Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?

Started by mkkkkk, 24.09.2017, 20:46

previous topic - next topic

mkkkkk

24.09.2017, 20:46 Last Edit: 24.09.2017, 21:00 by Miroslav Minařík
U nového domu kde provádíte el. instalaci - Máte vyvedene uzemnění ktere je kolem základu domu (vetšinou krabice někde pod nebo kolem rozvadeče), to si vyvedete do domovního rozvaděče kde toto uzemnění spojíte s PEN vodičem který je součast přivodu z HDS, toto chápu dobře doufam :) ...
Z této svorkovnice si vyvedete modrý N vodič na novou svorkovnici N - pak dále chránič na chráněne trasy atd atd...
Zajíma me tedy ten bod rozdělení? To znamená že ze svorkovnice kde mám přívodni PEN, uzemnění kolem domu, a odkud vyvedu N vodič vyvedu další PE vodič který povedu opet na vývod uzemnění kolem domu, nebo se pro tento učel děla nějake další venkovní zakopani zemnění?
Snad to jde pochopit :)
Samozřejmě mam el. vzdělání a pracuji jako opravař el. zař. o instalace se teprve teoreticky zajimam.

Jirka Š. Svejkovský

Ta krabice se jmenuje MET (main equipotential terminal). Do ní by se měl sejít vodič od uzemnění (obvykle nějaký FeZn nebo AlMgSi drát) a dál by měla rozvádět potenciál země dál.

Z MET by měl jít do rozvodnice vodič (zelenožlutý) na přípojici PEN v rozvaděči. Měl by mít nejméně polovinu průřezu fázových vodičů. Když bude mít průřez stejný, nic tím nezkazíte.

Dál můžete z této přípojnice rozvést vodiče pro hlavní nebo i místní ochranné pospojování dál. Koupelna (dneska už moc není co pospojovat), ale v RD to bude třeba dílna, sklep, kotelna ...

Do MET modrý vodič nepatří v žádné případě! Je určena pouze jako ochranná přípojnice pro vyrovnání potenciálu, nikoliv pro vedení proudu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Dedík

Ja doplnim, ze este je vhodne z tejto MET potiahnut CYA drot na prepatovu ochranu (SPD). Ja to robim tak, ze z tej MET vyvediem 2x droty do rozvadzaca, jeden dam na PEN a druhy na SPD. Dalej z MET idem pospojovanie ako pisal p. Svejkovsky. Popripade este odtialto taham drot do podruzneho rozvadzaca na PE atd
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Vít Rotrekl

Který výrobce SPD udává na připojení svodičů k uzemnění pouze 4mm2 drát?
Namátkou...
Dehn ventil min. 16mm2
Dehn schield min. 16mm2
Saltek FLP-25-T1-V/3 informace nenalezena
OEZ SJB xxx - min 16mm
OEZ SVB xxx - Suzemění min 16mm

Více se mě hledat nechce...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Patrik Dedík

Quote from: Vít Rotrekl on 25.09.2017, 12:08
Který výrobce SPD udává na připojení svodičů k uzemnění pouze 4mm2 drát?
Namátkou...
Dehn ventil min. 16mm2
Dehn schield min. 16mm2
Saltek FLP-25-T1-V/3 informace nenalezena
OEZ SJB xxx - min 16mm
OEZ SVB xxx - Suzemění min 16mm

Více se mě hledat nechce...

A kto napísal 4 prierez?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Lukáš Jůzl

Quote from: Vít Rotrekl on 25.09.2017, 12:08
Který výrobce SPD udává na připojení svodičů k uzemnění pouze 4mm2 drát?
Namátkou...
Dehn ventil min. 16mm2
Dehn schield min. 16mm2
Saltek FLP-25-T1-V/3 informace nenalezena
OEZ SJB xxx - min 16mm
OEZ SVB xxx - Suzemění min 16mm

Více se mě hledat nechce...


Předpokládám, že žádný - viz ČSN 33 2000-5-534 ed. 2:
534.4.10 Připojovací vodiče přepěťových ochran (SPD)
Vodiče mezi SPD a hlavní uzemňovací svorkou nebo ochranným vodičem musí mít průřez, který není menší než:
- 6 mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti;
- 16 mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti.

Vít Rotrekl

Quote from: Patrik Dedík on 25.09.2017, 12:43
A kto napísal 4 prierez?


Omlouvám se... Nevím, kde jsem tu 4ku viděl... asi jsem v rychlosti četl CY4

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Michal Michal Michal

Super, díky moc všem za info :) Takže to přízemnění bodu rozdělení PEN vlastně provedu tím že si z MET nátáhnu zlutozelený vodič, který bych vyvedl tak čí onak. Takže žádne extra přizemnění bodu rozdělení se nekoná jak jsem to chápal já.

Miroš Jan

Quote from: Michal Michal Michal on 25.09.2017, 18:57
Super, díky moc všem za info :) Takže to přízemnění bodu rozdělení PEN vlastně provedu tím že si z MET nátáhnu zlutozelený vodič, který bych vyvedl tak čí onak. Takže žádne extra přizemnění bodu rozdělení se nekoná jak jsem to chápal já.


Tak já to beru tak, že ke svodičům, tahám samostatný ZŽ vodič, a k přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N, tahám další samostatný ZŽ vodič. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Maroš Klein

Quote from: Miroš Jan on 25.09.2017, 20:22
Tak já to beru tak, že ke svodičům, tahám samostatný ZŽ vodič, a k přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N, tahám další samostatný ZŽ vodič. ;)

A nemáte obavy so súbehu pri zvedení prepätia?

----

Mne sa pozdáva 1.stupeň ochrany pred prepätím s hlavným prívodom napájania TN-C zdola umiestnený vedľa HUS (MET), PEN z neho zhora hneď na HUS, všetky prívody PE s vývodmi z ďalších stupňov FV z objektu zhora a vývod do základu zdola. Potom je aj bod rozdelenia už priamo na HUS.
Samozrejme že usporiadanie závisí od celkovej dispozície rozvodov stavby, uviedol som iba všeobecný príklad pre zemnú prípojku.

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Maroš Klein

Quote from: Miroš Jan on 26.09.2017, 23:14
A nemáte obavy so súbehu pri zvedení prepätia?

Ne. ;)


Ani z čl. 534.2.9? :) (ke svodičům, tahám samostatný ZŽ vodič)

Miroš Jan

Quote from: Maroš Klein on 27.09.2017, 08:28
Ani z čl. 534.2.9? :) (ke svodičům, tahám samostatný ZŽ vodič)


Tak tento článek v ed.2 není. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Maroš Klein

Quote from: Miroš Jan on 27.09.2017, 09:00
Tak tento článek v ed.2 není. ;)

A sakra, máte pravdu. :D
Hádam len z nej nevypadli maximálne povolené dĺžky pripojovacích vodičov prepäťových ochrán SPD. S ich hľadaním v ed.2 vám už veru veľmi nepomôžem. :)
Ale tipujem, že ani v ed.2 nevydajú povolené dĺžky z HR niekde v dome na HUS pri vstupe do budovy. ;)

Fuk Tomáš

Quote from: Patrik Dedík on 25.09.2017, 07:02
Ja doplnim, ze este je vhodne z tejto MET potiahnut CYA drot na prepatovu ochranu (SPD). Ja to robim tak, ze z tej MET vyvediem 2x droty do rozvadzaca, jeden dam na PEN a druhy na SPD...
Jestli jste to myslel tak, že z MET vedete zž na PE/PEN v rozvaděči, druhý zž na PE/PEN svorku SPD typ 1, a třetí kratinký zž z PE/PEN svorky SPD na PE/PEN v rozvaděči, pak je to lepší než předepsané minimum, a lze to jen pochválit.
Jestli jste to ale myslel tak, že ten zmiňovaný třetí zž vodič tam není (a já jsem tak váš příspěvek pochopil), tak je to úplně špatně.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdeněk Friedrich


Patrik Dedík

Quote from: Fuk Tomáš on 28.09.2017, 13:18
Jestli jste to myslel tak, že z MET vedete zž na PE/PEN v rozvaděči, druhý zž na PE/PEN svorku SPD typ 1, a třetí kratinký zž z PE/PEN svorky SPD na PE/PEN v rozvaděči, pak je to lepší než předepsané minimum, a lze to jen pochválit.
Jestli jste to ale myslel tak, že ten zmiňovaný třetí zž vodič tam není (a já jsem tak váš příspěvek pochopil), tak je to úplně špatně.

Prva moznost je spravna:) akurat som to mozno blbo napisal. 2xCYA 16/25 podla prierezu privodneho kabla, 1x na PE/ PEN, 1x na SPD a este zo SPD na PE/PEN do rozvadzaca. Aby sme boli presny.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Zdeněk Friedrich

Quote from: Maroš Klein on 27.09.2017, 10:13
A sakra, máte pravdu. :D
Hádam len z nej nevypadli maximálne povolené dĺžky pripojovacích vodičov prepäťových ochrán SPD. S ich hľadaním v ed.2 vám už veru veľmi nepomôžem. :)
Ale tipujem, že ani v ed.2 nevydajú povolené dĺžky z HR niekde v dome na HUS pri vstupe do budovy. ;)



ed. 2