• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?

Started by Josef Tomek, 23.01.2017, 12:05

previous topic - next topic

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdeněk Friedrich

U PRE si s hlavním jističem před elektroměrem neškrtne ani SCHRACK ani EATON. :D o:-) (dance)

Rozvodak

Quote from: Zdeněk Friedrich on 24.01.2017, 16:27
U PRE si s hlavním jističem před elektroměrem neškrtne ani SCHRACK ani EATON. :D o:-) (dance)


Ale jo. Eaton rada Xeffect, znacena FAZ je povolena. Xpole PL6-7 se nebude na prihlasce od 1.2.2017 akceptovat, nedojde k montazi elektromeru/ preplombovani.

Schrack je uplne zakazan.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jirka Š. Svejkovský

Tak mě napadá, jestli to nesměřuje k tomu, že jistič před elektroměrem zmizí. Elektroměry umí měřit proud, stačí jenom doplnit spínací prvek, upravit software a je klid. Změna rezervy se pak dá udělat i dálkově.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 24.01.2017, 10:18
Milane něco máš špatně.
V sichru když řadím jističe ze sebou, tak mě to impedanci zobrazuje. ;)

Jinak ten jistič, například LTN-D1/1/10kA, má vnitřní impedanci  1030miliohm na 1 pól. Takže se proud při zkratu sníží. :)

Honzo můžeš prosím přiložit scan výpočtu/paprsku?
At dělám co dělám tak se mě impedance zvedne jen dodáním vedení, nikoli jističe (dabel) (dabel) (dabel) (dabel)

Rozvodak

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.01.2017, 18:12
Tak mě napadá, jestli to nesměřuje k tomu, že jistič před elektroměrem zmizí. Elektroměry umí měřit proud, stačí jenom doplnit spínací prvek, upravit software a je klid. Změna rezervy se pak dá udělat i dálkově.


Elektromery AMM s dalkovym odpojovacem jiz existuji. Uz to staci nasypat do site..
Nejspis to tak jednou bude, az dalkove odecitatelny elektromery vytlaci klasicky digitaly, hdocka a ferrarisy.
Minimalne to zpocatku bude mocny nastroj na zjistovani neopravneny distribuce u maloodberu, kde se to prekracuje dost.

U velkoodberu uz snad vsude jsou Xky s antenkou.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Miroš Jan

Milane, co že se ti nezobrazuje?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Šohajda

QuoteU velkoodberu uz snad vsude jsou Xky s antenkou.


Jo, je to už všude.....jsou tam desítky hodnot co tam jdou zjistit...ani všechny je zatím netahají. Prakticky malý PC na vstupu podniku,nemocnice a pod....
Dá se tam pohodlně zistit, jak se v podniku dělá, kdy je oběd ,jak jede noční a pod.... ;D
Ne jen čísla pro energetika. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 24.01.2017, 19:30
Milane, co že se ti nezobrazuje?

Vnitřní impedance jističe, a jak tak koukám ty ji tam také nemáš, zapoj několik těch posledních malých jističů za sebe a furt budeš mít ty samé údaje jako za prvním?

Miroš Jan

Milane, impedanci na konci toho vedení?
Omlouvám se, ale vnitřní impedance jističe tam opravdu není.
Psílám sken přidal jsem pár jističů.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Maroš Klein

Sichr potrebuje za každým istiacim prvkom aspoň náznak kábla.

Jan Franěk

Quote from: Zdeněk Friedrich on 24.01.2017, 16:27
U PRE si s hlavním jističem před elektroměrem neškrtne ani SCHRACK ani EATON. :D o:-) (dance)


Jen doložím jejich prohlášením.

Quote from: Rozvodak on 24.01.2017, 17:53
Ale jo. Eaton rada Xeffect, znacena FAZ je povolena.


Tak, tak. To jsou poslední informace
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 24.01.2017, 20:06
Milane, impedanci na konci toho vedení?
Omlouvám se, ale vnitřní impedance jističe tam opravdu není.
Psílám sken přidal jsem pár jističů.

V pohodě :)
Ale představa že něco nevím byla hrozná (dance)

Maroš Klein

Quote from: Miroš Jan on 24.01.2017, 20:06
... vnitřní impedance jističe tam opravdu není.

Samostatnú impedanciu ističa v Sichri ani nenájdete.
Zahrnutá tam ale je v Zsv ako impedancii poruchovej slučky vypočítanej z vedení a príspevkov ostatných prvkov obvodu. Pri zanedbateľnej impedancii vedenia (náznak kábla :)) tam bude vidieť aj rozdiel medzi LTN a LPN.

Jirka Š. Svejkovský

Co máte za verzi?
Dal jsem do vývodu jeden jistič LTN-16B a na konci se mi ukázalo 6,62 mOhm.
Dal jsem tam dva stejné za sebou a hodnota na konci se změnila na 13,2 mOhm.

To přesně odpovídá i katalogovému údaji.

Žádný další prvek, ani kabel jsem tam nedal.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maroš Klein


Milan Hudec


Miroš Jan

Jiří pro relevantní údaje je třeba použít SICHR kompletní, to znamená včetně zdroje ;)