Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?

Started by Jan P, 03.06.2016, 10:27

previous topic - next topic

Ján Garaj

Quote from: Jaroslav Molák on 04.06.2016, 15:09
Samotný název, říká k čemu co slouží, resp.i v technické normě je uvedeno co je vypínač a co je jistič. Jistič rozpojuje obvod s poruchou.
Nerozlišuje se, zda se vypíná/zapíná kotel (v našem případě v domácnosti podle sezony) nebo jiný spotřebič, který se vypíná několikrát denně.
 

Už sme sa tu presne o tomto niekde bavili,pardon odborne diskutovali.
Každý spotrebič nad 2kW príkon má mať v dosahu "Vypinač". S týmto súhlasil aj revizák,ktorý zapojoval-montoval len nedávno elektrokotol 9kW.A to aj z nasledovného dôvodu.
Budete robiť čo i len drobnú údržbu na kotli.Vypnete si kotol ističom!! Vypadne elektrika z neznámeho dôvodu, v celom dome. Vaša Marienka(môže sa menovať aj inak) je už natoľko skúsená,že vie,že v onej skrini za dverami sa to zapína.Tak to kľudne zapne-onú elektriku.Načo by sa vás pýtala,veď ste skúsený elektrikár.A je to =boli ste skúsený elektrikár.Môže sa to stať? Alebo nie?

Miroš Jan

Elektrokotel v domácnosti přes zásuvku? (eek)
No větší pitomost sem neslyšel. (zle)
Ono úplně stačí použít vlastní rozum. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Rozvodak

Naprosto chapu pozadavek na vypinani v dosahu spotrebice, i kdyz jsem v nove vzniklych kuchynich sakra dlouho nevidel tripolovy vypinac sporakove kombinace. Nebo u akumulacnich kamen. Ale na co tam instalovat nevzhlednou pixlu kdyz je dosahu rozvodnice s konkretnim jisticem?

Co ja vim tak i pri revizich instalaci revizaci nepovazuji za zavadu jistic ve funkci hlavniho vypinace v rozvadeci.

Me by zajimalo kde si muzu precist ze nesmim vypinat zatez nad 9kW jisticem, kdyz k tomu neni urcen. To by mi dost mohlo ulehcit praci tento fakt, kdyz zcela bezne vypinam dene az 25x zatez jisticem do 3x125A. A ze tam kolikrat ty ampery kmitaji! Nebo je lepsi vzit za nozovku?

Stastnejsi nebo nestastnejsi... Ony jen opakuji CSN a jsou doplneny o upresneni v podani kazdeho distributora. Co ja vim faze a nulaky znacej vsichni stejne jen jedni chtej PEN pres mustek a druzi pruchozi pres elmer. Pak maximalne si jedni diktuji pozici vedne pro HDO a druzi ho davaj integrovany. Jinak je to porad takrka stejny.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jaroslav Molák

Neznáme typ kotle, nemá význam polemizovat o dávno překonaných věcech. Já mluvím jako školař, za kterým je několik set posluchačů, revizní technik jsem letos 40 roků, celý život jsem byl v mnoha provozech, je mně hloupé opakovat stále dokola, jaké jsou skutečnosti.
Všechno tady sděluji dobrovolně. Nevím s kolika revizními techniky konsultujete problémy v praxi. U nás v prácí je nás desítka, polovina s vysokoškolským vzděláním. Všichni s mnohaletou praxí, v  pondělí máme třídenní odborný seminář, dobře zaplacený, tedy nejedeme se rekreovat a probereme všechny normy a předpisy, které za poslední rok vyšly resp. se týkají našeho oboruu. Všechny normy nelze probrat, protože jich měsíčně vychází desítky, pokud sledujete technickou normalizaci.
Co se týká nejednotnosti mezi distributory narážím na rozdílné připojovací podmínky ČEZu a E-ONu,které nerespektují pořadí barev u fází (u izolovaných vodičů černá, hnědá)
každý to má jinak, sledovat PNE (podnikové normy energetiky) je taky potřebné
Toto vše říkám rozvoďákovi a končím diskuzi.

Jan P

Nejdříve jsem si myslel, že doporučení se zásuvkou je dobré, ale poté co bylo zmíněno, že při zapojení hdo dalším vodičem/vodiči by mohl vzniknout problém, vidím to jinak.

Kotel je od Thermony Therm EL9, doporučení na zásuvku jsem dostal přímo od technika.
Jinak kotel musí být napájen pořád, protože má plno elektroniky a ostatních funkcí, takžy vytažení zástrčky by přicházelo pouze při servisu, kdy je kotel předtím vypnut standartní cestou na ovladači. Ale je pravda, že odpojení vodič PE není dobrý.
Rozvaděč je v předsíni a kotel přes zeď v technické místnosti, takže poblíž, ale ne v dosahu. I když jsem i přemýšlel nad variantou nějakého malého dalšího rozvaděče v technické místnosti (kotel, bojler, pračka, oběhovky a regulace pro krb, podlahovku) ... co myslíte?

Pokud ne, tak kotel nechám dát přes vačkový vypínač. Je to celkem pěkné i přehledné.


Trochu mimo - jak bylo zmíněno, že v kuchyni dnes chybí vypínače pro sporáky apod., pořád jsem přemýšlel, jak to mají ostatní, když nám malé dítě dokáže sporák odemknout a spustit, takže bez nějakého vypínače umístěného nahoře by to asi nemuslo být ono.

Zdenek Hejčl

Proč každý trvá na zastaralé sporákové kombinaci z roku tuším 1972?
Přece existuje trojpolový vypínač přijatelnějšího provedení.  (Typové číslo:2000/3 US)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan P

Pro sporák máme od ABB Tango, stejný jako pro světla, pouze strojek byl jiný - 3f

Miroš Jan

Quote from: Jan P on 05.06.2016, 08:35
Nejdříve jsem si myslel, že doporučení se zásuvkou je dobré, ale poté co bylo zmíněno, že při zapojení hdo dalším vodičem/vodiči by mohl vzniknout problém, vidím to jinak.

Kotel je od Thermony Therm EL9, doporučení na zásuvku jsem dostal přímo od technika.


Jenomže v tom manuálu ke kotli, není žádná zmínka o zásuvce. (norm)
Takže technik lhal. (zle)
Jinak nezapomeňte do domovního rozvaděče, instalovat i stykač pro ten elektrokotel.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

David Hruda

Quote from: Miroš Jan on 05.06.2016, 13:55

Jinak nezapomeňte do domovního rozvaděče, instalovat i stykač pro ten elektrokotel.  ;)


Stykač proč?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

ACEOF ACES

Quote from: Miroš Jan on 05.06.2016, 13:55
...
Jinak nezapomeňte do domovního rozvaděče, instalovat i stykač pro ten elektrokotel.  ;)

Quote from: Jan Franěk on 04.06.2016, 06:45
...
Do elektrokotle totiž správně patří dva kabely. Napájení a řídící signál HDO. Mnoho ..... toto podceňuje a ovládají přívod stykačem v rozvaděči, což je hrozná prasečina a brání to řádnému fungování elektrokotle. Například jde o doběh čerpadla po vypnutí lelektrokotle, který umožní dochladit rozpálená tělesa. To co mají doma prasečinu, pak ve velkých mrazech, kdy nastavují vysokou teplotu do radiátorů, mívají problém s vypadáváním havarijního termostatu, když se tělesa nedochladí po "centálstopu" elektrokotle a ten se velmi rychle v tom malém objemu přetopí. Navíc to neodpovídá zapojení v návodu a prý to může mát vliv na záruku. Ale o tom jsem jen slyšel a nemám to potvrzené.
...

Jan P

V manuálu zásuvka není, pouze technik to tvrdil. Sem tam se ještě snažím věřit lidem od výrobce, ale je to víc a víc těžší.

Podle toho návodu jsem myslel, že kotel si blokuje vysoký tarif sám uvnitř a stačí mu jen napájení a řídící signál. Vypnout ho ani nemůžu, protože má všelijaké ochrany proti zámrzu, zalehnutí čerpadla + doběhy apod. jak píše ESO ES.

Jinak okrajově - co si myslíte o nějaké dalším rozvaděčí pouze pro tu technickou místnost? Bude tam poměrně dost elektriky a nemusel bych mít za dveřmi skříň "od země až po strop"

Ján Garaj

Quote from: Jan P on 05.06.2016, 08:35


Kotel je od Thermony Therm EL9, doporučení na zásuvku jsem dostal přímo od technika.
Jinak kotel musí být napájen pořád, protože má plno elektroniky a ostatních funkcí,
Rozvaděč je v předsíni a kotel přes zeď v technické místnosti, takže poblíž, ale ne v dosahu. I když jsem i přemýšlel nad variantou nějakého malého dalšího rozvaděče v technické místnosti (kotel, bojler, pračka, oběhovky a regulace pro krb, podlahovku) ... co myslíte?
Pokud ne, tak kotel nechám dát přes vačkový vypínač. Je to celkem pěkné i přehledné.


Ano, presne o takomto kotli píšem aj ja.Aj rozvadzač máte iba za ďaľším dverami.To isté.
O akej zložitej elektronike tu blábolíme? A že sa kotol nesmie vypnúť.To kde je napísané?Možno som si to nevšimol.Ale každý elektrospotrebič sa musí dať vypnúť.Načo potom chcete zásuvku,ak ju nemôžete použiť.a nakoniec,aj tak si to urobíte podľa seba.Čo už. 

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

David Hruda

Quote from: Miroš Jan on 05.06.2016, 19:10
No to sem to zvojtil. Né stykač, ale pomocné relé pro HDO. :)

Relé proč? 
Stačí přivést N z HDO, kotel už si a tím poradí sám.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan P

Quote from: Ján Garaj on 05.06.2016, 18:56
Ano, presne o takomto kotli píšem aj ja.Aj rozvadzač máte iba za ďaľším dverami.To isté.
O akej zložitej elektronike tu blábolíme? A že sa kotol nesmie vypnúť.To kde je napísané?Možno som si to nevšimol.Ale každý elektrospotrebič sa musí dať vypnúť.Načo potom chcete zásuvku,ak ju nemôžete použiť.a nakoniec,aj tak si to urobíte podľa seba.Čo už. 


Kotel má dotykový displej, řízení procesorem, "pár součástek" uvnitř bude. Vypnutím jsem reagoval na návrh umístění stykače do rozvaděče (byť se to poté vysvětlilo), kterým by se zřejmě odpojovalo komplet napájení kotle, takže by zhasl úplně. Protože má pár funkcí, které nejsou závislé na samotném topení a nejspíš ani na nízkém tarifu. Zásuvku nebo spíše správně vypínač je nutné podle návodu umístit pro servisní práce. Nikde jsem nepsal, že bych kotel vytahoval ze zásuvky místo montáže termostatu.

Jan Franěk

Quote from: Ján Garaj on 05.06.2016, 18:56
O akej zložitej elektronike tu blábolíme? A že sa kotol nesmie vypnúť.To kde je napísané?Možno som si to nevšimol.Ale každý elektrospotrebič sa musí dať vypnúť.Načo potom chcete zásuvku,ak ju nemôžete použiť.a nakoniec,aj tak si to urobíte podľa seba.Čo už.  


Elektroniku obsahuje samotný elektrokotel. Navíc nikdo zde nepsal, že se elektrokotel nesmí vypínat. To si vysvětlujete špatně. Jen v některých případech může být problematické odpojení vodiče PE, což je případ použití zásuvky. V tom plně souhlasím s Honzou Mirošem. (elektrokotel přes zásuvku? Co je to za blbost?)

Pak je problematické ovládání elektrokotle pomocí stykače, kdy se sazbou vypíná přívod pro elektrokotel. Ten pak nemůže dochlazovat (už jsem o tom zde psal) a problémů může být více, dle konkrétního zapojení a výrobce. Snad všechny nové elektrokotle co znám, mají stykač řízení HDO již v sobě a zapojení s přívodem a signálem HDO je upřednostňováno  (nebo předepsáno) i v návodech výrobců.

Zásuvku tazatel nechce. Jen mu byla doporučena a tak se informoval jestli je to tak v pořádku. Po pár příspěvcích ji zavrhl a bude to řešit jinak. Měl by jste pečlivěji číst jednotlivé příspěvky. Navíc dle předpisů je použití zásuvky jako hlavního vypínače za určitých podmínek možné.



Jestli připravit samostatný rozvaděč jen pro technologie, je na zvážení. Podle mne jeto případ od případu a asi bych na konkrétní variantě spolupracoval s projektantem vaší elektroinstalace. Správně jsou obě dvě řešení. Doma mám také zvlášť rozvaděč pro kotelnu a její technologie.

EDIT: Jan P už na část odpověděl sám  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Patrik Dedík

Ja zapajam elektrokotol cez stykac. HDO dam na A2 svorku stykaca. Ku kotlu dovediem HDO zo stykaca kablom, dalej privodny kabel a ked tak termostat a este ked tak vonkajsie cidlo + zž drot. Ked je to cez stykac znamena to ze to robim zle?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

David Hruda

a přitom by stačilo jen si přečíst instalační manuál výrobce.  (wall)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz