeselu třeba CENTRAL STOPEM je potřeba zajistit na pokoji osvětlení pro orientaci a únik nemocných osob.

Že by se diesel vypínal CENTRAL STOPem? Kor v nemocnici? To se mi moc nezdá, diesel většinou zálohuje i požárně bezpečnostní zařízení. Anebo tam mají diesely dva? Jeden na DO a druhý na PBZ? To asi ne, že?

Radim Blaťák

Schéma zapojení se mi do ruky nedostalo, tak nevím, jak to tam mají, ale rozvodnice požární ochrany je z dieselu napojena.

Nemyslel jsem odpojení celého dieselu ale všech ostatních okruhů, mimo rozvodnici požární ochrany.

Quote from: občan on 27.11.2015, 09:52
Že by se diesel vypínal CENTRAL STOPem? Kor v nemocnici? To se mi moc nezdá, diesel většinou zálohuje i požárně bezpečnostní zařízení. Anebo tam mají diesely dva? Jeden na DO a druhý na PBZ? To asi ne, že?


K čemu by tam pak ten CENTRAL STOP byl, kdyby jim zůstala celá nemocnice pod napětím na obvodech DO?

František Šohajda

Quote from: občan on 27.11.2015, 09:52
Že by se diesel vypínal CENTRAL STOPem? Kor v nemocnici? To se mi moc nezdá, diesel většinou zálohuje i požárně bezpečnostní zařízení. Anebo tam mají diesely dva? Jeden na DO a druhý na PBZ? To asi ne, že?


Může se vypnout DA...PBZ má vždy svou zálohu na 3 hodiny....(baterie)
Z okruhů DA může být požár, musí to vypnout.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Blaťák

Quote from: František Šohajda on 27.11.2015, 12:21
Může se vypnout DA...PBZ má vždy svou zálohu na 3 hodiny....(baterie)
Z okruhů DA může být požár, musí to vypnout.


Přesně tak. Jinak by tlačítko CENTRAL STOP nemělo smysl.

Lukáš Rotrekl

Pokud bude Diesel pro PBZ nemůže snad být vypínaný CS, ale až TS.
Provedení pak ale musí odpovídat tomu, že to je PBZ.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Nevím jak je tomu přesně u PBZ, ale diesel není nezávislý zdoj...-musí být třeba nafta...plyn...
Neberte mě zako znalce, ale alepoń ve zdravotnictví "životně" důležité zařízení mají několik napájení po sobě a poslední v řadě je vždy baterie /nezávislý zdoroj/.
Není tomu tak i u PBZ?Co alespoň znám, naše ústředny ESSER mají vždy velké ACCU na napájení i když jsou ještě z UPS, dieslu....A tak je tomu i u otvírání dveří a podobně, které jsou v řetězci  PBZ.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Rotrekl

Znám instalace, kde slouží deisel jako zdroj pro PBZ, samozřejmě má takovou zásobu nafty aby vydržel napájet zařízení dle požadavku PBŘ. Moc víc k tomu říct neumím, já se jen staral o to aby ta nádrž byla plná před požárem a během požáru už tam další nafta netekla...

Jinak zpět k tématu:
Nutnost nouzového osvětlení ve zdravotnickém zařízení plyne z ČSN 33 2000-7-710. viz. přílohy..
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

J Lhava

Quote from: František Šohajda on 28.11.2015, 12:47
Nevím jak je tomu přesně u PBZ, ale diesel není nezávislý zdoj...a poslední v řadě je vždy baterie /nezávislý zdoroj/

Tomu tedy úplně nerozumím, proč by diesel nebyl nezávislý zdroj?
A baterie je nezávislý zdroj? Co když nebude nabitá?
Tak jsme na tom úplně stejně, jako u dieselu bez nafty, ne?

Quote from: Lukáš Rotrekl on 28.11.2015, 14:19
Nutnost nouzového osvětlení ve zdravotnickém zařízení plyne z ČSN 33 2000-7-710. viz. přílohy..

Ale ten obrázek nehovoří o nouzovém osvětlení, ale o tom, že minimálně jedno svítidlo má být na  bezpečnostní obvod, což může být i DO (tedy dieselované rozvody).

Radim Blaťák

Quote from: občan on 28.11.2015, 14:37
Ale ten obrázek nehovoří o nouzovém osvětlení, ale o tom, že minimálně jedno svítidlo má být na  bezpečnostní obvod, což může být i DO (tedy dieselované rozvody).


A přesně tady se láme chleba, kde to vidí každý jinak. DO obvody nejsou přeci určené k evakuaci lidí. Dle mého by ale nouzové svítidlo určené k evakuaci na lůžkovém pokoji, které má mimo DO ještě jiné napájení (ať už  UPS, nebo vlastní baterii) mělo být. Zejména v tomto konkrétním případě, který řeším (jde o LDN), kde jsou staří nemocní lidé, často se sníženou pohyblivostí.

Investor se na to moc netváří, že by to tam mělo být, protože je to drahé.

Lukáš Rotrekl

Dá se někde najít jaký je rozdíl mezi bezpečnostním a nouzovým osvětlením.
Pak ještě o dvě stránky dál je článek v příloze, který mluví konkrétně o nouzovém osvětlení, ale jsem na odchodu, tak bez nějakého hlubšího zkoumání.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radim Blaťák

To je prostě napsané tak, že si to každý vyloží jinak.

Ještě mám z oné akce jednu věc. Místní technik požaduje, aby v každém pokoji byla krabice, ve které budou dvě svorkovnice a každá bude napojena samostatným CYA16 do rozvaděče na PE.

Nemám těchto prostor ještě moc za sebou, ale nikde jsem to takhle ještě neviděl a nedokážu si vysvětlit důvod tohoto požadavku.

Můžete mi to někdo vysvětlit?

Já jsem se zatím setkával při různých rekonstrukcích s řešením, že v rozvaděči je instalována svorka PA, která je napojena CYA16 na PE a na svorku PA je napojen CYA 16, který vede do pokoje do jedné svorkovnice, na kterou je pak v dané místnosti vše napojeno. Toto řešení mi přijde správné, ale je možné, že se pletu.

J Lhava

Quote from: Radim Blaťák on 28.11.2015, 14:56
Dle mého by ale nouzové svítidlo určené k evakuaci na lůžkovém pokoji, které má mimo DO ještě jiné napájení (ať už  UPS, nebo vlastní baterii) mělo být.


ČSN 73 0802 Změna Z2
QuoteJe-li trvalá dodávka elektrické energie z druhého zdroje zajištěna dieselagregátem apod. (zařízením, které musí startovat), musí mít nouzové osvětlení akumulátorové baterie pro dobu alespoň 15 minut na překlenutí náběhu generátoru.




Quote from: Radim Blaťák on 28.11.2015, 15:28
Ještě mám z oné akce jednu věc. Místní technik požaduje, aby v každém pokoji byla krabice, ve které budou dvě svorkovnice a každá bude napojena samostatným CYA16 do rozvaděče na PE.

Ano, klasická krabice PE/PA. Přivede se 16 na PE a v krabici je pak propoj 16 z PE na PA ...

Quote from: Radim Blaťák on 28.11.2015, 15:28
Já jsem se zatím setkával při různých rekonstrukcích s řešením, že v rozvaděči je instalována svorka PA, která je napojena CYA16 na PE a na svorku PA je napojen CYA 16, který vede do pokoje do jedné svorkovnice, na kterou je pak v dané místnosti vše napojeno. Toto řešení mi přijde správné, ale je možné, že se pletu.

Jenže jak tímto způsobem na pokoji napojíte samostatně PE, když tam máte jen PA? Nebo pak každé PE taháte z pokojů samostatně až do rozvaděče?

Lukáš Rotrekl

Kde je požadavek na 16, ten jsem někde prehlidl a budu si muset ještě jeden projekt po sobě opravit, než půjde do realizace...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.