Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?

Started by Bašta Roman, 23.02.2018, 21:42

previous topic - next topic

Bašta Roman

Je všeobecně znám a uváděn požadavek na minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu/16mm2 Al (např. 33 2000-5-54 ed.3 čl. 543.4.1.), méně známá je možnost snížení průřezu tohoto vodiče u neměřených částí instalace dle čl. NA.19.2 téže normy, jež připouští snížení průřezu vodiče PEN na 6mm2 Cu/10mm2 Al až do místa jeho rozdělení na PE a N v nejbližším vhodném místě za elektroměrem (v bytové rozvodnici), pokud tento vodič se sníženým průřezem není delší než 15m.

Chápu tedy správně, že je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče k bytovému rozvaděči?
Trochu mě mate začátek článku o neměřených pevných instalacích, které po té "prodlužuje" až do bytové rozvodnice.
O zde často zmiňovaném přizemnění bodu rozdělení taktně pomlčím.

Toto je nějaká otázka?
Snížený průřez vodiče PEN, jako přívod k bytové rozvodnici?

Jirka Š. Svejkovský

Chápete to správně. Pojem "neměřená část" je použit trošku nešikovně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří_Hrubý

Quote from: Bašta Roman on 23.02.2018, 21:42
méně známá je možnost snížení průřezu tohoto vodiče u neměřených částí instalace


Ona je známá dostatečně, jen příležitostí k její aplikaci je minimum.
Ani neznám z okolí nikoho, kdo by měl byt  či dům stupně A.

Štefan Beláň

Použijte kabel 5x6(4) mm2 nebo 5 vodičů CY (CYA) 6(4) mm2 a nemusíte nic řešit.
Tato diskuze se zde opakuje už minimálně 15 let a stále stejné dotazy.  :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Illek

Quote from: Bašta Roman on 23.02.2018, 21:42
Chápu tedy správně, že je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče k bytovému rozvaděči?

To vyplývá z toho, co je uvedeno pod písmenem a), NA 19.2.  :)

Štefan Beláň

Jinak tazateli doporučuji, aby si všiml poznámky 1) u čl. 543.4.1 s odkazem na ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2.
U nových instalací na vodič PEN zapomeňte.
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Hudec

Myslím že 444 je pro EMC a je pro běžné instalace téměř nesplnitelná.
Tím netvrdím že nenabízí řešení řekněme kvalitnější.

Bašta Roman

Díky všem co se zapojili  příspěvkem, neřeším konkrétní použití tohoto přívodu, ani bych ho nebral jako preferované, ale zaujalo mne to o to víc, že právě těch cca 15 let se zde uvádí TN-C min. 10 mm2 a ejhle norma hovoří i jinak.
#1 souhlasím a proto jsem rozvířil diskuzi.
#2 proč jen elektrifikace A? S uvedeným kabelem jsme limitováni 2kW? Při této délce bychom se mohli dostat až na 40A - hypoteticky, není to samozřejmě to nej, ale dle Sichru v pořádku (viz příloha - u HDV schválně použita ta "horší" varianta).
Quote from: Štefan Beláň on 25.02.2018, 14:22
Jinak tazateli doporučuji, aby si všiml poznámky 1) u čl. 543.4.1 s odkazem na ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2.
U nových instalací na vodič PEN zapomeňte.

Neznám připojovací podmínky ČEZ a PRE, ale u EONu byste s tím nepochodil.
QuoteE.ON Připojovací podmínky 2017
6. Vybavení elektroměrových rozváděčů
6.1 V ER ....povoleno umístit pouze přístroje....
Přístroje, které hradí odběratel a jsou jeho majetkem:
• svorkovnice vodičů PEN (pro síť TN), samostatné svorkovnice vodičů PE a N (pro síť TT),
8.3. Zapojení elektroměrového rozvaděče
Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrovém rozvaděči v části měření. Rozdělení
na ochranný (PE) a nulový (N) vodič se provede až v podružném rozvaděči.

Bavme se o použití u nenáročných odběrů (z hlediska ELM kompaktibility) např. garáže, malé dílny, bytové jednotky nebo třeba i menší RD (2x PC, LCD TV, Wi-Fi router nepředpokládám, že by bylo dohromady významné množství IT).

Jiří_Hrubý

Quote from: Bašta Roman on 26.02.2018, 10:21

#2 proč jen elektrifikace A? S uvedeným kabelem jsme limitováni 2kW? Při této délce bychom se mohli dostat až na 40A - hypoteticky, není to samozřejmě to nej, ale dle Sichru v pořádku (viz příloha - u HDV schválně použita ta "horší" varianta)

Protože 33 2130 a přiznávám že na ed. 3 jsem se nedíval, zda tam ta tabulka je.
Když budeme uvažovat v hypotetických sférách, pak vím o místě, kde CYKY 3x2,5 za jističem B25 v délce 40m jede trvale nesymetricky zatížená kolem 23A a není síla to vykopat a posílit, zvlášť když to drží. To jen k tomu co fyzicky jde, ač je to přes čáru.

Cu 6 je minimum pro odbočku u všech DS (pokud PRE nemá nějakou změnu o které nevím, protože to jde mimo mě) ale pořád je tu i ona 33 2130, podle které na "běžný domek" je třeba Cu10.

Bašta Roman

Quote from: Jiří_Hrubý on 26.02.2018, 16:49
Protože 33 2130 a přiznávám že na ed. 3 jsem se nedíval, zda tam ta tabulka je.

Ano, díky, to je správný dílek do skládačky. Tabulka je i v ed.3 stále v příloze D. S návazností na 332130 čl. 7.5.2 (zároveň tedy 7.4.6) je znění 5-54 čl. NA.19.2 jasnější (hlavně odst.c).
Quote from: Jiří_Hrubý on 24.02.2018, 14:09
Ani neznám z okolí nikoho, kdo by měl byt  či dům stupně A.

