• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:39

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?

Started by Jan P, 15.01.2017, 19:03

previous topic - next topic

Jan P

Potřebuji provést strojové omítky v domě a podmínkou firem je, mimo jiného, hlavní jistič B32. Já mám B25. Eon odpověděl, že jedině připlatit. Není to moc, ale zase proč vyhazovat peníze kvůli 4dnům a pak z toho platit poplatky.
Kolega mi říkal, že distributor umožňuje "chvilkové" navýšení hodnoty jističe na právě takové akce bez nějakého poplatku, bohužel na webu jsem to nenašel.
Máte někdo tuto zkušenost nebo dokážete poradit na co se ptát?

David Hruda

Nevím jak u ČEZ, ale u Eonu to legálně nejde.
Jediná legální cesta je uavřít smlouvu o krátkodobém připojení, připojit staveništní rozvaděč, uzavřít smlouvu o dodávce a nechat osadit elměr. A pak opačně....
Druhá cesta je oslovit místního RT, který by si měl umět poradit.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan P

No, to si poradí, ale při mém štestí na to někdo koukne a bude problém

Petr Liskar

Quote from: Jan P on 15.01.2017, 20:58
No, to si poradí, ale při mém štestí na to někdo koukne a bude problém

To ta "stavební" firma nemá elektrocentrálu??
Pokud ne, levnější a rychlejší je zápůjčka elekrocentrály, než dohadovat se s distributorem...

Maroš Klein

Quote from: Jan P on 15.01.2017, 19:03
Potřebuji provést strojové omítky v domě...

RD sú v drvivej väčšine na 3x25A a tvrdohlavo stáť za požiadavkou 32A na bežnom trhu s prevahou objektov RD, ich veľmi neuživí.
Podobný problém som mal s omietačmi v r. 2014.
Požiadavka na 32A, nominálny prúd na štítku pokiaľ pamätám niekde okolo 20A.
Nakoniec po návrhu možnosti odstúpenia od zákazky v pohode odomietali na 25A. Dohody o cene sú väčšinou na štvoráky, a oni už majú dosť skúsenosti ako stroj nepreťažiť, nakladať trocha menej, robiť trocha dlhšie a zarobiť.
Mne to aspoň vyšlo, aj keď som bol na stavbe len v pozícii dodávateľa elektro.


Oliver Mička

Ide o tom ako sa dohodnete s RZ poprípade s oblastným šéfom... ;)
p.s.. mne na tieto mašinky vždy stačil C25/3  :)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Lukáš Rotrekl

Žádost o prozatimní připojení, jen nevím, jestli vás to uspokojí časově...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Quote from: Petr Liskar on 15.01.2017, 21:58
To ta "stavební" firma nemá elektrocentrálu??
Pokud ne, levnější a rychlejší je zápůjčka elekrocentrály, než dohadovat se s distributorem...


O tomto se diskutovalo při školeních elektro.Když by se platilo za "A" v místě RD a bytů.
Pokud by přišla firma se svářečkou (silnější) nebo jinými spotřebiči , museli by si koupit elektrocentrálu a stavební stroje přes ní pouštět !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Mlynar

Nahlasit poruchu, odplombovat, vymenit docasne istic za silnejsi alebo B -> C, omietat, obnovit povodny stav, nechat zaplombovat. Ziadny cierny odber nevznikne.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Vít Rotrekl

Quote from: Patrik Mlynar on 16.01.2017, 10:31
Nahlasit poruchu, odplombovat, vymenit docasne istic za silnejsi alebo B -> C, omietat, obnovit povodny stav, nechat zaplombovat. Ziadny cierny odber nevznikne.


(ssur) (ssur) (ssur) (dabel) (dabel) (dabel) Takhle veřejně se přiznat ke krádeži a porušení zákona...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Patrik Mlynar

Quote from: Vít Rotrekl on 16.01.2017, 10:38
(ssur) (ssur) (ssur) (dabel) (dabel) (dabel) Takhle veřejně se přiznat ke krádeži a porušení zákona...


Ja som nieco ukradol ?
Podobna situacia v panelaku : firma pride rezat panel kvoli novym dveram, potrebuju 3 fazy (vykonna Hilti pila s frekvencnym menicom) Otvorili si rozvadzac, dali rukavice, nasli volne svorky, pripojili kabel a rezali. "Vzdy to tak robime", bola ich odpoved. Na rozdiel od mojho napadu to bol cierny odber.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

David Hruda

Quote from: Patrik Mlynar on 16.01.2017, 10:31
Nahlasit poruchu, odplombovat, vymenit docasne istic za silnejsi alebo B -> C, omietat, obnovit povodny stav, nechat zaplombovat. Ziadny cierny odber nevznikne.

