Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?

Started by MichalX Pergl, 18.10.2017, 21:59

previous topic - next topic

Radim Strycharski

Quote from: Ivan Polínek on 21.10.2017, 14:39
Je jen škoda, že u dokazování chybí fotografie poruchového místa, to je odbočky vodiče PEN pro 1. byt kde údajně došlo k přerušení

Přesně tak, to je zásadní věc. Jestli není průkazná souvislost mezi mezifázovým zkratem a přerušením PEN, což taková souvislost určitě není, tak pojišťovna má smůlu a nemůže po tazateli nic vymáhat. Důkazní břemeno je na straně pojišťovny. Něco jiného je nadpětí způsobené trvalým přerušením středního vodiče a něco jiného je přepětí vzniklé zkratem trvající mžik, když vypadly pojistky i deion u distributora.

Lukas55555

Quote from: Radim Strycharski on 21.10.2017, 15:56
Něco jiného je nadpětí způsobené trvalým přerušením středního vodiče a něco jiného je přepětí vzniklé zkratem trvající mžik, když vypadly pojistky i deion u distributora.


A ste si istý že prechod skratového prúdu nespôsobil uplne prerušenie niektoreho zleho spoja na PEN?

Ondřej Šebesta

Pánové, když se podívám na fotografie, které tázající nahrál, tak hned na první fotografii vidím WIFI router, který má zahořený a "očouzený" konektor do kterého je napojen koaxiální svod od přijímací antény. Pokud jsou tyto fotografie opravdu z "místa činu", tak nepočítám s tím, že byl tento WIFI router poškozen manipulací na rozvodech nn, které zde dotazující popisuje.

Radim Strycharski

Quote from: Lukas55555 on 21.10.2017, 21:45
A ste si istý že prechod skratového prúdu nespôsobil uplne prerušenie niektoreho zleho spoja na PEN?

V trase zkratového proudu postrádám spoj PEN.

Ondřej Šebesta

Quote from: Ondřej Šebesta on 21.10.2017, 23:00
Pánové, když se podívám na fotografie, které tázající nahrál, tak hned na první fotografii vidím WIFI router, který má zahořený a "očouzený" konektor do kterého je napojen koaxiální svod od přijímací antény. Pokud jsou tyto fotografie opravdu z "místa činu", tak nepočítám s tím, že byl tento WIFI router poškozen manipulací na rozvodech nn, které zde dotazující popisuje.


Omlouvám se, jedná asi tedy o set-top box, ale i tak, dle "začazeného" konektoru, se to přepetí nedostalo do tohoto zařízení z napajecího rozvodu nn.

Miroš Jan

Nějak si nedokážu představit, upálení PE/PEN, zkratem mezi U-V.Podle mě je to blbost. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Hudec

Quote from: Ondřej Šebesta on 21.10.2017, 23:04
Omlouvám se, jedná asi tedy o set-top box, ale i tak, dle "začazeného" konektoru, se to přepetí nedostalo do tohoto zařízení z napajecího rozvodu nn.
Zem na anténě nahradila PEN.

Vlado Konrád

Vypadnutím dvoch poistiek a hlavného ističa v TS bolo zariadenie komplet bez napätia, okrem prechodnej doby času odpojenia . Nepripisoval by som to prepätiu. Poškodenie PEN je nepravdepodobné ale nie nemožné. Nesúvisí ale  so skratom dvoch fáz. Ten rozvod je ale zaujímavý. Zvláštna selektivita. Na päte domu je predsa tiež istič.

Radim Strycharski

Quote from: Vlado Konrád on 22.10.2017, 17:04
Zvláštna selektivita.

Dimenze pojistek v HDS je mezi dvěma mlýnskými kameny. Jednak musí být nějaké odstupňování mezi jističi před elektroměry a pojistkami v HDS a jednak musí být nějak maximálně nadimenzován deion u distributora. Limit pojistek v HDS a limit deionu nemusí selektivitu zaručit.

Quote from: Vlado Konrád on 22.10.2017, 17:04
Na päte domu je predsa tiež istič.

Na patě domu je jenom HDS s pojistkami.

David Hruda

Byl jsem u havárie v bytovce na na malé vsi. Celá vesnice potmě, pojistky 80A v HDS v pořádku, vybavený Deion v TS nastavený na 50A. Dle technika distribuce běžná věc.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Václav Třetí

Běžná situace v sítích na menších obcích mezi rod. domky. 10 až 15 RD v ulici, každý s hlavním jističem 3x20 až 3x32A, nožovky 40 až 63A (občas též ještě patronové pojistky E33 v podobných hodnotách) a jištění celé ulice nožovkami 3x125 nebo 3x160A. Ve starších rozvodech se počítá s velmi malou soudobostí a pak stačí běžné zatížení a zkrat v jednom objektu a letí jištění až s deiony (podobně poddimenzovanými) v trafu.

Ono to má ale svůj technický důvod - jištění je přizpůsobeno rozvodům a vrchní vedení staré 40 až 50 let bývalo dimenzované trochu jinak, než je zvykem dnes. A původně ve většině RD bývaly hlavní jističe 16A (spíše 15A) - tehdy to stačilo, ovšem také se běžně netopilo elektřinou a v každé domácnosti nebýval elektrický sporák.

Pamatuji jednu obec, kde se po plynofikaci objevily problémy s elektrikou. Důvodem bylo, že ve většině objektů byly staré sporáky na P-B, které se již nedaly upravit na zemní plyn, tak lidé zakoupili nové a samozřejmě kombinované s elektrickými troubami. A nastaly celkem pravidelné výpadky EE o sobotách a nedělích, v předvánočním období i ve všedních dnech navečer a trvaly asi dva roky až do rekonstrukce sítí a výstavby nového DT. Stačily na to "pouhé" 2kW v každém domku a to, že nedělní husa se peče v neděli dopoledne...
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář