Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?

Started by Vít Rotrekl, 22.08.2017, 17:59

previous topic - next topic

Vít Rotrekl

Narazil jsem dneska na článek na Idnesu,
praha.idnes.cz/elektricky-vyboj-kravy-sloup-cez-dqu-/praha-zpravy.aspx?c=A170822_141349_praha-zpravy_rsr

Nějak mě to asi nejde do hlavy. Když udělala poštolka zkrat mezi fázema, tak jak se dostalo nějaký napětí po sloupu dolů do země|? Nebo že by seděla na konzole a ta je uzemněná? A tudy nějaký zkratový proud projel do země?
Může mě nějaký vn-kář vysvětlit co se stalo?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

Četl jsem to na více zdrojích, ale nikde fotka konzole.
Ale podle "déčka" tipuji rovinnou konzoli, nejspíš přizemněnou, poštolka dosednuvší na konzoli v blízkosti izolátoru, možná suspenze, a přes poštolku a uzemnění fáze dolů. A pokud nebyla uzemněná, tak teoreticky i přes armaturu a pak mohl rozdíl potenciálů zabíjet. Ovšem vidím, že sloup je poněkud ošudlaný, kravky mají ve zvyku se o ně drbat, pak by byl možný scénář drbající se tele, další okolo a pak ten svod přes poštolku.
Škoda telat.
Problém podobných článků je, že svědci mají svou verzi, tiskový mluvčí se to snaží vysvětlit srozumitelně a pisálek ještě srozumitelněji plus to přibarvit a pointa se ztratí hned na začátku.

Lukas55555

Asi sa dostala k armatúre stĺpu a 1 faza. Možné je tiež uzemnená konzola a dotyk fazu a konzoly. I keď neviem či sa v čr zvyknú konzoly uzemňovať.

Jiří Kubík

A aby záhad bylo ještě víc,
tak tato vedení se provozují v drtivé většině jako IT.

Jiří_Hrubý

No a? Kapacitní proud v místě zemního spojení a dotykové a krokové napětí s ním spojené, to je prevít, ten zapálí pole, ten zabíjí krávy...

Jiří Kubík

Quote from: Jiří_Hrubý on 22.08.2017, 20:23
No a? Kapacitní proud v místě zemního spojení a dotykové a krokové napětí s ním spojené, to je prevít, ten zapálí pole, ten zabíjí krávy...


Jo máte pravdu.

Jenom by mě zajímalo jak to ten pracovník Čezu myslel.

Od jiného pracovníka ČEZU spolehlivě víme, že bezpečný je cca každý šestý sloup, protože takhle se šetří! V okruhu 10 metrů, při mokru 15 m rychlá smrt.

Jiří Kubík

PS -
Podle mě je bezpečnější sloup bez uzemnění, což je ale v rozporu s
názorem pí Volšické  - majitelky telat (?), na facebooku..

Jiří_Hrubý

Je-li funkční uzemnění ekvi- prahy, je takto přizemněný sloup či stožár bezpečnější o to, že se zmenší rozdíly potenciálů v případě poruchy na únostou mez. I přesto lze v případě čtvernožců trochu pochybovat o dostatečnosti.
Bez uzemnění a pokud by to šlo přes armaturu, je otázkou co je dole.
Nezřídka je po vytržení sloupu díra "plná" vody, v řezu je vidět jíl i černozem, jezedáckou chemií prosáklá půda urychluje korozi, ovlivňuje rezistivitu půdy.
Čili může se stát, že porucha se bude šířit převážně směrem do hloubky, ale i nahoru.
Nejhorší je asi varianta s uhnilým zemničem na přechodu země vzduch, po dešti a zemní spojení na "přizemněnou" konzoli. Pak by asi vyvstal scénář popisovaný pracovníkem ČEZu.
Problém s uzemněním je hlavně na polích. Mechanické poškození při orbě, chemické narušování apod.
Jinak u nových linek a při rekonstrukcích uzemnění na sloupech přibývá, ale zároveň prevence podobných případů už dávno probíhá ukončením využívání rovinných konzol a izolací stávajících proti dotyku ptáků.

Jiří Kubík

Quote from: Jiří_Hrubý on 22.08.2017, 21:22
... pokud by to šlo přes armaturu ...


Ta armatura se s něčím spojuje, nebo je celá zalitá v betonu ?

Vlado Konrád

Skrat nebol žiadny a nespôsobil ho dravec na konzole. Konzoly holých vední sa uzemňujú len v určených miestach , kde dochádza k manipulácii s vn vedením. Inde nie. Sieť je kompenzovaná . Pri páde vodiča na konzolu preteká do zeme kapacitný prúd cez konzolu a betonový stožiar. Krokové napätie závisí od merného odporu pôdy ,veľkosti kapacitného prúdu a rozchodu hov. dobytka.
Teoriu potvrdzuje odlomený kus sukničky izolátora VPA s čerstvým lomom na fotke č.3

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vlado Konrád on 23.08.2017, 05:22
Sieť je kompenzovaná .


Nejsem odborník na distribuční síť vn. Zažil jsem ale zemní spojení na kabelovém přívodu 22 kV. Proteklo tím 1000A. To na nějakou velkou kompenzaci nevypadá.

Kompenzaci jsme řešili u vn rozvodu v jedné ocelárně laděnou petersonkou. Je to rozsáhlá síť.

Jak je to u venkovních vedení, nevím.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vlado Konrád

Vonkajšie vzdušné vednia sú kompenzované ladenou tlmivkou, kábelové a kombinované odporníkom, tam je kapacitný a skratový  prúd vysoký, obmedzený len nízkou impedanciou odporníka. Tých 1000A je možných, aj keď je tam skôr pravdepodobnosť skratu a nie zemného spojenia . To je skôr unikát.Ale stane sa

Vít Rotrekl

Ď za odpovědi.
V podstatě je to tak jak jsem si (asi) myslel.

Ještě tedy jedna podotázka. Předpokládám, že je normativně někde stanoveno, zda-li se má uzemňovat každý sloup nebo jen po xy metrech vedení? U nn vím, ale u vn? Nebo to vychází se stejné normy? 

Případ bych shrnul bych to asi takto. Nešťastná shoda okolností.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

Quote from: Jiří Kubík on 22.08.2017, 21:36
Ta armatura se s něčím spojuje, nebo je celá zalitá v betonu ?

Nespojuje se s ničím, ale starý sloup bez čepice s časem odprýskaným betonem na špičce a armatura se odhalí. Soudě i podle počtu vývrhů dravců je to místo celkem frekventované a pak je to o náhodě. V zemi může být ošoupaný beton až na vrchní armaturu, když se sloup táhl daleko za traktorem ale stačí i ty konce které jsou na patě odhalené z výroby, aby přes beton, zem a vlhkost půdy došlo k celkem slušnému spojení.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vlado Konrád on 23.08.2017, 07:20
Vonkajšie vzdušné vednia sú kompenzované ladenou tlmivkou, kábelové a kombinované odporníkom, tam je kapacitný a skratový  prúd vysoký, obmedzený len nízkou impedanciou odporníka. Tých 1000A je možných, aj keď je tam skôr pravdepodobnosť skratu a nie zemného spojenia . To je skôr unikát.Ale stane sa


Stál jsem 2 m od toho (ještě druhý den jsem škytal). Viděl jsem i důsledky v kabelovém prostoru. Šlo to z L1 proti kostře skříně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vlado Konrád

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.08.2017, 11:23
Stál jsem 2 m od toho (ještě druhý den jsem škytal). Viděl jsem i důsledky v kabelovém prostoru. Šlo to z L1 proti kostře skříně.


-:)  Boli ste svedkom unikátneho javu. Je to tienená koncovka, tá nezvykne prdnúť. Bolo by zaujímavé vidieť koncovku po rozrezaní. Obvykle je porucha v mieste konca odstránenia polovodivej vrstvy, keď nie je dokonale navinutá páska na riadenie poľa , poprípade je tam nejaká nečistota. Kopa borcov používa na čistenie technický benzín  a na izopropyl kašlú. Vysokým gradientom napätia sa prerazí izolácia a oblúk sa natiahne na tienenie. Aj tu to tak vyzerá. Je to pomerne hlučná a jasná záležitosť.
TO V.Rotlekl
To uzemňovanie vn. Konzoly holého vedenia sa neuzemňujú. Výnimkou sú ÚO . Uzemňujú sa len konzoly pri systéme PAS-Ensto  ( vodiče SAX, Vodiče AMO nie, tie majú polovodivú vrstvu) ale len v  prípade umiestnenia opalovacích rožkov na elimináciu prepätí.( či už na podperných izolátoroch alebo na ťahových)
Neuzemňujú sa ani konzoly nn. Uzemňuje sa PEN v predpísaných vzdialenostiach

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vlado Konrád on 23.08.2017, 12:47
Je to tienená koncovka, tá nezvykne prdnúť. Bolo by zaujímavé vidieť koncovku po rozrezaní. Obvykle je porucha v mieste konca odstránenia polovodivej vrstvy, keď nie je dokonale navinutá páska na riadenie poľa , poprípade je tam nejaká nečistota.

Dobrý odhad :)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Něco podobného vn 22 kV...
Celkem nové zapojení trafa... >:(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...