Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?

Started by Zdeněk Lukeš, 22.01.2017, 11:36

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 24.01.2017, 09:58
Pokud půjdeme do důsledku tak p.Rotrekl pracuje s článkem naprosto přesně tj.jaká -platná, která - výběr z širší skupiny možností.

Já česky rozumím, nemusíte mi to vysvětlovat přiblblým příkladem.  >:D

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 24.01.2017, 00:26
::)Vypadá to snad , že nejsem? A v tom článku normy je to napsané jasně. Není to potřeba s nikým konzultovat (...s jakým ustanovením normy jsou zjištěné závady v rozporu...). Takže nestačí napsat, že s platnými ČSN.

Toto jste uvedl.
Takže když česky umíte se shodneme na čem?
Já se klidně přiznám k formální chybě a dle postupu p.Rotrekla budu text se závadou poupravovat.
Holt se člověk stále něčemu učí.

Maroš Klein

Ten čl. 6.1.2 mi nepríde príliš šťastný, okrem toho o platnosti či neplatnosti noriem tam nieto ani slova.
Mám zato, že v prvom rade musí byť nedostatok označený ako rozpor s konkrétnou časťou PD spracovanou podľa noriem platných v čase vypracovania PD pred jej uvedením do prevádzky.
Odstránenie nedostatku má navodiť stav zhodný s východiskovou revíziou, alebo aspoň zachovať minimálnu úroveň bezpečnosti požadovanú v čase uvedenia do prevádzky. Inak sa veľmi ľahko uvedie rozpor s čl. normy, o ktorom pri spracovaní PD nebolo ani chýru ani slychu, alebo nebol v PD použitý.
V najčastejších prípadoch revízií bez PD si potom každý RT vyberá ,,veľkosť slučky" sám, dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.

A čo sa týka noriem, toto vidím tak, že
- pre projektanta je len platná norma platná.
- pre konkrétnu inštaláciu je platná len norma podľa ktorej bola do prevádzky uvedená. V čase periodickej revízie môže byť táto konkrétna norma platná i neplatná.
- a nakoniec pre RT, ktorý reviduje v rozsahu osvedčenia je každá norma platná. Platná i neplatná, zrušená či predbežná.

Jan Hájek

Pokud je na objektu 6 svodů a základový zemnič, přičemž jeden ze svodů má evidentně špatný, nebo žádný spoj na základový zemnič, doporučoval bych, po ověření, že se nejedná o chybu měření následující:
V místě špatně provedeného zemnění svodu vybudovat zemnič typu A, s hodnotou odporu co nejvíce se blížící tomu 1 ohmu a pak ho pod zemí spojit s oběma sousedními vývody drátem,nebo páskem (samozřejmě v nerezu V4A).

Další variantou by bylo se pokusit v základech najít armování a problematické místo přemostit, ale to pouze v okamžiku, že by zemnící soustava byla provedena tak jak má být a byla její součástí většina armovacích želez, ale pokud je dům v ČR, nevsadil bych na to ani korunu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Illek

Quote from: Maroš Klein on 25.01.2017, 14:32
- a nakoniec pre RT, ktorý reviduje v rozsahu osvedčenia je každá norma platná. Platná i neplatná, zrušená či predbežná.

:o

Kamil Novák

Na jednoduchou (původní) otázku tazatele je jednoduchá odpověď :


Řešení problému nejsou věcí RT.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š. Svejkovský

Nojo, ale to co uvádíte v příloze není výsledek revize. To může být pouze:

Z hlediska bezpečnosti a v rozsahu této revize je/není zařízení schopno bezpečného provozu.


Ostatní je omáčka a patří spíš do kapitoly "Zdůvodnění".
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.03.2017, 13:25
Nojo, ale to co uvádíte v příloze není výsledek revize. To může být pouze:

Z hlediska bezpečnosti a v rozsahu této revize je/není zařízení schopno bezpečného provozu.


(no) To je výsledek, resp. závěr revize a je to naprosto správně. Odpovídá to formulaci podle ČSN 331500/Z4, u hromosvodu rozhodně nemůže být konstatování, že je nebo není schopen bezpečného provozu. Používám to prakticky stejně s tím rozdílem, že rovnou uvádím konkrétní normu nebo normy.

Miroslav Zuna

Podobná otázka .
jaký bude výsledek revize , když na běžném RD tj zděný s dřevěnou konstrukcí střechy není vůbec žádný vnější systém ochryany před bleskem ? svody jsou sice 2 , ale nejsou k ničemu připojené . Projektant nic takového neřešil a jak to ve většině případů bývá neexistuje žádná dokumentace k elektro-čemukoliv . Dělal mu to kamarád z hospody,ale kudy co natáhl už si také nepamatuje. A protože se v platných normách pojem "hromosvod" nějakých 9 let ani nevyskytuje tak na něj pochopitelně při kolaudaci nechtějí ani revizi . Otázka se rozšiřuje na to, zda revizní zpráva musí jako závadu uvést :
-  nedostatečnou dokumentaci
-  neřešené některé z ochran , třeba zmíněnou ochranu před bleskem.

Ještě k popisu . Na střeše je neuzemněná vnější jednotka klimatizace a antény v zóně Zb0.

Miroslav Zuna

Jedná se o výchozí revizi nové instalace, nebo je to periodická na objektu z doby platnosti předchzí normy , či dokonce předpisu ESČ ?

