Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?

Started by Zdeněk Štěpánek, 11.10.2017, 10:42

previous topic - next topic

Jaroslav Jonáš

Výjimky se neudělují. O co se tedy podle vás jedná, když ne o odbočku?

Jiří_Hrubý


Jaroslav Jonáš

Kdy se jedná o HDV a kdy se udělá odbočka k elektroměrům přímo z přípojkové skříně, je uvedeno v normě a platí to dobrých 35 let. Na tuto normu se rovněž odvolává ČEZ Distribuce v Připojovacích podmínkách a v podstatě znění tohoto článku normy v nich uvádí a k tomu doplňuje minimální průřez.

Jiří_Hrubý

V tomto případě se ale nejedná o budovu se třemi odběrnými místy, ale o běžnou přípojku se svodem po sloupu, HDS na sloupu a HDV je tedy pro jedno měření a platí požadavek Al16, Cu10.
Navíc od napojování 2-3 OM z jední sady se už dávno ustupuje a využívají se více sadové skříně.

Jaroslav Jonáš

Ano, zde se nejedná o budovu se třemi odběrnými místy, ale NEJVÝŠE SE TŘEMI ODBĚRNÝMI MÍSTY, tedy i s jedním odběrným místem, a to je rozdíl. Přípojka je vždy jedna a nemá s tím co dělat. Takže v takovéto budově, což jsou i rodinné domky, není nutné HDV a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z přípojkové skříně, podle ČEZu min. průřezem odbočky 4x6 Cu.

Jiří_Hrubý

Jenže jiné kategorie.
Když ona ta šestka je dobrá tak pro byt stupeň A, nebo řadový garáže a zahrádkářský kolonie. Tam je běžné i ono odbočení z HDS pod ER.
Ale běžný RD, pokud se nejedná o nízkoenergetický, spadá do B.

Miroš Jan

Quote from: Jaroslav Jonáš on 13.10.2017, 14:19
Ano, zde se nejedná o budovu se třemi odběrnými místy, ale NEJVÝŠE SE TŘEMI ODBĚRNÝMI MÍSTY, tedy i s jedním odběrným místem, a to je rozdíl. Přípojka je vždy jedna a nemá s tím co dělat. Takže v takovéto budově, což jsou i rodinné domky, není nutné HDV a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z přípojkové skříně, podle ČEZu min. průřezem odbočky 4x6 Cu.


Jaroslave, doporučuji si přečíst připojovací podmínky ČEZu.
Konkrétně čl. 5.2  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav Třetí

Základ je, že to chce nejprve myslet, pak teprve činit.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jaroslav Jonáš

Jane Miroši, asi nedáváš pozor. O čem si myslíš, že se tady vede řeč? Čl.5.2. PP ČEZ Distribuce v předposledním odstavci uvádí, kdy není nutné zřizovat HDV a tedy odbočky lze provést přímo z HDS, min. 4x6 Cu.
Protože rodinné domky mají jedno odběrné místo, nejedná se u nich o HDV, ale o odbočku podle čl.5.3 PP. druhá část věty. Z HDS s jednou sadou pojistek může vést jedna odbočka pro jeden domek, z HDS se dvěmi sadami pojistek mohou vést dvě odbočky, každá pro jeden domek. Je to běžně k vidění. Odbočka mezi dvěma spojenými pilíři, tedy mezi HDS a RE, je natolik krátká, že i při hl.jističi 3x25A stačí CYKY 4x6;

Jaroslav Jonáš

Jane Miroši, asi nedáváš pozor. O čem si myslíš, že se tady vede řeč? Čl.5.2. PP ČEZ Distribuce v předposledním odstavci uvádí, kdy není nutné zřizovat HDV a tedy odbočky lze provést přímo z HDS, min. 4x6 Cu.
Protože rodinné domky mají jedno odběrné místo, nejedná se u nich o HDV, ale o odbočku podle čl.5.3 PP. druhá část věty. Z HDS s jednou sadou pojistek může vést jedna odbočka pro jeden domek, z HDS se dvěmi sadami pojistek mohou vést dvě odbočky, každá pro jeden domek. Je to běžně k vidění. Odbočka mezi dvěma spojenými pilíři, tedy mezi HDS a RE, je natolik krátká, že i při hl.jističi 3x25A stačí CYKY 4x6;

