Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?

Started by somebody, 12.04.2017, 13:15

previous topic - next topic

Zdenek Hejčl

To je jasnééé přece ta, kterou změřím jako první.  :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Jestli to nebude ta s nejmenším napětím, protože je nejvíce zatížena  ;D
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ACEOF ACES

Že by ta co je v elektroměru zapojená jako první?
Co se stane, když budou všechny stykače napájené z L2 nebo všechny z L3?

Rozvodak

Profesni deformace, L1 na civky stykacu u 3f mereni pozaduje PRE.
U CEZu se pozaduje stejna faze.

Ktera je prvni? Rekneme ze sled nekdo urci pri pripojovani HDV, pak uz je to ve vsech elektromerech(3f) vlevo z kraje.

Rozhodne ale neni na skodu kdyz se toho drzime, nic se tim nezkazi. Mozna je to historicky zazity, driv se davali hodne jednorelatkovy spinacky k mechanickym elektromerum. Aby se na jednom rele nepreklapely dve faze. (Spinaci kontakt -  bojler/ akumulacky, rozpinaci - tarif) Mechaniky to meli obracene se spinanim nez digitaly.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Václav Třetí

Quote from: Rozvodak on 28.04.2017, 23:27
Spinaci kontakt -  bojler/ akumulacky, rozpinaci - tarif Mechaniky to meli obracene se spinanim nez digitaly.


Nevím, jak jste to myslel, ale co pamatuji, tak v okamžiku vt jde proud do cívky tarifu u elektromechanických elměrů a do elektroniky u digitálních a v nt jde proud do cívky stykače.

Spínací hodiny Křižík měly přepínací kontakty otevřené, novější spínačky Chronotechna Šternberk (Quarz, červené) měly mikrospínač. Bistabilní (paměťové, klopné) relé se začalo používat až v přístrojích HDO.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Václav Třetí

Quote from: Rozvodak on 28.04.2017, 23:27
Profesni deformace, L1 na civky stykacu u 3f mereni pozaduje PRE.
U CEZu se pozaduje stejna faze.


Rozhodne ale neni na skodu kdyz se toho drzime, nic se tim nezkazi.



Ano souhlasím, dá to stejnou práci a předejde se různým poruchám. Používám L1 (tedy přesněji tu fázi, která je na první pozici od leva na hlavním jističi a také na elektroměru), v případě přípojek u RD dbám na to, aby byl sled fází stejný i na pojistkách v HDS, u větších objektů s více elměry to již není vždy možné, zejména pokud pracuji jen na jednom elměru. Stejně je pak třeba použít tuto fázi na provoz stykače, stále jsou v oběhu HDO, které mají pouze jeden přepínací kontakt a tam pokud se sejdou dvě fáze, může při přepínání dojít k přeskoku oblouku.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Rozvodak

Quote from: Václav Třetí on 29.04.2017, 01:50
Nevím, jak jste to myslel, ale co pamatuji, tak v okamžiku vt jde proud do cívky tarifu u elektromechanických elměrů a do elektroniky u digitálních a v nt jde proud do cívky stykače.

Spínací hodiny Křižík měly přepínací kontakty otevřené, novější spínačky Chronotechna Šternberk (Quarz, červené) měly mikrospínač. Bistabilní (paměťové, klopné) relé se začalo používat až v přístrojích HDO.


Mechanika (2T) bez spinacek vysi v nt, digital ve vt.
Prepinaji se tedy obracene.

U mechaniky se sepne HDO, stykac zapne a rozepne se okruh tarifu, elektromer jde v nt. Nechalo se pouzit jedno rele bez oddelovaciho stykace.

Pak dalsi vec, hodne digitalu ma vnitrni klemu  z L1 na tarif. Vyrobci rozvadecu ji tahaji z L1 na hl.jistici, kde to neni dava se z derivacni klemy L1.

Quote from: Václav Třetí on 29.04.2017, 02:01

Ano souhlasím, dá to stejnou práci a předejde se různým poruchám. Používám L1 (tedy přesněji tu fázi, která je na první pozici od leva na hlavním jističi a také na elektroměru), v případě přípojek u RD dbám na to, aby byl sled fází stejný i na pojistkách v HDS, u větších objektů s více elměry to již není vždy možné, zejména pokud pracuji jen na jednom elměru. Stejně je pak třeba použít tuto fázi na provoz stykače, stále jsou v oběhu HDO, které mají pouze jeden přepínací kontakt a tam pokud se sejdou dvě fáze, může při přepínání dojít k přeskoku oblouku.



Presne tak.
Myslim ze tyhle veci jsou pro nekoho stejne automaticky, jako ze vlevo je faze..
Montér ve službách rozvodných závodů.

ACEOF ACES

Quote from: Václav Třetí on 29.04.2017, 02:01
Ano souhlasím, dá to stejnou práci a předejde se různým poruchám. Používám L1 (tedy přesněji tu fázi, která je na první pozici od leva na hlavním jističi a také na elektroměru), v případě přípojek u RD dbám na to, aby byl sled fází stejný i na pojistkách v HDS, u větších objektů s více elměry to již není vždy možné, zejména pokud pracuji jen na jednom elměru. Stejně je pak třeba použít tuto fázi na provoz stykače, stále jsou v oběhu HDO, které mají pouze jeden přepínací kontakt a tam pokud se sejdou dvě fáze, může při přepínání dojít k přeskoku oblouku.

Setkal jste se s tím, že u HDO při přepínání mezi dvěma fázemi došlo k přeskoku?