Je to v rozporu se smlouvou, kde je hodnota i charakteristika jističe jasně daná.
(že se to takhle dělá víme). Tazatel by to chtěl řešit legálně.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Maroš Klein

... ak je možnosť a máte primerane dlhý kábel, tak si ďalších 25A požičajte od suseda (môže byť aj menej).
Pozor na podmienky paralelného napájania,  prierezy, istenie, uloženie, sfázovanie, impedanciu, aspoň dohľad, zapojenie, krytie, spätný prúd a pod. To si radšej zabezpečte aj s potvrdením od odborníka.

P.S. Ešte kým sa omietači rozbehnú, nech sa sused vypne.  ;)
Je dosť skúseností z praxe že to 3x25A vydrží.
Omietači dostanú placebo 32A, sused nebude škodný a vy im na štvrtý deň môžete prezradiť sladké tajomstvo.
A keby náhodou..., tak to zas také drahé nebude.

Quote from: Petr Liskar on 15.01.2017, 21:58
To ta "stavební" firma nemá elektrocentrálu??...

Elektrocentrála ako náhrada za 3x32A?
No to asi nebude bežný pohľad -  partia omietačov s dieselgenerátorom jak vagón do 30kW odisteným 3x32A na výstupe.  :)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Maroš Klein on 16.01.2017, 13:15

No to asi nebude bežný pohľad -  partia omietačov s dieselgenerátorom jak vagón do 30kW odisteným 3x32A na výstupe.  :)



Spíš jak přívěs.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Opět žasnu nad některými diskutujícími, kteří klidně veřejně navádějí k porušování zákona  :-X :-\

Nevím jak u EONu, ale u ČEZu normálně požádám o dočasné navíšení na 32A na týden a v klidu to provedu. Pak to uvedu do původního stavu a nechám zaplombovat. Vyřízení povolení trvá tak týden až dva.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.01.2017, 13:36
Spíš jak přívěs.


Přesně tak. Často jsme využívali centrály 80-100kW tažené autem, nebo na podvozku Iveco, MAN a podobně. Na výstupu většinou 2x32A/400, 2x63A/400 a 1-2 x125A/400V. Celková zátěž se samozřejmě musela hlídat.  o:-)

Quote from: Jan P on 15.01.2017, 19:03
Eon odpověděl, že jedině připlatit. Není to moc, ale zase proč vyhazovat peníze kvůli 4dnům a pak z toho platit poplatky.


A opravdu jste jim řádně vysvětlili proč to potřebujete?

Quote from: Maroš Klein on 16.01.2017, 13:15
Je dosť skúseností z praxe že to 3x25A vydrží.
Omietači dostanú placebo 32A, sused nebude škodný a vy im na štvrtý deň môžete prezradiť sladké tajomstvo.


Má zkušenost je že jim to 2x ze tří pokusů spadlo při zapnutí. Tedy u většiny firem. Pravdou je že pár strojů ustálo i provoz na 25A. Asi bude záležet na konkrétním stroji. Předpokládejme že stavební firma ví co dělá a co je potřeba k bezproblémové práci.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Miroslav Minařík

Quote from: Jan Franěk on 16.01.2017, 17:08
Opět žasnu nad některými diskutujícími, kteří klidně veřejně navádějí k porušování zákona  :-X :-\


Taky mám pocit, že to tu smrdělo hřebíky!  (dance)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

David Hruda

Quote from: Jan Franěk on 16.01.2017, 17:08
Nevím jak u EONu, ale u ČEZu normálně požádám o dočasné navíšení na 32A na týden a v klidu to provedu. Pak to uvedu do původního stavu a nechám zaplombovat. Vyřízení povolení trvá tak týden až dva.

Zkoušel jsem to dvakrát a podle Eon to nejde.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan Franěk

Quote from: David Hruda on 16.01.2017, 18:27
Zkoušel jsem to dvakrát a podle Eon to nejde.


JJ. Právě jsem si to zkusil také a musím konstatovat, že se EON snaží pravděpobně vyrovnat v debilitách PRE. Jinak si to nedovedu vysvětlit.  (zle)

Chtít po zálazníkovi který nemá jinou možnost i za jednodenní využití jističe s navíšenou hodnotou, 500Kč/A, je podle mne vyděračstvím, zneužitím postavení a nezákonným obohacením EONu.
Bohužel pravěpodobně neexistuje jiná zákonná cesta než zaplatit, vyřešit to centrálou, nebo tlačit na stavební firmu, aby si to technicky vyřešila sama. Což opět zaplatí zákazník, bohužel.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585