• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 18:23

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí být na zářivkách v hledišti v divadle kryt?

Started by Verenavský, 16.08.2017, 14:10

previous topic - next topic

Verenavský

16.08.2017, 14:10 Last Edit: 16.08.2017, 18:48 by Pavel Horský
Byl jsem s dcerou v malém divadle. Na 25 zářivkách hledišti nebyl kryt. Ani na schodišti, kde zářivky byly 30cm nad zábradlím.

Žvak Petr

Quote from: Verenavský on 16.08.2017, 14:10
Byl jsem s dcerou v malém divadle. Na 25 zářivkách hledišti nebyl kryt. Ani na schodišti, kde zářivky byly 30cm nad zábradlím.

Poslední edice normy nic neřeší. Teoreticky trubice nepraskají
ale při vyhřátí patice může vypadnout. A stává se to. Proto
zářivkové tělesa jsou v normálním prostředí aspoň s mřížkou.
Zářivka bez krytí na schodišti je závada


Žvak Petr

Doporučil bych výměnu.
U zářivek nemůžete pozvolna stmívat a to je
ztráta velkého efektu v divadle.
Budou tady ale RT,  kteří
divadla dělají.  Jsou ale prázdniny.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdeněk Mazač

Chybějící kryt je závada

Quote from: Žvak Petr on 16.08.2017, 18:24
U zářivek nemůžete pozvolna stmívat


I zářivky jdou stmívat, např. v konferenčních místnostech se to používá celkem běžně. Ale musí být na to uzpůsobený předřadník a pak se to dá řídit třeba po sběrnici DALI.

V hotelech se nesmí používat např. i halogenové osvětlení bez krycího sklíčka u stropních svítidel. Bez sklíčka hrozí vypadnutí halogenové žárovky na koberec i když se koberce  používají v úpravě s malou hořlavostí. ČSN z hlavy neznám.

Ludvík Kubík

Dle mého názoru musí! Zakoupil jsem svítidlo včetně krytu, nyní chci kryt odstranit, ale opravdu mě nenapadá jediný rozumný důvod, kdyby mi to výrobce svítidla odsouhlasil.

Tomáš Hradecký

Je taky možnost že svítidlo kryt nikdy žádný nemělo , jako například svítidlo ST od Trevosu , prostě svítidlo v krytí IP20 . Vhodnost použití právě na tomto místě by měl asi řešit projekt .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Václav Třetí

Quote from: Zdeněk Mazač on 16.08.2017, 20:19

V hotelech se nesmí používat např. i halogenové osvětlení bez krycího sklíčka u stropních svítidel.


Já tvrdím, že lineární halogenové žárovky se ve svítidlech bez ochranného skla nesmí používat nikde. Něco jiného jsou halogenové žárovky vložené do další baňky např. u provedení s paticí E27 - náhrada klasické Edisonovy žárovky. Problémem je vysoká povrchová teplota samotné halogenové žárovky a to, že je natlakovaná.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Zdenek Hejčl

Co píší v návodu na připojení svítidla?
Pokud bude ve stanovené výšce a na správném místě, by neměl být problém.
Zde si asi někdo nezjistil potřebné údaje....  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

MrPeter

Pokud bylo svítidlo vyrobeno bez krytu světelného zdroje a jsou dodržena pravidla pro montáž, není s tím problém.

To ale asi nebude tento případ :)

Milan Hudec

Quote from: Zdenek Hejčl on 16.08.2017, 23:35
Co píší v návodu na připojení svítidla?
Pokud bude ve stanovené výšce a na správném místě, by neměl být problém.
Zde si asi někdo nezjistil potřebné údaje....  (zle)

V návodu u např.ST se uvádí uzavřený rozsah jeho použití, a rozhodě tam není hlediště divadla.
To by byl zřejmě jediný a zároveň dostatačný argument právníka zastupujícího poškozeného po  pádu trubice na jeho hlavu.

Žvak Petr

Dané svítidlo se již nevyrábí a bylo dodáváno bez krytu.
Ale podle mě do sálů kin a divadel se nehodí nebo dokonce nesmí být - nevím.
Na schodiště se nehodí.

- svítidlo musí být namontováno dle návodu výrobce (včetně krytu, pokud je součást
  svítidla)
- je třeba mít protokol o určení vnějších vlivů, aby bylo možno zjistit jaké svítidlo je možno
   do daného prostoru instalovat
- minimální krytí v dosahu je IP2X (ČSN 33 2000-5-51ed.3, tabulka ZA.1 pro vnější vliv
   BA2: děti a také dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha A
- dle ČSN 33 2420 ed.2 čl.6.1.4. musí být konstrukce a umístění svítidel takové, aby svítidla
   nebyla zdrojem nebezpečí.. (platí i pro svítidla v hledišti).

A babo raď. :'(


Maroš Klein

Quote from: Verenavský on 16.08.2017, 14:10
Byl jsem s dcerou v malém divadle. Na 25 zářivkách hledišti nebyl kryt. Ani na schodišti, kde zářivky byly 30cm nad zábradlím.

Len tak pre doplnenie prehľadu. Tých 25 ks sú všetky svietidlá v hľadisku, alebo sú tam aj nejaké iné s krytom?

Verenavský

Quote from: Maroš Klein on 17.08.2017, 10:34
Len tak pre doplnenie prehľadu. Tých 25 ks sú všetky svietidlá v hľadisku, alebo sú tam aj nejaké iné s krytom?

V hledišti i na jevišti pouze tyto zářivky.
4 x vstup se svítidly NO.

Miroslav Revús

Pre ich použitie v divadle ma napadajú iba dva dôvody:

- boli najlacnejšie na trhu
- je možné, že projektant v projekte spomenul ochranu polohou a montážnik si to vysvetlil po svojom.

Verenavský

A co schodiště? Tam s polohou neuspějete

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroslav Revús

Quote from: Verenavský on 17.08.2017, 21:38
A co schodiště? Tam s polohou neuspějete


Predsa nebudú kupovať jedno iné svietidlo. Kto by sa s tým zapodieval?

Myslím si, že to bola verejná zákazka s jediným kritériom výberu - najnižšia cena.