• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:06

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?

Started by Žvak Petr, 30.05.2017, 14:11

previous topic - next topic

Žvak Petr

Při revizi objektu byly zjištěny závady v HDS - velký přechodový odpor na PEN vodiči.
Dotáhnout to nejde a činí 0,5ohmů.
Podle mě nestačí jen zapsat závadu do RZ a nechat si ji podepsat. Bohužel, majitel nemá čas
" blbosti ,, řešit.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Něco podobného jsem řešil před dvěma lety...Dělal jsem revizi staršího RD.
Nelíbil se mě PEN vodič a celková impedance...
Šel jsem až do HDS, která byla zcela na boku domu sousedící se zahradákou.
Až po otevření jsem zjistil opálený PEN (svorku) a ještě smyčkovanou.
Zavolal jsem na místní služebnu vedoucímu distribuce (servisní) a hned druhý den byl havarijní stav v ulici kde byl RD. Dopoledne to bylo vypnuto a opraveno.
Ani jsem to nehlásil jeho vedoucímu nebo na linku havárie.
Myslím si ,že toto by měli opravit přednostně.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

Je to dva roky, v RIS připojoval jsem odběrné místo - nový kabel do elektroměrového rozvaděče.
Pak jsem volal, ať si zaplombují elektroměr. Oblastní správce sítě přijel zkontrolovat připojení, hned mi volal ať zavolám na poruchovku, a nahlásím poruchu, že je rozbitý uzávěr skříně. On to opravit bez nahlášení nemůže...
Tak jsem tedy nahlásil za hodinu byl zpět i s novým uzávěrem a opravil, namazal svorky, pojistkové spodky....  ;)
Za dva dny přijeli zaplombovat.
Bez rozkazu dnes už nic neudělají...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Zažil jsem závadu na PENu. Když tam volal majitel chaty, setkal se s velkou neochotou, nedůvěrou že to je "jejich" závada...
Tak jsem tam zkusil zavolat, představil jsem se, nadiktoval číslo RT, popsal závadu včetně naměřených hodnot a pochválil je za to, že hovory mají zaznamenané... A šlo to hned zařídit a do druhého dne opravit...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vlado Konrád

Som za hlásenie. Inak to tak zostane až do ďalšej periodickej revízie u distribútora. Ak na to vôbec ich revízny technik príde, kedže meria len Zs v HDS
Túto sobotu bola závada v HDS , takmer odtavený PEN. Zs 4,9 ohm. Nahlásil som na hotline , hovor nahrali do 15min telefonovali z prevádzky a do dvoch hodín závadu odstránili. Je ale pravda, že toto bol nebezpečný stav

Rozmahel Vladimír

Quote from: Žvak Petr on 30.05.2017, 14:11
...byly zjištěny závady v HDS - velký přechodový odpor na PEN vodiči. Dotáhnout to nejde a činí 0,5ohmů....

Zkuste trochu popsat měřící metodu.

Žvak Petr

Quote from: Rozmahel Vladimír on 31.05.2017, 08:14
Zkuste trochu popsat měřící metodu.

Jednoduchá - měřením impedance.
Al kabelové oka na PEN a L1-L3 na přívodním kabelu jsem jemně škrábnul šroubovákem a změřil L1 - přívod PEN, L1 - odvod PEN. Už na první pohled je lišta PEN zkorodovaná.

Žvak Petr

Quote from: Žvak Petr on 02.06.2017, 05:31
Jednoduchá - měřením impedance.
Al kabelové oka na PEN a L1-L3 na přívodním kabelu jsem jemně škrábnul šroubovákem a změřil L1 - přívod PEN, L1 - odvod PEN. Už na první pohled je lišta PEN zkorodovaná.


Rozdíl mezi L1 - PEN přívod a L1 - odvod = 0,47ohmů
Je to přesně tolik, o kolik se liší naměřená hodnota na koncovém obvodu oproti minulému
měření.

Radim Strycharski

U této závady jsem jednou udělal docela záhadné měření. Byla vadná svorka PEN v HDS, před pojistkami a před svorkou PEN naměřeno 0,22/0,22/0,23 Ω, za pojistkami a před svorkou PEN obdobně. Ale za pojistkami a za svorkou PEN 3,9/3,9/4,9 Ω. Obdobně v dalším rozvodu impedance úměrně narostla, ale pořád s tím výrazným rozdílem ve třetí fázi, např. 4,3/4,3/5,3 Ω. Zátěž nebyla připojena žádná, napětí ve všech fázích stejné. Po opravě svorky PEN se impedance srovnala ve všech fázích na stejné a normální hodnoty. Měřeno Eurotestem 61557. Nenapadá někoho vysvětlení? 

Žvak Petr

Quote from: Radim Strycharski on 02.06.2017, 08:10
U této závady jsem jednou udělal docela záhadné měření. Byla vadná svorka PEN v HDS, před pojistkami a před svorkou PEN naměřeno 0,22/0,22/0,23 Ω, za pojistkami a před svorkou PEN obdobně. Ale za pojistkami a za svorkou PEN 3,9/3,9/4,9 Ω. Obdobně v dalším rozvodu impedance úměrně narostla, ale pořád s tím výrazným rozdílem ve třetí fázi, např. 4,3/4,3/5,3 Ω. Zátěž nebyla připojena žádná, napětí ve všech fázích stejné. Po opravě svorky PEN se impedance srovnala ve všech fázích na stejné a normální hodnoty. Měřeno Eurotestem 61557. Nenapadá někoho vysvětlení? 

To je zrovna ten můj případ. Před pojistkami a před PEN je to o.k.
Před pojistkami a za PEN špatné. Logicky přechodový odpor.

A tady narážím na distributora v titulní otázce.
Informovat ho z mé pozice nebo jen provozovatele?

Miroš Jan

Dle mého názoru, je HDS v majetku distributora, takže informaci o velkém přechodovém odporu směřovat na něj. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Otazka na tazatele:
Nebylo by jednodussi, nez to tady v diskuzi uz tyden resit, ten spoj opravit? Mate fotku te HaDeeSky?

Nekdy loni v lete me volal Radek Cerveny, ze jim jejich zakaznik, hlasi divny chovani instalace v bytovce. Jestli nemuzu vzit merak a jit to "obrnkat". Tak jsme vyrazili na misto a uvideli problem na PEN v HDS. Nez by se to vyresilo s distributorem, tak jsme to za asi 20 minut opravili.

Jasne, chapu, ze kdyz je to zarizeni distributora, tak se vam do toho nechce vrtat. Ale tu je na zvazeni, jestli, kdyz to jen nahlasite, tak nenapachate vic skod, nez kdyby jste to opravil.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Radim Strycharski on 02.06.2017, 08:10
U této závady jsem jednou udělal docela záhadné měření. ... pořád s tím výrazným rozdílem ve třetí fázi, např. 4,3/4,3/5,3 Ω..... Nenapadá někoho vysvětlení? 
Ta větší hodnota byla naměřena vždy jako první, nebo jako poslední? Nezkusil jste měření na té třetí fázi zopakovat víckrát?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Radim Strycharski

Měřil jsem opakovaně. Vždycky nejdřív standardně zleva doprava, protože jsem tak zvyklý, ale právě u té třetí fáze opakovaně, protože tak měřím vždycky, když mám pochybnost o správnosti zpravidla nedostatečným kontaktem. Dalším měřením se hodnoty obvykle "umoudří", ale tentokrát ne. Navíc se ještě naměřilo odpovídající navýšení dále v instalaci.

ACEOF ACES

Quote from: Radim Strycharski on 02.06.2017, 08:10
U této závady jsem jednou udělal docela záhadné měření. Byla vadná svorka PEN v HDS, před pojistkami a před svorkou PEN naměřeno 0,22/0,22/0,23 Ω, za pojistkami a před svorkou PEN obdobně. Ale za pojistkami a za svorkou PEN 3,9/3,9/4,9 Ω. Obdobně v dalším rozvodu impedance úměrně narostla, ale pořád s tím výrazným rozdílem ve třetí fázi, např. 4,3/4,3/5,3 Ω. Zátěž nebyla připojena žádná, napětí ve všech fázích stejné. Po opravě svorky PEN se impedance srovnala ve všech fázích na stejné a normální hodnoty. Měřeno Eurotestem 61557. Nenapadá někoho vysvětlení? 

Napadá mne, že by to mohlo být tím, kdyby ta třetí fáze měla vyšší indukčnost, než mají první a druhá fáze.

Žvak Petr

Dnes jsem jel okolo tohoto objektu a zastavil jsem se podívat - závada trvá. :'(
Asi 30cm vedle této HDS je svod hromosvodu. Měl jsem u sebe KEW4200 a napadlo mě ho změřit. 19,35 ohmů. Vzal jsem 2m šňůru a propoji přívod PEN s FeZn pod měřící svorkou.
HDS není uzemněna.
Naměřil jsem 3,43ohmů. Omylem jsem přepnul na "A"  - unikající proudy. Měřák mi ukázal
1,26A.  Teď jsem s toho trochu zmatený.
Proč mi MP ukazuje tuto hodnotu?