Pokud naměřím pod 1 ohm , je zřejmé spojení s nulou od distribuční sítě.
Předpokládám že jako obvykle výpočet rizik nikdo neřešíl a dokumentace není žádná.

Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.03.2017, 13:25
Nojo, ale to co uvádíte v příloze není výsledek revize. To může být pouze:
Z hlediska bezpečnosti a v rozsahu této revize je/není zařízení schopno bezpečného provozu.
:-[
Z hlediska bezpečnosti a v rozsahu této revize je/není zařízení schopno bezpečného provozu.

Miroslav Zuna

Jak velký je obvod domu ?
zemnič 10ohm po 10-ti metrech obvodu při 6-ti svodech znamená,že RD má obvod nad 50m do 60m ? To je dům jak stodola ,ale budiž.
Měříte-li PEN od distribuční soustavy ,namísto zemničů ochrany před bleskem , je takové měření k ničemu . U RD by neměl být problém vyjmout pojistky z HDS a odpojit PEN na dobu měření. Předpokládám ,že dokumentace od čehokoli elektro žádná neexistuje a výpočtem rizik se též projektant jako obvykle nezabýval.

Kamil Novák

Quote from: Milan Illek on 22.03.2017, 17:39
  :-[
Z hlediska bezpečnosti a v rozsahu této revize je/není zařízení schopno bezpečného provozu.


Tak ještě jednou :
blesk je jev nevyzpytatelný a tudíž se nevejde do hodnocení : ochrana je/není schopna bezpečného provozu.
A právě proto se v závěru revizí ochran před bleskem (atmosférickou elektřinou) nepoužívá klišé z ČSN 33 1500, ale to, které jsem zde již uvedl. Tedy je/není v souladu s příslušným předpisem.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Quote from: Miroslav Zuna on 22.03.2017, 21:28
Jak velký je obvod domu ?
zemnič 10ohm po 10-ti metrech obvodu při 6-ti svodech znamená,že RD má obvod nad 50m do 60m ? To je dům jak stodola ,ale budiž.


Kolego, ten dům bude ještě větší stodola než doufáte.
Předpokládám, že dům nebude v LPS I nebo II, což by bylo vámi popisovaných 10m. Troufnu si tvrdit, že bude v LPS III a tam už se bavíme o 15-ti metrech. Při +/- 20% (tedy spíše +) je to dům všech domů  :) Pak se mohu při rezistivitě do 50 Ohm/m přiblížit u zemního vývodu hodnotě kolem 1 Ohmu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek

Quote from: Kamil Novák on 23.03.2017, 00:25
Tak ještě jednou :
blesk je jev nevyzpytatelný a tudíž se nevejde do hodnocení : ochrana je/není schopna bezpečného provozu.
A právě proto se v závěru revizí ochran před bleskem (atmosférickou elektřinou) nepoužívá klišé z ČSN 33 1500, ale to, které jsem zde již uvedl. Tedy je/není v souladu s příslušným předpisem.  (norm)

Nevím proč se vyjadřujete k mému příspěvku, určenému odpovědi #24. Šlo o výraz ...schopna bezpečného provozu což má jiný význam než schopnost provozu z hlediska bezpečnosti. Pokud jde o závěr RZ ochrany před bleskem je určen v ČSN 33 1500/Z4, čl. 6.1.2, včetně vztahu k normám. Nebo je to taky klišé?  :-[

Pavel Horský

Quote from: Milan Illek on 23.03.2017, 10:01
Nevím proč se vyjadřujete k mému příspěvku, určenému odpovědi #24. Šlo o výraz ...schopna bezpečného provozu což má jiný význam než schopnost provozu z hlediska bezpečnosti. Pokud jde o závěr RZ ochrany před bleskem je určen v ČSN 33 1500/Z4, čl. 6.1.2, včetně vztahu k normám. Nebo je to taky klišé?  :-[


S ohledem na závěrečné vyhodnocení hromosvodné soustavy nepíši a nikdy psát nebudu, že je zařízení schopné co do bezpečnosti, ale jen co do funkční provozuschopnosti v rámci platných ČSN v době uvedení zařízení do provozu.
Zda je soustava bezpečná za jejího provozu, což je při zásahu bleskem, to si jako RT nikdy netroufnu dopředu hodnotit a nebudu tímto suplovat nějakého normotvůrce.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 23.03.2017, 10:01
Nevím proč se vyjadřujete k mému příspěvku, určenému odpovědi #24. Šlo o výraz ...schopna bezpečného provozu což má jiný význam než schopnost provozu z hlediska bezpečnosti. Pokud jde o závěr RZ ochrany před bleskem je určen v ČSN 33 1500/Z4, čl. 6.1.2, včetně vztahu k normám. Nebo je to taky klišé?  :-[

73/2010 vyžaduje vyhodnocení revize z hlediska bezpečnosti a nerozlišuje zda se jedná o hromo. nebo instalaci.
Navíc netuším co by mělo být špatně na větě z" hlediska bezpečnosti bezpečná provozu".
Ono slovo bezpečná je zde již výrazem bezpečnosti poníženo do roviny přijatelných společenských rizik.

Milan Illek

Quote from: Pavel Horský on 23.03.2017, 10:56
Zda je soustava bezpečná za jejího provozu, což je při zásahu bleskem, to si jako RT nikdy netroufnu dopředu hodnotit a nebudu tímto suplovat nějakého normotvůrce.

Pochopil jste můj příspěvek opačně, než byl formulován v kontextu k předchozím.  :(