Miroš Jan

Takže Jaroslave, já si ten odstavec, z připojovacích podmínek ČEZu, vykládám jinak :

"v budovách s nejvýše třemi odběrnými místy není nutné zřizovat hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z HDS. V tomto případě lze použít minimální průřez odbočky 4×6 mm2 Cu;

Dotaz tazatele, se dle mého názoru, nedá vztáhnout na tento odstavec.
Osobně pokládám vždy kabel CYKY 4 x 10mm2
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

To Jaroslav Jonáš:
A proč tedy má E.ON v každé smlouvě o připojení tento článek? (viz příloha).
Ještě jsem neviděl, aby mě na RD napsali, že kabel z HDS do elektroměru může být CYKY 4x6mm... vám ano? Prosím o scan takového dokumentu.

Asi jsem o nějaký pátek mladší, ale přípojek ať už pro RD, nebo stavbu, provizorky, trvalé připojení atp. jsem dělal desítky ročně. V rajonu E.ON a sem tam i ČEZ. A ještě jsem ani na jednom stanovisku/smlouvě o připojení neviděl, že bych mohl mezi HDS a elektroměrem použít kabel CYKY 4x6mm2.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Quote from: Jaroslav Jonáš on 15.10.2017, 23:06
Jane Miroši, asi nedáváš pozor. O čem si myslíš, že se tady vede řeč? Čl.5.2. PP ČEZ Distribuce v předposledním odstavci uvádí, kdy není nutné zřizovat HDV a tedy odbočky lze provést přímo z HDS, min. 4x6 Cu.
Protože rodinné domky mají jedno odběrné místo, nejedná se u nich o HDV, ale o odbočku podle čl.5.3 PP. druhá část věty. Z HDS s jednou sadou pojistek může vést jedna odbočka pro jeden domek, z HDS se dvěmi sadami pojistek mohou vést dvě odbočky, každá pro jeden domek. Je to běžně k vidění. Odbočka mezi dvěma spojenými pilíři, tedy mezi HDS a RE, je natolik krátká, že i při hl.jističi 3x25A stačí CYKY 4x6;

Šmarjá stačí se zamyslet proč ona úleva-tj.u dvou či tří bytů bude pospjení jistým způsobem suplovat přerušený PEN jednoho z bytů.
Tato podmínka pro jeden byt/odběr je lichá, takže pěkně PEN10.

Radim Strycharski

Quote from: Vít Rotrekl on 16.10.2017, 11:52
To Jaroslav Jonáš:
A proč tedy má E.ON v každé smlouvě o připojení tento článek? (viz příloha).

Protože E.ON ve svých připojovacích podmínkách definuje vedení HDS-RE jinak než ČEZ. U E.ON je HDS-RE s jedním elektroměrem HDV s minimálním kabelem CYKY-J 4x10, kdežto u ČEZu je to odbočka k elektroměru s minimálním kabelem CYKY-J 4x6.

Zdenek Hejčl

Noooo u ČEZ by 4x6 neprošla...
Není to překlep?  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Radim Strycharski

Není to překlep.

„„ průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení, minimálně však 4×16 mm2 Al nebo
4×10 mm2 Cu;
„„ v budovách s nejvýše třemi odběrnými místy není nutné zřizovat hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům lze
provést přímo z HDS. V tomto případě lze použít minimální průřez odbočky 4×6 mm2 Cu;

Milan Hudec

Nediskutujete náhodou o jiném čl.PP, nežli o tom který se zabývá připjením jednoho domku?
Navíc pokud je uvedeno např.min4x6, znamená to pokud nehovoří jiný předpis jinak, takže z oné desítky PEN se těžko vymínit.

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 17.10.2017, 07:53
Nediskutujete náhodou o jiném čl.PP, nežli o tom který se zabývá připjením jednoho domku?

Myslím, že ne, řeší to čl. 5.2 a 5.3. Když jsou splněny podmínky pro PEN Cu 6 mm2 podle 5-54 ed. 3, tak pak už nevidím žádnou překážku.