Bytů kategorie A - bytové domy s vařením na plynu, topením dálkovým, popř. též plynovým - je na sídlištích poměrně dost  :), při výměně Al přívodů do bytů na stoupacích svorkovnicích nebude moc místa pro samostatný vodič N  ;).
(omlouvám se za překlep v předchozím příspěvku, ne 2kW, ale 7kW)

Roger

"Citace: Jiří_Hrubý  24.02.2018, 14:09
Ani neznám z okolí nikoho, kdo by měl byt  či dům stupně A."

Neznáte nikoho, kdo nemá spotřebič nad 3500W? To jako vážně?

Pokud teda beru, že dvouplotýnky mají 3500, max 3600 (víc mít ani nemohou, nesmějí), tak mě nenapadá, jaký silnější spotřebič by tu hranici překročil?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Roger on 01.03.2018, 12:48
"Citace: Jiří_Hrubý  24.02.2018, 14:09

Pokud teda beru, že dvouplotýnky mají 3500, max 3600 (víc mít ani nemohou, nesmějí), tak mě nenapadá, jaký silnější spotřebič by tu hranici překročil?



Každá indukční deska.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Roger

Vzdyt rikam ze ma 3500W-3600W

Takze kvuli 0,1 kW je tady to hallo? :-)

Ja ji schvalne na chate zmerim jestli ma skutecnych 3600W (jistic 10A mi nikdy nevyhodila:-)

Jiří_Hrubý

Quote from: Roger on 01.03.2018, 12:48
"Citace: Jiří_Hrubý  24.02.2018, 14:09
Ani neznám z okolí nikoho, kdo by měl byt  či dům stupně A."

Neznáte nikoho, kdo nemá spotřebič nad 3500W? To jako vážně?

Pokud teda beru, že dvouplotýnky mají 3500, max 3600 (víc mít ani nemohou, nesmějí), tak mě nenapadá, jaký silnější spotřebič by tu hranici překročil?


Vím, že tuze rád slovíčkaříte. Opravdu z blízkého okolí coby vesničan nikoho takového neznám a např kámošce jsem v paneláku zařizoval 3x25A kvůli desce 6kW. O troubě nemluvě.
A protože mi to nedalo, vyhrabal jsem papíry od Electroluxu doma. Při forsáži 7,4kW.
Zmiňovaný dvouplotýnkáč do zásuvky je dobrý do garsonky a podobné malé "králíkárny", kde jsou ty stupně A běžné.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Roger on 01.03.2018, 15:44
Vzdyt rikam ze ma 3500W-3600W



Dceři jsem montoval indukčku 7,6 kW špičkově. Těch 3,5kW vypadá na nějaký obyčejný plotýnkáč.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Quote from: Roger on 01.03.2018, 15:44
Ja ji schvalne na chate zmerim jestli ma skutecnych 3600W (jistic 10A mi nikdy nevyhodila:-)


Zřejmě nevaříte naplno. Jinak by při cca 60% přetížení musel vybavit za "pár" minut.

Jinak sporáky mají běžně okolo 7,5kW. Doma máme indukční desku 7,4kW a zapojoval jsem několikrát i větší desky s příkonem okolo 9kW. To i na chalupy, či malé byty. Vše je relativní a silně individuální.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

2 plotynkac indukcni vestavena deska do pracovni desky) mam a ma jeden 3,6 (vic ani zarizeni pripojitelne přes zásuvku mit nesmi) a druhy ma 3,5 kW - navod https://www.euronics.cz/download/203519

mam i sklokeramiku - sporak 10 kW s troubou, na 1F a 16A jistici :-)

a zkousel jste si v praxi nekdy zmerit prubehy? To musite fakt zapnout všechny plotny na MAX, a to se v praxi vazne normalne nestane...

Ty indukce když nastavite boost, tak voda vari ihned a musite to ubrat, takze jediny kdo strasi z tech prikonu je elektrikar (hned by bouchal novy rozvody) a výrobce (aby se kryl před reklamacemi)...

Spotrebitel, když je poucen, ze vazne nemá zapnout všechno naplno najednou, tak v pohode vari na 4 plotnách normalne :-) Podotykam, ze jistic udrzi min. 1,13 az max. 1,45 násobek po 1 hodinu


Roger

Quote from: Jan Franěk on 02.03.2018, 05:57
Zřejmě nevaříte naplno. Jinak by při cca 60% přetížení musel vybavit za "pár" minut.

Jinak sporáky mají běžně okolo 7,5kW. Doma máme indukční desku 7,4kW a zapojoval jsem několikrát i větší desky s příkonem okolo 9kW. To i na chalupy, či malé byty. Vše je relativní a silně individuální.


to se ale pletete, na tom 2 plotnovem 3,6 kW varim naplno a on je navíc provizorne pripojen ke starému bakelitovému 10A jistici i s myckou rychlovarkou :)*

jde o to, ze s timto vykonem (boost ma tusim 2,2kW na plotnu) voda vre za minutu a musite mu at, jedine co me mrzi ze neumi nastavit automaticke ubrani po odsazeni 100°C - neznate takovou vestavnou indukcni desku?


10 let zpatky jsem mel takovou 1plotnu cinskou indukcni, která mela hafo programu... rezim polivka, rezim, kdy po dosazeni varu snizil na 80°C apod...



* jedine kdy to vypadne je, když ještě navsteva zapne 2kW topny ventilator do stejného okruhu zásuvek ale az se jednou jistic predela na 16A, tak to bude cajk