Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?

Started by Tomasio P., 09.10.2016, 15:37

previous topic - next topic

Tomasio P.

.
Chceme v našem paneláku ze 70. let dát do bývalé prádelny a sušárny zářivkové svítidla a po jedné zásuvce. Každá místnost má u stropu krabici se 3 vodiči, na kterou je napojené současné žárovkové svítidlo, které je chráněné drátěnou mřížkou a ochranným sklem.
Obě místnosti jsou zároveň se sklepy na stejném patře jako hlavní vchod (1.PP), od chodby a výtahu je dělí 2 dveře. V místnostech není voda (již to není prádelna).
Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?

Jan Franěk

Pokud jsme u slov musí být, tak začněme určením vnějších vlivů. To nám pak napoví více.  o:-)

Ale běžně se v podobných prostorách potkávám s IP43 a vyšším.  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Nepotkal jsem sklep v paneláku, kde jsem před vstupem obdržel kompletní dokumentaci včetně určení VV. Kdo jo, má u mě pivo.

Je to prostor poměrně suchý, ale občas studený. Krytí IP20 moc dlouho nevydrží, přikláněl bych se k průmyslnému provedení, tedy IP43 a vyšším. Na druhou stranu nám v těchto prostorech napáchají větší škodu zloději žárovek a trubic i celých svítidel, než stihne udělat vlhko.

Zásuvky bych neřešil, dejte tam provedení venkovní a máte klid.

Vyměnit hliník za měď je problém?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Mlynar

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.10.2016, 22:39

Vyměnit hliník za měď je problém?


Skuste presvedcit na schodzi skupinu dochodcov, ze to, co funguje a je pouzivane len obcas, treba vymenit a zaplatit majstra so sadzbou od 10 eur / hodina. Ono ten hlinik nie je az taky zly, ako sa tu maluje cert na stenu. Prave som demontoval instalaciu osvetlenia schodov v panelaku z roku 1968, hlinikove vodice omotavane jeden okolo druheho, potom cokolada a tenka med k objimke. Ziadne opalene izolacie, ziadne tecenie hlinika.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Pavel Horský

Např. u nás jsme odstranili zbytečné prostory ajko prádelny, sušárny a kočárkárny, nechali jsme vzdít nové sklepy, položit dlažbu. Sklepy jsou čisé, suché, všude je IP20.
Opravdu záleží na Vnějších vlivech. Pokud je nemáte vypracovány, stačí se obrátit na mě nebo na některého z mých kolegů.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Patrik Mlynar on 10.10.2016, 00:23
... Ono ten hlinik nie je az taky zly, ako sa tu maluje cert na stenu. ...

Jak kdy a jak kde...
Před časem mě přestala fungovat v kanceláři zásuvka. V sousední místnosti rozpadlý věneček, seškvařená izolace, polorozpadlé vodiče, jeden upálený.
Na okruhu, kde se běžně používá PC sestava, 1 - 2x denně na chvíli rychlovarná konvice, občas pistolová páječka nebo nějaký ten měřák s výkonem do 100W.

Takže u takového sklepa bych asi nedělal až takový problém s IP u světla, ale spíše bych se z hlediska bezpečnosti zaměřil na to, aby rozvod byl Cu vodič v TN-C-S, aby zásuvky byly přes proudový chránič, protože není vyjímkou, že se právě ze sklepa vytáhne prodlužka ven, pro sekačku, gril, nabíječku autobaterie,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteNapř. u nás jsme odstranili zbytečné prostory ajko prádelny, sušárny a kočárkárny, nechali jsme vzdít nové sklepy, položit dlažbu. Sklepy jsou čisé, suché, všude je IP20.


I takto upravené jsou dost často, v bytě má každý pračku,sušičku tak takové místnisti
jsou nevyužité..
Udělat nový protokol VV.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Tomasio P.

Děkuji všem za informace.
Ještě doplňkový dotaz. Napojení zásuvky z krabice světelného obvodu bude v souladu s normou? Celé patro totiž nemá žádnou zásuvku, takže zásuvkový obvod neexistuje.

Jirka Š. Svejkovský

Je to v souladu s ČSN 33 2130 ed. 3
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jirka Údržbář

Když to byla prádelna, nemáte tam přívodní kabel k bývalé pračce nebo mandlu?

Jan Alin

U nás to proběhlo tak, že se vypracoval nový protokol vnějších vlivů a el.instalace se udělala v krytí IP20 ale nová v mědi, dokonce to mělo i jednoduchý projekt. Je tam hezky sucho, teplo a je z toho pěkná ruční dílna.

Tomasio P.

Quote from: Jirka Údržbář on 10.10.2016, 14:52
Když to byla prádelna, nemáte tam přívodní kabel k bývalé pračce nebo mandlu?


V prádelně byl třífázový přívod. I s vlastním elektroměrem na chodbě, který už byl ale odstraněn.

Když to teda norma povoluje, tak necháme zásuvku napojit na světelný obvod. Přijde mi to nejjednodušší řešení.

Díky.

Milan Hudec

V každé místnosti jednu nebo jen v jedné jednu?
Jsem zvědav co na to ed.7 (zle)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.10.2016, 18:12
Jednu na okruh.
Ovšem text té poznámky 2) k tab. 5 praví výslovně: Na tento obvod (tj. jeden) lze také připojit zásuvky (množné číslo), a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku.

P.S. voluntaristický výklad by mohl dokonce znít, že v jedné místnosti holt jen jednu zásuvku, a v ostatních místnostech třeba po deseti  (dance)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Illek

Quote from: Fuk Tomáš on 10.10.2016, 18:22
P.S. voluntaristický výklad by mohl dokonce znít, že v jedné místnosti holt jen jednu zásuvku, a v ostatních místnostech třeba po deseti  (dance)

To by tam asi muselo být: ...v první...,ne v jedné.  ;D

Fuk Tomáš

To jsem psal spíše pro pobavení...
Podle mne je to především dáno tím, že je nepraktické ba nebezpečné mít v jedné místnosti všechnu elektřinu z jediného obvodu - když třeba prasklá žárovka vybaví jistič, tak je v té místnosti totální blackout. U sklepní místnosti, navíc potenciálně dílny, o to horší. Až se někdo při hledání východu přerazí o roztahané krámy, možná pak výhodu úspory za elektrikáře přehodnotí.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

ACEOF ACES

Při zkratu tj. i při prasknutí žárovky, může vybavit i hlavní jistič.