• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?

Started by pavel Mělník, 05.12.2016, 14:21

previous topic - next topic

pavel Mělník

Máme byt železobetonové konstrukce, zevnitř dřevotřískové opláštění a sádrokartonové desky. Všechna světla mají ledky max. 7W.  
U světel na stropě budou polystyrenové desky.
Musím mít pod světlem, nebo třeba jen u polystyrenových desek, nehořlavou desku jako podklad?

Miroš Jan

Špatně položená otázka. :)
Ty svítidla, se mohou montovat na hořlavé podklady?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Bernard

Případný podklad musí být tepelně izolační materiál. Plech je nehořlavý, může se přes něj přenést teplo na hořlavý podklad a vzniká nebezpečí požáru.

Patrik Mlynar

Svetlo so symbolom F v trojuholniku v pohode, ale na druhej strane ten symbol ma kdejaky cinsky smejd. Inac, co to je za cudny dom, kde na zelezobetone je drevotrieska a sadrokarton ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

David Frýba

Teď na poslední padesátce nám revizák říkal, že se od nám známého F ka v trojúholníku odstupuje kvůli evropské legislativě a náhradní značení nám nesdělil.Ví někdo jak to je?

Milan Hudec

Ano ve značení svítidel ohledně hořlavého povrchu je díky moudré legislativě takový bordel že tam podložku prostě dejte

Patrik Mlynar

Quote from: Milan Hudec on 06.12.2016, 00:00
Ano ve značení svítidel ohledně hořlavého povrchu je díky moudré legislativě takový bordel že tam podložku prostě dejte


To cez manzelku neprejde, cemwin presahujuci aspon 2 - 3 cm po celom obvode svietidla. V tom byte predsa nejake svetla museli byt uz pred tym a cele to bolo nejako navrhnute a schvalene.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

František Šohajda

Quote from: David Frýba on 05.12.2016, 23:05
Teď na poslední padesátce nám revizák říkal, že se od nám známého F ka v trojúholníku odstupuje kvůli evropské legislativě a náhradní značení nám nesdělil.Ví někdo jak to je?


Je to v ČSN 33 2312,ed.2 - F v obráceném trojúhelníku a celý je přeškrtnutý. ;)

Každé svítidlo, pokud nemá tuto značku na sobě je vhodné montovat do všech normálně hořlavých materiálů.

PS: ale co to je -normálně hořlavé materiály? :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Bocek

Quote from: David Frýba on 05.12.2016, 23:05
Teď na poslední padesátce nám revizák říkal, že se od nám známého F ka v trojúholníku odstupuje kvůli evropské legislativě a náhradní značení nám nesdělil.Ví někdo jak to je?


Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich pojednává ČSN EN 33 2312 ed. 2,
ale pro svítidla platí ČSN EN 60 598-1 ed. 5

Ten "hořlavý" trojúhelník říká, že je tam hořlavá látka+oxidační prostředek+iniciační zdroj
F v trojúhelníku znamená vhodnost pro přímou montáž na normálně zápalné podklady
Normálně zápalný podklad znamená zápalnou teplotu +200 stupňů bez deformace a měknutí
F v trojúhelníku přeškrknutý znamená vhodnost na nehořlavé materiály, které nepodporují hoření ( kovy, omítka, beton...)
F v trojúhelníku se stříškou znamená vhodnost do/na normální zápalné podklady

Ale podle třídění svítidel jsou další nemotechnické symboly jako
přeškrknutá žárovka - nevhodné pro přímé připevnění  na normálně zápalné podklady
přeškrknutá výplň nad žárovkou - nevhodné pro zakrytí tepelně isolačním materiálem

Norma obsahuje velkém množství obrázku a tabulek.

Na příklad při dnešním trendu, kdy se stropy provedou zavěšeným sadro kartonem a zabudují se do stropu bodovky. Jenže se na strop nafouká isolační polystyrenový granulát. A svítidla nejsou určená do normálně zápalného podkladu....potřebujeme svítidla označené F v trojúhelníku se stříškou.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Schwarz

Quote from: František Šohajda on 06.12.2016, 11:33
...
Každé svítidlo, pokud nemá tuto značku na sobě je vhodné montovat do všech normálně hořlavých materiálů.
...

Tohle ale nemusí být tak jednoznačné  :'(
Musím souhlasit s Milanem, normotvůrci v tom udělali slušný bordel!

Pokud budu mít svítidlo, kde není žádné označení, musím zkoumat, jestli je už natolik "nové", že výrobce nemá problém s montáží na hořlavý podklad, nebo je tak staré, že výrobce nedal souhlas s montáží na hořlavý podklad  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteTohle ale nemusí být tak jednoznačné  Pláč
Musím souhlasit s Milanem, normotvůrci v tom udělali slušný bordel!


Souhlas, bordel v tom je velký...
Takto to alespoň prezentoval při nové edici 332312  Ing.Kříž na školení......
Mělo by to být od doby platnosti této nové edice....Svítidla vyrobená po tomto datu (Ing.Kříž) .....ale ještě jsem to neviděl. :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavelzholesovic

Omlouvám se za pozdější reakci, nepřišel mi email že byl někdo hodný a reagoval na dotaz. Jsem tu krátce a tak ještě nejsem zaběhnutý.
Světla jsou nová, základna je z plechu, nebo něčeho podobného a světlo z kovu. Světla jsou značená obráceným trojúhelníkem s písmenem F.
Podložku bych dal, je i koupená jen to celé všude po bytě naměřit a nařezat. Blbý je že na bílých polystyrenových deskách to bude blbě vypadat, protože jsou šedé a dovnitř plechové základny se nevejdou.
Bývalí majitel bytu neměl žádné podložky, ale jeho nebezpečnost elektriky nějak vůbec netrápila. Takže na to nemohu brát vůbec ohledy. Chci aby to bylo správně, ale zase nechci dělat něco zbytečně. Abych nebyl jak s helmou na horské dráze, že co kdyby.

Pavel Horský

Plechová plafonierase symbolem F zřejmě bude vyhovovat k montáži na hořlavý podklad. Je tu ovšem opět jedno ale........
Polystyren díky teplu mění svoji konzistenci a barvu. Svítidlo se dokáže od zdroje (žárovky) dost ohřát. Tedy ne tak, že by bylo schopné zapálit kazety, ale po čase uvidíte u světla rozdíl v polystyrenu. Za mě.....podložku určitě ano. Když se dobře vyřízne přesně podle obvodu svítidla, pak by to přece nemuselo vypadat špatně. Jen se to bude hůř dělat  ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Bilík

Quote from: Pavel Horský on 16.12.2016, 07:48
Plechová plafonierase symbolem F zřejmě bude vyhovovat k montáži na hořlavý podklad. Je tu ovšem opět jedno ale........
Polystyren díky teplu mění svoji konzistenci a barvu. Svítidlo se dokáže od zdroje (žárovky) dost ohřát. Tedy ne tak, že by bylo schopné zapálit kazety, ale po čase uvidíte u světla rozdíl v polystyrenu. Za mě.....podložku určitě ano. Když se dobře vyřízne přesně podle obvodu svítidla, pak by to přece nemuselo vypadat špatně. Jen se to bude hůř dělat  ;)

Já bych byl mnohem striktnější. Tedy pokud trváte na světle na polystirenovém podhledu, tak jedna z možností:

  • max. 15 W zdroj - nejlépe zářivka, úsporná žárovka

  • lustr, který ze stropu visí

  • distance vhodnou tepleně izolační podložkou - lze ji i natřít :) na barvu stropu


A ještě co se týká tepla bych upozornil, že LED není řešení, je zde snížení napětí a tudíž vyšší proud, takže se to hřeje taky :( (R.I2.t)

Pavel Horský

Quote from: Jiří Bilík on 16.12.2016, 11:45
Já bych byl mnohem striktnější. Tedy pokud trváte na světle na polystirenovém podhledu, tak jedna z možností:

  • max. 15 W zdroj - nejlépe zářivka, úsporná žárovka

  • lustr, který ze stropu visí

  • distance vhodnou tepleně izolační podložkou - lze ji i natřít :) na barvu stropu


A ještě co se týká tepla bych upozornil, že LED není řešení, je zde snížení napětí a tudíž vyšší proud, takže se to hřeje taky :( (R.I2.t)


Ano, máte jistě pravdu.
Co jsem psal pramení jen a jen z praxe. Viděl jsem opravdu hodně plafonier namontovaných na stropu obloženém polystyrenovými kazetami a jak jsem psal, po letech provozu a používání 60W a 75W žárovek byla jen změněna konzistence polyše.
S čím ale nesouhlasím je vámi poukazované zahřívání LED žárovky. Snad toto teplo nemíníte srovnávat se světelnou koulí?!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Bilík

Quote from: Pavel Horský on 16.12.2016, 12:34
Ano, máte jistě pravdu.
Co jsem psal pramení jen a jen z praxe. Viděl jsem opravdu hodně plafonier namontovaných na stropu obloženém polystyrenovými kazetami a jak jsem psal, po letech provozu a používání 60W a 75W žárovek byla jen změněna konzistence polyše.
S čím ale nesouhlasím je vámi poukazované zahřívání LED žárovky. Snad toto teplo nemíníte srovnávat se světelnou koulí?!

Omlouvám se, muj text vyznívá špatně. Rozhodně si nemyslím, že žárovka hřeje míň než LED.
Bylo to myšleno tak, že klasickou žárovku rozhodně ne, a u LED být opatrný, neb pokud si napočítám do stropního světla takový výkon, aby v pokoji bylo dostatečné světlo, tak se to umí také pěkně rozehřát. Všimněte si, že patice LED používají mnohem odolněší plast, než zářivkové trubice stejného výkonu.
Ona účinnost LED se totiž počítá až na samotné LED. Účinnost předřazených zdrojů a elektroniky se často zanedbá, ale topí též ;)

Pavelzholesovic

Quote from: Pavel Horský on 16.12.2016, 07:48
Plechová plafonierase symbolem F zřejmě bude vyhovovat k montáži na hořlavý podklad. Je tu ovšem opět jedno ale........
Polystyren díky teplu mění svoji konzistenci a barvu. Svítidlo se dokáže od zdroje (žárovky) dost ohřát. Tedy ne tak, že by bylo schopné zapálit kazety, ale po čase uvidíte u světla rozdíl v polystyrenu. Za mě.....podložku určitě ano. Když se dobře vyřízne přesně podle obvodu svítidla, pak by to přece nemuselo vypadat špatně. Jen se to bude hůř dělat  ;)

Já se právě bál, že by použité polystyrenové obložení stropu mohlo dělat problémy ohledně vznícení. Máme všude led světla. max.4+4W na světlo. Samotné žárovky jsou od stropu cca. 20cm. Jsou to taková ta světla kterými se dá různě otáčet a vyklápět. Při použitá ledek a s ohledem na vzdálenost jsem si říkal, že by to nemělo dělat problémy. celé světlo  je chladné i po delším používání. Nedochází k zahřívaní.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz