• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:49

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?

Started by ZdeněkHlinsko, 09.03.2017, 08:53

previous topic - next topic

ZdeněkHlinsko

09.03.2017, 08:53 Last Edit: 09.03.2017, 11:32 by Redakce portálu Elektrika.cz
Potřeboval bych poradit s věčným problémem. Bioplynový generátor ted momentálě nevím přesně ale dodává cca 500MW do sítě nn.
Už párkrát mě volali kvůli tomu že se přehřívá jeden vodič resp. spoj jedné fáze.
Od té doby jsem opravil několikrát. Zkoušel jsem V svorky lisovací oka ale stále stejný problém. Nicméně oka vydržely nejdéle cca půl roku. Naměřená teplota 80°C. Dnes tam jedu změřit přechodový odpor nicméně po instalaci byl už nevím přesně kolik ale dostatečně nízký.
Dodám pak rád detaily, když bude třeba. Nevíte zatím obecně mimo přechodového odporu jaký může být problém?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: ZdeněkHlinsko on 09.03.2017, 08:53
Bioplynový generátor ted momentálě nevím přesně ale dodává cca 500MW do sítě nn.


Kolik?  :o

Nejjistější identifikace problému je podívat se na to termokamerou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Když je problém jen s jedním vodičem, chce to začít a porovnáním co tam může být jinak než u těch, se kterými problém není.
Je tam stejný proud jako u ostatních?
Neteče tam "něco navíc", včetně DC, nebo nějakých vyšších frekvencí?

Jaké jsou tam materiály?
Co třeba napětí "termoelektrického článku"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

A hřeje se to kde? Na svorkovnici generátoru, nebo v generátorovém poli, nebo na odpojovači?
U šestistovky už je lepší použít oka se čtyřdítou a samozřejmě ztuplovat.

Jan Bocek

Je zde velice málo informací.
Při tak značném výkonu  bude na fázi instalováno několik paralelních kabelů.
A nevíme, zdá hřeje celý spoj s několika kabely a oky na sběrně, anebo jen jediný kabel.
Také teplota 80 stupňů je na šroubech, na oku nebo ještě ve vzdálenosti 0,5 m od spoje....

U kabelových ok 400-630 mm2 se obvykle používají příložníkové kabelové oka se 2,4,5 dírami a zde již velice záleží na lisovacích kleštích a technologii crimpování.

Pokud jsou elektrické parametry stejné ve všech třech fázích, pak je to obvykle jen otázkou technologie jak lisování, tak připojení. Ne každý má vhodné nářadí a ne každý to umí.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroš Jan

Nějak si nedovedu představit těch 500 MW do sítě "nn" (eek)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Quote from: Miroš Jan on 09.03.2017, 13:34
Nějak si nedovedu představit těch 500 MW do sítě "nn" (eek)


Nejsi Jene sám ::)
Nakonec to bude jen 50 kW....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroš Jan

Jo tak to bych bral, neboť jsem již měl tu čest. 50kW ano. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Quote from: Miroš Jan on 09.03.2017, 14:29
Jo tak to bych bral, neboť jsem již měl tu čest. 50kW ano. :)


Když u trafa 1,6 MVA je proud ve fázi cca 2000 A.
To by byl větší generátor než je na Mělníku....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroš Jan

Měl sjem tu čest s generátory v různých uhelkách, například Hodonín, Poříčí u Trutnova, Opatovice nad Labem, tam je 50 MW, (nebo teda bylo), Chvaletice 225 MW, Tušimice tam jsem předělával dopravníky pod uhelnými váhami.
Ale nikde nemají 500 MW.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Illek

Quote from: Miroš Jan on 09.03.2017, 14:56
Ale nikde nemají 500 MW.

Pletou se kW s MW, milióny s miliardami, kWh s kW apod. (a nejen u novinářů) :'(

Fuk Tomáš

Quote from: Miroš Jan on 09.03.2017, 14:56
Měl sjem tu čest s generátory v různých uhelkách, například Hodonín, Poříčí u Trutnova, Opatovice nad Labem, tam je 50 MW, (nebo teda bylo), Chvaletice 225 MW, Tušimice tam jsem předělával dopravníky pod uhelnými váhami.
Ale nikde nemají 500 MW.
Co jsem tak browsil a googlil, tak největší bioplynky po světě jsou kolem 4 MW.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří_Hrubý

On měl namysli tazatel kWh resp kVAh, nejběžnější jsou právě kolem 600, větší 850 a pak se to skládá většinou z několika KGJ, kvůli zálohování tepla pro fermentory.
Asi se jen upsal.

Jirka Š. Svejkovský

Jsem chvíli přemýšlel, co je to KGJ. Napadlo mě nejdřív jsem Klement Gottwald Junior ,  pak Karel Gott Jedinečný ještě mě napadla jednotka kilogram joule a pak mi to teprve došlo...   
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří_Hrubý on 09.03.2017, 18:40
On měl namysli tazatel kWh resp kVAh, nejběžnější jsou právě kolem 600, větší 850 ..
Jj, 60 kW po celý rok je 526 MWh.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroslav Revús

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.03.2017, 19:13
Jsem chvíli přemýšlel, co je to KGJ. Napadlo mě nejdřív jsem Klement Gottwald Junior ,  pak Karel Gott Jedinečný ještě mě napadla jednotka kilogram joule a pak mi to teprve došlo...   


Pre tých, čo im to nedošlo  -  Kogeneračná jednotka (plynový motor s generátorom)

:-)

Fuk Tomáš

Quote from: Miroslav Revús on 09.03.2017, 19:39
Pre tých, čo im to nedošlo  -  Kogeneračná jednotka (plynový motor s generátorom)

:-)
Taky se mohl zavést termín kogenerační buňka, to by teprv byla zkratka  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

dolac

Quote from: Miroslav Revús on 09.03.2017, 19:39
Pre tých, čo im to nedošlo  -  Kogeneračná jednotka (plynový motor s generátorom)

:-)

Kogeneračná jednotka nie je iba plynový motor s generátorom. Kogenerácia = kombinovaná výroba tepla a elektriny. Ako palivo môže slúžiť napr. aj kvapalné palivo.  Aj keď je pravda, že najčastejšie je to zemný plyn.