Žvak Petr

Potřeboval bych propojit dvě budovy závěsným kabelem. Asi 7m CYKY 4 x 35mm2
Nejde nic podobného najít. Jiná možnost mě nenapadá. Zemí to nejde.

Miroslav Revús

Ak to nie je príliš vysoko, tak je poużiteľná aj káblová lavička.

Pavel Horský

Použijte lano s napínákem (oko/hák) a příchytkami kabelu na napínací lano  https://www.sonepar.cz/prichytka-napinaciho-dratu-1020-18-28-g
Určitě se nesnažte kabel k lanku přichytit fasetami :-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Žvak Petr

Quote from: Pavel Horský on 22.05.2018, 10:33
Použijte lano s napínákem (oko/hák) a příchytkami kabelu na napínací lano  https://www.sonepar.cz/prichytka-napinaciho-dratu-1020-18-28-g
Určitě se nesnažte kabel k lanku přichytit fasetami :-)

Potrebuji dostat do 7 m vzdaleneho objektu dva kabely
CYKY 4 x 35mm a jednu 3x2,5mm.
Výška asi 4m. Do země ne. 3 kabely vzduchem
kabelovou lávkou, možná i nějaké betonové koryto po zemi.
Je to provizrka na rok

Jiří_Hrubý

Provizorka na rok a jenom 7m? 35-50mm2 lano FeZn, kabely přichytit s citem bandimexem.

Lukáš Rotrekl

Na rok bych se nebál ani ocelového nosného lanka + UV stabilní vázací pásky. Ale spíše bych šel cestou gumového kabelu H07RN-F či podobného.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Quote from: Žvak Petr on 22.05.2018, 10:56
Potrebuji dostat do 7 m vzdaleneho objektu dva kabely
CYKY 4 x 35mm a jednu 3x2,5mm.
Výška asi 4m. Do země ne. 3 kabely vzduchem
kabelovou lávkou, možná i nějaké betonové koryto po zemi.
Je to provizrka na rok


Tak proč jste to nenapsal rovnou v prvním příspěvku?
Uvědomte si prosím, že nepřesnými dotazy jen maříte náš drahocenný čas.
Pak je samozřejmě vše jinak :-(
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Patrik Dedík

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Žvak Petr

Quote from: Patrik Dedík on 22.05.2018, 12:17
Co tak pouzit kabel AES=NFA2X a CYKYz ?

CYKYz jste někde našel. Ptám se tady, protože mi ho google ho nenabídl.
Pouze AYKYz - teď už AES.


Žvak Petr

Quote from: Lukáš Rotrekl on 22.05.2018, 11:13
Na rok bych se nebál ani ocelového nosného lanka + UV stabilní vázací pásky. Ale spíše bych šel cestou gumového kabelu H07RN-F či podobného.

To je myslím dobré řešení s tou gumou ;)
Nic lepšího asi na rok nevymyslím. Ty UV pásky by jednu sezónu mohli taky vydržet.
Bude to sice váha, ale dám pásky po 10cm.

Jiří_Hrubý

Quote from: Pavel Horský on 22.05.2018, 12:40
On se vyrábí kabel CYKYz 4x35mm2?

To proto, že z tazatele to padá postupně. O té 2,5 píše později Byl zřejmě míněn CYKYz 3x2,5 a pak ty dva AESy.
Ostatně ona je to výrazně ekonomičtější varianta než ta guma.

Žvak Petr

Quote from: Jiří_Hrubý on 22.05.2018, 16:06
To proto, že z tazatele to padá postupně. O té 2,5 píše později Byl zřejmě míněn CYKYz 3x2,5 a pak ty dva AESy.
Ostatně ona je to výrazně ekonomičtější varianta než ta guma.

Co s tim ma 2.5 spolecneho?
Ptal jsem se na 4x35mm  a vy mi nabízíte hliník.

Jiří_Hrubý

Chcete 2x CYKY 35 a 1x CYKY 2,5. Je tak? Chcete to tahnout vzduchem. Je tak?
CYKYz 3x2,5 je dostupný kabel a nevím z čeho (technicky-konstrukčně?, morálně?) pramení nemožnost užití samonosného kabelu, čistě technicky by mě to i zajímalo.
Za mne je jednoznačně pohodlnější rukou natahnout dva převěsy AES 50, než bindrovat co 10cm kabely k lanu. Ale neznám souvislosti a už se nebudu do této diskuse více zapojovat. :)
Navíc tato reakce nebyla primárně určena vám, ale reakce na p. Horského, který reagoval na návrh p. Dedíka.

Patrik Dedík

Quote from: Pavel Horský on 22.05.2018, 12:40
On se vyrábí kabel CYKYz 4x35mm2?

p. Hruby to vystihol, blbo som to napisal, ospravedlnujem sa.
p. Zvak, myslim, ze AES 50 bude lacnejsia. Ked je to na rok, na co vyhadzovat peniaze?
Za 4x35 date cca 6000 a za AES date cca 1400.
Moj nazor
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Žvak Petr

Quote from: Patrik Dedík on 22.05.2018, 19:38
p. Hruby to vystihol, blbo som to napisal, ospravedlnujem sa.
p. Zvak, myslim, ze AES 50 bude lacnejsia. Ked je to na rok, na co vyhadzovat peniaze?
Za 4x35 date cca 6000 a za AES date cca 1400.
Moj nazor

Je velmi těžké stále vysvětlovat, že majitel chce měď. Tak už Al neřešte a ekonomický přínos
taky ne. A protože se závěsný CYKYz 4 x 35mm2 asi nevyrábí tak se půjde prostě do gumy.
Dotaz zněl "jaký je největší průřez závěsného kabelu s Cu vodiči "?



Žvak Petr

Quote from: Jiří_Hrubý on 22.05.2018, 18:33
Chcete 2x CYKY 35 a 1x CYKY 2,5. Je tak? Chcete to tahnout vzduchem. Je tak?
CYKYz 3x2,5 je dostupný kabel a nevím z čeho (technicky-konstrukčně?, morálně?) pramení nemožnost užití samonosného kabelu, čistě technicky by mě to i zajímalo.

I když už nechcete odpovídat, přesto všechno to zkuste a vysvětlete mi, prosím váš výraz "morálně". Technicky- konstrukčně (i když mi pořád podsouváte Al vodiče) chápu ale
význam morálka v tomto případě mi utekla. :'(

Pavel Horský

Quote from: Žvak Petr on 23.05.2018, 10:23

Dotaz zněl "jaký je největší průřez závěsného kabelu s Cu vodiči "?



A proto tak nějak nemohu pochopit o čem se tu stále debatuje.
Délka trasy je zanedbatelná (7m).
Použití lana s kabelovými příchytkami není zase až tak náročné a to jak na peníze, tak na montáž.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz