Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?

Started by Bohuslav Bican, 19.04.2016, 18:49

previous topic - next topic

Bohuslav Bican

19.04.2016, 18:49 Last Edit: 19.04.2016, 20:14 by Miroslav Minařík


Doma jsem budoval na zahradě místnost a ze složitých důvodů jsem nemohl jít s přívodem rovnou z RE.
Použil jsem tedy přívod z RB CYKY 4x6.
V místnosti je i bojler, který chci spínat přes HDO.
Opatřil jsem si tedy HDO FMX 100 v cejchovně E-ON.
zapojil jsem ho v krabici se stykačem a prostě to nemaká.
Víte si s tím někdo rady?

Rozvodak

Quote from: Bohuslav Bican on 19.04.2016, 18:49

Doma jsem budoval na zahradě místnost a ze složitých důvodů jsem nemohl jít s přívodem rovnou z RE.
Použil jsem tedy přívod z RB CYKY 4x6.
V místnosti je i bojler, který chci spínat přes HDO.
Opatřil jsem si tedy HDO FMX 100 v cejchovně E-ON.
zapojil jsem ho v krabici se stykačem a prostě to nemaká.
Víte si s tím někdo rady?


Neni uplne jasne kde a jak jste pripojeni realizoval ale je vzdy lepsi kdyz je blokace provedena standartne. Tyhle v razeny hdocka navic jsou posledni moznosti, stejne lze uplatnit spinaci hodiny (pokud ma eon pevne casy).

Pak jeste jedna vec, to pripojeni 4x6.. minimalni mozny prurez PEN u medi je 10.

Nemaka to znamena co? Sviti kontrolka provoz? Preskakuji relatka?

Moznosti je vic, muze tam byt chyba v zapojeni, nebo vada v tom kramu.

Montér ve službách rozvodných závodů.

Rozvodak

V nekterych perifernich oblastech se uziva u fakturacniho elektromeru a spinacich hodin s pevne nastavenym casem, z duvodu nedostupnosti signalu z distribucniho vysilace hdo.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Bohuslav Bican

20.04.2016, 05:33 #3 Last Edit: 20.04.2016, 05:47 by Bohuslav Bican
Spínačky tam bohužel dát nemohu, protože u nás mění tarif asi 3x do roka. Nemaká to znamená, že nesvítí kontrolka provoz a že ten krám nespíná stykač. Jde mi spíš o to, jestli není bota v zapojení, než půjdu s tím do cejchovny a omlátím jim to o hlavu.
V RE mám HDO, které maká normálně

Ještě pro upřesnění, v té místnosti je rozvaděč RM, pro místnost podkroví a koupelnu. Bojler je schován na půdě nad koupelnou. Z RM k němu vede CYKY - J 3x2,5 a na něj jsem zapojil právě zmíněný box s HDO. Stykač jsem doma našel 4pólový 25A. Je to drátované celé CY 2,5.
V cejchovně mi tvrdili, že to přes signál bude makat

Václav Třetí


  Stykač zkontrolujte, zda má v pořádku cívku, HDO musíte nastavit konektorky stejně jako u úředního kusu v elektroměrném rozvaděči nebo k danému číslu povelu (u novějších HDO) najít odpovídající nastavení a mělo by to fungovat. Ovládací signál je namodulován do všech fází, takže netřeba hledat stejnou fázi na které je úřední HDO.

FMX 100 nejsou i přes své stáří nějak zásadně poruchové. Také chce zkontrolovat, zda jsou obě HDO určena pro stejný nosný kmitočet přenosu dat (najdete na štítku HDO), nejobvyklejší je 216 a 2/3 Hz, ovšem může být i jiný a pokud nebude stejný, nebude to samozřejmě fungovat. 
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Rozvodak

Nicmene muze v budoucnu nastat stav, ze distributor bude osazovat hdocka s jinymi povely a bude problem to udrzet.

Vsude je to trochu jinak. Kuprikladu PRE ma pro kazdou sazbu 1-8 ruznych povelu a spinaci casy obmenuje po 14 dnech.
Montér ve službách rozvodných závodů.

František Šohajda

20.04.2016, 18:28 #6 Last Edit: 20.04.2016, 18:34 by František Šohajda
Quote from: Rozvodak on 20.04.2016, 17:13
Nicmene muze v budoucnu nastat stav, ze distributor bude osazovat hdocka s jinymi povely a bude problem to udrzet.

Vsude je to trochu jinak. Kuprikladu PRE ma pro kazdou sazbu 1-8 ruznych povelu a spinaci casy obmenuje po 14 dnech.


Např. EON posílá emaily na 14 dní dopředu s časy které nastaví...mám čas pak si to nastavit na hodinách....asi 3x do roka to mění, vždy periodicky je to stejné... ;)
Má několik HDO systémů s různými časy, když mě to dělali , mohl jsem si vybrat jaké hodiny chci (časy spínání).....Jinak druhým dali co měli po ruce... (dance)

Různé společnosti jsou odlišné....např pro EON může pod plomby vlést kde kdo (ten co má Vyhl.59) a rovněž revize může dělat každý revizák...U jiných společností jen
jsem slyšel ,že jen ten co má od nich povolení ? Nevím jak to chodí jinde??

(Samozdřejmě po telefonickém nahlášení odblombování)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozvodak

Muzu vas ubezbecit ze po plomby muze vlest vsude kazdy  ;D

Horsi je to pak s revizema a opetovnym zaplombovanim.

U CEZu neni omezeno zadnemu RT delat revize pro vsemozne ukony a radne zaplombovani. Na obycejnou vymenu jistice nebo opravu staci zavolat na zakaznickou linku, oznami se cas odplombovani a rozsah praci.

PRE ma rozdelene jednotlive ukony na OM do jednotlivych slupin, ktere smi provadet firmy ze seznamu a RT, podle jednotlivych smluv. Revizaci jsou prezkusovani z pripojovacich podminek.
Na kazdou akci bud fasuji plomby s cislem, nebo maji pridelene vlastni kleste s raznicemi a provizornimi plombami. Pro zaplombovani vystavuji tzv. prihlasku, kde je jasne uveden duvod rozplombovani, rozsah zmen na OM atd.
Vicemene se krom vymeny vadneho jistice, hlasene formularem od elektrikare, nikam nehnete bez revizaka se smlouvou. Neprime mereni smi revidovat jen ti co maji 5tkovou smlouvu, tedy nejvyssi.

Jak vidno rozdily jsou velike, nekdy je az k nevire ze tohle svechno byl takrka jeden podnik.i
Montér ve službách rozvodných závodů.

Václav Kalina DC

A nebylo by lepsi pouzit bezdratovy prenos?
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

František Šohajda

QuoteJak vidno rozdily jsou velike, nekdy je az k nevire ze tohle svechno byl takrka jeden podnik.i


Jsou i velké rozdíly v připojovacích podmínkách...A to bych bral  za špatné !
Jeden stát jedny podmínky...! >:D

QuoteRevizaci jsou prezkusovani z pripojovacich podminek.

A to jich kdo přezkušuje?? Je na to nějaký zákon?? Pokud vím může přezkušovat jen TIČR!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozvodak

Quote from: František Šohajda on 20.04.2016, 19:37
Jsou i velké rozdíly v připojovacích podmínkách...A to bych bral  za špatné !
Jeden stát jedny podmínky...! >:D
A to jich kdo přezkušuje?? Je na to nějaký zákon?? Pokud vím může přezkušovat jen TIČR!


Hlavne bych zrusil pruchozi PEN v elektromeru u PRE, s tim jsou akorat potize!
Na povazenou je i system CEZu a EONu, ktery pozaduje samostatnou pozici pro kazde HDO a to i v dobe kdy jsou bezne dostupne integrovane moduly!

Nevim jestli zakon ale musite se nechat z toho prezkusovat jakoz i z 50tky. Skladaji stejne zkousky jako zamestnanci, opravneni k cinnostem nemerene casti, akorat se pozaduje top znalost.

To ani nemluvim o tom ze, k zazadani o vyssi stupen smlouvy je treba udelat urcity pocet prihlasek za rok. Celorepublikovy unikat, hlavne ti se smlouvou maji vysadni postaveni a temer monopol.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Rozvodak on 20.04.2016, 19:56
Celorepublikovy unikat, hlavne ti se smlouvou maji vysadni postaveni a temer monopol.


Ano, všiml jsem si jejich ceníku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozvodak

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.04.2016, 16:29
Ano, všiml jsem si jejich ceníku.


Prihlaska na jeden elektromer 1500-1700,-
Montér ve službách rozvodných závodů.