Quote from: Jakub Kobera on 21.08.2017, 14:38
Ano ta skříň je na chodbě domu v neměřené části, asi metr před ní z vnější strany domu je plastová pojistková skříň, kde by měly být další pojistky takže ta překlenutá L3 by snad vadit nemusela.


Výraz snad se v případech bezpečnosti prostě nepoužívá. Prohlédnu, změřím a vyhodnotím třeba v revizní zprávě stav. Tedy jestli lze, nebo nelze bezpečně provozovat. Není nic mezi tím, natož snad. Možná jen snad mi na to nepřijdou, když něco ošulím.  :D

Quote from: Jakub Kobera on 21.08.2017, 14:38
.................připraví nový kabel, a pak přijde někdo z PRE co mi namontuje nové hodiny a zase to zapojí? Jak dlouho bych pak byl bez proudu?


V lepším případě tak cca půlden. Ovšem jaké budou potřeba úpravy u vás doma, samozřejmě nevíme. Pokud chcete mít více informací a přesnější informace, budete muset pozvat někoho, aby se na to podíval přímo na místě.

Quote from: Maroš Klein on 22.08.2017, 07:11
A vy pri akej nameranej hodnote izo už tasíte?  :)


Je "hranice" stanovená normami. Osobně upozorňuji na zhoršený stav vždy, když se k ní začínáme blížit, ale ještě jsme ve vyhovujících hodnotách. Pokud dojde k problému, zpravidla ke zuhelnatění povrchu ( plastu, gumy, bakelitu), tak už to jde velmi rychle do konce. Izolace prostě stárne a její vlastnosti se zhoršují. Pak stačí trocha vlhkosti a je problém. Úsměvné jsou pak klasické reakce zákazníka. Vždyť to fungovalo xx let bez problémů! Jasně. I auto jezdí dokud se na něm něco nepos....


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Maroš Klein

V praxi som sa už niekoľkokrát presvedčil o výbornom izolačnom stave starého kábla, ktorý pri rutinnom meraní vykazoval znížené hodnoty medzi 1 a 10 MΩ.
Stačilo si dať trocha námahy, dostať obidva konce do vzduchu preč od svoriek, vypínačov a podobnej hávede, a ak nebolo vyložene vlhko, tak to bolo veľmi často >1000, alebo blízko pod.
Ale viem tiež o jednom (v prílohe), ktorý za boha nechce odísť, a to už roky v tomto stave napája kuchyňu.  :D

Rozvodak

Quote from: Jakub Kobera on 21.08.2017, 14:38
Ano ta skříň je na chodbě domu v neměřené části, asi metr před ní z vnější strany domu je plastová pojistková skříň, kde by měly být další pojistky takže ta překlenutá L3 by snad vadit nemusela.

Vedení pak pokračuje dál v domu, na každém patře je rozvodnice a keramické šroubovací pojistky, a znich to pak vede k jednotlivým hodinám. Protože k mým hodinám vede už jen L1+PEN z rozvodnice o patro níž, ale myslím si že by se dal nový 3f kabel prostrčit původní průchodkou, jak by se postupovalo? Zavolám si elektrikáře co ten můj neměřený přívod odpojí, připraví nový kabel, a pak přijde někdo z PRE co mi namontuje nové hodiny a zase to zapojí? Jak dlouho bych pak byl bez proudu?


Jestli mate v baraku min. 4 byty se stejnym poctem elektromeru, tak muze elektromer zustat v dome. Nove bude pozadovano aby byl umisten co nejblize skrinky HDV a zapojeni v souladu s CSN a prippjovacimi podminkami. Elektromer domovni rezie nepocitaje.
Jinac budete muset zadat o vyjimku z umisteni nebo predelat ven.

Revizni technik namiste musi posoudit zdali je mozne na stavajici HDV pripojit 3f odbocku, podle fotky bych tipnul ze tam bude treba daleko vic uprav a nejspis i rekonstrukce.

Nez zacne kdokoliv manipulovat v nemerenem rozvodu, musite mit povolenou novou hodnotu jistice a zaplaceny poplatek za ampery. Prace smeji provadet pouze firmy a revizni technici s opravnenim PRE. Ty naleznete na jejich webu.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jakub Kobera

S revizí bytu počítám a s poplatkem taky. Vidím to tak že pozvu revizáka ať si prohlédne HDV a řekne mi jestli to půjde bez rekonstrukce nebo ne. Podle toho se asi rozhodnu jestli mi stojí za to se připojit na 3f nebo se smířím s tím že mi může občas spadnout stávající 20A jistič, nebo ho jen navýším na 25A a bude vše v 1f - mám elektrický sporák, troubu, pračku, myčku tak by možná i těch 20A mohlo stačit.

Rozvodak

1x20A je malo v dnesni dobe. 1f el. sporak nic moc.

Revize bytu si delate pro sebe, PREcko chce prihlasku na elektromer.
Bude treba to videt na miste
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jakub Kobera

Myslím že jsem tu někde četl že mě PRE bez revize nepřipojí, je to možné?

Zdenek Hejčl

Potřebujete revizi přípojného místa od revizáka, který ji vystaví a zároveň napíše přihlášku na elektroměr.
Zde napíše, že přípojné místo odpovídá připojovacím podmínkám s odkazem na revizi, kterou provedl a přidá dá svoje razítko s číslem R.T.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

Proštudujte si připojovací podmínky PRE. :)
Akorát že PRE, je stát ve státě. Né každý RT elektro, může do neměřené části.
Osobně sem to v Praze řešil přes kolegu, který má s PRE smlouvu. Neměl jsem žádný problém.
U ČEZ a E O N, toto dělám běžně.

Quote from: Maroš Klein on 22.08.2017, 07:11
Odpovedám iba na polemiku p. Hudeca.
A vy pri akej nameranej hodnote izo už tasíte?  :)



Tehdá, když Riso, je kolem 0,5 až 0,9 Megaohm ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Rozvodak

Quote from: Zdenek Hejčl on 22.08.2017, 16:11
Potřebujete revizi přípojného místa od revizáka, který ji vystaví a zároveň napíše přihlášku na elektroměr.
Zde napíše, že přípojné místo odpovídá připojovacím podmínkám s odkazem na revizi, kterou provedl a přidá dá svoje razítko s číslem R.T.


Ne ne. V "podkladech pro uzavreni smlouvy na hladine nn" (prihlasce), je dole kolonka "vyjadreni RT", nikde se tedy neuvadi ze probehla klasicka revize nebo jeji cislo.
To se uvadi u CEZu  ;)

Quote from: Jakub Kobera on 22.08.2017, 15:34
Myslím že jsem tu někde četl že mě PRE bez revize nepřipojí, je to možné?


Ale vzdyt jste rikal ze tam mate 1f mereni, takze pripojeny jste. Bez prihlasky vas pozadavek u obchodnika neprojde pres distribuci, nedojde k vytvoreni servisni zakazky pro montera na vymenu elektromeru + zaplombovani.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Milan Illek

Quote from: Zdenek Hejčl on 22.08.2017, 16:11
Zde napíše, že přípojné místo odpovídá připojovacím podmínkám s odkazem na revizi, kterou provedl a přidá dá svoje razítko s číslem R.T.

Pořád se opakuje démonizace razítka, i když to tady bylo již několikrát vysvětlováno.  :(

Milan Hudec

Revizák bez razítka je jak vrcholový tenista v tričku z tržnice (zle)

Jan Franěk

Quote from: Milan Illek on 23.08.2017, 10:07
Pořád se opakuje démonizace razítka, i když to tady bylo již několikrát vysvětlováno.  :(


Milan Hudec napsal pěkné přirovnání. Ale i když razítko RT nemá právní váhu, protože si ho může udělat kdo a jaké chce, klidně do hodiny, tak na tom spousta lidí i úřadů trvá. Než se s nimi dohadovat, to tam radši toho "berana" obtisknu a mám pokoj.  (beach) Jsem přesvědčen o tom, že to ví naprostá většina zdejších RT i elektrikářů a jen zde popisují běžnou praxi.

Pokud jste kolego Milane Illku takový bojovník s větrnými mlýny, že své revize předáváte bez razítka  jen s podpisem, máte můj obdiv. Osobně bych na to neustálé vysvětlování a dohadování neměl čas, ani sílu. Proto "zbaběle" automaticky razítkuji každou svou revizní zprávu, i když nemám v úmyslu jakkoliv tento úkon démonizovat, nebo přeceňovat.  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek

Quote from: Jan Franěk on 23.08.2017, 12:43
Pokud jste kolego Milane Illku takový bojovník s větrnými mlýny, že své revize předáváte bez razítka  jen s podpisem, máte můj obdiv.

Jde jen o pochopení jeho významu u revizí, resp. bezvýznamnosti a o to, aby osoby znalé s vyšší kvalifikací nešířily bludy, doplněné např. ještě přívlastkem kulaté. Ostatně vůdce portálu to zde několikrát vysvětloval. Nejde o to, zda je používat, ale o to nešířit jeho vyžadování. A čerpal jsem z názorů p. Kosmáka.  :)

Jirka Š. Svejkovský

No, jednou jsem byl napaden městským úřadem za to, že používám na razítkování červenou barvu, která je určena pouze pro razítka úřední. Nojo, úředník a štempl, to byla vždy nerozlučná dvojice.

Razítko si můžete vynutit třeba ve smlouvě nebo v metodice. Takže třeba pro ČEZ je razítko povinné.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Quote from: Milan Illek on 23.08.2017, 13:18
Jde jen o pochopení jeho významu u revizí, resp. bezvýznamnosti a o to, aby osoby znalé s vyšší kvalifikací nešířily bludy, doplněné např. ještě přívlastkem kulaté. Ostatně vůdce portálu to zde několikrát vysvětloval. Nejde o to, zda je používat, ale o to nešířit jeho vyžadování. A čerpal jsem z názorů p. Kosmáka.  :)


O tom žádná. Jen je to jakýs zvyk. Tedy kulaté červené razítko na revizi. Potkal jsem i kolegu co naschvál používal zelené nekulaté. Ale po čase a mnoha dohadech  to vzdal a zapojil se do řady červených kulatých RT  ;) 

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.08.2017, 13:34
No, jednou jsem byl napaden městským úřadem za to, že používám na razítkování červenou barvu, která je určena pouze pro razítka úřední.


Přiznávám že o tomto nic nevím. Jediné co vím že je tabu používání státních znaků na razítku. To je dovoleno pouze státním úřadům a například notářům, nebo soudním znalcům, za stanovených pravidel. Potom má i to razítku právní váhu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

016910
Doporučuji uvést revizi s touto normou do souladu, v opačném případě se revizní technik vystavuje postihu za vadu díla.

Petr Pospíšil.

Tento rozvaděč je nový ale zestárnout se dá někdy velmi rychle.