Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?

Started by Kudlik, 19.05.2018, 11:32

previous topic - next topic

Miroš Jan

Quote from: Vít Rotrekl on 21.05.2018, 11:47
Honzo? Co tady prokektant nezvladl? Nehak me to unika? To ze realizacni firma neumi zatahnout kabel do chranicky? To se na me nezlob, ale proc by toto mel projektant resit?
Nebo me nekde v tematu neco uniklo?

Projektant navrhnul kabel v chranicce, v piskovem lozi. Co je na tom spatne?



Takže :
1) bral jsem to tak, že je těch 350 m v kuse
2) takovou délku jsi už někdy tahal?
3) Já ano, a je to vopruz
4) ta chránička, a ještě v pískovém loži?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Kudlik

V skutočnosti je na bubne 430m ale keďže nie sú ešte vybudované ani základy budovy a po  pozemku budú jazdiť ťažké mechanizmy tak ukončíme kábel na hranici a keď bude nachystaná príprava na privedenie kábla k SPP7 tak zvyšných cca 65m natiahnem následne.

Vít Rotrekl

Quote from: Miroš Jan on 21.05.2018, 14:25

Takže :
1) bral jsem to tak, že je těch 350 m v kuse
2) takovou délku jsi už někdy tahal?
3) Já ano, a je to vopruz
4) ta chránička, a ještě v pískovém loži?

1) a to je nejaky problem?
2) ano, nejdelsi pripojku cca 600m
3) se spravnou technikou se da
4) celkem bezny standart EON. Nevidim problem.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Tomáš Žabka

Určitě nemám tak bohaté zkušenosti s protahováním kabelů jako vy ostatní, ale už jsem si dost zažil při reklamacích kabelů a podobných věcí.

Takže jako první bych kontaktoval výrobce daného kabelu jestli vůbec připouští tažení kabelu za jeden bod v takové délce s ohledem na vznik trhlin v izolaci atd.

Pokud má chránička sloužit pouze jako ochrana kabelu a ne pro případné vyměnění kabelu tak bych použil dělenou chráničku, kterou bych nainstaloval následně uložil kabel, chráničku uzavřel a zasypal. Teoreticky by se i z této chráničky mohl dát kabel vytáhnout a zatáhnout nový, ale měl bych strach o poškození kabelu vlivem tažení.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jiří_Hrubý

Proto se v takových případech použije zatahovač s dynamometrem. Pro 120+70 se nastaví 12kN. V těch 350m s hmotností nějakých 700kg v trase bez možnosti zaseknutí to krásně vychází. Bohužel jsou mi známy případy, kdy zatahovali bagrem, nebo svod do pilíře protahovali autem a ta AYKY 25 to vydržela rok. Byla natažená na přechodu z trubky. Ale to už je o přípravě stavební.

Jan Franěk

Pokud je pochybnost o snadném protažení kabelu a mohlo by hrozit jeho poškození, provádí se zatažení i za pomoci hlídání síly tahu. Měli jsme ho přidělaný na navijáku u traktoru, během zatahování do výkopů, přes "rolny" a obsluha navijáku to neustále hlídala a v případě potřeby zastavila. Určitě by to šlo provést podobně.

o:-) o:-) o:-)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Nejdůležitější je určit šmudláka který kabel před vstupem do chráničky pucuje od zeminy a  mazat a to pořádně.
Potřebná síla je poté doslova poloviční.
Předpokladem je ovšem čistá chránička.

Radek Červený

Osobně vidím kabel tohoto průřezu v takové délce po celé trase uložený v chráničce jako nesmysl. Ale nechci soudit, neznám důvody, které projektanta k takovému řešení vedly. Mohla to být jen neznalost či nedomyšlení postupů, ale také třeba měl nějaký důvod.

Každopádně z pohledu praxe v tomto řešení bude pokládka nejenom opruz, ale bez správné techniky prakticky neproveditelná. A správná technika zase něco stojí atd.
Dále při uložení v chráničce vychází hůře zatížitelnost kabelu a při nedejbože nějaké poruše je  lokalizace poruchy minimálně nejistá, ne li nemožná.

Přitom dobře provedené pískové lože je po generace ověřený způsob pokládky, pokud pokládku nedělá hovado a nenechá výkop s ložem plný bordelu.  
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Rozvodak

Souhlas s R. Červeným a J. Hrubým.

Quote from: Vít Rotrekl on 21.05.2018, 16:46
4) celkem bezny standart EON. Nevidim problem.


Trochu mimo. Jak se dělaji přípojky u PRE
Montér ve službách rozvodných závodů.

Rozvodak

Quote from: Rozvodak on 22.05.2018, 22:12
Souhlas s R. Červeným a J. Hrubým.

Trochu mimo. Jak se dělaji přípojky u PRE
Montér ve službách rozvodných závodů.

Vít Rotrekl

Co to je? Nejaka optika/datovy kabel pro nejake dalkove rizeni?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radek Červený

Quote from: Vít Rotrekl on 23.05.2018, 08:04
Co to je? Nejaka optika/datovy kabel pro nejake dalkove rizeni?


Nebo smyčka pro signál v případě hledání zemní poruchy?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří_Hrubý

Hmm, smart gird, hezký, jen nezávidím tomu, který to bude při ŘPÚ vymetet, až to bude dozbrojený :D
Sympatický jsou ty cementovky, konečně krok správným směrem zpět v prevenci kondenzace a oxidace. Jen ten vstup zdá se poněkud nedotažený stran vzlínání a přístupu myší a slimáků, ale třeba je podezděná.

Miroš Jan

Quote from: Jiří_Hrubý on 23.05.2018, 12:05
Hmm, smart gird, hezký, jen nezávidím tomu, který to bude při ŘPÚ vymetet, až to bude dozbrojený :D
Sympatický jsou ty cementovky, konečně krok správným směrem zpět v prevenci kondenzace a oxidace. Jen ten vstup zdá se poněkud nedotažený stran vzlínání a přístupu myší a slimáků, ale třeba je podezděná.


Co má být dozbrojené v té pojistkovce?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří_Hrubý

To bude vědět kol. Rozvoďák z PRE. Možností je dost, může ale nemusí, tam být třeba monitoring sítě. Viz třeba Vrchlabí. Je jen otázkou času, kdy vypadlou pojistku v HDS zjistí dřív dispečer, než majitel nemovitosti...

Rozvodak

Středem AYKY 3x240+120 je vedena opto trubička. (z fabriky)
V budoucnu tam bude procházet optika pro účely smart grid, souvisí to s "pochytřováním" TS.
Nově budované rozvody nn budou výhradně s tímto kabelem a PS.


Montér ve službách rozvodných závodů.